国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 懸挑梁配筋是否需要增大?

    新人一枚,單位里前輩都說懸挑梁支座配筋要人為放大。一直不能理解,既然計算時荷載都考慮到位了,為何配筋還需要放大,而且放大的量還相當大。真的要排不下了:L

  • 陽臺懸挑梁配筋,希望高手指教

    住宅陽臺外挑1.5米,跨度3.9米,本來是200X400梁,上面3根18,下面2根16。后來出了變更建筑上限制了高度,做的是200X300的梁,頂部鋼筋改為3根22,我知道這樣超筋了,但是正常試用還是可以的吧,活載為2.5,基本上達不到這個重量。有人讓我把頂部鋼筋改成3根18加2根16,說這樣就不超筋了,這樣可行嗎?第二排2根16就相當于腰筋了吧,能起到受力筋的作用嗎?還想問一下,和本工程無關,懸挑梁400高,梁端設有300高連系梁,懸挑梁梁頂比連系梁高100,就是說懸挑梁是上返100的,兩者粱底標高相同,這樣的可行嗎?還望各位高手指教,萬分感謝

  • 農村磚混懸挑梁配筋樓板配筋求助

    本帖最后由 無名的眷戀 于 2015-7-2 21:58 編輯 陽臺長10米,寬1.5米,中間配2根懸挑梁,兩邊在墻上,兩根懸挑梁相隔4米,懸挑梁外伸1.5米,梁寬250厘米,高400厘米,單根配筋面筋2根22加2根20底筋兩根18,箍筋10@100,請問這樣超筋嗎?單根梁端部能承受多大重量,懸挑梁上樓板底筋8@200雙向,面筋10@150,板厚12厘米,可以嗎,每平方能承受多大力?梁的支座250寬的構造柱可以嗎?4根16,箍筋8@150,還需要加大嗎?需要梁低加腋嗎?懸挑梁向里面錨固多少?混凝土c30,抗震烈度6,一共兩層,請問挑梁和板配筋合適嗎?房間樓板厚12厘米,配筋8@200雙向,還是8@150雙向,房間

  • 梁側再懸挑梁或板,可以嗎?

    有一建筑物,砌體結構,某層外山墻的窗底(比此層樓板高出300~450mm)要作平臺,懸挑長度2400,怎么辦?若在山墻加梁并梁側懸挑板(或懸挑梁),可行嗎?能通過審圖嗎?

  • 關于懸挑梁的的承重能力!

    屋面造型圖紙設計懸挑梁長5.1米,總共5根,截面寬度200*400,主筋16的,挑出去的長度從墻邊算起1.5米,在施工過程中,圖紙沒看清,實際挑出去了1.6米,挑梁端頭有一道橫梁,截面寬度為200*400,現在為了造型統一,將這道橫梁截面寬度改成300,梁的自重增加了300公斤,請問會不會塌了?

  • 雨蓬懸挑梁這樣設計可以嗎

    設置圈梁為200*200,5.5m長,錨在兩側柱子內,配筋4@12,6@250。雨蓬錨入梁入,長1900*寬900,配筋8@180。這樣設置及配筋可以嗎?

  • 關于大截面懸挑梁的擱置

    有一個醫院工程,為了安裝扶梯,在框架梁上挑出4000m, 梁高1000m,框架梁高800m,下掛200m,這樣的構造合理嗎?有無具體規定。

  • 為什么挑梁端的封口梁配筋這么大?

    為什么挑梁端的封口梁配筋這么大?

    一個簡單的磚混房屋,我用PKPM的砌體計算荷載圖和縱筋圖見下請問下各位這是怎么一回事?像框架的封口梁一般都是構造配筋,為什么這個配筋大的驚人?

  • 請問此挑梁配筋是否合理?

    請問此挑梁配筋是否合理?

    請問圖上的挑梁,XL1前面挑1.2米在二層的時候上面配3根20鋼筋下面兩根14鋼筋,到三層的時候XL5同樣是挑1.2米配鋼筋上面三根18下面2根14,比二層縮小了,這樣合理嗎?能承重嗎?,還有三層Z7柱邊上那個XL7挑1.5米的挑梁施工的時候放鋼筋放錯了,放的上面3根20的下面兩根14的,請問小了嗎?二層同位置的Z7柱旁邊的XL4挑梁設計3根22鋼筋,實際是上面放3根25的,下面放2根14的,請問這樣施工了挑梁能承的起重嗎?這些挑梁上面全都是壓磚的。二層3.2米高的磚,三層3.5米高的磚,感謝各位前輩賜教,謝謝

  • 關于懸挑梁的問題,請教大神們!

    圖紙設計是從墻邊懸挑出去3米,因技術員看錯圖紙,只懸挑出去1米,并且留了施工縫,鋼筋也甩了接茬,從結構受力角度考慮怎樣處理比較好,請大神們獻計!

  • 懸挑梁箍筋加密規范依據

    規范沒有加密要求。事實上加密是抗震要求,所以規范只對框架梁和連梁考慮加密。 但是一般的常規做法,懸挑梁都全長箍筋加密的。 箍筋加密的原因基本如下: 一、因為懸挑梁通常會受到端部集中力作用,這樣全長的剪力都較大。 二、懸挑梁屬于靜定構件,只要一個自由度缺失就會造成傾覆,所以為了確保安全多配箍筋。 三、懸挑梁是事故多發部位,受施工操作影響較大(例如保護層厚度太厚),容易出問題,所以鋼筋多配。

  • 關于懸挑梁配抗扭鋼筋的問題

    pkpm中計算得到的結果,很多懸挑梁并不需要配抗扭鋼筋,但校對的人說最好加上,我想問下這到底有沒必要?其理由是什么?謝謝

  • 關于懸挑梁鋼筋的幾個疑問???

    1、附加箍筋為什么在梁端而不在根部,它的主要作用不是抗剪嗎?記得懸挑的剪力是根部最大。2、為什么要在端部對縱筋進行彎折???主要作用是什么???3、為什么當l<4h的時候,可不將鋼筋在端部彎下???也就是越長越不不需要彎折,這是與受力有關嗎???求解答,謝謝。

  • 這種懸挑梁怎么調整模型啊?

    本帖最后由 項工 于 2014-5-6 10:52 編輯 KL1、L1、L10截面都是240*400,PKPM里面生成梁施工圖L10竟然是懸挑梁,挑著L1,L1變成了2跨。感覺不符合實際,怎么調整啊?1、我是把L10兩端點較,這么做可以嗎?2、還是說點較算得KL1、L1的配筋,再不點較算L10的配筋,這樣更保險?3、如果L10左邊是柱子的話,還可以點較嗎?

  • 請教大家懸挑梁的計算結果!!!!

    在satwe中計算240x400的懸挑梁支座配筋接近2000但是在PK中卻顯示該梁超筋,這種情況如何處理啊??????我用手核對了一下 240x400的最大配筋是1900多 難道satwe計算有誤????????[ 本帖最后由 freshman_kang 于 2009-6-22 18:27 編輯 ]

  • 【刀哥論項目69】懸挑梁及內跨梁配筋要保證負彎矩能有效的

    【刀哥論項目69】懸挑梁及內跨梁配筋要保證負彎矩能有效的

    很多人對于懸挑梁及內跨梁配筋的彎矩的有效傳遞不太注意,造成彎矩傳遞不聯系,結構不安全。 【刀哥論項目68】下場廣場周圈布置擋土墻的結構設計問題  https://bbs.co188.com/t

  • 樓體懸挑梁鋼筋預埋低了怎么辦

    樓體懸挑梁鋼筋預埋低了怎么辦

    如下圖所示,樓梯懸挑梁鋼筋預埋低了70公分,有沒有什么補強措施,請各位大神支招。

  • 1.1米的懸挑梁怎么樣配筋

    農村自建房三層,磚混結構,從二樓開始北立墻向外懸挑1.1米(開間三間,分別是3.8米,3.6米,3.8米,西側一間是樓梯間比中間和東面那兩間突出1.1米(落地),現在想把北立墻挑平,就是中間和東面那間共2間懸挑出1.1米),上面每一層都懸挑到屋頂,懸挑支撐柱(北立墻中間柱子30×30cm,配筋8×16,北立墻最東面柱子22×30cm,配筋6×16),懸挑部分承重分別為現澆樓板,砌體磚墻,磚墻為22cm的多孔磚,懸挑梁另一頭可伸入墻體,懸挑出來的砌體墻北面分別出2.4米寬的窗,層高3米,我的設計師朋友給的建議是懸挑梁上部放4根16的鋼筋,泥工卻要給我放3根22的, 梁高40cm,我的設計師朋友說這樣的結構比較危險,支持柱太小了,我怕影響安全不想挑出來,但是老家那邊的親戚朋友都勸我跳出來,我很矛盾,這樣會影響房子的機構安全嗎,請各位大大幫忙看看。

點擊加載更多

懸挑梁配筋

懸挑梁配筋專題,為您提供懸挑梁配筋相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與懸挑梁配筋 相關的專業交流討論,更多懸挑梁配筋相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

配筋圖

樓板配筋

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 沿河| 冕宁县| 石泉县| 普宁市| 尉氏县| 东港市| 丹巴县| 宁阳县| 电白县| 镇远县| 攀枝花市| 苏州市| 瑞丽市| 武鸣县| 临邑县| 嘉禾县| 文登市| 清河县| 迁安市| 岑巩县| 社旗县| 乐平市| 三都| 沅江市| 晋城| 商城县| 大名县| 南城县| 石泉县| 高清| 左云县| 乌拉特中旗| 牡丹江市| 上林县| 横山县| 鹤庆县| 垦利县| 淮安市| 略阳县| 张家港市| 沽源县|