防空地下室電氣設計講座1/8
圖紙簡介: 此工程為某地下室人防電氣工程,地下室面積約為四萬平方。圖紙包括配電系統圖、地下室戰時電氣平面圖、地下室平時動力平面圖、地下室戰時照明平面圖、地下室平時照明平面圖 投稿網友: wuhai 上傳時間: 2012-10-30
本課程結合實際項目,對地下室人防電氣設計進行全面解析,包括人防固定電站的設置原則,三種通風方式及風機控制原理解析等,不講純理論,純規范,與實操相結合的實用教程,通俗易懂。 主講老師:高級工程師,國家注冊電氣工程師,十多年大型甲級設計院設計經驗,新員工及助理工程師培訓導師。 &nb
1 人防電源 (1)電力負荷依平戰用電性質的重要性等分為三級。據《人民防空地下室設計規范》GB50038-2005表7.2,.4確定接手工程的負荷等級,市電是平戰的主要電源。人防地下室多為平戰結合工程,設計時應一并考慮(人防可單獨設變壓器—在清潔區,靠近負荷中心,或電源就引自該建筑工程內變電所)。戰時,若市電被毀,內部電源[柴油發電機組、蓄電池組(全密封免維護)]為應急照明、通訊及警報提供電源。 (2)防空地下室應引接自電力系統電源,并宜滿足平時電力負荷等級的需要;當有兩路電力系統電源引入時,兩路電源宜同時工作,任一路電源均應滿足平時一級負荷、消防負荷和不小于50%的正常照明負荷用電需要。電源容量應分別滿足平時和戰時總計算負荷的需要。 (3)下列工程應設置柴油發電機:①中心醫院、急救醫院(不少于兩臺,且每臺均能滿足戰時一級
圖紙簡介: 本工程為某4層的商場,帶一層地下部分,建筑主體高度17.3米,建筑面積為5000余平方米。圖紙內容包括:配電及火災自動報警系統圖,照明、消防、接地防雷平面圖。 投稿網友: malongknowledge 上傳時間:
請問,現在將做一個地下車庫的電氣設計,帶人防工程,但具體我不負責人防部分的設計。這是一個兩層地下車庫,單層建筑面積10000平方米左右,原來有設計過單層的地下車庫。雙層地下車庫在設計時,有需要特別注意的地方嗎?
圖紙簡介: 本工程為一棟別墅,地上三層,地下一層,電氣設計。圖紙內容包括:電氣設計說明,強弱電平面圖,強弱電系統圖,希望能給大家帶來幫助 投稿網友: wangfang_0729 上傳時間: 2014-07-07
圖紙簡介: 本工程為一棟2層的別墅,帶一層地下室,圖紙內容包括:電氣設計說明。照明、插座、弱電平面圖和系統圖等,希望大家喜歡 投稿網友: wuage1688 上傳時間: 2014-08-18
圖紙簡介: 本工程為兩層的地下室,包含設備房,電氣設計,主要內容為:配電一次系統圖,二次原理圖,地下室電力平面圖及照明平面圖,設備房布置圖。 投稿網友: jiangyong509 上傳時間: 2014-07-23
本帖最后由 cmb178 于 2017-7-22 06:02 編輯 07FD01 防空地下室電氣設計示例
圖紙簡介: 本工程為一棟六層(附地下室)磚混結構建筑物,建筑面積為2323.58平方米.地下室層高為2.19。圖紙內容包括:設計說明、照明配電平面圖,弱電平面圖,系統圖等。 投稿網友: yanghua0405 上傳時間: 2014
圖紙簡介: 某三層賓館(含地下室)電氣施工圖19張,含設計說明及圖例、電氣設計系統圖、照明平面圖、弱電平面圖、應急照明平面圖、太陽能熱水器插座平面圖、接地平面圖、屋頂防雷平面圖及房間用電大樣圖。 投稿網友: zhangtao2180 上傳時間:
圖紙簡介: 本工程主樓為地上八層,地下一層的辦公樓,屬二類高層建筑。其中地下一層設有變配電所、水泵房等;地上一層為開放式辦公場所;二至七層設有辦公室;八層為多功能廳。該建筑物的建筑高度為37.30m。 裙房工程為地上二層的開放式辦公樓,地下一層為停車庫。一般照明、動力、普通插座、等。防雷、接地、 火災自動報警系統、 有線電視系統、 電話系統,共41張圖紙。 投稿網友:
圖紙簡介: 本工程為超過五千平方米的地下人防,室內設固定電站,內設五個防護單元。建筑面積13800平方米,人防建筑面積13064平方米。圖紙包括電氣設計說明、干線系統圖、電站大樣圖、電站配電系統圖 、系統圖、人防地下室平、戰時電力平面圖、人防地下室平戰時照明平面圖等。 投稿網友: love_wzp
圖紙簡介: 該圖紙為某小區附屬地上三層辦公樓,帶一層地下室。圖紙內容詳細,包括:設計說明,材料表,強弱電平面圖和系統圖,防雷接地平面圖等。 投稿網友: zhfl1988 上傳時間: 2014-06-06
圖紙簡介: 本工程為6層住宅,且帶一層地下室,為儲藏室,1-6層住宅。圖紙內容包括:設計說明,電氣系統圖,照明插座平面圖,弱電平面圖,防雷接地平面圖。 投稿網友: lilichun1988 上傳時間: 2014-07-01
人民防空地下室的電氣設計分析【內容摘要】本文結合工程實踐經驗,針對在人防地下室電氣設計中發現的問題,對人防地下室電氣設計要點進行詳細分析和總結,并提出相應的解決方法及其他注意事項,對從事人防設計工作具有一定的幫助作用。
04FD01 防空地下室電氣設計示例2/1
資料挺好用的,方便大家以后設計參考。
照明設計線路先進燈具還是先進開關 我看有的圖是先進到燈具然后再接到開關上 而有的又是先接到開關在接到燈具上? 請問這在規范上有什么要求嗎? 還是這是無所謂的,都可以?還有yjv22和vv22線的選用方面有什么嚴格的要求和明顯的區別嗎?謝謝大家
地下室電氣設計
地下室電氣設計專題,為您提供地下室電氣設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下室電氣設計 相關的專業交流討論,更多地下室電氣設計相關內容請訪問