国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 集中空調通風系統現場檢測

    集中空調通風系統現場檢測

  • 集中空調通風系統衛生管理規范

    前 言 本標準第5.1、5.2、5.3、5.4、6.2.5、6.3.1、6.3.2、7.1.5、7.1.6、7.2為強制性條款,其余為推薦性條款。 本規范替代DB11/485-2007,除編輯性修改外,主要技術變化如下: ——依據GB/T 1.1—2009《標準化工作導則 第1部分:標準的結構和編寫》調整了標準名稱與結構: ——在衛生指標限值要求方面,調整了空調送風中可吸入顆粒物和空氣中二氧化碳的限值衛生要求; ——對集中空調通風系統的管理范圍進行了修訂,從公共場所衛生管理條例規定的公共場所的集中空調通風系統擴大到公共建筑及居住建筑的集中空調通風系統; ——刪除了“敏感區、視覺清潔和積塵量”的術語和定義,增加了“空氣凈化消毒裝置

  • 集中空調通風系統應符合的基本要求

    知識點:集中式空調機

  • 什么叫風管集中空調系統

    上海一建筑,給水專業在決定是否設噴淋系統。查規范上海《民用建筑水滅火系統設計規程》4.2.3 建筑面積大于1000m2且設有風管集中空調系統的多層辦公區域的辦公室《建筑設計防火規范》8.5.1 設置有送回風管的集中空氣調節系統且建筑面積大于3000m2的辦公樓等。這里面用了兩個名詞一個是: 設有風管集中空調系統 ;有送回風管的集中空氣調節系統請問 1. 這兩個系統具體是什么意思, 2. 風機盤管加獨立新風系統的算么? 3. 多聯機VRV加直接蒸發式新風機組算么? 4. 多聯機VRV加全熱交換器?

  • 公共場所集中空調通風系統衛生規范

    公共場所集中空調通風系統衛生規范

  • 公共場所集中空調通風系統清洗規范

    公共場所集中空調通風系統清洗規范1 總則為配合《公共場所集中空調通風系統衛生管理辦法》的實施,進一步提高公共場所集中空調通風系統(以下簡稱集中空調通風系統)清洗工作的專業技術水平,保證集中空調通風系統清洗達到相應的衛生要求,制定本規范。2 范圍本規范規定了集中空調通風系統各主要構成部分清洗方法、清洗過程以及專業清洗機構、專用清洗設備的技術要求。本規范適用于公共場所集中空調通風系統的專業清洗工作,其它集中空調通風系統的清洗可參照執行。3 術語與定義3.1 空氣處理機組 輸送、凈化和調節空氣狀態(冷、熱、濕)的設備及組件。3.2集中空調通風系統清洗 采用某些技術或方法清除空調風管、風口、空氣處理機組及其它部件內與輸送空氣相接觸表面積聚的污染物、空調冷卻水塔內積聚的污染物,以及對集中空調通風系統的消毒處理。3.3 專用清洗設備 用于集中空調通風系統清洗的機械設備、工具、器械和風管內污染物采樣設備等的總稱。3.4 機械清洗 使

  • 集中空調系統衛生質量要求

    知識點:集中空調系統衛生質量

  • 公共場所集中空調通風系統設計衛生要求

    知識點:集中空調通風系統設計衛生

  • 衛生部出臺集中空調通風系統相關管理規定

    新華網北京2月25日電(記者 朱玉、劉奕湛)衛生部近日發布《公共場所集中空調通風系統衛生管理辦法》及《公共場所集中空調通風系統衛生規范》、《公共場所集中空調通風系統衛生學評價規范》和《公共場所集中空調通風系統清洗規范》,辦法將自2006年3月1日起施行。研究資料表明,空調通風系統由于長期運行、清潔不當等原因,已經成為公共場所室內空氣污染的主要污染源。 據衛生部介紹,由于集中空調通風系統本身設計、安裝、運行管理等各環節不合理,產生和加重空氣污染物的形成和發展,造成空氣質量下降,尤其是受到病原微生物污染而可能引發呼吸道傳染病傳播。 據介紹,辦法提出,公共場所集中空調通風系統應符合衛生規范和衛生標準的要求;風管系統、風口和機房的衛生管理要求;冷卻塔、過濾器(網)、表冷器、加熱(濕)器、冷凝水盤等的檢查、清洗或更換要求;新建、改建和擴建空調通風系統的要求。在衛生管理方面,規定提出了衛生管理制度的制定和執行;預防空氣傳播性疾病應急預案的制定;需要清洗和消毒的情況;本

  • 「詳解」通風與空調系統

    「詳解」通風與空調系統

    建筑是人們生活與工作的場所,現代人類大約有五分之四的時間是在建筑物中度過的,隨著經濟的發展和生活水平的日益提高,人們已逐漸認識到,建筑環境對人類的壽命、工作效率、產品質量起著至關重要的作用。人類從穴居到居住在現代建筑的漫長發展道路上,始終不懈的改善室內環境,以滿足人類自身生活、工作對環境的要求和生產、科學實驗對環境的要求。人們對現代建筑的要求,不僅只有遮風擋雨的功能,而且還應是一個溫濕度宜人、空氣清新、光線柔和、寧靜舒適的環境。生產與科學實驗對環境提出了各位苛刻的要求,比如計量室和標準量具生產環境要求溫度恒定(一般稱為恒溫),紡織車間要求濕度恒定(一般稱為恒濕),有些生產要求同時滿足恒溫恒濕,半導體元器件、磁頭等生產要求對環境中的灰塵有嚴格的要求,抗菌素生產與分裝、輸液生產、無菌實驗動物飼養等要求無菌環境等等。這些人類自身對環境的要求和生產、科學實驗對環境的要求導致了建筑環境控制技術的產生和發展,并形成一門獨立的學科,建筑環境是由熱濕環境、室內空氣品質、室內光環境和聲環境組成,通風與空氣調節工程就是控制建筑熱濕環境和室內空氣品質的技術,同時也包含對系統本身所產生噪聲的控制。 <

  • 公共場所集中空調通風系統衛生管理辦法!

    2006年3月1日起將實行<<公共場所集中空調通風系統衛生管理辦法>>,現將其傳上,供大家下載!

  • 公共場所集中空調通風系統衛生管理辦法

    有朋友問我一些關于我上次發的《公共場所集中空調通風系統衛生規范》的問題這是在2006年3月衛生部發了一個衛監督發[2006]53號文件(衛生部關于印發《公共場所集中空調通風系統衛生管理辦法》的通知)還有3個配套的規范1.公共場所集中空調通風系統衛生學評價規范2.公共場所集中空調通風系統清洗規范3.公共場所集中空調通風系統衛生規范我現整理到一起,如果對你們有幫助,大家可以下載來看看

  • 深圳市酒店集中空調通風系統污染狀況.rar

    深圳市酒店集中空調通風系統污染狀況.rar

  • 公共場所集中空調通風系統衛生標準與應急預案

    現行《公共場所集中空調通風系統衛生規范》等3項衛生行業標準,其編號和名稱如下: 強制性衛生行業標準:WS394-2012 《公共場所集中空調通風系統衛生規范》

  • 公共場所集中空調通風系統衛生規范相關問題請教

    中央空調版有這個規范http://co.163.com/forum/content/0_377623_1.htm其中好多問題涉及的東西好像是更適合搞潔凈室的。其中是針對賓館飯店商場等公共場所的集中空調的通風系統的指標要求如下:項目 條 件 要 求裝置阻力 正常送排風量 ≤50 Pa顆粒物凈化效率 一次通過 ≥50%微生物凈化效率 一次通過 ≥50%連續運行效果 24小時運行前后凈化效率比較 效率下降<10%消毒效果 一次通過 除菌率 ≥90%請問:1.這個意思是不是就是在通風管道某個地方加一個過濾單元?2.過濾單元應該怎么做才能保證壓力小于50帕?這個50帕在檢測方法中的描述是“空氣凈化消毒裝置在實驗室空氣動力學實驗臺的條件(按照集中空調通風系統正常運行條件將空氣動力學實驗臺調整到相應的風速)下”,按這個說法50Pa是實驗室數據,可是這個標準應該是針對運行時的工況的,為什么不規定一下測試條件測試一下實際的運行壓降?3.

  • 【公共場所集中空調通風系統衛生學評價規范】

    公共場所集中空調通風系統衛生學評價規范1 總則為配合《公共場所集中空調通風系統衛生管理辦法》的實施,預防空氣傳播性疾病在公共場所的傳播,規范公共場所集中空調通風系統衛生學評價工作,制定本規范。

  • 空調系統怎樣做到通風性。

    隨著我國經濟建設的快速發展和人民生活水平的不斷提高,人們對建筑物的功能性要求也在不斷擴展,通風空調在建設工程中所占的比例也越來越大。為推動 通風空調系統應用技術 的發展和安裝企業拓展市場的能力,中國安裝協會自2005年起,結合建筑業10項新技術中節能和環保應用技術項目的推廣工作,在不斷增大的通風空調系統運行、

  • 通風和空調系統的防排煙

    火災發生后,應盡量控制火情向其他防火分區蔓延,在通風空調系統的通風管道中需設置防火閥。防火閥應設置在:穿越防火分區的隔墻處;穿越機房及重要房間或有火災危險性房間的隔墻和樓板處;與垂直風道相連的水平風道交接處;穿越變形縫的兩側。防火閥的動作溫度為70。 通風空調管道工程中所用的管道、保溫材料、消聲材料和膠粘劑等應采用不燃材料或難燃材料制作。空氣中含有易燃、易爆物質時,其通風設備應采用防爆型設備。

點擊加載更多

集中空調通風系統

集中空調通風系統專題,為您提供集中空調通風系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與集中空調通風系統 相關的專業交流討論,更多集中空調通風系統相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

太陽能空調系統

半集中式空調系統

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 贞丰县| 思南县| 肃北| 石河子市| 通化县| 彰化市| 宜州市| 浦东新区| 绥滨县| 莱阳市| 营山县| 和田市| 锡林浩特市| 铜陵市| 延津县| 即墨市| 合肥市| 历史| 抚松县| 尼玛县| 会同县| 共和县| 铁力市| 岳池县| 平山县| 万安县| 贞丰县| 文安县| 兰西县| 宁乡县| 丹棱县| 泽普县| 宜君县| 习水县| 克什克腾旗| 碌曲县| 武平县| 共和县| 崇明县| 惠水县| 景东|