問題一:經濟流速只限于給水管網設計嗎?問題二:如果經濟流速也適用于排水,那么怎樣確定呢?問題三:經濟流速所對應各管徑的值哪里可以查到?最好能提供下。謝謝各位大神解答啊!
13已經過去,14就在路上。各位同仁,有一問題百思不得其解,如題,秘書處21頁,簡單說,網后水塔,二級泵站到管網的輸水管設計流量(設q1)應按最高日最高時流量減去水塔輸入管網流量計算,那么,q1應該大于二級泵站分級供水最大一級供水流量(設為q2),而q1>q2,多出來的流量由哪供的水呢,也不知道有沒有人問過,腦子轉不過來了,獻丑了!
參照建筑工業出版社第四班給水工程13面圖2-1,假設最高日最高時占最高日百分數為6%,有水塔時,二級泵站設計流量即分級供水最大一級流量,有沒有可能大于與管網設計流量即最高日最高時設計用水量?二級供水,2.78%*9小時+5.00%*15小時=100%但假如選擇6.1%*15+0.944%*9=100%,此時分級供水最大一級流量為6.1>6,是否可以說明二級泵站設計流量可以大于管網設計流量?請各位指教,參考書上說明二級泵站設計流量小于管網設計流量,不知小弟錯在哪里?
各位壇友好!關于各構筑物和管渠的設計流量,請同行賜教:1.《室外排水設計規范》中第3.1.1條規定:截留井以前的旱流污水設計流量=設計綜合生活污水量+設計工業廢水量,后面條文解釋“設計綜合生活污水量Qd和設計工業廢水量Qm均以平均日流量計”;2.第4.1.1條規定:排水管渠斷面尺寸應按遠期規劃的最高日最高時設計流量設計; 5.2.1 污水泵站的設計流量,應按泵站進水總管的最高日最高時流量計算確定。 5.2.2 雨水泵站的設計流量,應按泵站進水總管的設計流量計算確定。當立交道路設有盲溝時,其滲流水量應單獨計算。 5.2.3 合流污水泵站的設計流量,應按下列公式計算確定。 1 泵站后設污水截流裝置時,按公式(3.3.1)計算。 2 泵站前設污水截流裝置時,雨水部分和污水部分分別按公式(5.2.3-1)和(5.2.3-2)計算。 3.以及第6章有關各污水處理構筑物的設計流量的確定。問題:1.第1和第2是否有矛盾的地方?2.請教廠內各構筑物和廠外管渠、泵站的設計流量該如何確定。請同行詳細解答
市政管網的設計有時會有這樣幾個問題,要請教下各位。第一,規劃一段排水管的起始管段,沒有其他的現狀管的接入,怎么確定它的起端覆土厚度,因為必須先確定覆土厚度才能丁它的標高,然后才能確定后面各管段的標高?第二,規劃一段排水管,怎么確定它的坡度,必須要和地面標高一樣或者相差不多,比如地面標高是0.0018,那么這段管的坡度就必須是0.0018左右嗎?如果這樣的話坡度太緩會不會影響排水呢?還是用它的相應管徑相應流量的坡度,但是這樣的如果地面坡度較緩,而計算的相應坡度較大,這樣的話會不會造成管子的埋深太大呢?或者地面坡度很大,而計算管子的坡度較緩,這樣的話會不造成管子的末端覆土厚度不夠呢?第三,規劃一段排水管,要出這段管的施工圖,有什么信息要明確在圖上標出,除了管徑,管長,坡度,管低管頂標高,還有什么?施工圖的話是不是很短一段距離就要標出其管子的各種信息,因為做大體的的規劃圖不需要設計的很細,通常都是很長的一段取得管徑都是最后一個節點的管徑和數據,而施工圖的話是不是就要劃分很細的規劃面積,然后算出相應面積的設計管段。問題有點多,希望各位能夠解答一下,新手求
壇中各位大神,請教一下,以下幾種情況穩壓泵的設計流量如何取值啊? (1)室內消火栓系統,室外消火栓系統各自穩壓泵設計流量如何取值? (2)室內消火栓及室外消火栓合用系統穩壓泵設計流量如何取值? (3)自噴系統穩壓泵設計流量如何取值? (4)煉化企業,卡《石化規》(GB50160-2008,2018年版),中型裝置消火栓設計流量去下限為150L/S,穩壓泵設計流量如何取值?
1、住宅
收錄于話題
油罐的防火安全性大小主要取決于油罐內油氣空間的大小。油氣空間小,油罐內儲存油品的蒸發空間小。反之,油氣空間大,油罐內儲存油品的蒸發空間大,就容易形成大量易燃易爆的混合氣體,危險性大,因此減少油品的蒸發空間就成為增加油罐安全性的重要手段。為了減少油罐的火災危險性,應該從油罐的布置、油罐間距、油罐的防雷、油罐防火堤等多方面加以考慮。 (一)油罐布置 油罐應采用鋼板焊制而成。油罐應布置在本單位或本地區全年最小風向的上風側,并選擇通風良好的地點單獨設置,儲灌區應設置高度為1m的非燃燒實體防護墻。油罐應根據儲存的油品種類儲存,易燃油品與可燃油品應分組儲存。每個罐組的總容積應根據油罐形式不同而定,對于固定頂罐組的總容積不應大于12萬m3,對于浮頂油罐的總容積不應大于20萬m3。一個罐組由幾個油罐組成,布置時首先應考慮到火災的幾率。油罐個數越多,發生火災的幾率越高。規定每個罐組內的油罐個數不多于12個,單罐的容積均小于1000m3。但對于儲存閃點大于120℃油品的儲罐不受此限制。油罐組內油罐的排列,首先
請問防火卷簾防護冷卻用水幕的設計流量怎樣確定?假如單層防火卷簾累積達108米寬,且有三層設置,根據《自噴》2001版5.0.10,設計流量0.5L/S.M*108*3=162L/S。是否正確?
建筑給排水設計規范GB50015-2003的3.6.6 有關于工業企業生活間的給水管道設計秒流量,注2:大便器自閉式沖洗閥應單列計算,當單列計算值小于1.2L/s時以1.2L/s計算,大于1.2L/s時以計算值計算?,F有一個生產車間的衛生間,洗滌盆(池):2; 洗臉盆、盥洗槽水嘴:4; 大便器自閉式沖洗閥:6; 小便器自閉式沖洗閥:4;采用給排水計算軟件計算結果如下圖所示。但我覺得大便器那里應該是以1.2L/s計入,而不是軟件中的1.2 × 6 × 2 %=0.144L/s,如果以1.2L/s計入的話管徑應取de50,你們是怎樣理解的?
手頭的一個污水管網,設計在河道內,檢查井標高是按常水位來控制的,但是進入雨季后經常被水淹,河水倒灌進入污水廠,影響運行。一般該如何處理?
某室外管網施工組織設計
曝氣池停留時間超過6小時時,室外排水規范上沒有明確說是否按哪種流量計算,只說在最高日最高時流量下酌情減少。秘書處書上P430頁寫的是可按平均日流量計算,但P526頁又寫的是按最高日平均時流量計算。讓人十分糾結,哪位高手可以教導,十分感謝
目前國內城市管網排水系統的運營現狀普遍不盡如人意,時常發生雨天道路積水等現象,給城市環境和市民生活帶來較為嚴重的影響。發生上述現象主要由于雨、污水管道混接,地下水過量滲入,已建管道系統不完善,管道淤積和堵塞等原因導致排水能力下降。由于地下管網排水管道系統的情況比較復雜,系統的圖紙檔案缺失現象普遍,
在化糞池的污水容積計算時,考慮了bf的同時使用人數系數,在計算室外污水管網的設計流量時,是否也要考慮乘這個系數?我以前計算污水管網設計流量時都是按最高日污水排水定額乘以居住小區人數,然后換算為最大時流量作為管網的設計流量,但現在想來,覺得跟化糞池計算不一致,請問大家都是怎么考慮這塊的?
由流量資料推求設計洪水課件
大家好我是個新人 現在我的單位常規島系統面臨一個問題 因為給水泵選型時流量過大 在回路剛啟動時 所需流量小于 給水泵最下流量 必須旁路一部分 ,給水泵出口壓力3.7MPa 旁路出口壓力要求0.1MPa 主回路出口3.4MPa ,現在要保證旁路壓降,因為旁路壓降比較大,會不會出現當給水泵加流量時流量都走在旁路。第二個問題,旁路是DN32,流量大約3t左右 流體溫度為100℃左右,不知道要從3.7MPa到0.1MPa是用節流孔版還是用減壓閥,有沒有相應的規范,請各位給點意見,非常感謝。
熱力管網設計中都是用什么軟件?有什么特別的、好用的么?制圖與計算分別用什么軟件?里外有沒有室外熱力管網設計教程一類的東西