一.地面輻射供暖的特點地面輻射供暖通過埋設在地板內的加熱管道、電纜等來加熱地板,以對室內進行供暖。它的突出特點是舒適、節能,因此,近年來地面輻射供暖越來越多地應用于我國的公共建筑和住宅建筑中。1.熱舒適性好1)平均輻射溫度高。輻射采暖不同于對流采暖的一點就是并非直接加熱室內空氣,而是通過輻射換熱加熱各圍護結構內表面以及室內各物體表面,提高其表面溫度,從而提高室內的平均輻射溫度。平均輻射溫度的提高會使人感覺更舒適。2)室內垂直溫度分布好。采用地板輻射采暖的房間內,室內垂直溫度的分布比較均勻,從各種地面輻射供暖資料提供的室內垂直溫度的分布曲線可見,在人的活動范圍內,0.3m以下溫度較高,此外下部溫度變化很小、比較均勻,上部溫度比下部低,形成下熱上冷的溫度梯度,也就是通常所說的,比散熱器供暖舒適的原因之一。但是,我們對高層住宅的實測發現,每層均采用地面輻射供暖的建筑的中間層(樓板上均有30mm的聚苯板保溫層),室內空氣溫度分布并非如以往文獻中所述的下熱上冷。測試結果表明,除地板表面溫度高于空氣溫度外,頂板下溫度也高于空氣溫度,因此高度在0.3m-2.0
1、散熱器熱水供暖應優先采用閉式機械循環系統;環路的劃分,應以便于水力平衡、有利于節省投資及能耗為主要依據,系統不宜過大,一般可采用異程式布置;有條件時
那位大俠有下面這本書叢 書 名: 簡明暖通空調設計手冊叢書書 名: 簡明供熱設計手冊著 譯 者: 李岱森能不能共享啊?小弟在這里先謝謝了!
大家看看有沒有用
我是供暖公司的 今年的冬天特別冷 我們單位超了很多的煤我想問室外溫度每降低1度供暖熱負荷應該增加多少相應的煤應該多燒多少 請高手指教
遼寧某招商大廳兩層共3000m2,由于面積大,供暖設計分區布管,根據建設方要求室內不設地溝,同時要求管道暗裝,原管道設計為下供下回同程布置,采暖供回水水平干管用聚丁烯管,按 L02N907/62做法,暗敷在地面墊層溝槽內,管徑最大為De63,審核卻以為管徑太大不合適暗敷。建議用上供上回布管方式。糾結中.....望師哥,師姐指點~~~~
一到冬天,供暖問題就成了大部分人最關心的問題之一。北方有暖氣,自然不用發愁,然而很多南方城市,既不在暖氣供應范圍之內,又一到冬天寒冷異常,于是,系統就成了家具首選。到冬天最怕的是什么?暖氣供應不足,暖氣不熱的原因比較復雜,并不是由幾種或十幾種原因就可
我這里有一份武漢的泳池項目,面積不大,有800平方米,在設計這塊需要求助高手,能幫上忙的請加我qq41212264,事成必有重謝.
住宅供暖(地板輻射供暖)系統設計 點擊詳情
生物質鍋爐供暖氣化站設計要點 約翰節能生物質供暖用鍋爐供暖氣化站中有燃料預處理設備、氣化機組、燃氣輸送機、儲氣柜等主要設備,燃料儲存與處理間、氣化機房等建筑物,以及連接管路、
太陽能供暖系統應用及設計
王飛老師的直埋供暖管線設計一書中利用彈性抗彎鉸解析法計算彎頭強度,彎頭臂長應滿足≥2.3/K,而實際現場許多情況不能滿足此條件,比如彎頭一側200米長,另一端為3米,這種情況如何處理,如何計算,先謝謝大蝦們。
圖紙簡介: 圖紙包括:一層平面圖,三層平面圖,四層平面圖,采暖系統平面圖,采暖系統管道軸測圖 施工說明 ,水利系統圖 投稿網友: wangwentao911208 上傳時間: 2014-01-06
新建住房供暖系統的設計,以及原有住房供暖系統的改造,是一個必須關注的問題。 本單元設置熱量表十戶用溫控器十三通調節閥在很長一段時間內,由于造價的考慮及雙管系統易引起垂直失調等原因,大多建筑都是按單管上供下回系統設計的,實踐證明,此系統形式確實可行,但在熱量商品化的今天,在實際工作中,只須作一些小的調整,本人認為有如下的兩種方式:首先,以一個單元為一個采暖系統或者半個單元為一個系統,總之系統越小越好,熱量表裝在系統的總入口處,熱量表讀數為系統中熱量的總和。 方式1:每組散熱器前裝一個三通調節鎖封閥和一個溫控閥,系統在初調時,先將溫控閥開到最大,用三通鎖封閥將系統調平衡并且鎖死、鉛封,在運行中各個房間的溫度由住戶內溫控閥進行微調,這樣只能關小不能開大,因此不會出現過熱現象,該系統由于每組散熱器均需裝溫控閥,所以造價相對較高,而對于每一住戶來說,上班前需調節每個房間的溫度,相當麻煩,費用的均攤性,也會影響住戶節能的積極性。但用于酒店、旅館等服務性行業樓中,由服務人員在客人離開時將溫度調到值班溫度,客人入住后再調到設計溫度,將節約大量能源。 方式2:為
隨著社會的發展,城市人口的增加,城市建設用地的減少,在多山的城市如大連等地,建設山地型小區不可避兔;另外隨著環境污染的加劇,崇尚自然、回歸自然成為人們物質和精神追求的一個目標。經過有關專家、部門的論證審批,野外型住宅、鄉村型住宅、山地型住宅等一大批具有自然特色的住宅小區應運而生,山地型住宅小區成為現代住宅小區發展的一個方向。下面就以筆者設計的吉林市運河里住宅小區為例,談一談山地型住宅小區的供暖外網設計。外網設計可分為熱源與管網兩大部分,下面分別予以說明。 1、熱源 熱源的選擇應根據中心城市供熱條件、小區周圍環境條件、小區內部設施條件、投資情況等綜合確定。通常可按照以下順序選擇熱源: ①城市熱網; ②集中供熱鍋爐房,可分為電熱型、燃氣型、燃油型、燃煤型4種; ③新型能源,如太陽能、地熱能、風能等。 1.1 城市熱網供熱 當小區在城區附近(1~2km),且城市熱網條件較好,那么利用城市熱網作為供暖熱源應是第一選擇。它的優點是熱源穩定,初投資較小,運行管理簡單,對自然
一、概述
大空間建筑憑借自身的先天優勢深受現在人們的偏愛,供暖管路作為供暖系統中至關重要的部分,要求設計人員探索更好的供暖方式,提出更優的設計方案。為此,本文針對大空間建筑供暖設計的需求、散熱器供暖系統管路的設計、熱風供暖風管的布置三方面進行了如下分析。
我是一名在校學生,我們在畢業前必須做一個畢業設計,可是老師又從不帶我們?nèi)嵙暎 沒辦法!~我真的都暈了!~這2個月交不出就無法畢業!~有誰可以教我一下!~本人在此感謝!~
一小區采暖面積35000平米,去年用地熱泵直接供暖,效果不好。今年計劃按裝循環泵增加流量揚程,地熱井流量80噸水溫47度,循環泵流量172噸揚程40米。能否解決問題?謝謝!急!
供暖設計
供暖設計專題,為您提供供暖設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與供暖設計 相關的專業交流討論,更多供暖設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題