各為前輩,我需要做一個采用變頻泵的給水泵站(新建的)。但是之前都是做的兩級供水所以不是很清楚變頻泵這一塊到底該如何選泵。是直接按照普通方式選泵然后上變頻器就可以了嗎?變頻器選擇的依據又是什么呢?還有如果我知道用戶用水量時變化曲線,變頻泵站能否做到基本上滿足流量曲線呢,暫時不考慮資金方面的問題,只是一個畢業設計。有沒有可以參考的設計案例呢。 謝謝各為前輩
泵站選型設計 5.2 泵站設計 5.<
今天看到一個“關于大型泵站設計問題”的帖子,太興奮了,這個帖子才是真正的精華貼!我現在也遇到這樣一個排澇泵站:6×800KW,我選10KV電機,按二級負荷考慮,雙電源熱備用供電方式。現在遇到以下問題:1.到底是選擇異步電機還是同步電機?個人偏向于選擇異步電機,因為結構簡單,運行方便,成本低。同步機雖對系統平穩運行有利,但運行起來麻煩,泵站一年可能就運行個10多天而已。不知選擇異步機合適不?希望有工程設計經驗的朋友給予建議。2.我對泵站設計規范里提到的“站變合一”的含義沒有理解,其意思是說建立專用變電站是吧?我選10KV電機,完全可以直配供電,泵站離最近的10KV線路僅有3、400米可T接,另外從附近一個變電站再引一回電源。3.如果選擇異步電動機,初步分析電壓降落滿足全壓起動要求,但考慮對電網的沖擊和負載損害,想搞高壓液阻起動,我想了解目前在高壓電機降壓起動方面,液阻技術是不是一種很成熟的技術?4.如果選擇同步電機,是否如同異步機一樣同樣需要起動問題。5.XGN2-12型高壓柜布置于單獨的高壓開關柜室,給電機供電的開關
本帖最后由 guanchao822 于 2014-5-6 10:29 編輯 致:給排水設計工程師 出于對各位的尊重,先自我介紹一下:我姓關,出生在吉林省白山市,目前服務于日本住重環境工程技術株式會社的上海辦事處--納明機械(上海)有限公司。我們公司在水環境處理方面,有百年以上的歷史。 工作一年多,接觸過許多給排水設計工程師,也接觸過一些不錯的案例。目前國內在雨污提升泵站的設計當中,對地表的污染和美觀上考慮欠缺,幾乎還在使用回轉式格柵來清撈污水里的垃圾。這種方式其實給我們的生活帶來了更多的污染,將地下的污染轉到了地面、直接影響到我們的生活環境。這種污染可能帶來的危害很多,污水中的垃圾未經處理轉移到地面上,會滋生許多變異細菌,這些變異細菌隨著蚊蟲攜帶來到我們的日常生活當中,或夾雜進灰塵里隨風進入我們的呼吸系統;這也是近年來許多我們前所未聞的變異疾病產生的原因之一。 為了防止這些危害到人類生存的污染的產生,各行各業都在努力。我們公司所做的工作雖然是微
一400t污水處理項目,甲方要求處理達到一級B后,進入集水池由單級離心泵提升至約50m高的山頂排放。泵房怎么設計啊,現場地下比較難挖,集水池在底下,泵房要求地上式,請給點意見
一個下穿通道的全地下式排澇泵房只有在下大雨且停電的時候泵房才會被淹沒,造成事故這個情況應該按幾級負荷?一級?二級?三級?我看一二級負荷的定義,只有在停電的時候就造成事故的才算而這種是停電且下大雨的時候才會有問題!算不上一二級負荷吧?
請高手指點下 、 在取水泵站的設計中、 喇叭口的規格是怎么確定的、 還有吸水井的尺寸計算中 喇叭口的浮動數值是怎么確定的 、 還有各類喇叭口的參數應該到那去查詢、 、 謝謝了、
1、澆筑在基巖,混凝土與基巖澆筑密室,接觸面還會有水滲入?需要抗浮計算? 抗浮計算只算重力,不考慮混凝土也基巖的粘結力?這個力如果算入的話,絕對遠遠滿足抗浮大于1.1的要求??墒且幏逗孟穸紱]有考慮混凝土的粘結力的? 2、遇到校核水位,泵站四周都是校核水位,這時候的抗浮水位按校核水位取還是按地下水位???如果是建在基巖上的泵站,基巖透水不大,校核水位跟地下水位存在時間差,抗浮計算時的水位不用取校核水位(通常遠遠高于地下水位)吧? 3、如果泵站底板設置排水孔,是否認為沒有抗浮計算的問題了?因為沒有揚壓力(浮力)了
自來水公司要供水給一個小區,由于壓力不夠需要做加壓泵站。 水廠主管到小區距離2-3公里,高差10米,小區地段較高。 水廠出水壓力約1-2公斤,要求到小區的壓力是3公斤。 小區住戶約1900戶。 請問各位,應該怎么設計加壓方案,用無負壓設備加壓可行嗎。
哥25塊錢買的·····免費分享給大家
我剛到一個設計院,所長讓我做一個提升泵站的電氣施工圖。一頭霧水,完全不知道從何入手,我連提升泵站是作什么的都不知道,汗~~··請教高手,做這個該考慮什么東西,設計思路,等等,先謝過了!
正在搞一個揚程240m,流量120m3/h的泵站設計。以前搞的泵站揚程比較小。希望大家給些提示需要主要的問題以及關鍵的設備(包括安全設備)!
由于市政管網中壓力不足,擬采用加壓泵先將水送入生活水池,再由泵抽至水塔中向用戶供水。現在遇到的問題是對加壓泵站的設計不是很明了,水量為5.73升/S,即495立方米/天,揚程為30米,水量和揚程都不大,怎樣設計才能使用地最小,設備最簡單?是否有標準圖集可以參照?還希望各位大俠多多指教,這里先謝過了!
剛找到的,拿來與大家共享一下!沒看到有正式頒布的那個,如果那位有的話,希望能夠發上來?。嚎s程序比較老,如果打不開的話,回頭就直接貼這里??!
泵站施工圖設計項目招標基本要求:dwg全套圖紙與設計說明,揚程30米左右,用水曰綜合用水量3200噸劉顯瓏13976586829
摘 要:文章主要結合工程實踐,闡述了某地區泵站規模和設計標準,從而進一步針對水泵機型比選方案進行了分析,綜合各特征參數最終選定了合理的設計方案,對類似泵站的機組選型具有一定重要意義,也為類似的工程提供參考。關鍵詞:泵站機組 ;水泵; 方案選型 ; 設計 1.工程概況 某地區河塱圍澇區集雨面積為72.024km2,圍內分南圍片、里水片兩個澇區,集雨面積分別為 12.242 km2、59.782 km2。圍內地勢南圍片相對較高,里水片相對較低,南圍片主要靠和順閘、文教閘排水,里水片主要靠里水河下游水口水閘排出流溪河下游的水口水道。提高里水片澇區的排澇能力是該區防洪減災體系建設的重要組成部分,為了確保區內有足夠的排澇能力,改善投資環境,應提高排澇標準,盡快使整個澇區提高到暴雨的排干標準。2.工程設計標準 根據水文資料顯示,設計流量為48m3/s,結合水口水閘的自排以及內河涌的調蓄等綜合措施,里水片澇區將達到暴雨排干標準。調蓄計算表明,內涌最高水位為1.36m,超過1.1m
一、經驗與建議: 1、 大型抽水站以江蘇、湖北二地搞得較多,江蘇這幾年搞了解臺站、淮安二站等,有成功的經驗也有值得引以為戒的。 2、大型水泵生產廠家以上海水泵廠和無錫水泵廠 新型泵種特別是潛水泵以江蘇亞太集團、高郵水泵廠為多。 二、設計步驟: 1、首先收集資料,確定設計流量、特征水位、豐枯水期情況,泵站等級。站址選擇。 2、泵型選擇,這一點較關鍵,將決定建筑物的形式。采用新型泵應作水工模型試驗。一般到南京水科院或揚州大學水建學院(嚴教授泵站設計規范起草者)或武漢大學(原水利電力大學)。 3、總體布置,泵房、進出水建筑物、專用變電站,其他控制建筑物,管理設施,交通通訊等。引水形式。水流復雜的大型泵站應通過水工模型試驗論證。 4、泵房設計 主要是各層高程尺寸確定,機電設備位置布置。主廠房與副廠房布置。目前隨著水工建筑物美觀要求,泵房的外觀建筑設計應予以重視,應有較豐富建筑學知識設計人員設計。 (1)機組布置間距滿足吊裝和泵房內部交通要求。 (2)水泵層、電機層高
本人是水利系大四學生,要進行泵站輔機課程設計,誰有相關的資料特別是淮安一站的資料。謝謝了E-Mail:[email protected]:179956570
寧夏扶貧揚黃灌溉一期紅寺堡五泵站及五干渠工程施工組織設計