在沒有地梁的基礎的情況下,用扁鋼連接的做法正確嗎? 扁鐵間的搭接必須最少三面焊,圓鋼必須雙面焊嗎? 扁鋼依次穿過每個柱基,是否需要和每個樁基的鋼筋連接呢? 還是只與設計有防雷引上線的那根柱子的引上線的鋼筋連接呢? 如果每根柱都需和扁鐵連接 該怎么連接呢?請各位指教,謝謝!
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
上面施工照片,是沒有地梁的基礎的情況下,用扁鋼連接的做法正確嗎?扁鋼依次穿過每個柱基,是否需要和每個樁基的鋼筋連接呢?還是只和有防雷引上線的那根柱子的引上線的鋼筋連接呢?如果每根柱都需和扁鐵連接 該怎么連接呢?請各位指教,謝謝!
鋼筋滾扎直螺紋連接是一種新工藝,鋼筋之間的連接是采用套筒螺紋連接,其防雷與接地在鋼筋螺紋連接處是否要焊接?我個人認為需要焊接,但是資料不全,沒說服力。請大家?guī)蛶臀遥x謝各位!!!
鋼筋滾扎直螺紋連接是一種新工藝,鋼筋之間的連接是采用套筒螺紋連接,其防雷與接地在鋼筋螺紋連接處是否要焊接?我個人認為需要焊接,但是資料不全,沒說服力。請大家?guī)蛶臀遥x謝各位!!!
請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。
GB50116-98規定5.7.1.1 采用專用接地裝置時,接地電阻值不應大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地裝置時,接地電阻值不應大于1Ω;5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,并應在消防控制室設置專用接地板。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,其線芯截面面積不應小于25mm2。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體。,消防控制室用銅線做接地,可是銅線和鋼筋怎么在基礎內連接啊,怎么防止電化學腐蝕?各位都是怎么做的
請教各位大神,我在做一個項目,整體式一個鋼結構的廠房,貼著廠房有一個混凝土結構的房子,鋼結構廠房比混凝土結構的房子高大約4m,請問兩個廠房的結合處的防雷應該如何處理。 另外如果鋼結構廠房的女兒墻也為彩鋼板的話,女兒墻上還需要設置避雷帶嗎? 如果是磚墻,但頂部用彩鋼板包住,需要做避雷帶嗎,如何做?謝謝
高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?
話不多縮,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分
為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
請問有了避雷網或者避雷帶后,避雷針還需要設置嗎,是必須的嗎?避雷網或者避雷帶是不是必須明裝呢,這樣才能夠把雷電導入地下,對嗎?如果是這樣 我怎么在有的樓底 看到是暗裝的呢?謝謝各位指點?
現在有個車間項目,它原兩層車間防雷引下線是利用柱內鋼筋,防雷接地極也是用基礎內鋼筋,但是車間內總箱的接地確是室外做的人工接地極來實現重復接地形成等電位,這兩個接地極沒有電氣連接是否可以?求教 防雷系統不和MEB連接是否合理
如圖所示的鋼筋螺紋連接處,如果該段鋼筋作為防雷接地引上線,是否必須做跨接呢?有的說可以不做,有的說可以做。到底有相關規范規定是否做跨接沒有呢?請教各位,謝謝!
求助:防雷接地的測試卡能與預埋連接板共用嗎?采用防雷接地裝置與電氣接地裝置共用的情況,那么在接地電阻達不到要求時候,能否在接地電阻的測試卡處連接人工接地體(接地極),即把測試卡做為連接板用呢?謝謝
請教:配電間內的接地扁鋼需要和防雷裝置連接嗎?還有一般住宅樓內的戶內配電箱內的PE線是不是需要和衛生間內的局部等電位箱連接啊??請高手指點!加急!!
喜歡的朋友歡迎下載!
本人接觸建筑安裝不久,本身也不是電氣專業的,對與避雷接地這一方面的知識了解的不多,現在工程中遇到一些問題,請各位專家予以解答,不勝感激: 1.獨立接觸防雷接地中,獨立基礎墊層上的鋼筋網片四角需要焊接聯通后,再與梁柱鋼筋連接?還是直接用圓鋼把梁主筋和柱主筋連接? 2.環周基礎梁鋼筋在焊接做接地體時,焊接上層筋與下層筋有區別嗎?