人防工程建設質量的監督管理是由人防主管部門負責,本文是人防辦基于人防工程驗收規范,結合驗收示例,總結的人防工程掩蔽驗收檢查內容,包括了①底板②側墻③頂板隱蔽工程施工階段的注意事項及實例分析,即權威又全面,值得朋友們在工程中參考學習。 一 底板隱蔽檢查內容 1、人防專用集水坑的設置 1)人防集水
參考規范: 《人民防空工程質量驗收與評價標準》RFJ01-2015
人防工程的豎井離我新買的房屋距離是1.1米,請問大家這個符合要求嗎?對我有什么影響嗎?買的時候開發商沒跟我說這個呀,我是北京的。
再請教諸位高人人防工程送風和排風原理(特別是什么消毒室、洗消室、防毒通道、濾毒室、密閉通道、擴散室、簡易洗消間安裝的超壓排氣活門有什么用、還有防毒通道設計要求換氣次數達到每小時30-49次,可是防毒通道不是密閉的嗎,它這么換氣啊。)小弟是做電的,剛接了一個人防小工程,請各位賜教,最好能指點一下應該看什么書。謝謝。
DJF-1型腳踏電動兩用風機,FBD,FBFDCr型防爆地漏,LWP型油網過濾器SR900型腳踏電動兩用風機,SR型過濾吸收器,變徑管,A9H-Q型防爆波閥門,FCS-250排氣超壓活門,YF排氣活門D40J-0.5D940J-0.5型密閉閥門,插板閥
收錄于話題
人防工程 每個防火分區安全出口設
什么建設項目配建人防工程?這個一般按當地人防辦的文件規定來設計。比如,北京民防部門就有詳細的文件規定和公開的辦事流程。 北京項目按《結合建設項目配建人防工程面積指標計算規則》的規定,一般分為幾種情況: 1、按“地上建筑面積比例”配建人防工程的建設項目,其人防工程面積指標均指建設項目規劃建設人防工程的建筑面積不得小于表中所列計算指標要求。 2、按“人防工程戰時功能需求”確定配建人防工程的建設項目,其人防工程面積指標須由民防部門根據相應人防工程規劃來確定。 3、屬于“另行研究確定”配建人防工程的建設項目,其人防工程面積指標由民防部門根據建設項目所在區域、功能、規模、人口數量等另行研究確定;一般村民住宅建設的,可暫不配建人防工程。 另外,如建設單位經過經濟分析等不打算配建人防,可以“申報人防工程易地建設項目”,經過審批后,交易地建設費。
施工組織設計
1. 中庭 1)人防工程中與中庭相通的過廳、通道等處,應設置甲級防火門或耐火極限不低于3h的防火卷簾; 防火門或防火卷簾應能在火災時自動關閉或降落。 2)民用建筑內與周圍連通空間應
收錄于話題
防空地下室給水管道上防護閥門的設置及安裝有哪些要求? 1、所有穿過防空地下室頂板、臨空墻和防護外墻的平時和戰時管道,應在防護密閉門或圍護結構的內側設置閥門。穿過防護單元之間的防護密閉隔墻的管道,應在防護密閉隔墻兩側的管道上設置閥門;平時不允許加設閥門的自噴管道,應在需設防護閥門處設置法蘭短管。2、防護閥門的公稱壓力不應小于1.0MPa;3、防護閥門應采用閥芯為不銹鋼或銅材質的閘閥icon或截止閥icon;4、人防圍護結構內側距離閥門的近端面不宜大于200mm。閥門應有明顯的啟閉標志。5、所有防護閥門安裝時閥體應垂直于頂板或墻面。不允許穿頂板或墻體后拐彎再設置防護閥門。