国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 民用建筑一般什么墻是混凝土的?

    民用建筑一般什么墻是混凝土的(電梯的好象就是),上了多少層才是啊?是不是混凝土墻就一定有鋼筋呢?一般什么墻是鋼筋一直引下的呢(可以做為電氣防雷)?

  • 國家對高層民用建筑規范

    國家對高層民用建筑規范

    《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95第5.4.2條規定:用于疏散走道、樓梯間和前室的防火門,應具有自行關閉的功能。深圳市中天明科技有限公司是國內首家研制生產常開防火門控制裝置的企業,并且通過國家固定滅火糸統和耐火構件質量監督檢驗中心檢測合格,是目前國內唯一具有生產銷售該糸列產品消防資質的企業。性能說明:FMK常開防火門控制裝置具有使防火門平時保持常開、火災時自動關閉的功能,從而徹底解決了防火門平時關閉而給人員通行帶來的不便以及防火門因經常開關而造成的人為損壞,同時又保證了消防安全。該產品符合“斷電關門”的消防要求,并具有設計先進、安裝方便、使用可靠、耗電量小等特

  • 民用建筑-電梯設計、探討

    前言:本貼主要探討:1)電梯流量分析2)電梯與建筑設計配合3)電梯技術參數等4)其他問題有興趣的朋友可以在下面跟貼,一起探討下設備廠商請勿發廣告!若版主發現此話題不合適,請幫忙轉合適板塊,謝謝啦

  • 工業建筑和民用建筑哪個賺錢?

    就電氣設計來講的話,當然是指最底層的電氣設計人員,工業建筑和民用建筑,哪個更有優勢?或者直接一點,哪個賺的錢多?歡迎大家前來發表想法,炫耀,吐槽都OK。

  • 人防工程和民用建筑區別對比

      1. 中庭 1)人防工程中與中庭相通的過廳、通道等處,應設置甲級防火門或耐火極限不低于3h的防火卷簾; 防火門或防火卷簾應能在火災時自動關閉或降落。 2)民用建筑內與周圍連通空間應

  • 民用建筑住宅的恒載與活載取多少?

    我不是學建筑的,我為我姨家設計一房子,可是在板配筋的時候不知道怎樣取恒載和活載,我手邊又沒有相關的手冊,民用建筑住宅的恒載與活載取多少?

  • 車庫是工業建筑還是民用建筑

    本人在設計汽車銷售店是遇到滅火器設置的問題車庫應該算是工業建筑還是民用建筑?在自動噴水滅火規范里把車庫放在民用建筑了而在滅火器的規范里把車庫放在工業建筑了我該如何把他定位

  • 關于高層民用建筑消防問題

    新規范說低于100米的高層商業樓按照3個小時來算消火栓的用水量,而我現在遇見一個商住樓,是不是也屬于商業樓,因為現在各個總工之間的意見不統一,有的說按照3個小時,而有的按照2個小時,而我自己的意見的也是按照2個小時,請哪位高手能指點一下

  • 怎樣確定民用建筑的通風目的

    怎樣確定民用建筑的通風目的?比如商場,通風的目的是消除余熱,還是余濕,或者有害物.怎樣來確定不同建筑所需要消除的對象呢

  • 民用建筑和工業建筑的區別

    誰知道民用建筑與工業建筑的定義?有些事很好區分,住宅樓和辦公樓是屬于民用建筑。廠房倉庫屬于工業建筑但變配電室是民用的還是工業的?因為變配電室的防火間距和這有關,所以不知道怎么分,有哪位高人指點一下?謝謝!!

  • 民用建筑樓梯設計的規范

    (一)樓梯的數量、位置、寬度和樓梯間形式應滿足使用方便和安全疏散的要求。 (二)墻面至扶手中心線或扶手中心線之間的水平距離即樓梯梯段寬度除應符合防火規范的規定外,供日常主要交通用的樓梯的梯段寬度應根據建筑物使用特征,按每股人流0.55+(0~0.15)m的人流股數確定,并不應少于兩股人流。0~0.15m為人流在行進中人體擺幅,公共建筑人流眾多的場所應取上限值。在設計通則中說明: 樓梯梯段寬度在防火規范中是以每股人流為0.55m計,并規定按兩股人流最小寬度不應小于1.10m,這對疏散樓梯是適用的,而對平時用作交通的樓梯不完全適用,尤其是人員密集的公共建筑(如商場、劇場、體育館等)主要樓梯應考慮多股人流通行,使垂直交通不造成擁擠和阻塞現象。如此,人流寬度按0.55m計算是最小值,實際上人體在行進中有一定擺幅和相互間空隙,因此本條規定每股人流為0.55m+(0~0.15)m,0~0.15m即為人流眾多時的附加值,單人行走樓梯梯段寬度還需要適當加大,見圖。 (三)、梯段改變方向時,扶手轉向端處的平臺最小寬度不應小于梯段寬度,并不得小于1.20m,當有搬運大型物件需要時應適量加寬。

  • 民用建筑機電綜合管線設計

    民用建筑機電綜合管線設計

  • 跪求大家在民用建筑計算負荷的時候是用什么軟件?

    跪求大家在民用建筑計算負荷的時候是用什么軟件?請版主幫我置頂一下下 謝謝、

  • 民用建筑的儲油間油量要求?

    5.4.3 柴油發電機房布置在民用建筑內時應符合下列規定:1 宜布置在建筑物的首層及地下一、二層。柴油發電機應采用丙類柴油作燃料;2 應采用耐火極限不低于2.00h 的不燃燒體隔墻和1.50h 的不燃燒體樓板與其它部位隔開,門應采用甲級防火門;3 機房內應設置儲油間,其總儲存量不應大于8h 的需要量,且儲油間應采用防火墻與發電機間隔開;當必須在防火墻上開門時,應設置甲級防火門;4 應設置火災報警裝置;5 應設置與柴油發電機容量和建筑規模相適應的滅火設施。疑問1):機房多臺發電機,油量按1臺還是多臺考慮 2):郵箱油量有無1立方米的要求?

  • 民用建筑設計通則-圖文

    論文簡介:一.基本規定1.民用建筑分類: 功能:(1)居住建筑 (2)公共建筑 層數:(1)1~3 低層住宅 投稿網友:anthony5 上傳時間: 2013-07-29

  • 求助一個民用建筑規范上問題。。。

    它里面有句關于排風附加率5%~10%,排煙系統附加10%~20%,“最長正壓管段長度不大于50m送風系統和最長負壓管段總長度不大于50m的排風系統,” 想請問下, 最長這里的”正壓管段“和”負壓管段 “ 分別是什么意思, 怎么跟原句里 送風系統 排風系統 聯系理解起來?

  • 民用建筑規范措施資料共享

    民用設計小規范措施,能用的參考下。第一次發帖,先從資料開始

  • 民用建筑裝修用符號大全

    圖紙簡介: 裝修用各種符號全集收藏1111111111 投稿網友: beike87126 上傳時間: 2013-09-17 圖紙省份:<

點擊加載更多

民用建筑

民用建筑專題,為您提供民用建筑相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與民用建筑 相關的專業交流討論,更多民用建筑相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

建筑工程材料

工業建筑設計通則

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 韶关市| 游戏| 新田县| 绥滨县| 轮台县| 浠水县| 叙永县| 剑阁县| 忻州市| 康保县| 博客| 建水县| 茂名市| 尤溪县| 镇平县| 乌拉特前旗| 腾冲县| 余江县| 黄石市| 石景山区| 成武县| 丰都县| 峨眉山市| 舞阳县| 仁寿县| 伊春市| 江西省| 安远县| 郯城县| 永泰县| 灯塔市| 泾川县| 阳朔县| 长海县| 阿克苏市| 松滋市| 宜川县| 柳林县| 万载县| 内乡县| 廉江市|