供電局審圖意見書上要求電容補償100KVAR,并要求動態補償,那么,我選用3路(每路三相ABC)單相10KVAR電容器共9只,再選一路三相10KVAR的電容器共1只,這樣的話,算不算是100KVAR了?能否達到要求?請各位大嚇指教指教.
請問:10kv設備的無功補償怎樣計算?和380V的設備無功補償計算方法一樣嗎?謝謝現有一個制冷站有2臺10KV離心機1020KW,怎樣計算無功補償!謝謝各位!
有一50KW井下機組,要求運行電壓1250V,此電壓由35KV↓400↑1400V但運行電壓只有1200V壓降達到200V如何才能讓電壓正常?需要補償多少微法電容?如何計算?哪位高手會呀?多謝多謝。
我公司是作高壓無功智能補償成套設備,我剛接觸這一行,主要是負責工程施工方面的,以前從來沒有做過,沒有經驗,請各位大師們傳授一點這方面的經驗。
海源電氣集團是集科研、生產、銷售、服務于一體的高新技術企業。在無功補償、電壓無功綜合控制、電能質量檢測、諧波治理、電量同步采集、電力系統測控以及電力系統高級軟件領域具有很強的人才優勢、技術優勢和產品優勢。海源電氣集團管理規范、技術力量雄厚、質量保證體系完整、產品質量過硬、售后服務優質高效,贏得了廣大客戶的一致好評,產品市場占有率高,在全國已有幾百個變/配系統 中投入使用。海源電氣集團由天和三元研發中心、山東海源泰和電氣有限公司和煙臺海源電氣有限公司構成。天和三元研發中心擁有實力雄厚的開發隊伍,研究方向涉及電力電子、電能質量、電力自動化和電力系統高級應用軟件。擁有一批來自國內著名院校的博士、碩士等高級人才。公司形成了獨有的整體性、互補性、多元性、先進性的優勢,非常適應當前產品的跨學科、跨領域、快速性的要求。煙臺海源電氣是公司的成套生產基地,已通過了ISO9001體系認證,所生產的產品均通過國家級質量檢測中心的檢驗報告。公司占地30余畝,建筑面積20000平方米,公司擁有員工100余人,其中來國內外各大著名學府和科研院所的員工30余人、工程技術人員4
請問我的廠子有生產GCK的資質但是沒有生產MNS的資質但我們GCK的資質是可抽出式成套設備的.我們接了工程但是我擔心電檢不好過.請各位高手指點迷津啊.學生在這有禮先.
24KV供電現在國內只有江蘇蘇州和遼寧本溪有運行經驗。江蘇作為一個試點在推廣,現在我公司已成立24KV開關設備研發中心,希望各位不吝賜教!
如今的項目招標,關于成套設備的柜體顏色都是按顏色給定:如RAL7035,RAL7032等等,據我所知RAL7035等顏色僅僅是顏色的符號,它并沒有反映出顏色以外的表面效果:例如光面,皺紋等,對于同一項目的不同廠家產品,保證顏色完全一致很難。粉末生產廠家型號不一致,沒有與RAL系列顏色對應,成套制造商只能根據顏色對應不同廠家的色標,力求沒有大的出入。請問同行,你們有什么更好的辦法嗎?
低壓配電柜有很多種的形式、型號。固定式比如有GGD、GGL等,抽出式的有MSL、GCK、GCS、MGD、MNS等形式。我有一點不明白,這些不同型號的柜子到底有什么本質的區別,比如說抽出式大家都是把開關裝在一個抽屜中,安裝何種開關元件也是各有不同。我是做自動控制的,上次我們部門為客戶提供了幾個GCK的柜子,對方的圖紙上注明是MSL,我們這邊搞成套設計的人員說MSL比較貴建議對方采用GCK的柜子。我就不明白了,同樣是采用拼裝式的鋼結構,同樣容量的開關設備,為什么MSL會更貴呢?我們部門原來搞低壓成套的那個技術辭職了,一時半會還找不到熟悉的技術人員,老板發話了,我這個技術部的經理要承擔起這塊工作。老天,本人從來沒有涉及過這方面的工作呀,也只好趕鴨子上架了。各位,給一點提示或者建議,好讓我在短時間內可以快速的熟悉這塊工作,關鍵是思路,給我提出一個思路,我就好找資料學習了。謝謝各位,順便發一份資料給大家。
開關成套設備的發展方向分析高低壓開關設備是機械工業的重要組成部分,是電力工業的重要輸配電設備,與國民經濟和社會發展關系密切。改革開放以來,我國高低壓開關設備制造業迅速發展。在短短幾十年中取得了巨大的成功,
1、先請教一個在低壓母線上集中補償的關于容量的問題:我的算法是先計算出低壓母線上的所有設備的有功、無功,然后算出視在功率,然后根據需要達到的功率因數水平來計算無功補償容量,可是看很多帖子上都說直接按照變壓器容量的30%來補償就行,不知道這個經驗是為什么呢?例如:我們那個項目是四臺2000KVA的變壓器帶四個母線,我算的無功補償量是1840KVAr,分別在四段低壓母線下面裝了兩個240KVAr的電容補償柜,這樣做應該沒有問題吧?2、關于補償范圍的問題:在低壓母線上裝設電容柜,屬于低壓側無功補償,它補償?shù)姆秶诘蛪耗妇€往上,而下面的設備不在補償范圍之中,是不是下面設備比如電機的功率因數還是沒有變化啊,這個補償范圍的定義是指什么?3、還是一個范圍的問題:假如單母線分段,正常運行時母聯斷路器分開,互為備用,那么加在A段下面的電容器是不是對B段起不到補償作用?4:變壓器都知道是無功負載,即吸收無功,那么變壓器的無功損耗是不是就是它吸收的無功啊?這個和別人今天爭論了很長時間,我認為是的,呵呵5:還有一個同步電機的無功出力的問題先不問了,呵呵,再思考思考
事故現場為ABB成套設備電容補償柜,因補償電容損壞,在補償的瞬間短路,造成熔斷絲爆裂,掉入下端的熔斷絲放電。損失:6個160A熔斷絲;2個630A主熔斷絲,1個100A交流接觸器,1個補償電容,柜門掉漆。
低壓動力箱,總開關800A,3P出線開關400A*3只,這個銅排如何選擇?國家有沒有規范?比如從800A下端主母排多少截面?400A斷路器上端分支母排多少截面合適?謝謝!
目前的電氣成套設備行業的發展是讓人有著一個矚目的過程的,從剛開始的起步階段,到現在的這么的一個狀態,電老虎平臺認為很多的人對于這么一個行業也是有著很大的關注的程度的,而就目前的情況來看的話,對于這么一個行業還是有著未來的發展的前景的。但是遇到故障如何排除?下面小編來為您介紹: (一)電阻測試法 電阻測試法是一種常用的測量方法。通常是指利用萬用表的電阻檔,測量電機、線路、觸頭等是否符合使用標稱值以及是否通斷的一種方法,或用兆歐表測量相與相、相與地之間的絕緣電阻等。測量時,注意選擇所使用的量程與校對表的準確性,一般使用電阻法測量時通用做法是先選用低檔,同時要注意被測線路是否有回路,并嚴禁帶電測量。 (二)電壓測試法 電壓測試法是指利用萬用表相應的電壓檔,測量電路中電壓值的一種方法。通常測量時,有時測量電源、負載的電壓,有時也
論文簡介:低壓動態無功補償成套裝置主要使用于三相負載不平衡場所,負載變化快電壓合格率低,主要元氣糓成部分有:斷路器,過電壓保護器,濾波補償測控儀ZR 投稿網友:yangjuntao 上傳時間: 2013-05-22
公司要我們維修電工統計設備的總容量Ｒ們目前把各電機、PLC功率、變壓器等的總功率估算了出來,但能說總?cè)萘烤褪强側萘繂幔慷椅覀兊碾姍C(jī)很多都是變頻控制,實際轉速很少達到額定轉速,再說各臺設備運轉的時間也是不同的,有的設備甚至是常年不用,這些情況又要怎樣處理呢?查閱相關資料后,乘上的各種系數,我總覺得不是很恰當,,請教高人,設備總容量有沒有一種清晰而簡潔的算法?小弟在此謝過回帖的你!
在成套廠電容補償柜一般采用串聯電抗器對諧波進行抑制,但是電抗器僅僅是相對應某次諧波有抑制作用相反對于其它次諧波還具有放大作用。同時電網中的諧波含量并不僅僅是單次諧波,對于其它次的諧波如何抑制消除,經過一段時間的摸索在市場上找到一種消諧器,采用高導磁材料制成.在電容器補償電路中應用能有效的抑制高次諧波和涌流,保護電路和電容器的安全運行。它避免了過去采用電抗器對5次以上諧波磁路飽和,起不了抑制作用,相反產生刺激過電壓損壞電容器的弊端。抑制3-9次以上諧波,磁路不會飽和。本人才疏學淺,僅個人淺見,請高人指點。
現在開始在很多場合使用成套撬裝設備,里面是設備(配電由廠家自己做),外面罩板房,電專業只提供電源,但是這個設備的接地怎么做?
無功補償成套裝置布置圖,請各位多多賜教啊!