我們新接一個工程,四個小區,40萬平方米,四個換熱站,兩個波節管,兩個直混的,請問有沒有哪位大哥,有相關的信息和經驗給小弟介紹一下呀
圖紙簡介: 沈陽農業大學換熱站自動化控制系統,電氣自動化系統設計、安裝調試。 投稿網友: za5151 上傳時間: 2013-07-03
我用的是丹佛斯的電磁閥,換熱站在投入自動控制之后,出現了不穩定的狀況具體表現為:換熱后的二次供水溫度頻繁變化,給電磁閥傳導的信號也就跟著頻繁變化,導致電磁閥頻繁的開啟關閉,只是供熱不穩定初步估計:1/電磁閥延遲時間短,但試了所有的延遲之后并無明顯效果 2/換熱器有問題,內漏,蒸汽直接進入水中有沒有高人指點下急!!!1
圖紙簡介: 全自動換熱站設計,無人值守,plc編程控制,遠程調度中心控制 投稿網友: hnkljd 上傳時間: 2013-08-05 圖
我們在建小區采用低溫低輻射采暖系統,如何實現自動控制才能達到節水節能,又操作運行穩定可靠?請各位高人指點迷津!!!!!!!
我們新接一個工程,四個小區,40萬平方米,四個換熱站,兩個波節管,兩個直混的,請問有沒有哪位大哥,有相關的信息和經驗給小弟介紹一下呀
各位專業大師:想請教一下冷凍站或換熱站自動控制原理,其中溫度和壓力控制站內和系統怎么聯動,請各位大師講解!謝謝!(供熱或制冷面積在10萬平米左右)
我廠最近由于退休工人較多,使得守加壓泵房的減少。領導考慮到這些提出加壓泵房實現無人值班。我想請教下各位高手。這個保護怎么做啊。1.有時來水會小。為了不使電動機空載運行,應該停機。2.進水的模擬量怎么變成電信號啊。4~20MA。3.采用鐘控的方式可以嗎?4.保護器怎么選擇啊。5,。還有就是電動機動作后怎么復位啊。為下次啟動做準備。
已知換熱站一次熱媒為160℃,0.3MPa的蒸汽,換成55~45℃熱水,換熱量為1000KW,怎樣求蒸汽的流量啊?求高人指點啊!!!
電動調節閥閥門采用電動執行器操作,
畢業兩年,在一家自來水公司做了兩年的水廠、污水廠的自動化。就所做的工程而言水廠的自動化實施的效果還是可以的,(主要實在濾池這塊用,泵房有自動化卻不敢用)。但是污水廠就是沒有辦法實現完全的自動化了(但是可以做到在中控室鍵控)。其主要原因歸咎于測量的儀表非常不穩定還有測量的點也選擇的不是很好。就算是儀表準確了,還要有高素質的維護人員才能是儀表正常運行。所以我認為現在的污水廠完全自動化是很難實現的。也沒有很大必要。
剛來不久,我發現咱們論壇上竟然沒有專門針對門窗的分欄!個人認為門窗是建筑的重要組成部分應該予以重視,尤其是自動化產品應用如此廣泛的今天!一款好的門窗猶如我們人的臉面,在整個建筑系統中起到畫龍點睛的作用,一款好的門窗不僅僅要具有美觀和符合建筑風格的外觀,同時也要具有極強的功能性和安全性,我相信我們的設計師也有為設計、選擇一款什么樣的門窗發愁的時候!所以我們的論壇也應該多關注門窗在建筑系統中的應用與交流,尤其是新型的自動化門窗![ 本帖最后由 overabound 于 2008-9-4 14:54 編輯 ]
我有這樣的問題,當一接手一個項目,什么都沒有計算的情況下需要向建筑提供設備房所需要的面積。首先確定下來,這個面積要差不多才行。每次都很困難,各位有沒有好的估算辦法,比如說,市網的熱源溫度過高情況下(大于100度)需要的熱交換站面積,又或者說市網溫度剛好適合暖氣片(80度左右)時需要的泵房面積;再者就是采用地板輻射式采暖時需要的換熱站面積。分區與不分區情況下需要的換熱站面積。這些情況下如何確定換熱站面積很苦惱,各位高手誰能指點一二。在此謝謝了。:time:
我是電氣工程及其自動化的本科生,今年畢業!麻煩各位給指點一下,我應該做什么工作好啊?偶是個女的。。。。。。謝謝!
^_^好書!
知道了循環泵的出口壓力為0.68MPa,板換二次側出水壓力0.49MPa,壓力差這么大正常嗎?中間只有個板換啊,知道壓力了怎么算這段楊程阻力是多少米
大家好!我現在正在做的一個工程,因為建筑功能的局部變更,先前設在建筑地下一層內的鍋爐房取消了,改用換熱站代替。即在原鍋爐房的位置設置了六臺容積式水加熱器,熱水送進來后經過加熱器升高水溫后再送至用水點。在有鍋爐房的時候我采用了水噴霧進行保護,現在的換熱站還需要用水噴霧嗎?還是只用設置上幾個噴淋頭就可以了?謝謝!
照明自動化系統是利用先進的計算機技術、通訊技術、電子技術、網絡技術和控制技術,采用光纖通信網絡,對照明系統配電網及其設備進行監測、控制和管理的綜合系統,可以進一步提供系統的可靠性,實現整個系統的智能化,是照明自動化系統發展的方向。
過程自動化及儀表(動畫),俞金壽編,化工出版社的,好久頂!!
請教各位前輩!現有3臺3噸的模塊鍋爐,其中一臺常年供給15萬㎡的小區生活熱水。現在想利用現有設備,在換熱站進行改造。改造目的: 使現有的三臺模塊鍋爐,能在熱力供暖開始前期,提前半個月供暖,以及在熱力供暖停止后延長供暖時間。因為只需要低溫供暖,可不可以用生活熱水的一次回水來帶采暖?再回鍋爐呢?還是需要另設一組板換來帶采暖呢?如果有能幫忙的,盡量多回帖啊~謝謝啦~!或者留個QQ能讓我請教下也成~