国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 地下室擋土墻算剪力墻嗎?

    鄙人認為地下室的擋土墻不算剪力墻,因為剪力墻是用來抵抗地震剪力的,而在地下室中擋土墻并沒有承擔地震剪力,因為地下室與大地沒有相對加速度。

  • 大家地下室擋土墻是用什么算的?什么計算模型?

    如題?大家地下室外擋土墻是用什么軟件算的,我是用得一個好像是廣東省建院的STR的小軟件算的,它把擋土墻簡化為一端嵌固在巖石里(墻下條基)另一端及樓板的簡支板單向板來計算的?不知道大家是怎么計算的?來討論一下啊

  • 擋土墻的排水管怎么算工程量

    問題補充:各位老師:請問下擋土墻的排水管怎么算量?現已知道擋墻墻身按1.5*2m設置排水管。擋墻長度100m,寬度詳圖。謝謝

  • 大家的擋土墻用什么軟件計算?

    大家的擋土墻用什么軟件計算?

  • 景觀擋土墻,大家給意見哈

    上傳一些擋土墻案例,供大家探討!

  • 有關擋土墻的問題(有圖)

    有關擋土墻的問題(有圖)

    土木再線的個位朋友,新年好啊!我的有一擋土墻如附圖條件如圖所示,擋土墻需比宿舍早做請問要不要考慮宿舍對擋土墻的影響?應如何考慮?謝謝!

  • 算地下室梁柱配筋是否考慮擋土墻的作用

    算地下室梁柱配筋是否考慮擋土墻啊,怎樣做才是最安全合理的啊。我以前做的都沒考慮擋土墻,那樣可能配筋會大些,但跟擋土墻相連的梁配筋可能偏小。但如果按有擋土墻算直接用那個配筋結果覺得又不太合理,畢竟擋土墻不是剪力墻。有哪位高手幫忙指點一下。怎樣處理計算模型才是既安全又經濟的啊。謝了[ 本帖最后由 youyongdeyu06 于 2009-4-29 17:46 編輯 ]

  • 擋土墻后面沒有填土怎么算主動土壓力?

    擋土墻后面沒有填土怎么算主動土壓力?

    本帖最后由 dql625974800 于 2013-4-2 10:33 編輯 擋土墻后面是原始土怎么算主動土壓力?做三米高擋土墻,根據 地基規范 里面的公式不符合實際情況,怎么計算啊?虛線為原始土,甲方讓挖成1:1.4坡度,路面離樓有42米左右

  • 這樣的擋土墻------夠懸!!

    剛剛作完了個工程,帶局部地下室,地下室高度3.3米,室內外高差0.6米,基礎做了柱下交叉條形基礎,剛開始用磚擋土墻,加370構造柱(3.5間距)和圈梁(2.0間距),計算怎么都算不過去,換成了混凝土的,可是最后出圖的時候老板寧讓該成磚的,可惜我不是大腿,拿計算書也不行,說什么:我做了10多年工程,5~6米高的擋土墻都用磚的,我雖然再上面簽了字,可現在心理面還是放心不下!!

  • 請教擋土墻如何設計改進

    現有有電纜溝,原來無覆蓋。現在因為環境改造要在上面覆土綠化,最多處要覆蓋上2米的土層。電纜溝寬1.6米,高1.3米。我想在電纜溝兩邊各加個L形小擋土墻,墻厚250,主要是抗側壓力。再在擋土墻上加個厚150的混凝土板,以抵抗上面的土壓力。但是通過朗肯土壓力計算發現L形擋土墻仍然滿足不了傾覆穩定和滑動驗算。想請教高手一下,我應該如何進行設計改進。附件里有草圖。

  • 抗滑擋土墻的設計與施工

    抗滑擋土墻的設計與施工

  • 關于配電室擋土墻的支招

    由于現場管理疏忽導致小挖機把剛做好不久的配電室80CM高度的擋土墻傾倒10CM,現用長板頂回去,現有角鋼部分或鋼筋,求加固辦法

  • 關于擋土墻的請大俠指點

    小弟現在做了一個河堤,河堤的基礎從河面挖下去三四十公分就到巖石了,這樣的話基礎的埋深就不夠了。。這樣可以嗎? 要有就是這樣的話河水對地基的影響是怎么的我需要采取什么樣的措施。。。有人說這樣的話河堤的基礎容易有問題。。。我這邊是做土建的對這個都不是很了解 哦,補充一下 河挺寬的不是那種下水溝 河堤其實我是選了04J008的一個擋土墻 小弟 在這先謝過了

  • 關于理正擋土墻計算的問題

    上墻應力計算似乎沒有考慮水壓差,因為我輸入的水位不管有沒有水位差,結果都是一樣的(其它各項計算改變水位差值都會有變化),衡重式的和扶壁式的都是同樣的問題,請高手賜教!

  • 擋土墻墻頂可以沒有縱坡嗎?

    各位兄弟姐妹,做設計沒多久,有些問題還不懂,望大家能告訴我該怎么做我現有個建筑場地的擋土墻要做,場地比旁邊的路面高出3~4米,現要在場地周圍做一擋土墻,我把擋土墻的墻頂標高都定為了場地標高,基底與道路縱坡相近,不知道這樣行嗎?記得在學校里老師有說過墻頂標高一般與路面縱坡一致。各位好心人,希望你們能幫幫我,詳細的說下。另外我還想問下漿砌片石和片石混凝土哪種做重力式擋土墻好些!

  • 衡重式一般擋土墻標準圖

    圖紙簡介: 衡重式一般擋土墻標準圖,比較會犯和全面的哦,歡迎大家下載,希望對大家有幫助。。。 投稿網友: yjll52yjl 上傳時間: 2013-02-25

  • 關于緯地擋土墻2.82的問題

    我在使用緯地擋土墻時老是出現 “超高計算錯誤”,單獨用緯地道路時沒有這個問題,這是咋回事啊?緯地道路為5.83破解版 緯地擋土墻為2.82破解版

  • 關于擋土墻的計算軟件討論

    本帖最后由 wr2121668 于 2013-8-26 19:20 編輯 我想請教一下各路大神,都是用什么軟件計算擋土墻,以前一直用小虎工具箱,現在發現它的地下室側壁計算過程有點問題,所以在這里希望能討論一下都是用什么計算擋土墻的~謝謝

點擊加載更多

擋土墻怎么算

擋土墻怎么算專題,為您提供擋土墻怎么算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與擋土墻怎么算 相關的專業交流討論,更多擋土墻怎么算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

加筋土式擋土墻

擋土墻繪制

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 洱源县| 读书| 林口县| 安义县| 社会| 调兵山市| 航空| 陇南市| 剑阁县| 南乐县| 舞钢市| 达州市| 大庆市| 高阳县| 黑河市| 大兴区| 天峻县| 南澳县| 民权县| 临朐县| 开鲁县| 郑州市| 台湾省| 祁东县| 龙口市| 江北区| 湖州市| 班戈县| 大丰市| 庐江县| 洛南县| 绥江县| 尼勒克县| 施甸县| 赤水市| 南康市| 麻城市| 镶黄旗| 西城区| 绵阳市| 永新县|