一供水泵站配電工程,電力系統提供一路10kv電纜進線電源。設置室外配電變壓器,變壓器一臺完全工作,一臺完全備用。考慮桿式和箱式電站但接線拿不準請各位專家給出設計意見,個解釋。謝謝!
請教下各位前輩,需要設計一個35/0.4KV直降變電站,采用干式變壓器,想問下,35kv的干變可以和低壓配電柜緊挨著布置嗎,類似10kv干變的做法?有什么依據或者實際經驗。如果不行,是否需要單獨設置變壓器室,那么變壓器室的尺寸又什么要求,變壓器安全距離的要求?目前就找到關于油浸式35/0.4Kv的變壓器安裝大樣圖。干式變壓器大樣圖99D201-2,主要是10/0.4kv的,有沒有最新的適合的規范?
10kv開閉所配電站箱式變電站電纜分接箱典型方案1.pdf
圖紙簡介: 本工程為一套10KV變配電室的設計,圖紙內容齊全,包含:電氣設計說明,變配電室平面布置圖,照明平面圖,一次系統圖,二次控制原理圖。希望對大家有幫助 投稿網友: a778192521 上傳時間: 2014-07-09
知識點:配電站
住宅小區內的變配電站能產生電磁污染和聲污染,如果防護措施不當還會威脅人身安全,因此本人認為小區內的變陪電站與住宅建筑的的距離在住宅規劃應有規定,而國家規范和上海地方規范內找不到明確的的規定,來限定兩者之間的距離.希望得到各位前輩的指點
06變電站配電樓的隔震設計
[提要] 本文對變配電站計算機監測與控制電氣設計的系統選型,設計原則及設計內容進行了敘述,并對變電站綜合自動化系統的特點及電氣設計進行了簡單的介紹。[關鍵詞] 變配電站 計算機監測與控制 綜合自動化 隨著電子技術與計算機技術的發展,變配電站的自動化水平不斷提高。這就要求在進行變配電站電氣設計時不斷采用性能可靠、技術先進以及自動化程度高的產品,從而保證變配電站自動化水平得到提高。變配電站自動化水平提高之后,可以提高變配電站的供電可靠性,可以及時發現故障減少停電時間,合理調配負荷實現優化運行,還可以減少值班人員,實現無人或少人值守。所以在變配電站的設計中應積極選用計算機監測與控制系統。 變配電站自動化包括繼電保護,變配電站集中監控以及遠方調度管理三個部分。繼電保護有常規電磁型繼電器保護,晶體管繼電保護與微機保護三種形式。常規繼電器保護仍在繼續使用,晶體管保護是一種過渡型產品,現在已被先進的微機保護所替代。智能化開關與智能化開關柜,以及變配電站綜合自動化系統集繼電保護,數據監測及遠方調度于一體,在變配電自動化設計中應根據工程實際情況選用上述產品。
某10kV配電站工程設計,第一次做,請各位多多指點,謝謝!部分圖紙套用典型設計圖紙,按實際情況進行適當修改。沒有師傅,全部自己完成,請各位高手指出不足或錯誤之處,謝謝!
圖紙簡介: 一套變配電所全套電氣施工圖,圖紙主要內容為:配電室平面布置圖,電纜溝平面圖,照明平面圖,接地平面圖,高壓一次系統圖,不含二次圖。希望對大家有所幫助 投稿網友: heipai11 上傳時間: 2014-06-30
1)二次回路種類 變配電站二次回路包括:測量、保護、控制與信號回路部分。測量回路包括:計量測量與保護測量。控制回路包括:就地手動合分閘、防跳聯鎖、試驗、互投聯鎖、保護跳閘以及合分閘執行部分。信號回路包括開關運行狀態信號、事故跳閘信號與事故預告信號。 2)測量回路<
2016年版配電網工程典型設計10kV配電站房分冊
實際當中看到,一般配電房的照明是在建筑電氣專業先搞好的,但是等到變電所設計好了,它是按照電氣設備來布置的,所以一般以前的都不怎么行還得整改。究竟照明是變電所設計時搞好還是先前搞好呢?
關于舉辦《變配電站綜合自動化系統(微機保護)電氣設計》與《低壓供配電系統及防雷電氣設計》培 訓 班 的 通 知 2007建科培訓字第09號 時 間:2007年5月25日—31日 (25日為全天報到時間,共上課四天) 目前,建筑電氣設計與應用技術正在朝著智能化高新技術方向發展,電氣設計及現場工程技術人員需要更深的理論和技術指導,相關產品的開發商與生產廠家也需要對建筑電氣設計及應用技術有更深入的了解,結合2006年《注冊電氣工程師》考試大綱的要求,中建國脈公司和中國建筑科學研究院科技干部培訓中心特舉辦《變配電站綜合自動化系統(微機保護)電氣設計》與《低壓供配電系統及防雷電氣設計》培訓班,聘請有理論有實踐經驗的資深專家任教,并提供有關設計參考資料及二次接線CAD圖集和光盤。同時力邀國內著名電氣工程設計軟件開發商《浩辰公司》參加此次培訓班,共同研討電氣設計軟件系統新概念。希望通過學習使廣大電氣工作者,在業務上進一步得到提高。現將相關事宜通知如下:
給了配66/11KV電網接地布置圖,包括埋件規格型號長度,計算參數,3層土壤電阻率,層高,短路電流2700A,假設計算短路電流通過時間1秒,50KG的人。如何求該接地網的阻抗?我只知道求電阻[ 本帖最后由 the2 于 2011-4-4 04:42 編輯 ]
1、二次回路種類 變配電站電氣二次回路包括:測量、保護、控制與信號回路部分。測量回路包括:計量測量與保護測量。控制回路包括:就地手動合分閘、防跳聯鎖、試驗、互投聯鎖、保護跳閘以及合分閘執行部分。信號回路包括開關運行狀態信號、事故跳閘信號與事故預告信號。 2、測量回路 測量回路分為電流回路與電壓回路。電流回路各種設備串聯于電流互感器二次側5A(1A),電流互感器是將原邊負荷電流統一變為5A(1A)測量電流。計量與保護分別用各自的互感器(計量用互感器精度要求高),計量測量串接于電流表以及電度表,功率表與功率因數表電流端子。保護測量串接于保護繼電器的電流端子。微機保護一般將計量及保護集中于一體,分別有計量電流端子與保護電流端子。 電壓測量回路,220/380V低壓系統直接接220V或380V,3KV以上高壓系統全部經過電壓互感器將各種等級的高電壓變為統一的100V電壓,電壓表以及電度表、功率表與功率因數表的電壓線圈經其端子并接在100V電壓母線上。微機保護單元計量電壓與保護電壓統一為一種電壓端子。 3、控制回路
要建造一個48兆KVA的變配電站,包含土建及電氣,誰有施工方案啊?急求各位弟兄啦,謝謝!
以下是我在做控規的時候遇到的問題,到處找不到解答。請教高人:1、沿道路布設的10kv電纜在交叉口處交叉時,是通過專用的接線設備,還是直接相接的(就像低壓電線那樣)?2、配電站可以直接城市10kv電網嗎,還是必須通過開閉所?請指教,謝謝!
變配電站的直流屏中的電池大約多長時間就應該更換?有沒有硬性要求?我看廣告上的技術參數說在浮沖狀態下使用可以保持10年以上,那這個電池也是10年才需要換嗎?