圖紙簡介: 某某醫院消防報警、配電電氣圖某某醫院消防報警、配電電氣圖 投稿網友: askyan 上傳時間: 2013-09-20 圖紙省
圖紙簡介: 這個是某個醫院的標準圖紙 包括照明、防雷接地、有線電視、電話、呼叫、火災自動報警系統。 投稿網友: catlover21 上傳時間: 2013-12-08
照明配電系統圖照明平面布置圖照明配電系統圖插座.電話平面布置圖
圖紙簡介: 一整套大型醫院電氣施工圖,一名老教授有30多年設計經驗設計的圖紙,拿出來跟大家分享 投稿網友: lsc_888 上傳時間: 2013-08-23
圖紙簡介: 一整套大型醫院電氣施工圖(此為弱電部分),一名老教授有30多年設計經驗設計的圖紙,拿出來跟大家分享 投稿網友: lsc_888 上傳時間: 2013-08-23 <
圖紙簡介: 防雷接地平面圖照明平面圖 插座平面圖配電平面圖消防平面圖低壓 投稿網友: yihan2288 上傳時間: 2013-07-11
醫院是一個為病人服務的機構,醫院電氣設計由于功能與其他建筑不同而顯示其特殊性,針對病人這樣一個特殊人群,電氣設計中的安全性顯得尤為重要。 一、對供配電安全可靠性的要求: 醫院對電源的可靠性要求很高,手術室、急診部監護病房、血透室、分娩室、嬰兒室、CT掃描、配血室等一旦斷電對醫務工作造成很大影響,甚至會造成醫療事故,危及病人的生命,所以《民用建筑電氣設計規范》JGJ/T16-92(以下簡稱規范)表3.1.2中規定上述用電負荷為一級負荷,必須有二個電源同時供電,當一個電源發生故障時,另一個電源能繼續供電,以確保供電可靠性。而醫院電梯被列為二級負荷,筆者認為,這因根據醫院的具體情況進行分析,例如:杭州市第六人民醫院綜合樓,它一~五層為門診部,六~十四層為病房,十五層為手術層。醫梯就成為醫務工作和病員極為重要的垂直通道,一旦電梯停止運行,將給病人帶來很大的麻煩,甚至會引起醫療事故
在所有的建筑中,醫院的建筑結具有特殊性,其線路的設計不僅要保證供電的可靠性,還需要綜合考慮用電的安全性。只有這樣,才能保證身處醫院中的病人和醫生得到安全保障。因此,在對醫院建筑的電氣設計時,相關設計人員必須提前了解醫院建筑的具體特點,根據實際情況制定相應的醫院電氣設計類型,并保證所有的電源連接具有較高的安全系數。基于此,本文討論了在醫院建筑中,針對電氣設計的復雜性,進行深入的研究,以提高供電的可靠性和安全性。
我在做個鄉鎮醫院,對于手術室設計還不太清楚。請指教“1、插座回路是否要設置隔離變壓器和絕緣監察設備。2、插座是否需要專用醫院插座(用普通插座可行?)。3、是用插座箱還是用單個插座(經驗)4、如果要設置隔離變壓器和絕緣監察設備,那插座要專門設個PZ30箱不?
圖紙簡介: 一整套大型醫院電氣施工圖(此為消防部分),一名老教授有30多年設計經驗設計的圖紙,拿出來跟大家分享 投稿網友: lsc_888 上傳時間: 2013-08-23 <
圖紙簡介: 本圖紙包含:給排水設計(總圖、設計說明、圖紙目錄、各層給排水平面、衛生間給排水大樣、給水及排水系統原理圖等);電氣設計(設計說明、圖紙目錄、各層配電平面圖、各層照明平面圖、各層弱電平面圖等);節能設計(設計說明、各層平面圖、材料表等)。 投稿網友: tusanduo
圖紙簡介: 本圖紙為大型綜合醫院門診樓電氣施工圖紙,圖紙包含會議室等全部的電氣施工圖紙。 投稿網友: qingquan515 上傳時間: 2013-12-19
圖紙簡介: 此家醫院設計14間手術室,含蓋一級---四級潔凈手術室,及射線防護、負壓、病毒手 投稿網友: pigfang77 上傳時間: 2013-04-08
圖紙簡介: 某醫院綜合樓,弱電、消防報警、設計施工圖 投稿網友: z65185497 上傳時間: 2013-06-01 圖紙省份:
近十年,隨著現代醫療科學技術的發展、先進醫療設備和電子儀器的廣泛應用以及就醫人員基數的增大,醫院建筑項目工程的新建、擴建達到了一個高峰期。由于醫院內各種設備對電的依賴性,可以說電氣設計是整個醫院建筑設計中的最重要環節,其供電質量和安全直接影響到醫務工作的療效。筆者結合設計過的項目,對某些設計體會進行總結與分析。 1 工程概況 此工程為遼寧省某縣人民醫院綜合病房樓新建工程。工程建筑面積45143.55m2;建筑主體十二層,建筑高度48.8m,屬一類高層建筑。地下1層、地上12層,其中地下一層主用途為設備用房,一~三層主用途為門診,四層設待產及產科手術室、產科病房,五~十一層設病房;十二層設行政辦公。
1 前言 隨著電氣照明技術的不斷發展。人們對室內電氣照明的要求也越來越高,對綜合醫院的各種區域提出了不同的要求。良好醫院的電氣照明設計,會為醫護人員創造更加安全高效的診療環境,為患者提供更加溫馨舒適的就醫環境,從而提高醫院的工作效率,使得現代化醫院能夠更加人性化,更加高效、穩定的運行。 《建筑照明設計標準》GB50034-2004實施以前,國內的多數醫療場所照度執行舊的《建筑照明設計標準》與現行《綜合醫院建筑設計規范》設計標準普遍偏低(見下表),進過醫療現場的一些隨訪,醫護人員普遍反應照度偏低,在實施注射等治療手段時由于體表特征不清晰,影響了實際治療工作的運行。
某醫院綜合樓電氣圖紙.dwg
知識點:醫療建筑電氣設計