知識點:電動泵
1. 室外排水規范5.5.2 中規定出水壓力井的蓋板必須密封,必須設置投氣筒,出水壓力井是什么?給水排水設計手冊城鎮排水部分提供了兩種水泵出水方式:(1)采用高型或半敞開水池,(2)采用出水管并聯方式,即設置閥門井,但是這兩種方式都沒有提到出水壓力井這個名詞。2. 室外排水 規范4.4.12 在壓力管道上應設置壓力檢查井了,什么是壓力檢查井呢?07MS101-2 室外給水管道附屬構筑物圖集中提供了幾種檢查井的形式,包括閘閥井、排氣井,那么壓力檢查井是這兩種的哪一個,還是這兩種都可以算是污水壓力管上的壓力檢查井,還是其他呢?3. 污水壓力管道轉彎的問題,污水重力流管道轉彎處可以設置檢查井,那么污水壓力管道轉彎處應該怎么連接呢?
圖紙簡介: 本圖紙是酒鋼高爐循環水泵站給排水施工圖。其中主要包含一層平面圖 、系統圖 、配筋圖、高爐綜合循環水泵站A-A剖面圖 、蒸發式空冷器及冷卻塔給排水管道平面圖、綜合管溝剖面圖、給排水管道系統圖、設計說明等等,圖紙可供參考! 投稿網友: zghhgd 上
7.1 泡沫消防泵站與泡沫站
進水管D500,流量150L/S的小型污水泵站該怎么設計啊,把論壇上的污水泵站圖紙都下了,卻基本上沒有一張是一樣的,誰能指教一二啊?!!!
現在手里做一個小型污水泵站,設計規模7000立方米/日,取過柵流速0.9m,算下來格柵只要0.4m寬就夠了,查樣本也有這樣的格柵,我需要設計兩個格柵嘛?我想進水槽分成兩格,各安裝一個格柵,這樣有必要么?求指點
該項目由Bekkering Adams建筑事務所設計的增壓泵站,位于荷蘭阿姆斯特丹市。這座增壓泵站,是城市水處理系統的一部分。獨特的建筑外觀像是一座的雕塑。這座增壓泵站位于阿姆斯特丹的Zeeburgereiland區,該座泵站配有先進的污水凈化系統,可以將清潔干凈的水從阿姆斯特丹的東部運送至各個區域,建筑外形就像一座雕塑,在新的城市規劃中,這座泵站將坐落在一個花園式的結構中。這座建筑的主要功能是運送水源到指定地點,它采用先進的消聲技術,使運送過程安全環保。這座泵站建有一個高大的懸臂,方便在夾層、凹陷、入口處操作水泵。屋頂立面造型獨特,不同形狀和晶瑩的褶皺,使立面富于變化。
哪里可以找到石油化工行業消防給水泵房的設計規范啊?本人是學生,正在做一個相關的畢業設計,希望前輩,高人們幫小妹一把。謝謝了。
本人最近第一次做排水泵站,用于下穿道路的排水。經過一段時間的資料搜集和學習,把本人學到的一些確定泵站各種水位的心得列舉出來,有些是參考以前圖紙的經驗,有些是根據規范規定,希望給那學初學者一個參考,同時也希望高手們能指導點撥。集水池底高程=進水管底高程-0.5(進水管管底和格柵底邊的落差)-1.00無雨天最高水位:與進水管管頂齊平,或略高0.1~0.2m,因為格柵有水頭損失。這個水位的確定可以這樣考慮,如果再高的話,地下水就要反流到雨水管里面了。無雨天最低水位:即最低水位,需要保證平時集水池里面的水能把泵機淹沒并高出一段距離,廠家手冊里可查到這個距離。雨天最低水位:即泵都不開啟的水位,比雨天最低水位高50cm左右。一臺泵開啟的水位:按照污水一小時開啟少于6次,雨水泵一小時開啟少于10~15次來確定。即雨水泵的話,計算最大一臺泵4~6分鐘的抽水量,換算成集水池水位升高高度,再加上雨天最低水位。當水位到達該高度時,第一臺泵就要啟動,直到將水位抽至雨天最低
關于這個,我只發現《室外排水規范》5.3.8條規定如下:泵站宜設置事故排出口,污水泵站和合流污水泵站設置事故排出口應報有關部門批準。 有個問題請教:.事故排出口應該放在什么地方,泵站前還是后?另外,看到一工程,泵站前做一事故排放井。事故排放井接了一根進水管,一根出水管,一根事故排出管,其中事故排出管標高高于進出水管2米。事故排出管起點設一閘門。泵站隔柵前后閘門頂標高低于事故排出管起點標高。這么設置合理嗎?合理的應該怎么設置?
一污水提升泵站,6臺潛水泵,90KW/臺,5用1備,按二級負荷進行配電。怎么進行配電設計。初步設想:方案一,兩路來自不同母線10KV線路引進,一路備用,兩臺變壓器降壓后,在低壓側采用雙電源轉換。方案二,兩路來自不同母線10KV線路引進,兩路線路同時工作,互為備用,低壓母線分段運行,母線間設母連斷路器。方案三,兩路來自不同母線10KV線路引進,在高壓側設置雙電源轉換裝置,后在經一臺變壓器進行降壓。那種方案可行,請大家幫忙！！！?用1備水泵中,水工藝要求:常用泵3臺軟啟動,2臺變頻控制。采用1臺plc控制器進行總體控制。如何進行控制呢?疑惑:軟啟動與變頻控制之間有什么必然聯系。可否將軟啟動器并聯的旁路取消就可實現變頻控制了???
供水泵站計算書及施工圖
鋼筋混凝土圓形沉井,直徑13.6m。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-4-29 15:48 編輯 ]
有一個污水泵站有三臺11KW的的污水泵,三臺電機不是同時啟動,想安裝一塊三相電表80A的是否可以?總進線的三相斷路器用80A三相四級的,到控制箱內用63A的三相四級斷路器,到每一臺電機用三相32A的斷路器,這樣的配置是否可以,請教。
排水泵站各類揚程計算公式
圖紙簡介: 一套完整的某地發展大道污水泵站配電房施工圖,涵蓋:設計說明、電氣接線、防雷接地、照明、配電的全套施工圖紙,內容詳盡。 投稿網友: nanjingcs 上傳時間: 2014-02-15 <
圖紙簡介: 循環泵站動力和照明,全廠冷卻及生活用水,三臺水泵變頻一拖三,變頻啟動運行,圖紙包括一次圖,二次圖,循環泵站及水池平面動力布置圖等。 投稿網友: rocklee1234 上傳時間: 2012-08-30
液壓電動泵小型伸展臂架穩定注意事項只有確認泵車支腿已支承穩定后,才能展開臂架進一步操作,而且一定要按照規定的順序來不要錯亂,在雷雨或惡劣天氣情況下,不能使用臂架。液壓電動泵小型臂架全部都應在操作者的視野內,在高壓線附近作業時要小心觸電的危險。應保證液壓電動泵小型臂架與電線的穩定距離臂架下方是危險區域,不注意可能會有混凝土或者其他雜物濺出,在規定的范圍內不得站人,液壓電動泵小型在一開始啟動時,不得引導末端軟管,順序不能出錯。進行維護前先停止機器,并釋放蓄能器的壓力。液壓電動泵小型末端軟管長度至大為3m,則危險區域直徑為6m.末端軟管不要折彎,而且末入混凝土中。如果液壓電動泵小型臂架出現不正常的動作,急停按鈕需隨時注意按下。由專業的技術人員查明原因并排除后方可繼續使用。
請問設計泵站時(大二課設),取用兩調一定,現在大方向是兩大型號泵同型號,小型號泵常用,請問有大佬,或者有經驗的人能指點迷津嗎。有償