直埋供熱管道分為無補償直埋敷設和有補償直埋敷設。無補償直埋敷設又可分為冷安裝無補償、預應力無補償。預應力無補償有分為機械拉伸、敞槽預熱、一次補償等多種形式。預熱方式又分為熱水、熱風和電熱等。 一、直埋管的穩定性驗算 (1)整體穩定性分析:直埋管最小覆土深度應滿足垂直穩定性要求,一般而言,大于DN700的直管道不必從垂直穩定性考慮限制其埋深。 (2)局部穩定性分析:公稱直徑不大于DN800、工作溫差小于85℃時,不會出現局部失穩;當供水溫度大于130℃、公稱直徑大于DN800時,采用標準壁厚的鋼管,在錨固段可
第二版竟然不再附送軟件,太讓人心寒了,第一版的那個軟件只能在xp中使用,現在win7系統都沒法用。。。規范的駐點位置只有公式,不知如何具體計算。。。額,而且第二版書中介紹的軟件網上也沒有找到,是不是要賣錢的?
直埋供熱管道工程設計計算(親試可用)
暖通界的好消息!暖通行業內首本專業地、全面地介紹供熱直埋技術的書——《直埋供熱管道工程設計》出版了!隨書還帶有免費的“直埋供熱管道設計計算軟件”,軟件適用的管徑為DN40~DN1000,計算過程嚴格按照《城鎮直埋供熱管道工程技術規程》(CJJ/T81-98)和本書的相關規定進行。軟件的管網整體計算功能包括:駐點和錨固點位置的迭代計算、彎頭應力驗算、任意點熱伸長量計算、補償器補償量驗算、固定墩推力計算;輔助設計計算功能包括:彎頭應力驗算、熱伸長計算、過渡段長度計算、最大允許過渡段計算、摩擦力計算、軸向力計算、水力計算和熱損失計算等。幾乎覆蓋供熱直埋管道設計的全部內容。該書由中國建筑工業出版社出版,編著者為太原理工大學的王飛教授,全國各大建筑書店有售。這本書真的不錯我極力向大家推薦。
謝謝下載,馬上給大家獻上。:handshake:handshake:handshake
直埋管道要通過一高速路一邊有個地下便道,設計上說要用頂管的方式去穿越高速路。經研究有三種方法:一、用地下小隧道的方法。二、用架空的方法、三、頂管的方法。針對第一個是施工成本將增加。第三條有可能導致高速路出現坍塌的事故。我想問下能用第二條嗎?第二條有什么優缺點?
fa:城鎮直埋供熱管道工程技術規程
自己包點小供熱管道工程,購進一批140、114保溫焊管但是與公司用的133、108管徑不一樣啊?。。?!安裝法門時法蘭盤不合適,能不能將法蘭盤上車床加工一下?在線等?。。≌埓蠹抑ед校。。?/p>
城鎮直埋供熱管道工程技術規程-CJJT-81-98
tiantian 大學生建筑機電學習 收錄于話題
如果室外直埋供熱管道需要進行熱補償(設置補償器)的話,如何計算過渡段的長度,是按彈性分析法還是彈塑性分析法?就是不知道這2種方法的使用范圍是什么?
大家好,小弟現在還沒畢業,正在學校搞課程設計,現在急需“城鎮直埋供熱管道工程技術規程”,現向大家求救?。?!希望各位大俠幫助小弟,在此先謝過了??!
CJJ-T81-98城鎮直埋供熱管道工程技術規程
本帖最后由 一介書生第二 于 2013-9-29 10:24 編輯 因個別朋友要求,現將“給水管道工程設計心得”的Word版結為一集。對原來的文字作了少量修改,并增加了一篇文章,共六篇。 因為說不上什么知識產權,就免費供有需要的朋友下載。僅僅只是自己的一些體會,不排除有不少錯誤,也希望朋友們予以諒解。
室外給水管道工程設計在各地都是必不可少的,但在整個給水系統設計中占的比重不大,并且在相關專業書籍中,這一方面介紹很少。這里結合本人和當地的工作實踐談幾點體會。 從大范圍來講,室外給水管道工程設計首先要依據室外給水設計規范、小區給水規范、施工規范、消防規范、給水排水設計手冊等相關規范和手冊;然后要結合地區地理、氣候特點及各地水司的運行規程等實際情況,從技術可行性、經濟合理性出發綜合考慮、設計。 一、管徑市政給水管道管徑選擇一般根據管網平差計算結果和用水情況來確定。在實際中,現狀管網是依據若干年的規劃和建設積累而成的,可能會遇到局部管網規模與城市發展速度相比相對滯后的問題。這就涉及到長遠利益與當前利益的取舍問題:是加大投資力度改善供水能力,還是“縫縫補補又三年”,過幾年再說。隨著各地城市發展速度的加快,最好能結合城市改造的步伐,逐步調整輸、配水管網的不利點、不利管段。這就又對供水管網監測提出要求,在技術條件允許的情況下,要對全區管網進行動態監測,甚至可以進行數字建模、電子模擬,對本地的管網狀況做到了然于胸,以便為合理調整、優化管段提供依據。這也是供水企業科技轉化為生
室外給水管道工程設計首先要依據室外給水設計規范、小區給水規范、施工規范、消防規范、給水排水設計手冊等相關規范和手冊;然后要結合地區地理、氣候特點及各地水司的運行規程等實際情況,從技術可行性、經濟合理性出發綜合考慮、設計。 一、管徑 市政給水管道管徑選擇一般根據管網平差計算結果和用水情況來確定。這也是供水企業科技轉化為生產力的一個方向。 居住小區內室外給水管道管徑選擇,一般依據《建筑給水排水設計規范》、《居住小區給水排水設計規范》等規范中
剛畢業,現在在做直埋無補償管道,已經到了工程的后半段了,需要做簽證神馬的,現在有個問題困擾我,就是不同管徑的管子挖溝的寬度不同,算土方量肯定按照規范上的來,但是我在好幾本規范上都找不到這一信息,忘老手指導,臨表涕零 不勝感激。。。
《直埋規程》在求駐點的那個公式下邊有說明:當活動端彈性力與過渡段長度有關的時候,要用迭代的方法求活動端彈性力,我不懂如何迭代,希望廣大同行指教,先謝謝了
直埋供熱管道工程設計
直埋供熱管道工程設計專題,為您提供直埋供熱管道工程設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與直埋供熱管道工程設計 相關的專業交流討論,更多直埋供熱管道工程設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子