軸流風機,就是與風葉的軸同方向的氣流,如電風扇,空調外機風扇就是軸流方式運行風機。之所以稱為“軸流式”,是因為氣體平行于風機軸流動。軸流式風機通常用在流量要求較高而壓力要求較低的場合。軸流式風機固定位置并使空氣移動。今天小編要為大家來說說的是軸流風機的噪音控制機變頻器的應用。 軸流風機在啟動時,電機的電流會比額定高5-6倍的,不但會影響電機的使用壽命而且消耗較多的電軸流風機變頻器量。系統在設計時在電機選型上會留有一定的余量,電機的速度是固定不變,但在實際使用過程中,有時要以較低或者較高的速度運行,因此進行變頻改造是非常有必要的。變頻器可實現電機軟啟動、通過改變設備輸入電壓頻率達到節能調速的目的,而且能給設備提供過流、過壓、過載等保護功能。 風機消聲器是利用管道上突變的界面或旁接共振腔,使沿管道傳播的某些頻率聲波,在突變的界面處發生反射、干涉等現象,從而達到消聲
眾所周知,現在鼓風機房普遍噪音較大,尤其是使用羅茨鼓風機,即使加了隔音罩,室內噪音仍然較大。隨著城市的擴張,以前處于郊區的污水廠離居民區越來越近,以及人們對工作環境的要求越來越苛刻,噪音正逐步成為污水處理廠的主要二次污染源。立此貼,希望有經驗和有想法的同仁共同討論鼓風機房內噪音控制問題,可以從隔音、降噪等各方面考慮。大家集思廣益。[ 本帖最后由 liuqiang211 于 2011-5-31 14:31 編輯 ]
某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,圖上卻寫的是防風風機,01D的圖集已經作廢了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系?到底誰錯了?
概況:現有一電視臺空調工程,處于頂層(總共4層),該層層高近8米,吊頂后有6.5米,采用鋁格柵吊頂(敞開吊頂),無法做地面向上送風,噪音需控制在25dB以下,已定采用多聯機,需考慮新風。 初步想法:因考慮噪音,內機末端放室外(過道無法安放,類似于錯層),風口擬采用頂部噴口下送或旋形風口。不知各位在噪音控制和風口方面及內機末端放置室外覺得是否合適,或有何建議和意見。謝謝!
各位好!最近有一地下車庫70輛車,屬于三類車庫,按規范是不用做火災自動報警的。但是卻要做排煙系統。平常我們都是用火災自動報警系統來控制風機的。可是這要是沒有火災自動報警。這風機能否正常工作了。能否在火災時自動排煙呢。
如題!請教各位高手,每個開關只能控制一個風機盤管嗎?例如,一個1000平米的會議室,盤管大約20個,就要20個開關,都安裝在墻上嗎?走線和控制都不方便,還有其他的做法嗎?
冷卻塔設備在正常運行時,噪音能夠超過80分貝以上,給周圍環境和附近人員帶來了嚴重的噪音影響。因此需要對冷卻塔進行隔聲處理,經過冷卻塔隔聲處理方案治理后,白天噪音值低于55分貝,夜間不超過45分貝,滿足周圍人員的環境噪音排放要求。一、冷卻塔隔聲處理項目背景杭州某商場頂層有三套共計12臺冷卻塔設備,冷卻塔在正常運行時冷卻塔排風口出噪音值在90分貝以上。二、冷卻塔隔聲處理方案1.冷卻塔噪音源冷卻塔噪音主要來自風機運行時引起的空氣性噪聲,和機械性噪聲以及由震動引起的中低頻噪聲等。2.半隔聲屏障在冷卻塔外圍安裝半隔聲屏障,隔聲屏障的高度厚度應該根據降噪要求以及現場環境,進行相應的選材與設計。3.消聲器針對冷卻塔因風機排風引起的空氣性噪音,在出風口安裝消聲器,能夠有效的降低空氣性噪音對周圍環境的影響。4.減震器與彈性支架使用減振器和更換彈性支架,不僅可以隔斷冷卻塔與建筑的固體連接,還能夠有效的解決冷卻塔因振動引起的中低
高層民用住宅,34層,屋頂放置有兩臺加壓風機,我在風機旁邊增設有兩個防水密閉按鈕,按鈕控制線標注為:NHBV-4x2.5-SC15-WC,FC。審圖意見如下:加壓風機兩地控制、就地控制有無解除遠程控制裝置? 這句話是什么意思,有位同事說應明確為自鎖按鈕,是不是這樣就是有了解除遠控裝置了啊?糾結中
這個是設計院的圖 設計用KB0保護開關控制。現在不明白的是風機是雙速還是單速。下面參考圖集全是雙速的原理圖 但是它只用一個KB0怎么實現。出線他標的也是4X4的線 求大神幫幫忙 分析分析 急
圖中是我廠一處風機聯鎖圖紙的一部分,常開觸點來自于DCS,KA繼電器為各風機配電抽屜內的繼電器,其控制回路上串有KA的常閉輔助觸點,其主要作用為DCS發出風機停止指令,常開觸點閉合KA繼電器得電,斷開風機控制回路,使風機停止,但現場實際運行過程中經常出現DCS點停止但4臺風機中會隨機出現無法停止的現象,查了很久也沒查出原因,請各位幫忙分析下。
排風機位于屋頂,在相應的房間設就地控制按鈕,按鈕控制線是選用KVV-4X1.5-SC20還是選ZR-BV-4X1.5-SC20,還有空調的控制線也很糾結不知道是選KVV還是BV,求指教
一個地下車庫,面積為4000M2,屬III類地下車庫,按規范可不設火災報警系統,但要設排煙系統,那請問:該如何來聯動排煙閥的開閉及排煙風機的啟動?誰有這樣的圖紙,不妨上傳來參考。謝謝!
排煙風機啟動我理解有兩種方式:1,排煙口或排煙閥24V啟動或手動開啟后,聯動開啟排煙風機;2,消防控制室也可以直接啟動排煙風機同樣,排煙風機關閉我理解也有兩種方式:1,煙氣超過280度,280度防火閥熔斷關閉,聯動關閉排煙風機;2,消防控制室也可以直接關閉排煙風機不知我理解的對嗎
設有屋頂正壓風機的建筑物,將屋頂風機的控制柜和火災自動報警系統相連,當發生火災時能夠實現自動運行。還應有手動控制線,如果采用的是單速風機,現在的問題是:1:手動控制線有幾根,我看有的圖上標的是KVV-7x1.5,有的是KVV-8x1.5,這個手控線到底用幾根?是不是跟實現的功能有關2:現在畫的圖紙,風機采用的是KB0系列產品,如果實現自動控制,是不是要添加相應的消防模塊,KB0這個好像沒有。3:如果實現手動控制,是不是還要在KB0的基礎上,自己設計控制系統,來實現火災時的手動控制實現。
(1)在距居民區較近的施工現場,對主要噪聲源如空壓機、鏟車等采用有效的吸音、隔音材料施作封閉隔聲屏,使其對居民的干擾降至規定標準。 (2)夜間施工經批準領取“夜間施工許可證”或“晝夜施工許可證”,并采取上述措施減少噪聲擾民;同時,在夜間施工時,嚴禁大聲喧嘩,裝卸物料及碼放時輕拿輕放。 (3)夜間施工光源:汽車燈光及施工照明燈不直接對居民房,并采取有效措施避免直接照射。 (4)工地污水在排排放應當符合國家規定的《污水排入城市下水道水質標準》和《污水綜合排放標準》。 (5)工地污水根據不同類別在排放前須經不同的沉淀處理:廁所、浴室的污水經化糞池沉淀處理,食堂生活污水經化油池化油處理,施工污水經普通沉淀池沉淀處理。 (6)工地機械設備維修污水(廢油等)須設專門的收集地,此類污水不能排入市政排水管網,須用專門車輛運至市有關部門指定地段倒棄。
最近遇到個問題,配電室的單相40W的軸流風機;2種配電方式。1、斷路器用C65N-D 16A 1P,平時控制用單聯單控大翹板開關。2、斷路器用C65N-D 16A 1P,配接觸器(不帶熱繼電器),設二次回路,通過按鈕開關控制。這兩種方式都可行不,最好有規范說明。
目前我們這個項目的正在裝修,空調風機的控制開關是集中設置,其控制線的長度現在是20-30米左右,空調生產廠家說,這個控制線不應大于15米。我想請問一下:如果大于15米會怎么樣?如真不能大于15米的話,有好的解決方法嗎?謝謝!
大俠們,我工地上的風機盤管是集中控制的(用交流接觸器,三速開關實現控制),控制的數量平均在15~25臺范圍之間。現在進入了調試階段:開了30分鐘后,有一個控制箱中的一臺電機燒掉了,后來經過查看是高檔跟中檔的線接反了。請問三速控制線接反掉會導致電機燒毀嗎? 還想問下大家的意見就是,我們的風機盤管都是一根主線過去把風機盤管串起來的,相當于風機盤管的電機是并聯的(有部分風機盤管的功率是不一樣的)請問這樣連接會損壞電機嗎?哪位大俠能解釋下嗎?