如圖所示,品紅色為要設計的地下車庫鋼筋砼外墻,甲方要求,等資金充足后,再挖開,接著再做地下車庫,可到時,砼外墻太難鑿且可能破壞整體結構。 能否做鋼板擋土墻,怎么做?如何防止地下水?哪位高手遇到此類似問題,如何解決,多謝了。
1,地下車庫用不用計算抗震?2,若采用無梁樓蓋用什么軟件計算?3,無梁樓蓋的配筋構造有什么要求?請作過地下車庫的高手不吝指教。
一32層的高層住宅,一層地下室,它的兩邊為地下車庫,車庫上面有1.8米的覆土,也就是說地下車庫地板與高層住宅地下室頂板相距1.8米。甲方要求高層住宅地下室與地下車庫不設縫,地質條件不錯,高層住宅做鉆孔灌注樁。地下車庫可用天然地基。如何建模及如何考慮?
地下車庫如果有衛生間的話,就必須采用潛污泵進行提升,請問大家的是:污水坑一般在大便器下,那么,污水坑與大便器之間是怎么連接的呢?總不可能是直接通入坑中的吧?請指點,謝謝
兄弟遇到一些問題,希望各位老大幫忙指點指點:<汽車庫、修車庫、停車場防火設計規范>上說面積大于2000m2的地下車庫應做機械排煙.1:面積大于2000m2的可不可以不做機械排煙而是做自然排煙呢?2:面積小于2000m2的是不是就可以不做排煙或是只做自然排煙呢?請各位老大指點指點!
地下車庫面積2800m2,我把他分成兩個放煙分區,1:一個1700m2,2:一個1100m2,層高3.9m,分區1排煙量:39780m3/h,排風量30600m3/h,補風量取排煙量的50%為19890m3/h,分區2排煙量:25740m3/h,排風量:19800m3/h,補風量取排煙量的50%為:12870m3/h,兩個分區的排煙風機均采用雙速風機,兩個放煙分區共用一個補風系統,補風風機的風量如何計算呢(補風風機兼做平時的送風)。
我準備在地下車庫開個普浴.大約有1000個平方.請問各位高手,我該怎么樣通風.才能沒有異味.保持干燥呢~我是一竅不通哦.希望大家指點一下哦~謝了
最近做的一個地下車庫,面積有3萬多平米,要與主樓相連,地下車庫范圍內有四個主樓,都是剪力墻結構,地下室外墻厚度250mm,地下車庫采用無梁板結構,覆土2.5~3米,初步定頂板厚度450mm,車庫頂板與主樓地下室頂板有500mm左右高差,車庫頂板如何與地下室頂板相連,如何考慮主樓與地下車庫變形,地下車庫頂板與主樓地下室外墻相連采取那些措施避免剪力墻受彎、受剪破壞?最重要的是地下車庫可能對主樓造成何種影響?
長三角地區地下車庫,每在梅雨季節、炎熱天時,地下車庫的凝結水都是頭疼的問題,歡迎有興趣的朋友討論一下,解決此難題!提議兩種情況:1、敞開式地下車庫(有多處采光頂)2、封閉式地下車庫(僅有出入口)
本人在做一個小區設計的任務,小區規劃用地面積14萬平方米左右,做一個大地下車庫,能只做一個地下車輛出入口么!如果不行,有什么相關的規范!
哪位高人能指點一下,我小區(齊齊哈爾)地下車庫1800平米,埋深負3900,頂板砼厚250,庫覆土800,10公分擠塑板四周保溫,如果不采用任何供暖設施的話,冬天它能保證多少度?如果只設置熱風幕隔冷氣,應該設置多大KW為好?謝謝![ 本帖最后由 aflyinglhs 于 2008-7-7 10:44 編輯 ]
請問哪位仁兄知道上海地下汽車庫的防疫方面的要求,3類車庫,雙車道單出入口。如果有相應的文件編號就更好了。兄弟在此謝過了!
請問,地下車庫的送風是按每個防煙分區設置一個還是按每個防火分區設置一個?個人認為,兩者均可,但前者更好一些,通過防煙分區內的送風機和排風煙連鎖,選用的風機也不用太大,可以完全實現分區控?zé)煛N覀兺轮g有些爭議,他們覺得沒必要,不知道大家是怎么看的?
人防地下車庫C30P6混凝土墻做外卷材防水。室外已經回填,前段下大雨有一個拉桿處滲水。(在澆混凝土誰這一塊有點漲模,又是在兩塊卷材防水的搭接處)
地下車庫太潮濕了怎么辦?地下車庫除濕機的詳細信息和相關資料: 地下車庫做為儲存物品和住人的場所,冬暖夏涼,潮濕易風濕,但怎樣去除地下車庫內的濕度呢?用生廠灰等常規方法,顯然達不到除濕要求,由濕井電器研制開發的地下車庫除濕機,根據地下車庫濕度高的特性,配制了相應除濕量的除濕機可根據客戶的需要,提供不同除濕量,價格,型號的除濕機供以選擇。
個人認為只要滿足梁上部筋水平錨固0.4Lae,就可。局壓不滿足頂多梁下設置暗柱。這樣可以省很多投資。墻內設置柱子,擋土墻計算宜按雙向板模型,無柱按下部固結,上邊簡支模型計算。不知還有其他需要注意的事項沒有?
現在的小區,大多都有地下車庫,也就有了地下車庫入口頂棚設計的問題。我是個新手,剛剛接手個方案就遇到這個問題。如果不做頂棚,高層的居民從上往下看,車庫入口就像一個很大的窟窿。很剎風景!但設計頂棚什么的我又不會!我是新人,大家幫幫吧！！?/p>
1.地下車庫的出入口大門是否需要設水幕系統?可否設防火卷簾門,再設冷卻水幕(單排)?2. 地下車庫的消火栓系統和水幕系統可否合并?
地下車庫一般歸為中危II級,噴頭的布置要符合《噴規》和《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》。但《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》說在汽車停車位的上方應布有噴頭。并且車與車之間的間距近,這樣會使作用面積內的流量大大增加,超過了中危II級噴水強度8L/min.m2,如何更好的解決這個矛盾,請大家談談看法?我先發表一下自己的看法。比如三輛車并排放置(寬7800),設兩排噴頭,而不是設三排(每輛車上方有兩個噴頭)。噴頭的保護面積為3.1*3.6,這樣布噴頭使作用面積內的噴水強度接近8L/min.m2。大家看看可不可以這樣做。