    圖紙簡介: 石家莊航旭成套設備有限公司邯鄲邱縣首站系統圖 投稿網友: sjzhxct 上傳時間: 2013-03-24 圖紙省份

  • 大學換熱站設置個數及換熱機組設置問題

    供熱新手,最近做一個大學校園的換熱站,采暖面積有30多萬平米,請問:1、如果設一個換熱站,供熱半徑達到1公里,請問是不是必須設置兩個?2、此外換熱站的板換機組如果配2臺的話,是否設備容量(板換、水泵)均按不小于70%總容量配置?3、是否有更好的設備配置方案真心求教,謝謝

  • 換熱機組是板式的好,還是殼式的好?

    由蒸汽交換成水暖,請問:板式熱交換機組好還是殼式熱交換機組好。有人說殼式比板式更耐用?設計院推薦殼式的 ,廠家說殼式的比板式先進.另管殼式也有好多種:如浮頭式,盤根式等,請問常用的是那種?

  • 換熱站采取什么消防措施?

    大家好!我現在正在做的一個工程,因為建筑功能的局部變更,先前設在建筑地下一層內的鍋爐房取消了,改用換熱站代替。即在原鍋爐房的位置設置了六臺容積式水加熱器,熱水送進來后經過加熱器升高水溫后再送至用水點。在有鍋爐房的時候我采用了水噴霧進行保護,現在的換熱站還需要用水噴霧嗎?還是只用設置上幾個噴淋頭就可以了?謝謝!

  • 關于換熱站面積的問題請問各位。

    我有這樣的問題,當一接手一個項目,什么都沒有計算的情況下需要向建筑提供設備房所需要的面積。首先確定下來,這個面積要差不多才行。每次都很困難,各位有沒有好的估算辦法,比如說,市網的熱源溫度過高情況下(大于100度)需要的熱交換站面積,又或者說市網溫度剛好適合暖氣片(80度左右)時需要的泵房面積;再者就是采用地板輻射式采暖時需要的換熱站面積。分區與不分區情況下需要的換熱站面積。這些情況下如何確定換熱站面積很苦惱,各位高手誰能指點一二。在此謝謝了。:time:

  • 請教,關于換熱站改造問題!

    請教各位前輩!現有3臺3噸的模塊鍋爐,其中一臺常年供給15萬㎡的小區生活熱水。現在想利用現有設備,在換熱站進行改造。改造目的: 使現有的三臺模塊鍋爐,能在熱力供暖開始前期,提前半個月供暖,以及在熱力供暖停止后延長供暖時間。因為只需要低溫供暖,可不可以用生活熱水的一次回水來帶采暖?再回鍋爐呢?還是需要另設一組板換來帶采暖呢?如果有能幫忙的,盡量多回帖啊~謝謝啦~!或者留個QQ能讓我請教下也成~

  • 換熱站投資的問題!!!------急

    小弟不才,想請問各位大哥,換熱站投資方面的問題,25萬㎡,地板采暖,總熱負荷11250KW,做一個換熱站的話,需要投資多少錢?謝謝

  • 【求教】有關換熱站系統的問題

    小弟目前有一四層酒店的采暖項目,一:2~4層房間為散熱器供暖,供水溫度為35度左右二:一層大廳為地暖供熱,供水溫度為60度左右現請教各位前輩有沒有什么辦法使用一套換熱系統同時滿足一、二供熱要求,如無法滿足,具體用倆套換熱系統該如何去做?小弟新手上路,望各位前輩能夠多多指教!

  • 請教關于換熱機組的問題

    建筑面積9000㎡左右11層的綜合樓大概需要換熱量多大的換熱機組?供暖方式地暖為主,散熱器為輔!設計上采用的是400KW的換熱機組,進水溫度是50℃,回水溫度為20攝氏度,經換熱站后給水溫度為26℃,滿足不了采暖需求,請教問題出在什么地方!

  • 怎樣求換熱站蒸汽的流量

    已知換熱站一次熱媒為160℃,0.3MPa的蒸汽,換成55~45℃熱水,換熱量為1000KW,怎樣求蒸汽的流量啊?求高人指點啊!!!

  • 換熱站計算的一些問題求教

    知道了循環泵的出口壓力為0.68MPa,板換二次側出水壓力0.49MPa,壓力差這么大正常嗎?中間只有個板換啊,知道壓力了怎么算這段楊程阻力是多少米

  • 某換熱站內置四臺換熱機組機房設計施工圖

    圖紙簡介: 本圖紙為某換熱站內置四臺換熱機組機房設計施工圖,包括設備布置平面圖,一次、二次網管道布置平面圖,分集水器配管圖以及給水排水系統圖、剖面和大樣。 投稿網友: hrbzhd 上傳時間: 2012-04-01

  • 熱力站 換熱站 換熱機組的問題

    換熱機組都有什么類的 ,有個叫什么全自動的換熱機組,還有什么?都有什么區別?還有就是一般多大供熱面積就不用換熱機組 ?有人告訴我5w,怎么我還看到15w還在用換熱機組。還有就是相同規模的換熱站(熱力站)用機組和分開選擇的能差多少價格?大概就行

  • 水水換熱站系統內的安全閥

    我發現有的換熱系統中,在集水器出水總管與補水泵定壓點之間設置了一處安全閥,不知其在系統中的具體作用和如何確定其開啟壓力.請各位前輩給俺直到一下,謝謝.

  • 關于小區換熱站面積估算的方法

    這里有一個20多萬平米住宅的小區需要作換熱站,水溫較低 所以估計用板式換熱機組。最高的建筑為34層,應該分2個采暖分區吧。請問大家換熱站面積大概需要多少?能說下估算的公式什么的嗎?或者說下可以查到的手冊資料等,謝謝了啊

  • [換熱站]問題請教換熱站!

    最近要做一個換熱站,可是這個站的海拔比已有的站高了15米,原來鍋爐房的定壓壓力為75米,循環泵的揚程為80米,在冬季負荷最大時,循環泵出口的揚程為75+80=155米<160(鍋爐房的額定壓力1.6MPa即160米), 新建換熱站后,循環泵的揚程夠用了,可是定壓壓力變為了15+75=90米,在加上循環泵的揚程80米,則循環泵出口的揚程變為了90+80=170米了,超過了鍋爐的額定壓力, 請教各位高手怎么解決這個鍋爐安全運行的問題? 還有就是請教各位同行有沒有用過在循環泵旁通管這種定壓方式的,具體怎么控制?? 謝謝

  • [換熱站]換熱站流量不夠!

    40t/h熱水鍋爐供水管(DN300)流量218 m3/h,大約1.4公里的外線(DN350)到換熱站,但進入換熱站的供水管(DN300)流量109 m3/h。管線,所有設備都是新的。為何流量會差這么多????請各位大蝦解答一下。謝謝。

  • 換熱機組上采用什么控制器?

    我們以前在換熱機組上都采用西門子ACX32控制器,只能根據室外溫度調節供水溫度,而且供熱曲線不好調整。現在采用西門子S7-300控制器,問題都解決了,但是好像用的檔次有點高。有更好的建議嗎?

  • 關于板式換熱機組的問題請教

    現有一個項目使用板式換熱機組.飽和蒸汽壓力為0.5MPa(絕對壓力),換熱量為3000KW.請問蒸汽耗量是多少?最好有計算公式.另蒸汽凝結水的溫度為多少?是如何確定的?請大家幫忙解答.

  • [換熱站]關于熱力站的設計

    最近,接了一個小區換熱站的工程,18W平方米的采暖面積,其中包括2.5W的地板采暖(其他均為散熱器采暖)我的方案是由兩個換熱機組承擔,一個承擔6W平方,一個承擔12W平方.共用3臺變頻循環泵(2用一備)關鍵點:我想用回水(45度左右)給2.5W地板采暖供熱,能否直接在總回水管上分出一部分給地板采暖后直接回循環泵啊?不知道方按是否可行,請大家探討,望各位同行不吝賜教,言謝!

點擊加載更多

換熱站機組

換熱站機組專題,為您提供換熱站機組相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與換熱站機組 相關的專業交流討論,更多換熱站機組相關內容請訪問