国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 最新采暖設計熱負荷計算流程!!!!!

    采暖設計心得 采暖負荷計算流程示意圖 暖通條件圖———>搜索房間---->設置圍護結構缺省參數和工程地理位置參數---> 建立工程模型,添加樓層(添加房間和傳熱面,輸入各傳熱面的數據)————> 選擇需要提取的傳熱結構,提取樓層中的所有房間參數----->編輯,修改,添加和刪除各傳熱結構的信息--->負荷計算————>瀏覽,修改和保存計算結果————>出采暖負荷計算書

  • 大家設計的采暖熱負荷是多少W/M2?

    呵大家做設計的時候都有個估算的熱負荷把,那大家一般估算是多少熱負荷每平方米?(集中供暖)我門著在70左右,謝謝大家參與。。。

  • 求助:本人外行,設計采暖,熱負荷怎么計算呀

    本人是做給排水設計的,現在手頭增加了任務做暖通設計,請問各位高手怎么做熱負荷計算呀,怎么計算太陽能加熱!謝謝各位高手指導!!!

  • 關于審查意見要采暖設計熱負荷計算書的問題?

    現在有個審圖意見說要采暖設計熱負荷計算書。 你們遇到過沒?該怎么回復啊? 問題是我沒有做計算書啊!再就是計算書應該怎么寫?是每個房間的都有嗎?還是怎么著?急急急!!!!!

  • 山西采暖設計熱負荷指標怎么會有矛盾呢???

    居住建筑金節能設計規程DBJ04-242-2006附錄A規定為35W/m2民用建筑節能設計標準 DBJ04-216-2006附錄A規定為48W/m2兩本規范竟然都是2006年版本的,48是以前的數據吧??有沒有山西的朋友????

  • 您在工程設計的時候是如何進行采暖熱負荷計算的?

    如題!投票來源為專題---采暖熱負荷計算方法論,鏈接如下:http://220.181.31.82/neteaseivp/zhuanti/200508032404/index.htm

  • 山東青島居住建筑、公建采暖設計熱負荷指標!

    根據最新節能規范(居住65%,公建50%)要求,居住建筑采暖設計熱負荷指標不宜超過32,而對于公建的采暖設計熱負荷指標的規定本人并未找到!請教山東或青島的朋友在那里能查到公建的采暖設計熱負荷指????

  • 關于品字形建筑的采暖設計

    關于品字形建筑的采暖設計

    課設時抽中了這個題目,但是以前沒做過,不知從何下手,請各位朋友和前輩指點一下。只有建筑平面圖,木有立面剖面圖。還有就是,老師給的是健身館,可我怎么看怎么像公安局。請各位指點一下,我該怎么走主干管,上邊兩層該怎么處理。

  • 配電設計負荷計算的方法

    負荷計算的方法有需要系數法,利用系數法、單位面積功率法等幾種。 (1)需要系數法:設備功率乘以需要系數和同時系數,直接求出計算負荷,這種方法比較簡便,應用廣泛,適用于配、變電所的負荷計算。 (2)利用系數法:采用利用系數求出最大負荷班的平均負荷,再考慮設備臺數和功率差異的影響,乘以與有效臺數有關的最大系數得出計算負荷。這種方法的理論根據是概率論和數理統計,因而計算結果比較接近實際,適用于范圍的負荷計算過程稍繁。由于計算器的普遍使用,本方法必將被廣泛采用。 (3)單位面積功率法、單位指標法和單位產品耗電量法。前兩者多用于民用建筑,后者適用于某些工業。 (4)對于臺數較少(4臺及以下)的用電設備,3臺及2臺用電開關柜設備的計算負荷,取各設備功率之和,4臺用電設備 的計算負荷,取設備功率之和乘以0.9的系數。 (5)除采用以上的方法外,還有二項式法以及近年國內出現的ABC法,變值需要系數法等。

  • 高溫瑜珈房如何設計采暖

    誰可以我解答一下有關碳晶地暖的問題:在設計高溫瑜伽房時,選用鋪在地板下面的碳晶地暖室溫可以達到38-45℃??人踩在地板上會不會燙傷啊??

  • 地源熱泵地采暖設計~~~~

    地盤管和樓梯間的散熱器采用一套水系統 同程式 但是分集水器的阻力太大 不平衡率已經90%了 該怎么解決啊~ 一般分集水器的阻力是多少?

  • 請教1000KW的負荷設計問題

    1000KW的負荷配CW2-2000/2000A的斷路器和YJV-3*4(1*185)+2(1*185)電纜合適嗎?斷路器選CW2-2000/1600A可以嗎?

  • 建筑的值班采暖負荷如何確定

    本人在做新疆的一個辦公、商業項目,層高都挺高的。之前沒做過采暖的項目,請教下各位同仁,值班采暖的負荷是估算還是用軟件計算的

  • 論住宅采暖設計的節能措施

    論住宅采暖設計的節能措施

    摘要:建筑物的節能越來越被重視,尤其采暖節能大有可為,分戶計量已經成為節能一種必要措施。本文通過對幾種采暖原理的分析,提出住宅內采暖節能方案和措施,為小區住宅采暖設計提供參考。關鍵詞:分戶計量 單體壁掛爐 采暖方案1 前言我國是一個耗能大國,節能已經成為我國一項長遠的戰略方針。我國政府對節能高度重視,特別是十一五以來,節能工作有了量化指標。住宅的采暖節能日益被關注,以往住宅集中供暖,按面積收取熱費,存在很大不合理性,且不便于用戶進行局部調節,用多用少一個樣,造成供熱、用熱的浪費。因此,在《民用建筑節能管理》和《中華人民共和國資源能源法》中明確規定:新建住宅建筑的集中供熱系統,應當推行溫度調節和用戶熱計量裝置,實行供熱計量收費。隨著人們生活水平的提高,和供暖事業的不斷發展,對供暖行業實現用熱量的分戶計量,勢在必行。2 舊式采暖系統存在的問題

  • 住宅采暖設計的幾點疑惑

    本人做地熱設計的幾點矛盾:1,在設計是采用55/45度,通過計算房間熱負荷,查管間距表,可以采用D=200,設計完了,施工隊感覺太大,我又只好改成D=150,也許他們對,考慮臥室里床等需要折減。2.多數的地熱采暖選用的地熱管?6的管道,可我們這里的建設方要求采用20的PEX管,這樣讓每環支管內的水流速度降低,有時不能達到0.25m/s3.不知道同行們在計算采暖立管是如何計算的。我還用95/70的表格,只是流量乘了2.54.在選用熱量表時,自我感覺比較大,選用2.5m3/h的,擔心實際實際運行溫差可能只有5度。所以加大了本人做散熱器的幾點矛盾:1.我是最近才開始不用“大60”的,我們這里其他的設計院還有用“大60”的,建設局設計審查也不提出來,說是沒接到上面的文件2.一直以來我們這里建設方都要求戶內支管要采用公稱直徑25的管道。即使有些戶只有10片的“大60”也這樣的,這里的水質很差。3.國家禁止了不少的鑄鐵散熱器,現在一些建設方提出采用鋼制翅片管,我也感覺挺節能的。不過這里的水質不除氧,非采暖季節也不濕保

  • 求助各位老師怎樣設計這個采暖工程?

    我是個新手,最近接到一采暖工程:有一棟7層的樓,東西長84米,寬18米,前后都有走廊,,原來是靠電熱板取暖,可是電費太高用不起了,故決定改為掛式暖氣片取暖(除1樓),現在集中供熱主管(給回水管)已經甩到2樓西側,每層結構都相同,每層都有十幾個房間,每個房間約50平方米左右,請教各位老師這個采暖工程該怎樣設計?預算該怎樣做,大包每平方約合多少錢?主管該怎樣走比較合理?能否上傳相關的圖紙,先謝了!讓各位見笑了!

  • 設計負荷和實際運行負荷?

    一同學面試時,人家問:現在住宅小區一般算到變壓器一級的負荷很大,不太符合實際。經常會碰到這樣的問題:一小區設計容量為3臺1000KVA的變壓器,可當建成了以后發現實際運行只用一臺1000的變壓器就足夠了,你會怎樣處理類似的問題? 我同學當然沒有答對這問題,我也不會 問題是: 1.可能會出現這么大的差別么?設計負荷和實際運行負荷? 2.既然已經建成?為什么要處理?節約成本?(已經建成了啊?)難道還把變壓器拆下來退貨? 3.就算以上問題成立,那么要把3臺變壓器改造成一臺變壓器供電,你們會給出怎樣的改造方案?(盡量減少手術難度和造價) 我認為直接把其他兩臺變壓器的出線回路直接掛到一臺的母線上即可,什么連鎖啊全部取消,變壓器兩斷的開關全部切掉。等于就是單臺變壓器單母線+茶油發電機供電。 可否??

  • 某醫院平面圖。采暖如何設計?

    某醫院分四層,每個房間都要安裝散熱器,要求做出合理的室內暖氣布局圖,達到分區控制或分組控制,主回水采用DN32鍍鋅鋼管,分支回水采用DN20管。采用熱水供暖。哪位高人能幫忙設計一下平面圖和系統圖,給個建議。

  • 關于一個別墅的采暖空調設計

    大家好,我北京這里有個500平米的別墅的中央空調設計,計算總冷負荷50KW,制冷主機我該選多大的呀,制熱鍋爐選多大的?謝謝!

點擊加載更多

采暖負荷設計

采暖負荷設計專題,為您提供采暖負荷設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與采暖負荷設計 相關的專業交流討論,更多采暖負荷設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 阿尔山市| 兴海县| 积石山| 新宾| 蛟河市| 台中市| 永寿县| 海丰县| 威远县| 昭苏县| 土默特左旗| 东乌珠穆沁旗| 琼海市| 浦江县| 蓬溪县| 福贡县| 兴义市| 蕉岭县| 林西县| 岫岩| 武夷山市| 龙口市| 林西县| 石屏县| 曲水县| 从江县| 卓尼县| 彭水| 六枝特区| 洛川县| 舒兰市| 黎城县| 霸州市| 彭阳县| 渭源县| 登封市| 巴南区| 大埔县| 马鞍山市| 修文县| 伽师县|