  • 關于地暖設計的一點疑問

    1. 25.4平米負荷算下1416W, 用天正算盤管間距是盡然說大于400, 我這才50多瓦/平米, 還有40多的了, 那都局部采暖? 我看別人的圖上都滿鋪的,而且還有250 200 240的了,我就碉堡了, 這TM怎么算的啊, 水溫是55-45,平均溫度是50吧,PERT管,在室內18情況下,查表是散熱量147.4,熱損失39.2 那向室內的散熱量是哪個?147.4還是147.4-39.2.這J8處規范的小學沒畢業吧,間距怎么算呢? 2. 地暖負荷計算時算地面嗎?地面時熱的怎么會有負荷呢?按對流換熱的90%算,那就是按暖氣片算在*90%嗎?

  • 關于地暖設計中一些疑問!

    剛剛接觸了一個住宅地暖設計項目,設計中遇到了很多不太明白的細節問題,現發帖求助下1 規范上說各環路之間的長度應盡量接近,為了水力平衡。 我從網上下載的一部分地暖圖紙,有些圖紙上的環路長度差的很多,有些地暖系統中,某一環路帶的是衛生間的散熱器, 不知道這種情況下,系統還會不會平衡,僅僅依靠分集水器處的球閥調節,可以使各個環路平衡嗎?2. 不知道大家畫完盤管之后,會不會校核盤管的散熱量是否滿足房間所需熱負荷的要求?

  • 關于地暖設計與施工的問題!

    1、我聽說地暖盤管實際施工的時候根本就不看設計圖,頂多是參考一下間距,每一路管長也不是按設計走的,好像是每一路80/100/120米,盤完就完了,是這樣嗎?2、如果是這樣的話,那設計的時候把分水器和間距表示出就行了呀。盤管是在是太費時間精力又無意義的事了。3、有沒有不畫盤管,只把分水器和間距定好,審圖也沒問題的。介紹介紹啊!謝謝

  • 地暖設計步驟 第一次發帖!

    希望對你有所幫助!

  • 這樣設計圖地暖紙可以嗎.

    我設計的地暖圖紙,沒有用軟件的,大家多多請教.

  • 關于ETABS軟件的設計步驟

    本人正在學習ETABS,但是一直比較糊涂,思路不是很清晰不知道哪位高人能總結一下用ETABS做一個設計的具體步驟比如建模--輸荷載等等,最好能和PKPM比較著說一說,看來兩者有什么主要差別,然后有什么特別需要注意的地方其實基本的操作還是會,就是走了一遍不知道有沒有什么沒有做到的地方。。拜托,,

  • 地暖盤管怎樣設計與畫出

    我是新接觸這方面的新人,但想要學習畫地暖盤管圖,可我有不知道怎樣來畫,按什么要求和標準來畫。求你們會的給小弟傳授技術及經驗,這關乎小弟的工作前景~~ 拜托了 ~!我QQ260505034 有意教的我定當虛心求教~!

  • 地暖工程從設計到施工各個細節

    本人做地暖施工的設備多年,最近想詳細了解下地暖工程從開始到結束 的各項細節,求師傅們指點一二,該如何學習,越具體越好。 從選擇管材和壁掛爐等 一直到施工結束驗收到售后各項技術該如何學習?

  • 設備布置設計的方法與步驟

    (1)熟悉PVC管道掌握有關圖紙、資料。在進行設備布置設計前,通過有關圖紙資料(工藝流程圖、廠房建筑圖、設備一覽表等),熟悉工藝過程的特點,設備的種類和數量、設備的工藝特此那個和主要尺寸、設備安裝高低位置的要求、廠房建筑的基本結構等情況,以便著手設計。 (2)確定廠房的整體布置(分離式或集中式)。根據設備的形狀、大小、數量確定廠房的輪廓、跨度、層數、柱間距等,確定生產用廠房及部位。 (3)認真考慮設備布置的原則,應滿足各方面的要求。(4)繪制設備布置草圖。先從每一層的平面布置入手。首先繪出廠房外形輪廓,再在輪廓內進行布置。在設備較多時用硬紙剪成裝置外形,以便隨意移動,反復布置,也可采用立體模型布置法。在進行設備布置時,可搞出幾個方案,反復評比,選出較理想方案。繪出設備草圖。(5)根據設備布置草圖,考慮以下加以修改。 ①考慮總管排的位置,做到管路短; ②檢查各設備基礎大小,設備安裝、起重、檢修可能性; ③考慮設備支架的外形、結構,

  • 暖通空調的設計步驟及流程

    論文語種:中文 設計順序:先末端,后主機設計原則:合理、經濟,最大限度節約運行成本設計方案及適用范圍:一、末端部分: 1、風機盤管系統;適用范圍:一般辦公、餐飲等場所 2、風機盤管加新風系統;適用范圍:要求較高的辦公、酒店、餐飲娛樂等場所 3、全空氣系統;適用范圍:商場超市、車間等大開間場所二、主機部分: 1、螺桿式冷水機組制冷,市政或鍋爐供熱;適用范圍:有專用機房、電力充足、需專人值守 2、風冷機組制冷(制熱),市政或鍋爐供熱;適用范圍:空調面積較小、沒有機房、無專人值守 3、離心式冷水機組制冷,市政或鍋爐供熱;適用范圍:空調面積較

  • 風管系統的設計計算步驟

    風管系統的設計計算步驟

    (一)連接各風口與機組,繪制系統軸測圖,標注各段長度和風量。布置風管時,應考慮以下因素: 1、盡量縮短管線,減少分支管線 2、避免復雜的局部構件 3、恰當的處理與空調水系統、消防水管系統以及其他管道系統的關系 (二)選擇最不利環路(一般時指最長或者局部構件最多的分支管路) (三)選定流速,確定斷面尺寸(參考下列表格) 《高層民用建筑空調設計》推薦流速表 中央空調設計實訓教程推薦流速表

  • 冷庫設計的主要步驟和內容

    1.冷庫的分類 (1)按結構形式分為;土建冷庫、裝配式冷庫、夾套式冷庫、覆土冷庫、氣調冷庫。 (2)按使用庫溫要求分類 :冷卻庫、凍結庫、冷藏庫。 (3)按使用性質分類;生產性冷庫、分配性冷庫、零售、生活服務性冷藏庫、中轉性冷庫。 (4)按規模大小分類 :公稱容積大于20000稱為大型冷庫;公稱容積200005000稱為中型冷庫;公稱容積小于5000稱為小型冷庫。 (5)按冷加工功能分類  :按照冷庫的功能可以分為預冷冷藏庫、凍結冷藏庫、速凍庫和貯冰庫等。     (6)按貯藏的商品分類 :按貯藏的商品分為畜肉類冷庫、水產品冷庫、禽蛋冷庫、果蔬冷庫、冷飲品冷庫、茶葉冷庫和花卉冷庫等。 2、冷庫庫址的選擇 當冷庫項目進行可行性分析時,應進行庫址選擇和方案比較工作。庫址選擇得合理與否,關系到工程的建設速度、基建投資和投產后的管理及經濟效益。因此,選擇庫址

  • 電氣施工圖設計的一般步驟

     電氣施工圖所涉及的內容往往根據建筑物不同的功能而有所不同,主要有建筑供配電、動力與照明、防雷與接地、建筑弱電等方面,用以表達不同的電氣設計內容。 

  • 地暖設計要考慮哪些因素?

    目前,在我們采用地暖設計的過程時,不能盲目的選擇安裝,那樣既不能確保地暖系統的質量也不能保證它的安全,因此合理的地暖設計需要考慮哪些因素呢? 首先要清楚地暖設計涉及到熱負荷計算、盤管間距設計、盤管方式設計 、分集水器的設計等等.以下我們分別對這些參數做逐步介紹。 一、地暖熱負荷計算 1、首先地暖的散熱量較暖氣散熱要高2℃-3℃,故采暖熱負荷宜取房間常規計算采暖負荷的90%或將房間溫度降低2℃計算。 2、采用分戶獨立式熱源或集中采暖分戶熱計量的住宅,應考慮間歇采暖和相鄰房間不采暖時戶間傳熱等因素,并以適當修正系

  • 物流冷庫設計的步驟有哪些?

    物流冷庫是利用降溫設施創造適宜的濕度和低溫條件的場所,又稱冷藏庫。是加工、貯存農畜產品的場所。能擺脫氣候的影響,延長農畜產品的貯存保鮮期限,以調節市場供應。 物流冷庫建造步驟如下:   1、選址   物流倉儲冷庫一般根據企業自身的發展建在地價便宜交通相對便利的位置,冷庫周圍應避開有重污染源, 地坪應、平整、硬實、干燥、地表一般為混凝土,庫門應背開風向,開門方向可向東并遠離污染源。地坪標高應高于周圍地面,以防雨天庫內進水。   要考慮交通便利、與市場聯系等因素。冷庫宜建在沒有熱風頻繁的陰涼處為佳,冷庫四周應有良好的排水條件,地下水位要低,冷庫底下要有保溫隔層,且保持通風良好,保持干燥對冷庫很重要。另外在冷庫建造之前應按照冷凍機的功率事先架設好相應的三相電力。   2、建設噸位及面積的設算  

  • 請教關于別墅的地暖設計

    別墅的地暖設計由于樓層較多,房間位置較分散,涉及到壁掛爐揚程不夠,功率要求高以及分水器數量多,各個回路長度不等等情況,對我們這些新手來說實在是頭疼.請教各位DX,別墅地暖設計如何解決以上問題,同時如何解決各樓層分水器的連接,如何解決各個樓層不同溫度的需求??謝謝,鞠躬了!

  • [設計]關于地暖負荷的一個小問題

    計算負荷的時候,規范中說負荷應該扣除上層盤管向下的傳熱量,(技術規程)1、本人考慮應該最好不要扣除上層傳熱量,這個也應該算做間歇式供暖的計算方式吧2、盤管間距的選擇應該是盤管的散熱量減去盤管向下的傳熱量去除房間負荷才更合適不知道大家怎么認為??

  • 凈化空調設計計算一般步驟

    凈化空調設計計算一般步驟: 1.根據工藝要求確定潔凈室的潔凈度等級,并決定利用全室空氣凈化還是局部空氣凈化,根據表選型表確定空氣氣流型式; 2.計算新風量,取下列兩項中的大者,計算方法略; (1)補償室內排風量和保持正壓值所需新鮮空氣量之和. (2)保證潔凈室內每人每小時的新鮮空氣量不小于40m3/小時 3.計算潔凈室的冷熱負荷; 4.計算送風量,取下列三項中的最大值,計算方法略; (1)為保證空氣潔凈度等級的送風量. (2)根據熱.濕負荷計算確定的送風量 (3)向潔凈室內供給的新鮮空氣量(新風量). 5.根據送風量,冷熱負荷和選擇的氣流組織形式,計算氣流組織各參數; 6.確定空氣加熱冷卻的處理方案,用一次回風還是二次回風; 7.根據工業要求或氣流組織計算時確定的送風溫差及室內外計算參數,在i-d圖上確定各狀態點,計算空調器處理風量,潔凈室循環風量; 8.計算總冷熱負荷,選擇空氣處理設備; 9.校核潔凈室內的微粒濃度和細菌濃度.

  • 我設計中遇到的一些地暖問題

    1.公建走廊的地暖是否設計?2.住宅的戶型大小差別很大,地暖環路無法平衡,我用相臨環路帶其他房間的,合適么?3.計算出地暖的間距,設計按照計算的做了,但是施工基本不按設計間距走,為了施工方便,基本都是盤300的,怎么解決啊?有空的高手幫我看看...

點擊加載更多

地暖設計步驟

地暖設計步驟專題,為您提供地暖設計步驟相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地暖設計步驟 相關的專業交流討論,更多地暖設計步驟相關內容請訪問