国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 集中供熱管網調溫曲線和運行方式

    集中供熱管網調溫曲線和運行方式

  • 城市集中供熱管網流速計算

    城市集中供熱,熱負荷為350MV,流速在4.2m/s, 感覺計算的這流速有些大,放大管徑的話又增加造價, 請問管徑流速要控制在多少啊?

  • 城鎮污水廠排水回用于集中供熱管網補充水工程應用

    城鎮污水廠排水回用于集中供熱管網補充水工程應用 劉小雷

  • 供熱管網系統如何實現供熱節能

    由于供熱系統自身存在的問題及運行管理不到位導致采暖能耗浪費嚴重,供熱節能改造問題迫在眉睫。在集中供熱管網系統中,能耗成本占總成本的60%-80%。節約供熱管網系統的能源消耗,是供熱單位實現供熱節能的必要渠道。 一般來說,直埋熱網其熱效率可達到90%以上,而架空和地溝敷設其熱損失遠大于10%,如地溝有積水,保溫層被破壞,其熱損失就更大。因此,熱水管網直埋地下采用預制保溫管,可以有效防止熱量的散失。

  • 集中供熱管道系統的發展現狀

    改革開放以來,在中央“資源開發與節約并舉,把節約放在首位”的能源方針指引下,我國城市集中供熱管道的系統事業得到迅速的發展,對節約能源和保護環境發揮了重要的作用。在我國北方地區,冬季需要進行供熱采暖,而集中供熱管道的系統以其自身的特點和優勢,獲得了越來越多的好評。而我國冬季大氣環境質量與供熱方式直接相關,集中供熱方式是提高大氣質量的一種可行的辦法。集中供熱面臨的問題依然很多,工作任務艱巨,但潛力巨大。如何才能推動我國集中供熱事業快速、健康地發展,是擺在我們面前的一個現實問題。 隨著時代的進步,各種燃料爐的烤火逐漸普及,普通家庭開始有了采暖設施,但并未全面改善室內熱環境,而且因用戶火爐采暖嚴重污染了室內空氣。從 20 世紀 90 年代開始,城市集中供熱采暖、單戶獨立室采暖設備相繼進入普通家庭。隨著供熱技

  • 集中供熱管道水力計算(熱水、蒸汽)

    包括塑料管、鋼管的熱水、蒸汽水力計算,簡單求管徑流速

  • 關于集中供熱供暖的研究分析

    城市集中供熱在我國已經發展了幾十年,近幾年發展非常迅速。但受到傳統管理體制的影響,在城市集中供熱方面還存在許多問題,這主要是由于設計與運行、運行與用戶個性化不能統一所造成的,其具體表現如下: (1)供熱質量差、冷熱不均、熱能浪費嚴重現有住宅熱用戶大多采用單管供熱系統,且無有效的調控設備,隨著住宅樓的高層化,易造成水力工況失調,各戶冷熱不均,一些用戶的室溫低于設計要求;而另一部分用戶則室溫過高,需開窗降溫,造成能源浪費。供熱部門為了保證供熱標準,只能超負荷供熱或以“大流量、小溫差”方式供熱,又致使耗電量增加,熱損增大。由于室內無調節設備,當居民外出或上班時,無法調節室內溫度,使熱能浪費。 (2)原有設計標準不適合現住宅用戶的個性化要求,使節能實施不利現行的城市供熱技術規范對熱源、熱網均有具體的技術規定,對熱用戶卻無任何技術措施和要求。現在的供暖體制正逐步由福利型向消費型轉變,住宅熱用戶個性化要求提高,對供熱希望有一定的調控能力。但是現行的室內供暖設計標準未能系統地規定供暖裝置的技術要求,規劃設計部門仍沿用舊的設計觀念,抑制了節能工作實施。 (3)不

  • 集中供熱如何分區比較合理

    新疆一個小區熱源為水源熱泵,末端為地暖,冷暖兩用,有三棟22層,一棟26層,一棟31層,1-4層為商業,上面為住宅,主機房在地下二層,分三個區,1-4層商業為低區,采用全空氣空調系統,5-17層為中區,采用地板輻射供冷供熱,18-31層為高區,采用地板輻射供冷供熱,這樣合理嗎?請高手指點。

  • 集中供熱幾個問題,請教大家~

    有幾個問題請教。1,熱源是熱電廠,如何能最經濟的控制溫差和流量的關系。2,2次網舊管網(串聯)失水問題,怎樣排查,現懷疑用戶大量放水導致,如何解決用戶私自放水等問題3,個別小區出現部分樓宇過熱,部分樓宇不熱(供水溫度正常,回水溫度低導致),地暖~謝謝。。

  • 室外供熱管網管道支座(架)

    室外供熱管網管道支座(架)

    管道支架的作用是支承管道,有的也限制管道的變形和位移。根據支架對管道的制約情況,分為活動支架和固定支架。 一、活動支架 支承管道且允許管道有位移的支架稱為活動支架。活動支架的類型較多,有滑動支架、導向支架、滾動支架、吊架等。 1.滑動支架 滑動支架的主要承重構件是橫梁,管道在橫粱上可以自由移動。不保溫管道用低支架安裝,保溫管道用高支架安裝。(1)低支架用在不保溫管道上,按其構造型式又分為卡環式和弧形滑板式兩種。圖12-18所示卡環式,用圓鋼煨制U形管卡,管卡不與管壁接觸,一端套絲固定,另一端不套絲;圖12-19所示弧形滑板式,在管壁與支承結構間墊上弧形板,并與管壁焊接,當管子伸縮時,弧形板在支承結構上來回滑動。(2)高支架高支架用在保溫管道上,焊在管道上的高支座在支承結構上滑動,以防止管道移動摩擦損壞保溫層,其結構形式如圖12-20所示。

  • [原創][掃描]《集中供熱管道直埋敷設》

    實用集中供熱手冊 作 者 李善化 出 版 社 中國電力出版社 規 格 16開,698頁 出版日期 200603 發布的是其中第十一章《集中供熱管道直埋敷設》acdsee 可以打開tiff文件ACDSee Pro v8.1 簡體中文精裝版下載地址:http://www.crsky.com/soft/6772.html

  • 集中供熱系統的熱負荷計算

    集中供熱系統的熱負荷計算

    1.集中供熱系統熱負荷的概算 集中供熱系統的熱用戶有采暖、通風、熱水供應、空氣調節、生產工藝等各種用熱系統。用熱系統的熱負荷,按其性質可分為季節性熱負荷和常年性熱負荷兩大類。 季節性熱負荷包括采暖、通風、空氣調節等系統的熱負荷。這類熱負荷的特點是與室外溫度、濕度、風向、風速和太陽輻射強度等氣候條件密切相關,其中對它的大小起決定性作用的是室外溫度。 常年性熱負荷包括生活用熱(主要指熱水供應)和生產工藝系統的熱負荷。這類熱負荷的特點是與氣候條件關系不大,因而在全年中變化幅度較小,用熱比較穩定。 1.1采暖熱負荷采暖熱負荷的概算,可采用體積熱指標法或面積熱指標法進行計算。

  • 集中供熱運行調節的方法研究

    集中供熱運行調節的方法研究

    0 引言 熱水鍋爐及采暖系統運行過程中除應對運行參數、燃燒工況進行控制與調整外,還應根據采暖季節(初冬還是嚴寒)、采暖時間(白天還是夜間)等情況對供熱量進行調節。供熱調節的目的,一是使系統中各用戶的室內溫度比較適宜;二是避免不必要的熱量浪費。實現熱水采暖的經濟運行。 1 質調節 在進行質調節時,只改變供暖系統的供水溫度,而系統循環水量保持不變。這種調節方式,網路水力工況穩定,運行管理簡便,采用這種調節方法,通常可達到預期效果。集中質調節是目前最為廣泛采用的供熱調節方式,但由于在整個供暖系統中,網路循環水量總保持不變,消耗電能較多。同時,對于有多種熱負荷的熱水供熱系統,在室外溫度較高時,如仍按質量調節供熱,往往難以滿足其他熱負荷的要求。 帶有混合裝置的直接連接熱水供暖系統的網路供回水溫度可以按照下式計算:

  • 某學校太陽能集中供熱系統

    圖紙簡介: 空氣源熱泵輔助供熱、屋頂太陽能供熱系統平面圖、原理系統圖 投稿網友: tobeuse 上傳時間: 2013-07-19 圖紙

  • 集中供熱的供水溫度怎么計算

    大家好,我目前從事供暖行業,但是不知道供暖過程中,怎么根據室外溫度計算供暖時的供水溫度,即一次網溫度,有沒有計算公式?謝謝各位大俠了,小弟是真的不知道了!!

  • 硬質聚氨酯泡沫在城市集中供熱管道上的應用

    硬質聚氨酯泡沫在城市集中供熱管道上的應用

    摘要:介紹了城市集中供熱管道用硬質聚氨醋泡沫的性能和組合原料的工藝參數,并對保溫管道的3種生產工藝如手工澆注法、一步法連續生產工藝及二步法生產工藝進行了介紹和比較。給出了直埋供熱管道保溫層厚度的理論計算公式。 關鍵詞:城市集中供熱;聚氨醋硬質泡沫塑料;保溫;管道 文件格式:PDF 件大小:73 KB[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-4-9 19:08 編輯 ]

  • 【求教】關于供熱管網管道散熱損失計算的問題!

    【求教】關于供熱管網管道散熱損失計算的問題!

    各位前輩好,小弟在做一個供熱管網節能計算時遇到管道散熱損失的計算問題。還請各位前輩不吝賜教!謝謝~~~資料是這樣的,供熱管網采用的直埋夾克式預制保溫管(供水管的保溫材料為耐高溫保溫管(聚異氫尿酸脂),回水管的保溫材料為聚氨酯泡沫塑料,外保護采用高密度聚乙烯套管,這些都是次要的),關鍵是計算散熱損失的時候,GT/T 7185-2008《設備及管道絕熱設計導則》里面沒有直埋管道的計算,只有地溝或架空的,所以計算公式也不適用。小弟的計算過程如下:將7185-2008公式中的保溫材料制品導熱率λ查《城市供熱手冊》(湯慧芬,范季賢)P497頁,取0.035,換熱系數а查《城市供熱手冊》P507頁,取1.74.計算出來的結果偏小,將近一半。結果應該是不對的。前輩弱知道具體計算步驟,煩請告知,另外如果有直接的選用表再好不過,因為管材從DN900到DN150的,計算繁瑣。[ 本帖最后由 chinacatmi 于 2011-10-12 1

  • 關于集中供熱工程燃料選擇分析

    節能技術集中供熱工程燃料選擇分析張治國。康永虎,翟雪峰。徐英哈爾濱市房地局。哈爾濱市民用建筑設計院,黑龍江哈爾濱150010大型铞爐是符合哈爾濱市的實際情況的由于各地對治理環境染的要求越來越高,冬季采暖使用的大量分散小燃煤鍋爐,由于采用間歇供暖的方改造資金不足,造成大多數鍋爐設備陳舊,帶病運行,鍋爐效率低,能耗大,污染物排放量,在采暖季對大氣環境污染嚴重,道里區是哈爾濱市大氣環境污染最嚴重的地區之。為改善環境,必須改善采暖方式采用大型集中供熱或用清潔能源采暖。 1利用人工煤氣采暖,前哈市城市民叫煤氣4依蘭縣境內。輸氣管線1893天。煤氣增容費80元3.單價民用1元工業1.2兀本項采用煤氣供熱可大人降低染物,如煙塵和氧化硫的排放,減少市區的環境污染,具有較好的環境效益。但本項目采用煤氣供熱存在些問。 本項目最終供熱面積1528萬,按設計熱指標計算采暖年需氣量為6億m3,日均需氣量設計值約為335萬。而煤氣廠最高日產氣量僅為242萬,按日最高產氣量計算上供氣量為8.83億。所以從煤氣產零上。前哈市的煤氣量遠遠+能滿足道里廠民用采暖的需要。而且如采用煤氣供熱,必須

點擊加載更多

集中供熱管網

集中供熱管網專題,為您提供集中供熱管網相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與集中供熱管網 相關的專業交流討論,更多集中供熱管網相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

天然氣管網圖

熱力管網設計規范

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 同心县| 越西县| 敦煌市| 沽源县| 盐池县| 河西区| 肥东县| 格尔木市| 阳城县| 瑞安市| 敖汉旗| 社旗县| 揭阳市| 化州市| 新乡县| 南京市| 巴彦淖尔市| 汝南县| 时尚| 邵阳县| 南和县| 新化县| 文昌市| 隆尧县| 南阳市| 惠东县| 博白县| 土默特右旗| 上犹县| 寻乌县| 平邑县| 长丰县| 彰化县| 丘北县| 全州县| 宁乡县| 乌鲁木齐县| 英山县| 霍邱县| 东兴市| 普兰县|