国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 住宅戶內配電系統的設計

    住宅戶內配電系統的設計

    向大家請教一個問題,我看的一套住宅圖紙,12kW的住宅,單相進線,配電系統圖中的空調回路有兩個,一個是空調室內機預留,另一個是空調室外機預留。但是現在在南方,一套住宅,基本上臥室和客廳都會安裝空調,就是說兩室二廳的最多三臺空調,三室兩廳的有四臺空調,那么這多的空調條只有這兩個回路是不夠的吧。或者這樣理解:單獨的空調回路是給客廳功率大的空調預留的,臥室的空調由普通插座來供電。

  • 現代多層住宅配電設計(2)

    (8)每個房間的空調插座皆為單獨一個回路,空調雖屬會計室固定設備,但由于無法了解住戶會購買何種空調,為提高安全性,空調插座回路也采用RCD進行保護。 (9)因住戶在冬天洗澡時,浴室有采用浴霸取暖的可能性,故照明為兩個回路,采用熔斷式隔離器保護。 (10)在保證安全、滿足使用的前提下,降低工程造價,照明回路不采用小型斷路器。為防止住戶更換用錯或隨意更換,熔斷體采用帶有指示型的RT30,住戶配電箱應有備件盒,用來放置熔斷體備件。 (11)如果條件允許,住戶配電箱可配備模數化電壓表和電流表,每個采用RCD的插座回路也都可配備過電壓保護器。 4.3 平面圖設計 (1)住戶配電箱距地1.8m,不得與浴室共用一堵墻體。 (2)因住戶一般搬進后會進行裝修,故每戶僅布置燈座,既降低造價,又避免浪費材料。為方便住戶更換光源,燈座選用螺口。廚房和衛生間應選用瓷水燈座。 (3)空調插座距地1.8m,洗衣機插座距地1.6m,均選單相三極帶開關

  • 高手找茬:標準層的住宅配電設計

    小弟以前是做工業配電的,想學民用住宅配電 就找了個標準層的住宅做了下 。心里沒底請各位幫我看看 哪里有不對的地方。 小弟不勝感激。別刪底圖哦!!

  • 住宅小區的供配電系統設計

    知識點:供配電系統

  • 浙江省住宅工程配電設計技術規定

    浙江省住宅工程配電設計技術規定

  • 綜合住宅小區供配電設計

    綜合住宅小區供配電設計

    前言 水利水電工程建設征地移民搬遷安置中的移民安置小區的建設是移民生活安置、恢復移民居住環境、使移民安居樂業的重要工作內容。在國家與社會各界的共同關心下,移民安置小區的建設規模、使用功能已逐漸接近現代綜合住宅小區。本文通過系統介紹一綜合住宅小區的項目設計,闡述該類小區供配電系統設計的特點,為同類設計提供參考。 閩候上街某綜合住宅小區總建筑面積200000m2,其中包括綜合商業街、酒樓、高層公寓、幼兒園等。該項目分二期開發建設,一期包括全部商業街及部分高層公寓,二期包括高層公寓及幼兒園等。其中商業街為2層或3層建筑,高層公寓為28層或32層建筑,地下一層為車庫及人防設施。 1負荷分級 用電負荷分級根據國家相關規范、供電可靠性及中斷供電所造成的損失或影響程度確定。本項目高層公寓的火災自動報警及聯動控

  • 多層住宅建筑配電系統的設計及設置要點

    住宅區供配電系統雖然簡單,但要做好它還真不是那么簡單,有許多細節內容需要思考,比如負荷選取等;另一方面就是住宅供電受供電局的限制,地域性較強,必須經過深入了解才能做好住宅區的供配電系統設計。

  • 住宅配電箱的設計與安裝,詳細實例解析

    住宅配電箱的設計與安裝,詳細實例解析

    一、如何設計住宅配電箱負荷的大小? (1)住宅用電負荷的分析 人們的生活水平提高,家庭用電負荷不斷增加,特別是大功率家用電器的使用,提出了如何計算家庭用電負荷問題。讓我們一起來回顧一下歷年來國家用電的標準。 70年代末以前設計的住宅樓,按每平方米建筑面積2瓦標準設計供電設施,主要用于照明。兩居室用戶的用電量不超過110瓦,三居室用戶不超過140瓦。 80年代,按每平方米建筑面積10瓦標準設計供電設施,兩居室用戶的用電量不超過550瓦,三居室用戶不超過700瓦。 90年代,按每平方米建筑面積25瓦標準設計供電設施,兩居室用戶的用電量不超過1400瓦,三居室用戶不超過1700瓦。 現行國家標準規定,一般兩居室住宅用電負荷為4000瓦,相應的電能表規格為10(40)安,進戶銅導線截面不應小于10mm2,空調用電、照明與插座、廚房和衛生間的電源插座應該分別設置獨立的回路。 由上可知,住宅樓按照所建年代不同,供電容量也不同。根據資料介紹的經驗值,我國

  • 供配電設計 住宅中幾個請教

    請教:住宅1、廚房線用3x4的!衛生間也要3x4的線嗎! 2、兩個相鄰的臥室,掛式空調插座能共用一條回路,回路線用3x4的嗎!?

  • 住宅分戶箱三相配電設計探討

    近年來大戶型住宅建設很多,戶內采用三相配電以滿足使用要求。三相配電具有傳輸容量大、節約導線、減少能耗等優點,但同時帶來危險性較高、安全隱患大、負荷不易平衡等缺點。現行規范或規程,對于分戶箱采用單相配電作出了比較詳細規定,但對于三相配電,缺少相適應的規定。因此有必要對住宅分戶箱三相配電系統設計進行研究。

  • 城市住宅電熱采暖的前景展望與配電設計

    本帖最后由 勞武 于 2016-1-20 21:33 編輯 山 廣 智 摘 要 通過電采暖與傳統采暖方式的對照比較,展望電采暖方式的應用前景,同時探討電采暖方式供配電系統的設計方案。 關鍵詞 電采暖 傳統采暖 采暖負荷 制冷負荷 計量

  • 【智電】住宅配電箱的設計與安裝,詳細實例解析

    【智電】住宅配電箱的設計與安裝,詳細實例解析

 現行國家標準規定,一般兩居室住宅用電負荷為4000瓦,相應的電能表規格為10(40)安,進戶銅導線截面不應小

  • 某30層住宅樓供配電系統設計全套

    圖紙簡介: 本圖紙為某30層住宅樓供配電系統設計全套,本工程地下一層為自行車庫,地上一至三十層為住宅.,結構類型為剪力墻結構,該建筑為一類高層居住建筑。圖紙內容包含強弱電系統、動力、照明系統、樓宇對講、綜合布線、火災報警系統等。 投稿網友: duwenq1992

  • 發個裝修公司設計的住宅戶配電箱,大家審審

    發個裝修公司設計的住宅戶配電箱,大家審審

    發個裝修公司設計的住宅戶配電箱,大家審審

  • 什么時候設計配電房的照明?

    實際當中看到,一般配電房的照明是在建筑電氣專業先搞好的,但是等到變電所設計好了,它是按照電氣設備來布置的,所以一般以前的都不怎么行還得整改。究竟照明是變電所設計時搞好還是先前搞好呢?

  • 關于工業與民用配電設計手冊上的住宅需要系數。

    在第三版的12頁上,表1-13下注明了:表中戶數是指單相配電時接于同一相上的戶數,按三相配電時連接的戶數應乘以3。上面說的單相和三相配電指的是每戶的進線吧?假如有300戶,每戶是單相的,按照三相平衡同一相上的戶數為100戶(A相100,B相100,C相100),選需要系數就選25-100戶的嗎?有的理解是直接選260-300戶的。迷惑中,謝謝!

  • 未來住宅的設計趨勢(上)

    未來住宅的設計趨勢(上) 從長期被動地適應福利分配的住房,到主動地選擇住房,人們對住宅選擇的余地越來越大,對住宅功能與品質的要求越來越高。住宅市場化條件下,如何適應這種變化,滿足人們不同的居住需求?什么樣的住宅才是理想的住宅?未來住宅設計究竟要解決哪些問題? 經過幾年的市場洗煉,我國的住宅設計已逐步從理念和概念的炒作,走向理性和務實的層面上。未來住宅的設計向何處去,成為很多規劃師、建筑師和開發商深為關注并努力探討的課題。講求“性能價格比” 從福利房到商品房,沖破計劃模式,設計師不再受面積的束縛,而是開始本著“以人為本”這個基本著眼點,在住宅設計中越來越切實注重人的實際需求,研究人的居住行為規律。如在住宅設計中,采取“動靜分區”和“公私分離”的手法,開始講求起居廳的設計。這些對提高未來住宅的設計水平無疑有著積極的意義。 但是,隨著市場的某些炒作,住宅設計中的一些作法變得很不理性。例如,有些住宅中起居廳的面積達到60~70平方米,衛生間甚至達到18平方米,空間大得令人不能接受。住宅空間的舒適程度是以人的行為尺度和心理接受

  • 某地住宅建筑變電所配電系統設計施工圖

    圖紙簡介: 本圖紙是,圖紙內容:電力管線及電力平面要求圖,電纜敷設及加工圖,電纜與地下設施平行接近施工圖,建筑內電纜防火封堵圖,地下一層電力干線平面,配電間及豎井要求圖,豎向配電干線系統圖,變電所接地平面等,可供參考。 投稿網友: liuwei240 上傳時間

點擊加載更多

住宅配電設計

住宅配電設計專題,為您提供住宅配電設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與住宅配電設計 相關的專業交流討論,更多住宅配電設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 沙田区| 余江县| 桂林市| 界首市| 垫江县| 青岛市| 三都| 建湖县| 长垣县| 壶关县| 永清县| 关岭| 雷山县| 武汉市| 济宁市| 黄山市| 宁德市| 兴城市| 兰州市| 临夏县| 肥东县| 常州市| 曲麻莱县| 平江县| 平度市| 会同县| 固安县| 通州市| 临安市| 当阳市| 大理市| 柏乡县| 搜索| 华阴市| 南溪县| 武威市| 开平市| 富川| 潜山县| 德庆县| 威宁|