概況:現有一電視臺空調工程,處于頂層(總共4層),該層層高近8米,吊頂后有6.5米,采用鋁格柵吊頂(敞開吊頂),無法做地面向上送風,噪音需控制在25dB以下,已定采用多聯機,需考慮新風。 初步想法:因考慮噪音,內機末端放室外(過道無法安放,類似于錯層),風口擬采用頂部噴口下送或旋形風口。不知各位在噪音控制和風口方面及內機末端放置室外覺得是否合適,或有何建議和意見。謝謝!
冷卻塔設備在正常運行時,噪音能夠超過80分貝以上,給周圍環境和附近人員帶來了嚴重的噪音影響。因此需要對冷卻塔進行隔聲處理,經過冷卻塔隔聲處理方案治理后,白天噪音值低于55分貝,夜間不超過45分貝,滿足周圍人員的環境噪音排放要求。一、冷卻塔隔聲處理項目背景杭州某商場頂層有三套共計12臺冷卻塔設備,冷卻塔在正常運行時冷卻塔排風口出噪音值在90分貝以上。二、冷卻塔隔聲處理方案1.冷卻塔噪音源冷卻塔噪音主要來自風機運行時引起的空氣性噪聲,和機械性噪聲以及由震動引起的中低頻噪聲等。2.半隔聲屏障在冷卻塔外圍安裝半隔聲屏障,隔聲屏障的高度厚度應該根據降噪要求以及現場環境,進行相應的選材與設計。3.消聲器針對冷卻塔因風機排風引起的空氣性噪音,在出風口安裝消聲器,能夠有效的降低空氣性噪音對周圍環境的影響。4.減震器與彈性支架使用減振器和更換彈性支架,不僅可以隔斷冷卻塔與建筑的固體連接,還能夠有效的解決冷卻塔因振動引起的中低
甲醛是室內空氣主要污染物之一。是一種無色的刺激性氣體,沸點為19.5 ℃,易于揮發,常溫下易溶于水。主要來源于各種人造板材,貼墻布、涂料等各種裝飾材料以及吸煙等產生的煙霧等。甲醛對人體健康的危害極大,室內空氣甲醛含量大于0.1 mg/m3就會對呼吸系統產生危害,高濃度甲醛對神經系統、免疫系統、肝臟都有危害,在我國有毒化學品名單上甲醛居第二位,且被世界衛生組織(WHO)確定為可疑致畸、致癌物質[1]。《居室空氣中甲醛衛生標準》(GB/T16127—1995)規定居室內甲醛量要小于0.08 mg/m3,但一般住宅裝修后甲醛濃度平均為 0.2 mg/m3,最高可達0.81 mg/m3,嚴重超出標準[2]。目前采用多種技術方法降低建材中的游離甲醛,雖取得一定成效,但由于技術與經濟的限制,室內甲醛污染仍然十分嚴重。因此,對室內甲醛污染的控制與治理非常重要。 1 合理控制室內環境 由于甲醛的釋放是一個長期的過程,日本橫濱國立大學研究表明,室內甲醛的釋放期一般為3~15年,且其與室內的溫度、相對濕度
眾所周知,現在鼓風機房普遍噪音較大,尤其是使用羅茨鼓風機,即使加了隔音罩,室內噪音仍然較大。隨著城市的擴張,以前處于郊區的污水廠離居民區越來越近,以及人們對工作環境的要求越來越苛刻,噪音正逐步成為污水處理廠的主要二次污染源。立此貼,希望有經驗和有想法的同仁共同討論鼓風機房內噪音控制問題,可以從隔音、降噪等各方面考慮。大家集思廣益。[ 本帖最后由 liuqiang211 于 2011-5-31 14:31 編輯 ]
(1)在距居民區較近的施工現場,對主要噪聲源如空壓機、鏟車等采用有效的吸音、隔音材料施作封閉隔聲屏,使其對居民的干擾降至規定標準。 (2)夜間施工經批準領取“夜間施工許可證”或“晝夜施工許可證”,并采取上述措施減少噪聲擾民;同時,在夜間施工時,嚴禁大聲喧嘩,裝卸物料及碼放時輕拿輕放。 (3)夜間施工光源:汽車燈光及施工照明燈不直接對居民房,并采取有效措施避免直接照射。 (4)工地污水在排排放應當符合國家規定的《污水排入城市下水道水質標準》和《污水綜合排放標準》。 (5)工地污水根據不同類別在排放前須經不同的沉淀處理:廁所、浴室的污水經化糞池沉淀處理,食堂生活污水經化油池化油處理,施工污水經普通沉淀池沉淀處理。 (6)工地機械設備維修污水(廢油等)須設專門的收集地,此類污水不能排入市政排水管網,須用專門車輛運至市有關部門指定地段倒棄。
本帖最后由 a13983628634 于 2013-12-4 15:10 編輯 我公司在貴州西南地區做了一工程項目,中央空調系統安裝,現目前出現的問題是室內風機盤管開起后噪音大(是風速噪音),原來用的是FP-102的風機盤管,電機是55W的,室內噪音52dB.后換成30W的電機,室內噪音39dB.噪音客戶接受了,但室內溫度起不來了,開高速檔兩小時室內溫度為18度左右,項目周圍環境空曠1公里內無建筑或噪音源,環境噪音35dB左右。由于酒店客房風機盤管安裝位置有限沒有安裝靜壓箱。現在我不知道怎么處理了?請各位高人們指教哈!謝謝
炎熱夏季,安裝中央空調帶來的是舒適涼爽的室內環境,是高品質的生活方式。不過,中央空調帶來舒適的同時,也帶來了小小的麻煩,那就是噪音,如何更好隔絕噪音減少負面影響打造安靜生活,就是需要我們在實際設計和安裝所要注意的。(湖南宏健冷暖專業家用中央空調安裝咨詢13973127998)中央空調噪音來源:1、空氣傳聲。我們都知道,中央空調的制冷制熱過程中,空氣扮演著重要的角色,而在流動的過程中,也會相應產生噪音,包括有空氣從送風口噴出時形成的噪音,在風管內流動過程中摩擦產生噪音。2、固體傳聲。中央空調通過固體傳聲的形式產生噪音,主要是由制冷機組、冷卻塔、水泵、冷凍水、空調器、風機盤等的運作過程中產生的。中央空調噪音控制方法:1、選擇質量佳的產品,這是最直接的方式,直接從源頭減少噪音的產生。想要選擇性能佳的產品,要求消費者擦亮眼睛,貨比三家,綜合比較,選擇靜音效果更好的中央空調,以減少噪音的產生。2、使用消聲器進行降噪處理,減少通風管道和冷卻塔進出風口處,由于空氣流動產生的噪音。除此外,可以通過橡膠軟管、不銹鋼波紋管等的
軸流風機,就是與風葉的軸同方向的氣流,如電風扇,空調外機風扇就是軸流方式運行風機。之所以稱為“軸流式”,是因為氣體平行于風機軸流動。軸流式風機通常用在流量要求較高而壓力要求較低的場合。軸流式風機固定位置并使空氣移動。今天小編要為大家來說說的是軸流風機的噪音控制機變頻器的應用。 軸流風機在啟動時,電機的電流會比額定高5-6倍的,不但會影響電機的使用壽命而且消耗較多的電軸流風機變頻器量。系統在設計時在電機選型上會留有一定的余量,電機的速度是固定不變,但在實際使用過程中,有時要以較低或者較高的速度運行,因此進行變頻改造是非常有必要的。變頻器可實現電機軟啟動、通過改變設備輸入電壓頻率達到節能調速的目的,而且能給設備提供過流、過壓、過載等保護功能。 風機消聲器是利用管道上突變的界面或旁接共振腔,使沿管道傳播的某些頻率聲波,在突變的界面處發生反射、干涉等現象,從而達到消聲
開開始做暖通,什么都不懂,我現在碰到一工程,通過防排煙可以得到一個換氣次數,但是整個房間通過換氣降溫,室內溫度不能超過35度。我不知道怎么確定。通過換氣次數怎么控制室內溫度?
本帖最后由 sunxingfei12 于 2013-3-27 14:50 編輯 在室內步行街注意尺度很重要,ADG機場所建議六點尺度大家要把握好: 一. 室內步行街的剖面:步行街一般為三層。首層層高為5.4米,二、三層層高為5.1米,吊頂下凈高分別控制不低于3.6米和3.3米。 二.室內步行街走道凈寬宜3.5~4 米,“洞”口寬度宜為9 米,“橋”的凈寬度宜為3.5 米,中庭周圍走道凈寬應適當加寬,觀光電梯處走道必須加寬,可至5~6 米。“洞”口及“橋”邊緣不得設反梁。 三.室內步行街兩側店面之間寬度:首層9~10米,二、三層15~17 米。 四.室內步行街的長度以280~350 米為宜,寬度宜為3840米,3.54.0萬平方米。 五.室內步行街第三層延伸到二層室外街商鋪上方的,室內步行街必須注意向外側偏移。占室外步行街三層的,應退后外街5米左右。 六.室內步行街采光頂的開口寬度,應較下層開口兩側各擴大0.8米左右
隨著經濟的發展,能源緊缺已成為當前社會極嚴峻的問題,從中央到地方政府各部門都把節能作為關注重點。節能是一個系統工程,方方面面都必須綜合考慮,力求最優化,任何所涉及的因素如發明專利的技術不能放過。然而,在解決問題的過程中,都可能遇到一些難題,必須盡力地去突破。 1 在照明節能工程中、室內單燈控制開關存在的問題 (1)目前樓道、走廊所用的各種節能延時開關(觸摸式、聲光控式、感應式等)只能控制 白熾燈,不能控制節能燈具。 近幾年來,國家緊抓照明節能工程并出臺了多項政策,推廣電子熒光燈、LED燈等節能燈具,決心盡快地廢棄白熾燈。因為白熾燈的耗能是電子熒光燈的五倍Ｗ熾燈的光?燈絲燒至“白熾”狀態下發出的光,絕大多數電能以熱能形式消耗掉。而且,因為白熾燈的燈絲是耐熱的鎢金屬,它的電阻
1.想請問高手門(最好能懂施工的)的是,我現在有一臺室外機,室內機都統一面板控制,既一個面板,比如:打開ON,則會有兩臺一起打開,現在我想把室外機,室內機的控制單獨分開,包括室內機也單獨分開,誰知道應該怎么做嗎?2.誰知道室內機的控制線有幾個,通常采用什么線?室外機有幾個控制線,通常什么線呢?3.我看到有一臺機它是采用的冷熱水做冷媒,但我不明白的是,為什么該室內機后屁股處還有一個風管一樣的東西接在其后面(難道是新風接入);有新風可以直接接在室內風機上的嗎?
一個小餐廳,面積不足100平米,廚房排風管必須穿就餐區室內才能出室外,因加油煙凈化器,原有軸流小風機風壓不夠,只能更換離心風機,壓頭達到200Pa,噪音處理如下:風機選用箱式離心風機,外裹容重70的消聲棉,風機安裝位置盡量貼近餐廳出風口;風機出風段加消聲器1節。實測噪音約58DB,基本滿足餐廳使用要求。
在中央空調系統中,聲音是各種部件運行過程的合成產物,比如風扇的振動、電機的機械運動等。在使用中央空調的時候,噪音總是讓我們頭疼不已,對于中央空調冷卻塔的噪音更是一個重量級的難題,今天小編就和大家分享一下關于中央空調冷卻塔噪音控制的一些方法。 1、高強度軸流風扇: 選擇轉速低的高強度軸流風扇可降低噪音。 2、放大中央空調冷卻塔尺寸以降低電機功率: 選用較大尺寸的冷卻塔可以降低電機功率,使噪音控制在可接受的范圍內。 3、單面進風冷卻塔: 對于噪音也別要求的區域,可將設備聲音較小的一側面朝敏感區域排布,從而降低該區域的噪音等級。 4、進出風消音器: 經設計及測試的性能優異的消音器,可安裝于中央空調冷卻塔進出風口
實驗室室內的壓差控制系統主要分為兩部分:1、昊星通風柜通風控制系統:昊星控制通風柜的面風速。2、實驗室房間通風控制系統:用于昊星控制實驗室室內的環境,如通風條件、氣壓等。 產品特點 v 面風速0.3-0.5m/s(無人時為0.3m/s,有人時為0.5m/s)v 系統響應時間<1sv 壓力無關響應時間<1sv 誤差精度 <> (1)在設定面風速的時候,無人時為0.3m/s,有人時為0.5m/s; (2)根據門高傳感器的測量值,自動計算出安全的排風量,從而控制文丘里閥的閥體開度來快速實現需要風量的控制; (3)HSC變風量文丘里閥快速響應,1S內穩定排風,滿足用戶需求。 實驗室通風控制系統的基本原理實驗對室內的的環境,實時監控運行狀態,監控實時排風量、實時面
室內200411315552235320室內200411315552235320室內200411315552235320室內200411315552235320
室內噪音控制專題,為您提供室內噪音控制相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室內噪音控制 相關的專業交流討論,更多室內噪音控制相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題