叫朋友幫我下載了此圖 看了哈圖紙 ,分專業整理了下,小弟最近才開始做實驗室凈化,有些東西不是很懂請各位大神指導我把問題列出來 給個回復:1.走廊上側的房間從準備室到更衣間為什么不做凈化,是不需要凈化嗎?還是其他。。。2.P2實驗室是全排風系統嗎?我在別的圖紙上看到了通風系統有回風系統,這個怎么確定需要回風?3.P2、P3實驗室超凈工作臺需要排風不?還是按照工藝要求。。。4.P2、P3實驗室是相對負壓實驗區,新風量=送風量,對不?風量是按換氣次數計算還是按消除室內熱負荷計算?除了設備排風,房間內排風量怎么確定?5.我一般拿到項目時,業務員就告訴我個凈化等級,其余的什么都不知道,我就按照一般的來算設計,你們幫我看看這樣的設計步驟有問題沒? a。計算送風量 計算熱負荷Q Q=S*300(冷指標) 這方法性不 估算的 濕負荷=人數*含濕量 這個人數也是估算的 熱濕比=熱負荷/濕負荷 繪制焓濕圖 確定各狀態點 按換氣次數計算G=V*n 按消除室內熱負荷G=Q/(hn-
1.根據工藝要求確定潔凈室的潔凈度等級,并決定利用全室空氣凈化還是局部空氣凈化,根據表選型表確定空氣氣流型式; 2.計算新風量,取下列兩項中的大者,計算方法略; (1)補償室內排風量和保持正壓值所需新鮮空氣量之和. (2)保證潔凈室內每人每小時的新鮮空氣量不小于40m3/小時 3.計算潔凈室的冷熱負荷; 4.計算送風量,取下列三項中的最大值,計算方法略; (1)為保證空氣潔凈度等級的送風量. (2)根據熱.濕負荷計算確定的送風量 (3)向潔凈室內供給的新鮮空氣量(新風量). 5.根據送風量,冷熱負荷和選擇的氣流組織形式,計算氣流組織各參數; 6.確定空氣加熱冷卻的處理方案,用一次回風還是二次回風; 7.根據工業要求或氣流組織計算時確定的送風溫差及室內外計算參數,在i-d圖上確定各狀態點,計算空調器處理風量,潔凈室循環風量; 8.計算總冷熱負荷,選擇空氣處理設備; 9.校核潔凈室內的微粒濃度和細菌濃度.
請大家幫忙?,凈化廠房的火災探測器怎么布置,布在那里?多少面積布一個? 2,事故排風系統怎么設計,風量及風機如何選取? 3,機械防排煙設施如何設計?
凈化空調設計計算一般步驟: 1.根據工藝要求確定潔凈室的潔凈度等級,并決定利用全室空氣凈化還是局部空氣凈化,根據表選型表確定空氣氣流型式; 2.計算新風量,取下列兩項中的大者,計算方法略; (1)補償室內排風量和保持正壓值所需新鮮空氣量之和. (2)保證潔凈室內每人每小時的新鮮空氣量不小于40m3/小時 3.計算潔凈室的冷熱負荷; 4.計算送風量,取下列三項中的最大值,計算方法略; (1)為保證空氣潔凈度等級的送風量. (2)根據熱.濕負荷計算確定的送風量 (3)向潔凈室內供給的新鮮空氣量(新風量). 5.根據送風量,冷熱負荷和選擇的氣流組織形式,計算氣流組織各參數; 6.確定空氣加熱冷卻的處理方案,用一次回風還是二次回風; 7.根據工業要求或氣流組織計算時確定的送風溫差及室內外計算參數,在i-d圖上確定各狀態點,計算空調器處理風量,潔凈室循環風量; 8.計算總冷熱負荷,選擇空氣處理設備; 9.校核潔凈室內的微粒濃度和細菌濃度.
最近遇到一個項目,赤腳請教高手支援一下,有哪位高手做過光纖車間的凈化車間設計,拜謝了,麻煩傳到[email protected],再次謝謝!!!!
制藥潔凈廠房的凈化空調設計
接到一個百級凈化的擔子:面積80個平方,吊頂2.5。采用新風+滿布FFU的做法,單個FFU的風量是1200CMH,用了55個。若按照國標來的話,平均速度要到0.3-0.5m/s,那么我就達不到要求了啊。高手指教啊。還有百級的風速選擇多少呢?回風比多少?
我想請教:1.電子廠房的凈化空調采用組合式空調機組還是其他的專用的機組?2.如果采用組合式空調機組?冬季加熱采用熱水? 夏季的二次加熱采用電加熱?兩個加熱段是合用的嗎?3.還有現在潔凈廠房設計規范的潔凈級別1級、2級、3級、4級、5級、6級等和以前說的100級、1000級、萬級、十萬級、三十萬級是什么關系?4.末端只采用普通的高效過濾器就可以嗎?
在凈化系統中怎么確定風管的大小啊?我記得好象是支管取2-6m/s(支管無風口),2-5m/s(支管有風口),干管取6-10m/s。這個標準對嗎?還有就是,我確定風管的大小時,用風量除以3600再除以風速,這個風量是末端高效風口的額定風量之和還是實際的風量?
大家好,我是做凈化空調工程設計的,同行之間可以多多交流,大家共同進步吧.QQ:278905940,愿意的可以加我,交個朋友.
某硅晶片廠凈化空調設計
潔凈空調系統與普通空調系統的主要差別,在于潔凈度有不同的要求,潔凈度受各種因素的影響,良好的潔凈效果,不但要有合理的設計,而且要有嚴格的施工及維護管理。筆者曾參與了多項潔凈空調的設計工作,本文結合工程實例通過對凈化空調系統的設計進行了介紹,并分析和探討了凈化空調系統在設計、施工及維護管理等方面應注意的問題。
隨著醫藥衛生 、生物行業的不斷發展 ,動物房的建造在國內有增長的趨勢。不同種類和不同作 用的動物對環境 的要求也不同
談凈化室結構工程的設計與施工 一、
本人剛剛走出校園,進了搞凈化電子廠房的工程公司,由于經驗尚淺,請前輩能幫幫小弟,有完全的樣本能給我參考參考,在此謝過先:)
凈化空調施工組織設計方案資料簡介(凈化空調施工組織設計方案) 投標工廠凈化工程施工組織設計方案,在招投標方面有一定的參考價值。
凈化空調設計中的節能淺析
目前對與空調系統造成空氣污染問題電視和報紙的報道很多,這個問題是空調行業很難解決的問題.目前解決的方法好像多為清洗如何從設計階段就采取措施減少風口及風道內部病菌團的產生?要設計一個五星級賓館,其中央空調系統設計在凈化方面應如何做?可以參照那些規范?
凈化設計
凈化設計專題,為您提供凈化設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與凈化設計 相關的專業交流討論,更多凈化設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題