規范表4.2.5成排布置的配電屏通道最小寬度,里面不受限制時和受限制時,這個沒太明白是什么意思,什么樣的情況叫受限制,什么樣的情況又是不受限制,求各位前輩解答下,謝謝了
一供水泵站配電工程,電力系統提供一路10kv電纜進線電源。設置室外配電變壓器,變壓器一臺完全工作,一臺完全備用。考慮桿式和箱式電站但接線拿不準請各位專家給出設計意見,個解釋。謝謝!
供配電設計規范征求意見稿
供配電系統設計規范2009word
1低壓配電設計規范課件--王厚余
大力發展光伏發電等清潔能源,是我國能源戰略轉型、推進生態文明建設的重要舉措。《光伏發電站設計規范》作為國內光伏電站建設最重要的基礎標準之一,規范了光伏電站設計行為、推動光伏電站高質量建設。隨著光伏電站設計朝著精細化、智能化方向發展,“規范”的適時修訂,將更好地推動行業發展。 新修訂的規范對行業內普遍關注的光伏電站容量定義、組件與逆變器的容配比、系統優化設計等進行了調整:將光伏發電站中安裝的逆變器額定有功功率之和定義為光伏電站“額定容量”;放開組件與逆變器容配比限制,根據IIIIII類不同資源區電站實際情況,以經濟性最優為原則,進行合理的容配比設計;同時明確光伏電站應優先利用逆變器的無功容量及調節能力來進行無功補償,優化資源配置,進一步降低電站的投資成本。 本次光伏發電站設計規范修改還新增了對屋頂及建筑一體化、水光/農光/漁光互補等多種光伏電站形式的規范要求。標準修訂期間,編寫組曾組織專家組深入陽光電源調研,結合20余年的逆變器與光伏電站解決方案應用經驗,陽光電源積極參與了標準中相關內容
在低壓配電設計規范中有這樣一條:第3.1.8條 成排布置的配電屏,其長度超過6m時,屏后的通道應設兩個出口,并宜布置在通道的兩端,當兩出口之間的距離超過15m時,其間尚應增加出口。其中:”當兩出口的距離超過15米時期間尚應增加出口“這一句是什么含義?是在15米中間的配電柜之間空一個過道,兩側配電柜用母線橋連接還是在配電柜后面的墻上在留一個門?
電纜溝應設置在配電屏前還是屏后?第3.1.9條 成排布置的配電屏,其屏前和屏后的通道最小寬度應符合表3.1.9的規定。屏前 屏后 維護 操作1.8 1.0 1.2我看圖紙上電纜溝才0.8m寬,跟墻靠得很近.根本沒可能有1.8m和2.2m(不知是不是1.0+1.2還是總共1.2m呢?)
請問:規范中"第5.2.7條 金屬管、金屬線槽布線宜用于屋內、屋外場所,但對金屬管、嚴重腐蝕的場所不宜采用。在建筑物的頂棚內,必須采用金屬管、金屬線槽布線。"中的建筑物頂棚內指的是什么啊,是吊頂嗎?一般的員工宿舍內的室內照明可以用PVC暗敷(預埋在樓板內)嗎?小弟對該條理解不大明白,請各位大俠多多指教.小弟在此些過啦!
中華人民共和國住房和城鄉建設部公 告第 437 號-------------------------------------------------------------------------------- 關于發布國家標準《供配電系統設計規范》的公告 現批準《供配電系統設計規范》為國家標準,編號為GB50052-2009,自2010年7月1日起實施。其中,第3.0.1、3.0.2、3.0.3、3.0.9、4.0.2條為強制性條文,必須嚴格執行。原《供配電系統設計規范》GB50052-95同時廢止。 本規范由我部標準定額研究所組織中國計劃出版社出版發行。 二○○九年十一月十一日1 總 則1.0.1 為使供配電系統設計貫徹執行國家的技術經濟政策,做到保障人身安全,供電可靠,技術先進和經濟合理,制定本規范
供配電系統設計規范2009版
高壓配電裝置技術設計規范
希望對大家有用,呵呵
本材料為新供配電設計規范宣貫.供大家參考學習。
110kV變電站通用設計規范
EM 1110-2-3001Engineering and Design - Planning and Design of Hydroelectric Power Plant Structures.pdf
轉載的↓、へへ——————————————————————供配電系統設計規范GB50052-2009 在2010.7.1號實行,而執行了14年的GB50052-95也終于要壽終正寢了。新老規范里有哪些不一樣的地方,我做了一些比照: 異同之處:不同:1. 章節的區別; 老規范共六章,新規范共七章。即老規范的附錄一,在新規范中升格為 “術語”一章。 2. 老規范的第一章的第1.0.2 條中,適用于“110KV 及以下的供配電系統”,在新規范1.0.2 中取消了這一限制。 3. 在新規范中增加了1.0.6 “本規范規定了供配電系統設計的基本技術要求。當本規范與國家法律、行政法規的規定相抵觸時,應按國家法律、行政法規的規定執行。” 4. 老規范的名詞解釋中,共9 個名稱“ 一級負荷中特別重要的負荷,應急電源,電壓偏差,逆調壓方式,電壓波動,電壓閃變,不對稱度,電壓正弦波形畸變率,基本無功功率”。
供配電系統設計規范學習課件
GB50054-2011低壓配電設計規范中 7.2.31 有配電箱、電話分線箱及接線端子箱等設備引至地面內暗裝金屬槽盒的線路,宜采用金屬管布線方式引入分線盒,或以終端連接器直接引入槽盒(問題是:為什么宜采用金屬管布線方式??) 還有該本規范把之前可繞金屬套管改成可繞金屬導管的用意是?? 剛剛無聊看到,希望能夠和大家一起討論。