知識點:半集中式空調系統
知識點:集中式空調系統
集中式空調系統的運行調節
知識點:水—空氣系統空調
第一次做整個系統的設計,想做半集中風盤空氣-水的,沒想到關于熱濕比都弄不明白了,郁悶啊,哪位大俠高手能簡要的說一下大概的步驟啊,給點靈感!!!!!!!!!!!
集中式空調系統經濟運行 1 范圍 本標準夫定了集中式空調系統(含半集中式空調系統,以下簡稱:空調系統)經濟運行的基本要求和評價方法。 本標準適用于工業、公用及民用建筑的空調系統。
大家好!我工作的旅店使用的是半集中式空調系統,一至三樓60共房間有管道新風,但是排風系統欠缺,大概有50個房間無窗戶,夏季時制冷空調使用時,非常潮濕,今年夏季在一樓的走廊上配置了一個每小時5升的工業除濕機,但是不能夠解決房間里潮濕空氣,請教各位老師。非常感謝
各位老法師,兄弟最近在做個國外的項目投標,其中的空調系統是集中式的空氣處理系統(冷卻塔+冷凝器)。我想知道:1、集中式空調系統冷卻塔+冷凝器系統和VAV BOX系統的區別以及其大致的系統價格比是多少?2、還有請問一下冷卻塔(進水35°C,出水29.5°C,12m3/min)和冷凝器(出水6.7°C,回水12.2°C,10.9m3/min)的大致價格是多少(高檔)?
知識點:全空氣系統空調
建筑物內空調系統施工完畢進入試運轉階段,首先應做如下方面的準備工作: (1)進行單機試運轉:單機試運轉有空調機組內風機試運;風機盤管的風機試運;冷凍水、冷卻水循環水泵試運;空調熱水循環水泵試運;冷卻塔風機試運等設備。 單機試運時應檢查電機旋轉方向是否正確、電機接地電阻是否合格、設備振動情況,并需重新更換軸承潤滑油和水泵盤根填料。 試運轉時戍做好單機運轉記錄,水泵在無負荷情況下不宜運轉,只做電機單運即可。 (2)檢查空氣輸送系統的風道安裝是否牢固、保溫層有無脫落和不嚴密及破損、檢查風道上各類控制閥開啟位置是否正確,開啟是否靈活.關閉是否嚴密、防火閥開啟位置是否準確,如處關閉狀態應及時手動復位,檢查風口安裝是否牢固. 潔凈式空調風管、靜壓箱內是否清潔無塵,并逐段做透光檢查。 (3)檢查空調水管道支架是否牢固,管道坡度是否正確,有無倒坡或變坡處,檢查自動排氣閥有無失靈漏水現象,檢查管道上閥門的開啟位置是否正確,檢查進出風機盤管閥門開啟狀態,支管有無倒坡,管道保溫層有無破損等項目。 (4)檢查空調設備的安裝情況:檢查空調機組
來源:凈化家園,版權歸作者所有,如有侵權請聯系刪除 點擊了解課程↓: 潔凈室設計快速入門與提高全程班-暖通設計,成長之路有捷徑!課程學習咨詢點這兒~ 凈化空調分為三大類:1、集中式潔凈空調系統:在系統內單個或多個潔凈室所需的凈化空調設備都集中在機房內,用送風管道將潔凈空氣配給各個潔凈室。2、分散式潔凈空調系統:在系統內各
原理比較 1.1 螺桿機組中央空調系統 螺桿機組的核心是采用螺桿式壓縮機。該壓縮機是一種回轉式的容積式氣體壓縮機,能在低蒸發溫度或高壓縮比工況下可單級壓縮,通過滑閥裝置,使制冷量可在10~100%范圍內進行調節。螺桿機組COP值較高,但通過水載體輸送到客戶末端,有一定的冷量損失,而且只能實現單冷,制熱還需另外配置鍋爐等加熱裝置。 1.2 風冷熱泵集中中央空調系統 風冷熱泵機組的輸送介質通常為水溶液。它通過室外主機產生空調冷/熱水,由管路系統輸送至室內的各末端裝置;在末端裝置處冷/熱水與室內空氣進行熱量交換,產生出冷/熱風,從而消除房間冷/熱負荷。它是一種集中產生冷/熱量,但分散處理各房間負荷的空調系統型式。
我公司開發的樓盤采用了屋頂太陽能系統、燃氣輔助加熱供應熱水,但在使用中發現如下一些問題,大家有沒有什么好的建議:1、太陽能熱水立管內水流是循環的,但支管出來到各戶內的水無法循環,導致放熱水時間比較長,碰到離管道井比較遠且面積比較大的戶型出熱水時間達到了60秒左右,如何能減少出熱水時間?2、現在熱水收費為18元/m3,但仍超過了運行成本,如何降低熱水成本?3、管道與支架處如何做保溫才能防止冷橋、降低熱量散失?4、熱水水箱到頂層用戶的高差大約在5米左右,造成頂層用戶熱水壓力不夠,現在頂層每戶管道上安裝了熱水增壓泵,還有什么辦法可以增加頂層用戶的熱水壓力?5、我現在用的太陽能控制系統為PLC可編程控制系統,可以遠程監控,但不能遠程控制,還有什么更好的控制系統?6、剛交付小業主陸續入住的階段(8-10月份)太陽能怎么運行更合理一點?如還有其他問題朋友們也可發過來討論交流下,期待您的參與!因為本人一直在管理太陽能系統的運行,我將持續跟進運行中的問題,希望大家過給予關注![
前言 自1984年在美國誕生了世界上第一個智能建筑大樓后的近30年間,綜合布線的技術得到了很大的發展,進入90年代以后,網絡技術得到突飛猛進的發展。特別是ODN網絡、FTTD光纖到桌面、EPON以太無源光網絡和WLAN回傳技術構架等一系列技術的應用,推進了高速網絡設備和終端設備的快速普及,使傳統的銅纜雙絞線傳輸方案日益成為現實應用和未來發展的瓶頸,并常常陷入需要不斷升級和改造弊端,致使布線的傳輸速率越高,成本和施工難度越大,綜合布線系統作為一個智能建筑的基礎性設施,傳統的銅纜布線系統已經不能適應高標準布線系統的要求,在技術上,綜合布線的結構大體可以分類為 ?分布式布線系統StructuredCablingSystem ?開放式布線系統HorizontalCablingforOpenOffices