国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教大家懸挑梁的計算結果!!!!

    在satwe中計算240x400的懸挑梁支座配筋接近2000但是在PK中卻顯示該梁超筋,這種情況如何處理啊??????我用手核對了一下 240x400的最大配筋是1900多 難道satwe計算有誤????????[ 本帖最后由 freshman_kang 于 2009-6-22 18:27 編輯 ]

  • 在柱上設一懸挑梁如何計算

    我是新手,想請問在400x400的柱上懸掛一梁,梁下掛1t的電動葫蘆,如何計算柱子是在300厚的池壁上起來,高度為6m謝謝

  • PK計算磚混懸挑梁的問題!!

    PK計算磚混懸挑梁的問題!!

    請教大家pk計算磚混懸挑梁時 這樣是否合理??????[ 本帖最后由 freshman_kang 于 2010-6-4 22:47 編輯 ]

  • 關于大截面懸挑梁的擱置

    有一個醫院工程,為了安裝扶梯,在框架梁上挑出4000m, 梁高1000m,框架梁高800m,下掛200m,這樣的構造合理嗎?有無具體規定。

  • 雨蓬懸挑梁這樣設計可以嗎

    設置圈梁為200*200,5.5m長,錨在兩側柱子內,配筋4@12,6@250。雨蓬錨入梁入,長1900*寬900,配筋8@180。這樣設置及配筋可以嗎?

  • 關于懸挑梁的的承重能力!

    屋面造型圖紙設計懸挑梁長5.1米,總共5根,截面寬度200*400,主筋16的,挑出去的長度從墻邊算起1.5米,在施工過程中,圖紙沒看清,實際挑出去了1.6米,挑梁端頭有一道橫梁,截面寬度為200*400,現在為了造型統一,將這道橫梁截面寬度改成300,梁的自重增加了300公斤,請問會不會塌了?

  • 這種懸挑梁怎么調整模型啊?

    本帖最后由 項工 于 2014-5-6 10:52 編輯 KL1、L1、L10截面都是240*400,PKPM里面生成梁施工圖L10竟然是懸挑梁,挑著L1,L1變成了2跨。感覺不符合實際,怎么調整啊?1、我是把L10兩端點較,這么做可以嗎?2、還是說點較算得KL1、L1的配筋,再不點較算L10的配筋,這樣更保險?3、如果L10左邊是柱子的話,還可以點較嗎?

  • 關于懸挑梁鋼筋的幾個疑問???

    1、附加箍筋為什么在梁端而不在根部,它的主要作用不是抗剪嗎?記得懸挑的剪力是根部最大。2、為什么要在端部對縱筋進行彎折???主要作用是什么???3、為什么當l<4h的時候,可不將鋼筋在端部彎下???也就是越長越不不需要彎折,這是與受力有關嗎???求解答,謝謝。

  • 關于懸挑梁的問題,請教大神們!

    圖紙設計是從墻邊懸挑出去3米,因技術員看錯圖紙,只懸挑出去1米,并且留了施工縫,鋼筋也甩了接茬,從結構受力角度考慮怎樣處理比較好,請大神們獻計!

  • 懸挑梁箍筋加密規范依據

    規范沒有加密要求。事實上加密是抗震要求,所以規范只對框架梁和連梁考慮加密。 但是一般的常規做法,懸挑梁都全長箍筋加密的。 箍筋加密的原因基本如下: 一、因為懸挑梁通常會受到端部集中力作用,這樣全長的剪力都較大。 二、懸挑梁屬于靜定構件,只要一個自由度缺失就會造成傾覆,所以為了確保安全多配箍筋。 三、懸挑梁是事故多發部位,受施工操作影響較大(例如保護層厚度太厚),容易出問題,所以鋼筋多配。

  • 柱子的計算長度系數需要考慮懸挑梁的剛度么?

    柱子的計算長度系數需要考慮懸挑梁的剛度么?

    小弟現在做一個鋼框架遇到這個問題。以我的理解,柱子的計算長度系數跟懸挑梁是沒有關系的,因為懸挑梁對柱子就沒有約束。按照規范附錄對計算長度的算法,貌似也沒有說要考慮懸挑梁剛度的影響。但是問題來了,我用PKPM算的時候,PKPM自動考慮懸挑梁的影響,不知為何?求高人解答!多謝!以下是我簡單建模算的PKPM計算長度系數,6m高,柱距6m,梁都用的HN396*199、柱子用的是HW250.(PS:我手算了一下,發現PKPM把懸挑梁按照遠端為鉸接的梁來考慮的。)

  • 八度地區2m懸挑梁是否需要計算豎向地震作用

    本帖最后由 zhou0919 于 2014-7-18 16:23 編輯 八度地區2m懸挑梁是否需要計算豎向地震作用,根據抗震規范5.1.1條條文說明,八度時,跨度大于24m的屋架和跨度大于2m懸挑陽臺和走廊等震害嚴重,需要計算豎向地震作用,現在有兩種理解:你認為呢

  • 懸挑梁是否都要箍筋加密?

    -------------------------------------------------------------------------------- 無論是框架梁伸出的懸挑梁或者是普通梁伸出的懸挑梁或者是純懸挑梁都要加密箍筋么?有什么根據?歡迎高手解答,將不甚感激。

  • 請問大家一個問題,就是懸挑梁的受力

    由于甲方的變更,我把陽臺的懸挑梁的一頭打了30CM進去,就是把元寶鐵打掉老,現在我采取用門子窟加在被打的截面上,不知道行不?謝謝,不知道我說得清楚不

  • 請教:陽臺懸挑梁的配筋問題

    說一框架結構,由框架梁懸挑出來作陽臺,陽臺地面比室內地面低5公分,那么框架柱和懸挑梁的鋼筋怎么布置?是在柱內做彎連接,還是直接錨入柱內?或者還有其他方法?請求高手指點,不勝感激!!

  • 懸挑梁的底筋的配筋問題?

    鋼筋混凝土設計規范第11.3.6條規定框架梁梁端截面的底部和頂部縱向受力鋼筋截面面積的比值,除按計算確定外,一級抗震等級不應小于0.5;二、三級抗震等級不應小于0.3。請問前輩如果是懸挑梁底筋要來要按這條規范來配筋?如果不受這條規范限制,這樣按那條規范來定底筋多少???????

  • 懸挑梁兩邊力的平衡問題

    我作的一個框架結構主梁高750的 外懸挑2000 我作的懸挑梁高500 根據力平衡柱兩邊的彎矩應該相等 這樣的話同樣的彎矩對于500的梁來說彎矩就比較大了 這個問題應該怎么處理?? 是否可以作成變截面的梁

  • 框梁能否作為純懸挑梁的支座(急)

    要曬圖了!一小高層,陽臺一側挑梁是框梁伸出,另一側板內建筑不讓設梁,只能從框梁上純挑(1800mm),我現在把框梁做成300x550,這樣的話就可以滿足0.4Lae,但是總工還是說不行,要改圖,我想知道,什么樣的條件才可以作為純懸挑的支座

點擊加載更多

懸挑梁計算軟件

懸挑梁計算軟件專題,為您提供懸挑梁計算軟件相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與懸挑梁計算軟件 相關的專業交流討論,更多懸挑梁計算軟件相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

干粉滅火器 充裝

電鍍廢水處理規范

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 滨州市| 阿坝| 宁远县| 萨嘎县| 桐城市| 南通市| 秀山| 峨眉山市| 元氏县| 鹤壁市| 博客| 鸡泽县| 阿荣旗| 宜都市| 平凉市| 江口县| 丰镇市| 邮箱| SHOW| 岑巩县| 冷水江市| 长泰县| 宜川县| 息烽县| 连城县| 中阳县| 嘉祥县| 崇礼县| 涟水县| 上饶县| 客服| 朝阳县| 安阳市| 开封县| 屏山县| 大城县| 皮山县| 张家界市| 北碚区| 牙克石市| 乳源|