發電站巨型升壓變壓器的輸出端 (往往也是超高壓輸電的起點)每相采用兩根并聯的導線,并且每隔一定距離,導線間還 要裝一個間隔棒.這種每相采用兩根或兩根以上導線的輸電線稱為分裂導線.又如大亞 灣核電站的超高壓輸電線就是四分裂導線. 那么在超高壓輸電時,為什么每相要用多根分開的導線?其理由到底是什么呢? 一、使用分裂導線可提高線路的輸電能力 因為與單根導線相比,分裂導線能使輸電線的電感減小、電容增大,使其對交流電 的波阻抗減小,提高線路的輸電能力.經研究表明:當每相導線的截面恒定時,從單根 導線過渡到分裂導線,線路的輸送能力隨之增加,每相分裂為兩根導線時增加 21%,分裂為三根時增加 33%. 二、限制電暈的產生及其帶來的相關危害 由于超
知識點:超高壓樹脂管 超高壓樹脂管在使用過程中應該注意的事項:
電力投資造就新一輪繁榮 變壓器是電網配電的重要設備,主要包括兩部分,運行在主干電網的輸電變壓器和運行在終端的配電變壓器。“十五”以來,我國電力需求增長迅速,電力供應緊張。來自全國電網的高速建設和政府對固定資產的投資拉動對輸變電設備的市場需求,給從事變壓器等輸變電設備的公司以極大的發展空間。大發展帶來了大繁榮,龐大的電力建設資金給變壓器行業(包括變壓器、互感器、電抗器、調壓器、組件制造廠)帶來了機遇和挑戰,行業得到了有史以來的大發展。 90年代初開始,ABB、西門子等外國公司覺察到中國有如此巨大的變壓器市場,以及優惠的稅收政策和廉價熟練的員工,紛紛來華建立合資企業,而且極大部分都取得了控股權。它們已在中國市場上取得了不少份額,賺得了優厚的利潤。例如:2003年,常州東芝變壓器產量約2250萬kVA,居行業排名第二位;重慶ABB產量約1800萬kVA,居行業排名第四位。 從1996年到2004年,我國變壓器產量增長了3.5倍,年遞增率為16.9%。目前全國有一定規模的變壓器廠已有1200多家。其中能生產500kV變壓器的廠家已由原來的沈變
超高壓設備及其周圍環境保護
超高壓電網及其保護配置的特點有哪些? 答:(1)長距離線路的分布電容,會使短路時出現高于工頻的周期性衰減自由分量。 (2)在長距離線路分布電容電流的作用下,當僅有一側斷路器合上(充電時或對側斷路器跳開)時,有可能造成線路過電壓。一般用并聯電抗器進行欠補償。但此時短路又會產生一個衰減很慢的非周期分量。另外,根據單相重合閘的需要,采取在并聯電抗器的中性點與大地之間裝設中性點電抗器,以限制非故障相分布電容對故障相提供的潛供電流。 (3)大容量發電機、變壓器和長距離線路,使系統在短路暫態過程中的直流分量的衰減變慢。影響保護的快速性。 (4)線路長、傳輸功率大,為了保證系統穩定,一般要求保護的動作時間在30ms以內。 (5)長距離、重負荷線路上短路電流與負荷電流接近,強(指區內故障時電源強,提供的故障電流?。?、弱電源側的保護裝置都應有檢測出各種故障的能力和防止因系統振蕩而誤動的性能。差動保護應具有防止因電流互感器飽和而誤動的性能。 (6)保護應采用雙重化配置。
知識點:高壓噴射法
金屬軟管是較高壓清洗機的重要部件,在使用較高壓清洗機的過程中,有很多因素會影響金屬軟管的使用壽命。除了軟管的技術水平、內襯質量和接頭性能以及較高壓軟管的正確選擇之外,其他因素也會影響其使用。使用和選擇較高壓金屬軟管,請根據較高壓清洗機的工作壓力選擇正確的軟管壓力等級。當實際應用壓力超過常規壓力的1.25倍時,金屬軟管的使用壽命會縮短。另外,較高壓金屬軟管的使用壽命非常重要。在較高壓清洗機的運行過程中,高壓噴槍過程中的壓力波動是由流體壓力脈動引起的閥管瞬間打開和關閉引起的。因此,建議選擇較高壓軟管,并在工作壓力下停止1.5次。 當配備EHV 金屬軟管,應根據EHV清洗主機的要求停止選擇。由于較高壓的壓力和流量有非常嚴格的規定或限制,管道尺寸的變化會影響高壓水。射流的工作力與系統的前端相平衡。實際試驗證明,用5mm較高壓
此電纜是220kV 1×1000平方的電纜,典行的野蠻施工實例!1、中間接頭故障點
高樓消防大家都知道由于樓層高,所以消防、噴淋水泵的揚程較高,水泵給系統的壓力也大,本人從事物業工程工作,在接管的一個項目見過兩次由于水泵運行,泄壓閥不工作或沒有調好,導致系統壓力過高,把消防管道的抱箍蹦掉,出現斷管,致使水災一片的現象,我想如果能在消防系統上安裝一個壓力表,設定壓力比水泵正常壓力高2-4公斤,輸出信號通過延時,超過設定延時時間,切斷水泵控制電源強行停泵,設定低壓比停泵系統維持壓力低1-2公斤,低壓恢復控制電源導通。控制方式有接觸器、時間繼電器可以實現,這樣也可以保證泄壓閥故障時不會出現壓力過高破壞系統。大家都知道投運的大樓如果出現水災那損失可想而知,特別是水漫到電氣設備上后那損失更大。
第一節 概述 第二節 齒輪泵 第三節 葉片泵 第四節 軸向柱塞泵 第五節 內曲線低速大扭矩馬達 這里可以下載:http://www.shui.shejis.com/new_kj/html/21030.shtml?uid=114897
1、常用液壓泵是怎樣分類的?答:液壓泵的種類很多,按結構不同可分為柱塞泵、齒輪泵、葉片泵、螺桿泵、轉子泵等;按輸出油方向能否改變可分為單向泵、雙向泵;按輸出的流量能否調節可分為定量和變量泵;按額定壓力的高低可分為低壓泵、中壓泵、高壓泵。2、簡述液壓控制閥的分類及作用。答:液壓控制閥是液壓控制系統的控制元件,用以控制液流方向,調節壓力和流量,從而控制執行元件的運動方向、運動速度、動作順序、輸出力或力矩??刂崎y根據用途和工作特點可分為:方向控制閥、壓力控制閥、流量控制閥三大類。3、簡述蓄能器的作用。答:蓄能器的作用主要有:在短時間內借供應大量的壓力油;保持系統的壓力;當油泵發生故障時,短時間繼續供油;吸收液壓系統的沖擊壓力和脈動壓力。4、簡述外嚙合齒輪泵的特點及應用。答:外嚙合齒輪油泵的優點有結構簡單、制造方便、價格低廉、工作可靠、自吸能力強,對油液污染不敏感。缺點是:噪音較大,輸出油量不均,由于油腔壓力在于吸油腔壓力,使齒輪和軸承受力不均,因此磨損快,泄漏大。這種齒輪泵一般多用于低壓液壓系統,也有的用于中層液壓系統。
1 前 言 我國電網將實現從超高壓向特高壓的跨越。 2005年2月,國家發改
導線的展放流程段主要受到導線的磨損、牽引繩的數量、跨越物的多少、地形條件的控制。合理選擇放線流程段是放線準備的首要問題(參閱相關資料和施工經驗),選取放線流程段一般要遵循以下原則: 1、一般條件下,張力放線段的長度應包括15個放線滑車的線路長度,宜為5~8km。當選擇牽張場地非常困難時,放線段內包括的放線滑輪數量不應超過20個; 2、跨越特別重要的跨越物(如鐵路、高速公路、110kV及以上電力線等)宜適當縮短放線段長度,以確保安全和快帶完成跨越架線任務; 3、選用的張力場、牽引場應是地勢平坦、交通方便的直線塔之間;放線段的起止塔宜選用上揚桿塔; 4、應盡量按導線盤的導線長度的倍數選擇放線流程段,以減少直線壓接管數量; 5、在以放線段
?概述? 超高壓直流線路故障的行波識別方法,采用反向行波識別,A)故障極的判別:Wcx=Diff_bx(t)*Com_bx(t)式中,x=1,2。如果Wcx的短時積分值大于某個定值,則判為本極故障;否則,為非本極故障;B)行波突變量:C)行波積分量:D)檢測直流電流突變量是否超過定值,以及直流電壓是否滿足低定值判據;A)至C)或D)共同構成線路行波保護的動作條件。 1、研究背景 高壓直流輸電由于其特有的優點,比如:長距離、大功率、異步聯網、功率快速調節性、潮流可控性、輸電經濟性等,越來越廣泛的得到應用。高壓直流輸電系統的核心是高壓直流輸電控制保護系統,它包括控制系統和保護系統。直流輸電線路保護是長距離高壓直流輸電系統中必不可少的設備。
超高壓細石混凝土泵在使用的過程中如要是因為某些操作不當的,就會造成液壓系統發熱,這樣就會導致不能正常的工作,甚至還會影響使用壽命。液壓系統是超高壓細石混凝土泵的核心所在,因此需要時刻的做好檢查和維護保養工作。那么到底在發熱的時候會發生哪些危害看,小編今天就這個問題和大家一起分享、討論。 超高壓細石混凝土泵發熱時產生的危害主要表現在:液壓系統溫度上升就會讓混凝土骨料的外泄增加,降低泵的實際泵送流量;因為骨料黏度的下降讓液壓元件的磨損程度加大,從而降低了超高壓細石混凝土泵的使用壽命。還有一個嚴重的危害就是當溫度過高的時候,液壓系統元件的密封性能降低,彈性也因此下降,導致設備不能正常的施工,達到施工想要的效果??偟膩碚f,發熱的
本人覺的不錯 貼轉來與大家分享轉自http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-12/15/081215AB02CB741.html 摘要:介紹了超高壓直流輸電系統中的換流變壓器保護,分析了換流變壓器的特點以及超高壓直流輸電的各種運行工況對換流變壓器保護帶來的影響。提出了換流變壓器保護的總體設計思想、相應的保護原理與方案 關鍵詞:換流變壓器比率差動諧波 0引言 超高壓直流輸電由于其特有的優點,越來越廣范的得到應用。這些優點[1]包括:不須考慮穩定問題;線路故障恢復能力較強;調節作用利于交流系統的穩定;減少互聯交流系統的短路容量;超過一定距離建設投資更經濟等。我國目前已投運的超高壓直流輸電工程包括葛上直流、天廣直流和三常直流等,在這些工程中所有的保護與控制系統都是國外進口設備。
論文簡介:超高壓交聯電纜排列方式與護套環流分析研究 投稿網友:goodwangguangzong 上傳時間: 2013-04-02
不知道大家看沒看今天主頁上的新聞了沒,世界最長特高壓輸電工程 哈密南-鄭州年內貫通.。新聞里有一張圖片如下請大家分析下,線路上棕色和白色結構的環形結構是干嘛的,看樣子是瓷的,難道是絕緣用的?
圖紙簡介: 本工程為酒泉超高壓輸變電公司機房電氣投標圖,設計內容包括:機房裝修、配電系統、防雷接地、新風系統、消防系統、視頻監控、門禁系統、綜合布線系統等。 投稿網友: starring2012 上傳時間: 2014-06-17<