  • 關于照明配線的一些疑問

    1。照明線路由配電箱穿管明敷設沿柱引致高層平臺,有四個回路,這四個回路是穿一個管子還是分別穿四個管子還是均分一下穿兩個管子?一般是共管還是分管?如果工管的話,最多可以共幾個回路?2.接線盒中三通平和三通吊有什么區別,分別用于什么場合??[ 本帖最后由 yuebingw 于 2012-8-13 08:20 編輯 ]

  • 大家的照明回路怎么布的?

    是按圖樣那樣以燈具為中心,然后引向開關,還是主回路走墻,向各個燈具引呢?我們一個老專家說后者省線.容易維護.圖樣的做法都是跟我們一樣的年輕人畫的.不科學大家說下自己怎么做的,施工也是按圖么?給個前提吧,樓板是現澆的,預制現在用的少了

  • 關于照明線路的一些問題

    我看了前面一個關于照明線路的帖子,認為以下結論比較重要(也供大家一起討論):一、照明線要設置PE線嗎?答:(一)當該回路中有燈具安裝高度低于2.4米時,施工規范要求該燈具金屬外殼、底座要接地。方便起見,照明線路中若多一根PE線,便于燈具接地。(二)、爆炸火災危險場所建議專設PE線;(三)、衛生間的排氣扇如果通過插座接入照明回路,也應設PE線。(四)地方有土規定的(如深圳),也只有設。二、撇開上述PE線,蓄電池燈具到底是幾根線?答:“一對一”可控的蓄電池燈具回路,或者不可控的蓄電池燈具回路,線路是2根。“一對多”(指1個開關控制多個燈)的可控的蓄電池燈具回路,線路是3根。三、應急照明控制最容易忽視的問題?答:(一)當蓄電池燈具與非蓄電池燈同裝于應急照明回路時,二者的控制開關(指蹺板開關)必須分開設置;(二)當用斷路器來做為燈具的開斷時,蓄電池燈具與非蓄電池燈必須分設在不同回路。(三)消防發生時,如果蓄電池燈具不能滿足照度要求,就必須設置消防

  • 什么時候設計配電房的照明?

    實際當中看到,一般配電房的照明是在建筑電氣專業先搞好的,但是等到變電所設計好了,它是按照電氣設備來布置的,所以一般以前的都不怎么行還得整改。究竟照明是變電所設計時搞好還是先前搞好呢?

  • 關于道路照明的幾個問題

    各位: 我本來是學過機電,但是8年的工作都是計算機的項目,對照明設計一點都不懂。現在我和一個朋友接到一個比較好的項目,市道路的照明項目,但是我們很缺這方面的知識和人才。現在有幾個疑問:1、照明的電燈是否有2種,一種是泛黃色的燈,一種是泛銀白的,價格是否相差很大。 有哪些品牌可以推薦。2、照明的燈和燈桿一般到那里采購?大家是否可以推薦一下?3、照明的專業人員一般是學什么專業出身的阿? 看看上面的問題,自己都覺得很弱。嘎嘎[招聘請到人才版----斑竹編輯留言]

  • 商場的備用照明如何設置?

    想請教一下:商場的備用照明如何設置? 本來想要用自帶蓄電池的燈具(平時不點燃),不過看到規范上要求商場備用照明的照度要不小于正常照度的50%,這樣布置下來,備用照明的燈具數量豈不是要很多(備用照明的燈具比熒光燈的光效低很多),有些迷茫了,還請大家多多指點一下,先謝過了!備用照明消防時是否需要強制點燃?

  • 關于照明干線和支線的問題

    我想這個問題估計是很菜,可是現在確實是很困擾我的了, 我想問一下啊,對于樹干式供電來說,對照明支線有沒有什么比較明確的規定,即從干線引出來到用電設備之間的長度有什么規定嗎

  • 道路照明的題目依據是什么?

    道路照明的題目依據是:《照明設計手冊》還是《城市道路照明設計標準》CJJ45-2006。《城市道路照明設計標準》CJJ45-2006規范手冊目錄中無此規范。

  • 請教關于工廠照明的問題

    最近做了個230*110的車間,只做照明.我采用的是250W的金鹵燈,每回路8到10個燈,3相供電相臨燈具接在不同的相序上,前面用的是3相開關.設計時主要是考慮到供電距離比較長,所以用的3相供電.現在審圖那位師傅說規范有要求,不能用3相開關控制3個單相回路.但規范上強調的是避免擴大事故范圍,我1個回路最多10個燈,有必要改嗎?請各位大蝦幫幫我......

  • 關于照明節能設計的問題?

    照明節能設計要求越來越嚴格。我在設計中經常碰到達不到要求的情況,特別是大空間的照明密度值在滿足照度要求時,遠大于規范要求。不知道大家在設計中有沒碰到?

  • 關于休息大廳的照明問題

    有一個洗浴中心,二樓是休息大廳,大概有2000平米左右。請問下照度要求是多少。我做到每平米12W左右,另外燈具控制是不是可以不用開關控制,直接在照明控制箱內實現控制。

  • 請教:關于機房照明的問題

    請教:關于機房照明的問題

    接觸到弱電機房的應急照明,如圖 請問圖中白色圓弧狀的線是什么線,功能是什么?謝謝

  • 照明支路是用三線還是二線?

    我是做電氣設計的,1、在照明設計時是用BV3*2.5標注,還是用BV2*2.5標注,查規范沒有明確說,想問問設計時是該怎么選擇呢?2、如果是用三根線,那是標注成3*2.5還是標注成2*2.5+PE1.5,也就是PE線是選多大的呢?

  • 大堂的疏散照明,大家如何設置的?

    大堂的疏散照明,大家如何設置的?

    是否與附件一致呢?附件這么做,理由是什么呢?

  • 照明回路的電纜怎么選擇?

    請教一下:電線的載流量都是說單芯電纜,對多芯電纜怎么算呢?例如:從一樓層照明配電箱出來的各照明回路總功率50kw,計算電流80A,配電箱的進線的進線有兩種說法: 1,選用VV-3X35+1X25,(三心VV電纜空氣中穿管40℃時為86A) 2,輸出總電流86A,每相只有約29A,選用vv-3X6+1X4.哪種說法對??????[ 本帖最后由 ybshma 于 2011-5-9 00:02 編輯 ]

  • 有關檢修平臺的照明設置

    大家一起來探討下,檢修平臺上面的燈具都選用什么燈具呀?35m高的塔,檢修平臺比較多,怎樣設計照明比較經濟又能滿足照明要求的,望高手多多指教!在此先謝謝啦

  • 請教兩個關于照明的問題

    小弟對于照明方面的技術是個新手,最近遇到兩個關于照明的問題有點迷惑,請教各位壇友指點迷津!1、照明上面有個照度是如何計算的,同時又有個色溫(比如4300K,K代表色溫,別人說的)和照度是什么關系?2、調光控制器是否是調節燈具照度的,如何實現控制抑或是原理是什么?

  • 關于高層電梯前室的照明

    根據《住宅設計規范》GB0096-1999(2003版)第6.5.3 住宅的公共部位應設人工照明,除高層住宅的電梯廳和應急照明外,均應采用節能自熄開關。如果在電梯前室設置3盞燈,左右2盞位節能自熄,中間位普通開關控制的話,這樣算不算違反規范呢?應急照明為另加的一盞雙頭燈。

  • 關于建筑照明的一般性設計

    對于室內插座和照明燈的數量,我老是迷糊...看了看建筑照明規程,也沒寫清楚具體的照度和照明數量之間的關系啊!還有就是對于插座的要求,請各位大師兄給點經驗之談,然后給我說說都該研究哪些規程,正好趁過年我去研究下...謝謝了,拜首...小弟郵箱[email protected]

  • 求助,關于照明的計算概念

    求助,關于照明的計算概念

    請問,算照度,是自己選擇燈具忙?有標準忙?選擇了燈具,還要計算光源數量,需要求得工作面上的平均照度,可是沒有光源數量怎么求得平均照度? Ea,一工作面上的平均照度(1x);由一光源光通量(1m);N一光源數量;U一利用系數;K一燈具的維護系數,A一房間面積(m2)。剛剛學習照度,不曉得怎么手算照度?孤單新手,求社會電氣關愛。(俺公司俺就是師傅,俺是唯一的)

點擊加載更多

歐特朗照明

歐特朗照明專題,為您提供歐特朗照明相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與歐特朗照明 相關的專業交流討論,更多歐特朗照明相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

辦公室照明

照明企業

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 鄂托克前旗| 乌拉特中旗| 陈巴尔虎旗| 玉门市| 富平县| 恭城| 来凤县| 鄯善县| 左云县| 新源县| 鸡泽县| 博白县| 揭阳市| 英山县| 长白| 仁寿县| 新田县| 河南省| 颍上县| 泾源县| 台东县| 丰顺县| 昭苏县| 翼城县| 东源县| 桐城市| 夏津县| 胶州市| 颍上县| 四子王旗| 武穴市| 铅山县| 海宁市| 通许县| 得荣县| 嘉鱼县| 孟村| 夏邑县| 阿克| 秭归县| 西畴县|