低壓配電柜有很多種的形式、型號。固定式比如有GGD、GGL等,抽出式的有MSL、GCK、GCS、MGD、MNS等形式。我有一點不明白,這些不同型號的柜子到底有什么本質的區別,比如說抽出式大家都是把開關裝在一個抽屜中,安裝何種開關元件也是各有不同。我是做自動控制的,上次我們部門為客戶提供了幾個GCK的柜子,對方的圖紙上注明是MSL,我們這邊搞成套設計的人員說MSL比較貴建議對方采用GCK的柜子。我就不明白了,同樣是采用拼裝式的鋼結構,同樣容量的開關設備,為什么MSL會更貴呢?我們部門原來搞低壓成套的那個技術辭職了,一時半會還找不到熟悉的技術人員,老板發話了,我這個技術部的經理要承擔起這塊工作。老天,本人從來沒有涉及過這方面的工作呀,也只好趕鴨子上架了。各位,給一點提示或者建議,好讓我在短時間內可以快速的熟悉這塊工作,關鍵是思路,給我提出一個思路,我就好找資料學習了。謝謝各位,順便發一份資料給大家。
24KV供電現在國內只有江蘇蘇州和遼寧本溪有運行經驗。江蘇作為一個試點在推廣,現在我公司已成立24KV開關設備研發中心,希望各位不吝賜教!
如今的項目招標,關于成套設備的柜體顏色都是按顏色給定:如RAL7035,RAL7032等等,據我所知RAL7035等顏色僅僅是顏色的符號,它并沒有反映出顏色以外的表面效果:例如光面,皺紋等,對于同一項目的不同廠家產品,保證顏色完全一致很難。粉末生產廠家型號不一致,沒有與RAL系列顏色對應,成套制造商只能根據顏色對應不同廠家的色標,力求沒有大的出入。請問同行,你們有什么更好的辦法嗎?
開關成套設備的發展方向分析高低壓開關設備是機械工業的重要組成部分,是電力工業的重要輸配電設備,與國民經濟和社會發展關系密切。改革開放以來,我國高低壓開關設備制造業迅速發展。在短短幾十年中取得了巨大的成功,
請問我的廠子有生產GCK的資質但是沒有生產MNS的資質但我們GCK的資質是可抽出式成套設備的.我們接了工程但是我擔心電檢不好過.請各位高手指點迷津啊.學生在這有禮先.
我公司生產的成套中水回用設備-膜生物反應器(MBR),從1噸/天--1000噸/天,可適應于住宅小區、寫字樓、車站、機場等污水處理及回用。目前公司開發的1噸/天的MBR設備安裝方便、PLC控制、全自動運行,已被多家大學、科研單位購買。 我公司科研人員多年從事膜生物反應器(MBR)的研究,有5年MBR工程的設計、安裝、調試和維護經驗,對保持膜的通量、防止膜孔堵塞、延長膜的壽命有一整套獨特的辦法。我公司可為廣大客戶提供不同規格的產品,同時愿為兄弟環保公司進提供技術支持。 公司名稱:廣州華益環保科技有限公司天津辦事處 聯系人:王先生 電話:13312173970 傳真:022-26212166
低壓動力箱,總開關800A,3P出線開關400A*3只,這個銅排如何選擇?國家有沒有規范?比如從800A下端主母排多少截面?400A斷路器上端分支母排多少截面合適?謝謝!
目前的電氣成套設備行業的發展是讓人有著一個矚目的過程的,從剛開始的起步階段,到現在的這么的一個狀態,電老虎平臺認為很多的人對于這么一個行業也是有著很大的關注的程度的,而就目前的情況來看的話,對于這么一個行業還是有著未來的發展的前景的。但是遇到故障如何排除?下面小編來為您介紹: (一)電阻測試法 電阻測試法是一種常用的測量方法。通常是指利用萬用表的電阻檔,測量電機、線路、觸頭等是否符合使用標稱值以及是否通斷的一種方法,或用兆歐表測量相與相、相與地之間的絕緣電阻等。測量時,注意選擇所使用的量程與校對表的準確性,一般使用電阻法測量時通用做法是先選用低檔,同時要注意被測線路是否有回路,并嚴禁帶電測量。 (二)電壓測試法 電壓測試法是指利用萬用表相應的電壓檔,測量電路中電壓值的一種方法。通常測量時,有時測量電源、負載的電壓,有時也
公司要我們維修電工統計設備的總容量,我們目前把各電機、PLC功率、變壓器等的總功率估算了出來,但能說總容量就是總容量嗎?而且我們的電機很多都是變頻控制,實際轉速很少達到額定轉速,再說各臺設備運轉的時間也是不同的,有的設備甚至是常年不用,這些情況又要怎樣處理呢?查閱相關資料后,乘上的各種系數,我總覺得不是很恰當,,請教高人,設備總容量有沒有一種清晰而簡潔的算法?小弟在此謝過回帖的你!
供電局審圖意見書上要求電容補償100KVAR,并要求動態補償,那么,我選用3路(每路三相ABC)單相10KVAR電容器共9只,再選一路三相10KVAR的電容器共1只,這樣的話,算不算是100KVAR了?能否達到要求?請各位大嚇指教指教.
現在開始在很多場合使用成套撬裝設備,里面是設備(配電由廠家自己做),外面罩板房,電專業只提供電源,但是這個設備的接地怎么做?
醫院污水處理方案中水回用技術系指將小區居民生活廢〔污水〕(沐浴、盥洗、洗衣、廚房、廁所)集中處理后,達到一定的標準回用于小區的綠化澆灌、車輛沖洗、道路沖洗、家庭坐便器沖洗等,從而達到節約用水的目的。 醫院污水處理資質按處理方法,中水處理工藝一般分為 3 種類型:中水回用系統,污水處理,一體化中水回用設備 1 .物理處理法: 膜濾法,適用于水質變化大的情況。 采用這種流程的特點是:裝置緊湊,容易操作,以及受負荷變動的影響小。 醫院污水處理施工膜濾法是在外力的作用下,被分離的溶液以一定的流速沿著濾膜表面流動,溶液中溶劑和低分子量物質、無機離子從高壓側透過濾膜進入低壓側,并作為濾液而排出;而溶液中高分子物質、膠體微粒及微生物等被超濾膜截留,溶液被濃縮并以濃縮形式排出。 2 .物理化學法: 適用于污水水質變化較大
2016cpxy-s52 TP建筑雨水收集回用成套設備(專項圖集)
中水處理回用是節水和治污的有效雙贏辦法,而實現這一辦法最有效的途徑就是設立中水回用設備。該設備應用在生活小區、建筑小區、賓館、療養院、綜合樓等生活污水及部分工業污水。經該設備處理后的中水可用于沖刷廁所、汽車、路途綠化、澆灌綠地及補償鍋爐用水。binteer.cn/News/jishuziliao中水回用設備節約冷卻水的六大途徑1、直接冷卻水為間接冷卻水該設備在冷卻過程中,特別在化學工業冷卻中,如采用直接冷卻的方法,往往會使冷卻水中夾帶較多的污染物質,這也就失去了再利用的價值;如其如能變直接冷卻為間接冷卻,就能克服這個缺點。2、降低冷卻要求,減少冷卻水用量。3、采用非水冷卻。該設備如在某種工藝生產中,采用空冷或油冷,達到冷卻的目的。4、利用人工冷源或海水作冷卻水,減少地下水或淡水用量。5、合理利用冷卻水。該設備對已使用過的冷卻水可以進行一定的降溫措施后,反復使用,也可以在第一次作為冷卻水使用后,用于其它對水質、水溫要求較低的場合。在采用這個辦法時,要注意各車間供水系統的密切配合,加強冷卻水
隨著超濾技術的發展超濾膜技術的應用領域已經很廣,中水回用超濾設備則是應用超濾技術得來的廢水及污水處理的專業裝置。中水回用超濾系統的應用范圍廣泛,不同的應用領域具有不同的工藝流程和超濾膜特性。因此設計超濾系統時首先是應確定超濾系統的應用目的和條件,下面就超濾膜設計的主要參數說明如下。.1、 切割分子量與截留率:中水回用超濾設備的超濾膜常使用截留率和切割分子量兩個參數共同來表征其特性,截留率是指使用超濾膜來過濾已知分子量的標準物質(如分子量10萬的葡聚糖等),以過濾前后該標準物質的濃度比,計算出超濾膜對此標準物的截留率,切割分子量與孔徑大小的關系大約對應為切割分子量,10萬道爾頓約等于孔徑0.05um。不同廠家所標稱的切割分子量時,因所選用的標準物質的不同而有所不同,因此在標稱切割分子量時也應同時注明使用的標準物質。本公司采用美國ASTM標準以葡聚糖溶液作為評價液來測定膜的切割分子量。通過膜對不同分子量溶質截留率的測定結果,得出截留分子量曲線,一般取其截留率為90%時所對應的分子量為膜的切割分子量。2、 膜面積的計算和超濾膜的水通量:
低壓成套設備和控制設備國家標準獻給電氣行業需要此國標的朋友和同仁們!
我們生產的冷壓端子質量可靠,價格合理.有需要的嗎?我公司生產的銅制冷壓端頭分裸壓接端頭和帶絕緣套的預絕緣端頭,本產品適用于電機、儀表、計算機、機床、石油化工、汽車制造、紡織機械等,電力傳動控制裝置內部接線時使用。產品采用99.90%的工業用紫銅材料制造,縫隙全部銀焊,表面鍍銀(或鍍錫),保證其可靠的導電性。產品均經壓接電阻、拉力扭曲、溫生、熱循環、鹽霧、耐電流實驗;預絕緣端頭還經耐油、耐老化、低溫壓接性能、著火危險、復原性、介電強度等項目的實驗。本產品經機電委、天津電氣傳動研究所測試鑒定,符合JB/T24361-92標準。需要請聯系13771349356