我是新接觸這方面的新人,但想要學習畫地暖盤管圖,可我有不知道怎樣來畫,按什么要求和標準來畫。求你們會的給小弟傳授技術及經驗,這關乎小弟的工作前景~~ 拜托了 ~!我QQ260505034 有意教的我定當虛心求教~!
家用壁掛鍋爐獨戶地暖,主管流速一般控制在多少,盤管流速在多少?16*2的管子,分9路的情況下~~支管用de25 立管用de32
1.算出負荷之后,怎么求地面的有效散熱量啊,是不是算出的負荷減去由上層樓板傳下來的熱量,但上層樓板傳下來的熱量怎么求,如果是根據地面輻射供暖技術規程附表A查得,必須知道管間距才能查得,管間距又是根據有效散熱量求得的,難道是先假設一個參數嗎,無比郁悶中,請教哪位高手能指點一下,感激不盡2.是不是通過負荷求出的管間距都很大呀,基本上都超過400了,如果按這個算的話,管間距都取300就可以了,但看以前設計的樣圖并非如此,我聽一些前輩說這個按經驗來,不必太過理論,那算負荷就沒有意義啦,這個問題也請哪位高手指點一下,謝謝
我想問一下有施工經驗的朋友,在地熱設計中,每一個分集水器所帶的環路長度相差太多是不是很影響散熱效果,比如一個環路十幾米,一個環路一百多米,在設計中這個因素用不用當作很重要的來考慮,能盡量長度一樣,還是說各環路長度無所謂,只要不超過長度要求(120)就行了呢?如果在分集水器上加上壓差旁通管是否可以解決不平衡的問題?
各位前輩我剛開始搞設計,地暖部分不很了解現在算出房間熱負荷,可是怎么確定地暖間距呢?規范上是在地暖水溫,室內溫度選定時在各個間距下,地板類型不同條件下的單位面積熱負荷.我還不是很清楚請指導一下 謝謝!!
我這里有個繪制地暖的小軟件,大家有興趣的不妨用用.注意:該軟件是試用版的; 畫地暖盤管功能還不是太完美;如果你不在乎以上兩點,就下載試試吧.呵呵
近來學習地暖設計,畫地暖盤管圖。碰到個問題,有了房間的熱負荷和房間面積,怎么計算盤管間距啊,我去 { 地面輻射供暖技術規程(JGJ142—2004正文)附錄},這是個表格,怎么查?還有房間的有效散熱量和熱負荷是什么關系? 希望知道的解答下。。。。。。
用地熱盤管繪制的地暖可以進行盤管統計,再用手繪盤管畫的盤管與之前地熱盤管連接之后化為一個塊,為什么盤管統計里的管長就沒有了,新人求指點
請問:地暖盤管時要計算局部阻力么?如果要計算那么應該怎么計算呢?還有,水力平衡時,該怎么計算呢?要注意什么呢? 謝謝各位?。?/p>
在設計中地暖盤管的阻力怎么計算?也就是說假如在設計時怎么能知道選用多大揚程的泵?例如4層別墅,層高3米。壁掛爐在一層。有沒有什么經驗公式可以用?問過好多壁掛爐公司都說不知道自己的泵夠不夠用。哪位大蝦知道?請教!??!
我碰到一個這樣的工程,樓面是輕鋼的,不能做地暖,甲方想把地暖盤管垂直敷設在墻上,我請教了好幾個同行,都說沒做過,不知道行不行,到底能不能這樣做呢,請大家指教。
8.2的地暖盤管自動生成后,末端往往過長,使用裁剪命令無法編輯,不知該如何編輯,請達人指教??匆娪腥苏f炸開怎么的,沒試驗成功。
1、天正暖通軟件布置盤管時不能定米數,只能布置完再計算,現在業主要求每個環路盤管長度相等,誤 差在1米范圍內。 2、盤管遇到柱、異型房間,墻角時局部不能修改。
發現某些地暖工程在試壓結束后,繼續保壓直至下次施工時結束保壓,之間有可能間隔好幾個月。由于地暖管材質較軟,長期保壓豈不會導致地暖管長期處于膨脹變形狀態?這樣對地暖管不太好吧。
本帖最后由 herrschi 于 2016-1-10 10:58 編輯 新手剛學習軟件繪制,地暖的盤管移動看了演示也看不懂,問題是先點擊命令符號后,選擇對角點,盤管不變成虛線,總是顯示找到0個,總計0個,不出現指定基點的提示,哪位高手給指點一下,錯誤在哪里?
請問天正暖通的地熱計算中平均水溫是什么意思?怎么計算呢? 我把房間的面積,負荷(已按戶間傳熱放大)輸入以后,計算管間距總是大于500,該怎么辦?
本帖最后由 雷哥666 于 2017-1-11 16:02 編輯 哪位大神幫我設計一下地暖盤管:handshake陽臺廚房不鋪
設計單位是所有的都畫,還是分集水器后的不畫,只標出負荷,然后甲方讓地暖公司畫,不畫,審圖單位是否會提,大家都是怎么執行的。