有一住戶住二層樓,他家陽臺上盤了地暖炕,雖然陽臺與室內相通沒有隔斷,但由于二樓陽臺樓板懸空于室外必然冷風滲透大,局部地面溫度低于零度導致地暖管凍裂。我想請教如何計算樓板的溫度?
在安裝了地暖的客戶中,由于很多客戶對地暖的認識度還不夠,所以他們往往會認為把房間的溫度調節得越高越好。其實,這部分客戶還沒有完全理解地暖及其使用方式。 人體感受的舒適溫度是在18---26度,人體對空氣濕度的舒適要求是45%----65%,還有0.3m/s的空氣流動,也就是說,人在這樣的環境中生活是最舒適的。那么很多地暖客戶把房間的空氣溫度調節到25度,甚至還高,他們認為這樣的高溫就很好了。但是,他們忽略了一些問題。溫度調節的越高,能源消耗量就越大,根據地暖客戶在實際使用中的信息反饋來看,只要溫度在25度以上的話,所需要消耗的能源就比溫度在21以下所需要消耗的能源多20%---50% 左右。其次。一般安裝了地暖的客戶在使用地暖的過程中,都是不需要開窗的,也就是在封閉的環境中使用。那么溫度達到22以上的話,人體就會明顯感覺到頭昏、胸悶(在我們的地暖客戶的使用過程中,有很多都反映過這個問題),還有,在這樣的環境中,室內的空氣就比較混濁,怎么解決這個問題呢?那就只有新風系統來解決了。 新風系統最簡單的原理就是在封閉不開窗的環境中,把室內混濁的空氣排放出去,把室外的新鮮的
可不可以這樣理解:房間得到加熱管的散熱量和管間距有關和管徑無關,各回路阻力和管長、管徑有關。所以在同一個分水器出來的回路都選相同管徑。這樣阻力相等導致流量相等導致流速相等。但是這樣的話散熱量小的回路是怎么達到散熱量小的目的呢?
因為拉管子的時候一拉就是300米,只能確保2頭的壁厚.中間的壁厚就沒有辦法控制了。大家有好的辦法么?還有就是地暖管能用直接連接起來嗎????請大家幫個忙。謝謝。
根據《技術措施》和《北京技術細則》除頂層外,每層熱媒的供熱量與房間的熱負荷可近似相同,也就是選用一定間距的加熱管(假設供回溫度,室內計算溫度,地面材質已定,其他條件符合《規程》附錄A呃規定),使其供熱量大于等于計算得到的熱負荷就行了。 那么需要大于等于熱負荷的供熱量,是附錄A中的哪一項?我分別看了《北京技術細則》和大紅本,覺得加熱管能提供的熱量應該是左邊那列(有效散熱量/向上散熱量)和右邊那列(熱損失/向下散熱量)的和。可是PE-X管,平均溫度50度,室內16度,地面層為水泥的條件下,300間距的加熱管提供的熱量是156.1+41.4=197.2W/m2 我覺得太大了 難道之前的說法不對?呵呵 請前輩們幫我解惑
請教各位大俠。我想做個地暖測試溫度的,就是在地暖的水泥保護層放置溫度感溫包,以檢測溫度,應該采用哪種的溫度計啊?淘寶上問了好幾家 都說其產品不能埋地的。
在網上看到有人回收地暖管PEX-A廢料,大家怎么理解這件事情。
各位同行,我被公司領導安排負責公司一個地暖管的施工管理!我以前從來沒接觸這方面的東西,希望有懂這方面的專家指導下:地暖管的施工要求,要注意哪些東西!!!急用!!!
禾創怡美嘉 ---PE-RT地熱管在發展的今天,已經漸漸成為地暖界的中流砥柱。但在國內PE-RT地熱管管材發展初期,其實就有很多人對它的產品合格率提出質疑。究其原因,主要是部分PE-RT地暖管材生產企業生產不規范、質量把控不嚴所致。主要表現在兩個方面: 首先,國內出現了用I型材料冒充II型材料進行生產的情況。針對目前國際標準中II型PE-RT管的靜液壓指數偏低,I型管也可以通過短期性能測試的情況,這對規范的I型和II型產品生產企業都造成了不公平競爭的局面。其次,在原料方面存在摻假現象。為了降低成本,一些企業在管道生產過程中摻加線性低密度聚乙烯等。這種管材,往往難以通過短期靜液壓強度的檢測;有些企業相對“高明”,他們用非PE-RT地熱管管材專用的中、高密度聚乙烯料生產PE-RT地暖管材,同時在原料中添加一些線性低密度聚乙烯材料以降低成本。按照目前執行的行業標準,由這些原材料生產的管材,用常溫的液壓試驗檢測不易被檢測出來。 因地處繁華地段,有些商行就以經銷知名品牌管為名“掛羊頭賣狗肉”。所以,即便是工商管理部門正在查處
甲方讓設計一個用沙子做玻璃的廠子。不過怕冬天因為沙子溫度低而停工,想把想把采暖做成地暖。不過要做成地暖的話地面收每平米4噸的重量。這個地熱怎么鋪比較好?是材料選的時候跟住宅不一樣呢?還是跟結構的配合著做?
近期地暖施工遇到些么個問題,想請教眾大神:現在常用的較為經濟的地暖管固定,采用的是那種U型卡扣固定方法,但地暖管具有一定彈性,而且卡扣是卡在下面聚苯板上,做上面一層做法,找平層或者叫地暖保護層的時候,卡扣可謂是一碰就掉,完全經歷不了風雨,混凝土用的是豆石(細石)混凝土,工具用的是工地小地泵,所以將混凝土的坍落度調的比較大,具有一定的浮力,使得地暖管更容易翹起,過程之中相當難控制。敢問各位大神有何高招兒解決該問題。泣涕拜謝。
在水地暖當中,地暖管作為一個重要部件,在選擇安裝時,要格外留意地暖管的材質與品牌,好的地暖管不但熱效應高,使用壽命長,不易裂開,且在清洗管道時,耐沖擊,有效增加了地暖的使用壽命。Pb地暖管是一種高分子惰性聚合物,誕生于70年代,PB樹脂是由丁烯-1合成的高分子綜合體,它具有很高的耐溫性,持久性、化學穩定性和可塑性。無味、無毒、無嗅,溫度適用范圍是-30℃至100℃,具有耐寒、耐熱、耐壓、不生銹、不腐蝕、不結垢、壽命長的特點(可達50-100年),是目前世界上最尖端的化學材料之一,被運用到了各個領域。在采暖當中,pb地暖管又具有哪些優點呢?大致可以有以下幾點:環保節能:Pb電暖管對流供暖熱效率較高,傳送過程中熱量損失能降到最少,比其他供暖
地暖計算時,比如住宅,地面的最高溫度大家取多少?如果按經常有人停留的地面,最高溫度取29度,那供熱量才49W每平米,再算上0.7的家具遮擋系數,每平米才34W,就達不到計算的熱負荷要求。是哪里出錯了,還是大家按短暫停留取更高的地面溫度?
一進入冬季,溫度驟降,所有室內都進入了入冬模式,每個商場、工廠等都啟動了商業地暖系統來提升溫度。而也有很多用戶在開啟地暖的時候,等了一段時間還是沒感覺到溫度,達不到取暖的效果,如果出現這種問題我們應該怎么處理呢? 地暖不熱的原因多種多樣,不止一種,有些是使用當中出現的問題,而另外一些有可能是前期安裝技術方面所造成的缺陷。下面四川世紀晶誠機電公司給大家說下地暖不熱的常見問題及解決方法,供大家參考參考。 1、管道壓力不夠 原因分析:有的業戶樓層過高或者是小區供暖未端,管道壓力不夠,導致供暖不理想。 解決方法:這種情況下需要找供暖公司或者找物業來解決,如果解決不了,建議安裝循環泵來提高供熱水的循環以達到理想的供熱效果。 2、管道有氣 原因分析:地暖主杠熱,回水杠不熱,是管道里有氣頂著,導致熱水不能進入到回路里不能進行循環。 解決方法:用分水器上的放氣閥把管道里的氣打開,放氣,直至放出熱水。 3、回路不勻 原因分析:同一小區其他用戶采暖效果好,而自家效果不好,說明地暖施工回路不勻。
大家都知道,地暖是一種普遍的采暖方式,尤其是水暖,舒適度更高。但很多人不知道的是,水暖每使用兩到三年就應該對水暖管進行清洗。
如今,裝地暖對于很多家庭已不是什么新鮮事了,越來越多的家庭隨著對舒適性要求的提升也正打算安裝。眾所周知,地暖系統是靠地暖管中的熱水循環為家庭提供溫暖的,但是你知道什么樣的管道才可以應用于地暖管道鋪裝嗎?小方今天為大家做解答! 地暖管需具備三點特性:長期耐溫耐壓性,高可靠性、高柔韌性。 為什么地暖管材需具備長期耐溫耐壓性?由于根據設計標準,地暖一般采用40-60℃的熱水,設計壓力一般為0.4-0.6MPa。由于在不同的季節管材所承受的溫度和壓力不同,所以對于地暖管的要求也有相應的明確規定,目的就是為了靈活應對不同環境而確保系統正常和安全運行。 為什么地暖管材需具備高可靠性?由于地板采暖屬于隱蔽工程,管材的使用壽命要求基本要同房屋同步,一旦出現問題,可能造成的損失要遠遠高于管材本身的價值,所以要求管材具有高可靠性。這一方面要求管材本身質量可靠,另一方面要求
我是一家壁掛爐在武漢的技術支持,我們一個代理商剛接了一個地暖工程,但他們沒有做過。我也見的少,有幾個問題想請教各位大蝦1。PEX管的敷設間距是如何計算的2。有家具的地方是不是要避開啊?跪求!
2012年的中國地暖萬里行活動,至今已成功舉辦了六站(總計十七站)。經過今年在濟南、成都、蘇錫常、蘭州等幾個城市的“行走”,2012地暖萬里行在拉薩站——“供暖發展技術應用研討會+地暖行業秋令營”,掀起了高潮,同時也意味著新的升級已啟幕。“威文集團”作為歐洲塑料管道老牌制造和供應商,同時又是國內地暖管材、塑料管道行業的領跑者,助陣地暖萬里行,無疑會力促先進塑料管道技術在中國各地的深入應用、推廣和普及。 近兩年,我國塑料管道技術的發展正與發達國家的差距日益縮小,探其原因,其中少不了世界老牌塑料管道技術在中國的引進和影響。 從1955年就開始為建筑、市政和公用市場制造和供應塑料管道系統的威文集團,總部設在荷蘭的茲沃勒,如今早已是歐洲最大的塑料管道制造商和供應商之一,在歐洲29個國家有45家生產工廠,擁有超過150家專業代理商。 2011年6月,威文集團正式成立的佛山威文管道系統有限公司(由佛山協和安固管件有限公司更名而來),作為其在中國投資的全資附屬子公司。佛山威文的職責不僅僅是生產和銷售各種冷熱水塑料管道系統,還把歐洲
一、地暖溫度低,如果設計管間距及管長基本符合規范要求,應從系統找原因。1、該棟樓處于熱源較遠地方;2、主管道工作壓力是否達到工作壓力;3、主管道過濾器與進戶過濾器是否堵塞,各閥門是否開啟;4、地溝進戶管道閥門是否開啟到位; 5、分集水器內是否有憋氣;6、分析各環路加熱管是否有不暢通地方或加熱管有憋氣; 7、立管進、回水放風是否堵塞; 8、進戶支管各閥是否開啟到位、暢通; 9、分集水器進水溫度是否達到設計要求; 10、檢查支管與立管連接處是否水平; 11、如果管長設計不合理,建議集中供暖方式:最好選用環路最長為70-90m,用戶單獨設立熱源時可以選用環路最長為50-70m為宜;12、地面結構不同,對外散熱量各不相同,容易出現溫度低; 13、根據房屋結構,朝向不同,應選用不同熱負荷,如果選用一樣的則可能出現設計負荷小于房間的實際供暖熱