一、項目的工程概況 改建梅溪經資源至龍勝公路資源至河口段路線起點位于資源縣旺田村,終于龍勝縣河口村,路線全長約66.92公里。該改造路段采用二級公路標準,設計速度為40公里/小時,路基寬8.5~10米,汽車荷載公路-Ⅱ級,一般最小平曲線半經100米,最大縱坡7%,大部分路段為舊路改建工程。該公路環山繞水,一側為資江,鵝卵石資源豐富;一側為陡峭山體,山體巖層主要為含礫砂巖、含礫泥質砂巖、含礫泥巖、石英砂巖、黑色碳質頁巖等。資江環山而過,彎道多,附近山體陡峭,巖層不穩定,容易滑坡塌方。再者,該地域常年降水較多,天然泉水也多,山上經常有水穿過公路主體流入江中。在江上山腳修筑公路,路基的防護工程便成為路基穩定、道路安全暢通的關鍵性問題。因此,該路段路基的防護工程需要既能充分利用當地的鵝卵石資源,
今天為大家分享一下GEO5石籠擋土墻設計軟件的設計原理(操作方法我就不介紹了,和其他GEO5擋土墻的操作方法沒有區別,石籠網又稱格賓網(Gabion),因為其天生的環保性和生態性,在歐美等國廣泛使用。目前,國內在河堤加固方面廣泛使用,歐美等國還在各種工程建設中都有使用石籠網擋土墻。目前,國內目之所及的軟件中,能用極限平衡法分析石籠擋土墻并驗算其內部穩定性,絲網強度的估計只有GEO5了。但是部分用戶在使用GEO5石籠擋土墻設計軟件的時候遇到了一些問題,尤其是內部穩定性驗算,可能有的人在看了GEO5提供的用戶手冊以后依然不清楚內部穩定性到底驗算了哪些。
因此,該路段路基的防護工程需要既能充分利用當地的鵝卵石資源,又要能夠排水固結,抵抗沖刷。
大家的擋土墻用什么軟件計算?
上傳一些擋土墻案例,供大家探討!
土木再線的個位朋友,新年好啊!我的有一擋土墻如附圖條件如圖所示,擋土墻需比宿舍早做請問要不要考慮宿舍對擋土墻的影響?應如何考慮?謝謝!
一般現在的石家莊石籠網是熱鍍鋅鋼絲編織的,這種鋼絲在水環境下,一般一年生銹,三到四年銹完斷裂。 所以在水環境中,一般采用熱鍍鋅鋼絲+包塑材料,這樣,在水環境中,根據鋼絲鍍鋅量和廠家的制作工藝的不同,能使用5-20年不等。 國外一般用的是熱鍍鋁鋅鋼絲編織的石籠。其中10%鋁鋅合金鋼絲是國外比較推薦使用的。在不包塑的情況下,水環境中,按照水質不同,至少可以使用30年。 各種石籠材料不同,方式就不一樣。 最原始的石籠是用普通的鐵絲編織的,極度容易銹蝕,在潮濕的空氣中,幾天就全銹了,做防銹處理,效果也不大。
圖紙簡介: 衡重式一般擋土墻標準圖,比較會犯和全面的哦,歡迎大家下載,希望對大家有幫助。。。 投稿網友: yjll52yjl 上傳時間: 2013-02-25
我在使用緯地擋土墻時老是出現 “超高計算錯誤”,單獨用緯地道路時沒有這個問題,這是咋回事啊?緯地道路為5.83破解版 緯地擋土墻為2.82破解版
本帖最后由 wr2121668 于 2013-8-26 19:20 編輯 我想請教一下各路大神,都是用什么軟件計算擋土墻,以前一直用小虎工具箱,現在發現它的地下室側壁計算過程有點問題,所以在這里希望能討論一下都是用什么計算擋土墻的~謝謝
一框架側面有4米高左右土,原來甲方同意漿砌擋土且據建筑有一點距離,現在框架主體已經施工完,甲方要求擋土墻嵌在框架里,而擋土墻下嵌固端的拉梁截面和配筋未達到嵌固作用啊。 各位大神這怎么做啊?
剛入讀土木專業的我,希望各位大俠能幫一下
本帖最后由 蠟筆小陳 于 2015-2-3 15:10 編輯 關于擋土墻設計的內容,還算全面。
一、前言 公路擋土墻是用來支承路基填土或山坡土體,防止填土或土體變形失穩的一種構造物。在路基工程中,擋土墻可用以穩定路堤和路塹邊坡,減少土石方工程量和占地面積,防止水流沖刷路基,并經常用于整治坍方、滑坡等路基病害。 二、擋土墻設計的基礎資料及設計參數 (一)基礎資料 擋土墻設計時,必須具備以下資料:路線平面圖、縱
最近有個工程,是一個六米高的擋土墻,擋土墻下部開始沿著勾縫處出現裂縫了,在轉彎處較為嚴重,現在采用以下處理方法,“擋土墻后采用靜壓注漿法,通過漿液滲透達到封堵擋土墻裂縫的目的;擋土墻后填土采用鋼管樁處理,通過打入鋼管樁(轉彎位加密),降低擋土墻背后填土壓力;在擋土墻頂,重新鋪筑混凝土地面,設置防水層及設置排水溝,迅速排走地面雨水,防止水作用對擋土墻形成不利影響;其次,在擋土墻底部打入抗滑樁。“大家認為這種方法可行不?”
如圖所示
現有有電纜溝,原來無覆蓋。現在因為環境改造要在上面覆土綠化,最多處要覆蓋上2米的土層。電纜溝寬1.6米,高1.3米。我想在電纜溝兩邊各加個L形小擋土墻,墻厚250,主要是抗側壓力。再在擋土墻上加個厚150的混凝土板,以抵抗上面的土壓力。但是通過朗肯土壓力計算發現L形擋土墻仍然滿足不了傾覆穩定和滑動驗算。想請教高手一下,我應該如何進行設計改進。附件里有草圖。
剛剛作完了個工程,帶局部地下室,地下室高度3.3米,室內外高差0.6米,基礎做了柱下交叉條形基礎,剛開始用磚擋土墻,加370構造柱(3.5間距)和圈梁(2.0間距),計算怎么都算不過去,換成了混凝土的,可是最后出圖的時候老板寧讓該成磚的,可惜我不是大腿,拿計算書也不行,說什么:我做了10多年工程,5~6米高的擋土墻都用磚的,我雖然再上面簽了字,可現在心理面還是放心不下!!