中低壓電氣設計與電氣設備成套技術(帶書簽)
實在不想來土木了,朋友要求大家共享。
中低壓電氣設計與成套設備技術
最新中低壓電氣設計與電氣設備成套技術?。。。。。。。。?!
如題,技術類資料分享“湯繼東著---中低壓電氣設計與電氣設備成套技術(PDF)”安利給各位同行
(1)按照檢修計劃,準備好專用工具,計劃好時間,跟班長維護組長聯系好。(2)檢修打開電氣設備前,必須檢查電氣設備周圍有害氣體情況。(3)打開檢修電氣設備,必須切斷開關電源,并鎖死,設專人看管,誰停電誰送電,檢修電氣設備負荷側時,如電動機接線盒,電源與負荷不同處一室的開關,必須把電源開關換向刀閘打到零位,并鎖死,用試電筆驗電并設專人看管。(4)檢修結束后試運行確無問題后離開現場。技術要求(1)各崗位工種都必須經過安全技術培訓,持證上崗。按操作規程操作。(2)正確把握工作面的溜頭溜尾的推進度,適當調斜工作面,防止工作面刮板輸送機上竄或下滑。(3)所有人員進行
這是一本非常好的關于低壓電氣設備和成套裝置的技術書籍。 書中介紹了中低壓供配電裝置、各種開關裝置、配電箱、控制臺(箱)、插座箱及各種常用低壓電器的外形尺寸和不同使用條件下的安裝工藝和技術要求。同時該書根據設計施工安裝工作的需要,對供配電設計施工所需要的設計資料、設計內容及計算方法進行了全面、詳細、系統的說明,而且提供了大部分當前常用低壓電氣設備的型號、名稱、主要技術規格,供設計選型及施工使用。 該書共九篇,1400頁。附錄中提供了常用供配電工程技術標準。 該書為一本非常系統而且實用的關于低壓電氣設備、成套裝置和供配電方面的技術書籍,是設計人員、施工安裝人員非常好的技術資料。同時也是電氣專業的新同志學習和掌握低壓電氣、供配電知識非常好的教材。
高低壓成套配電柜,蓄電池柜,不間斷電源柜,控制柜(屏、臺)及動力、照明配電箱(盤)等應必須隨帶那些技術文件和強制文件? 謝謝!
在電氣設備中絕大多數的干擾問題都可以通過正確的屏蔽以及合理的接地來解決,所以我們一定要對接地設計工作予以足夠的重視。接地系統由模擬地、數字地、機殼地以及系統地等四大部分組成,其中數字地也稱作邏輯地,機殼地也稱作屏蔽地。 在接地設計中需要注意的幾個方面: 1 、合理選擇接地方式 通常有多點接地以及單點接地兩種接地方式,所以我們要進行合理選擇。在設備的工作頻率超過 10MHz 的情況下,由于地線抗阻的過大會給設備的正常運行帶來不良的影響,所以我們應該盡量選擇多點接地來達到降低地線阻抗的目的。同理,當電路的工作頻率達不到 1MHz 的情況下,我們就要采取一點接地的方式來避免形成的環流影響到干擾。所以,在 1
在電氣事故中,其傷害導致的死亡率比起大多數其他類別的事故要高--如果發生電氣事故,這種比例為1/40。觸電的后果有:電擊傷,傷害是因電流穿過人體的神經、肌肉及器官,產生了異常的作用(例如,心臟停止工作)而造成的;電燒傷,因為電流的熱效應,燒傷了人體的組織而引起了傷害;電起火,因產生過熱或者電弧接觸到燃料而引起(見下章)。2電氣故障的原因 電氣故障及停電的常見主要原因是: (1)絕緣損壞; (2)工作系統不合理; (3)電流保護器不合理(保險絲、閘盒);
1、什么叫額定電壓?設備所標的并與電力系統某些有關運行特性的相間電壓的有效值。2、什么叫相間額定工作電壓?在規定條件下,保證電器正常工作的電壓值。3、什么叫額定絕緣電壓?在規定條件下,用來度量電器及其部件的不同電位部分的絕緣強度、電器間隙和爬電距離的名義電壓值,除非另有規定,此值為電器的最大額定工作電壓。4、什么叫額定電流?開關設備在規定條件下,可以長期通過的工作電流值。5、什么叫額定工作電流?在規定條件下,保證電器正常工作的電流值。6、什么是直流電?直流電指電流方向一定,且大小不變的電流,如干電池。7、什么叫交流電?是指方向、大小隨時間變化的電流。8、什么叫電流?物體內的電子在電場的作用下,有規則地向一個方向移動,就形成了電流。電流“I”表示。電流強度在數值上等于1秒鐘內通過導線截面的電量的大小,通常用安培“A”表示,A、KA、mA、uA是不同單位的表示方法。9、什么叫電壓?水要有水位才流動,與此相似,要使電荷作用有
低壓電氣的設計安裝和檢驗pdf
知識點:電氣資源管理
最新消息:北京情報網辦的《電氣設計與設備》被停刊了,很不錯的一本雜志,偶本已訂2005年的了,這下慘了,就同當年《電氣施工與管理》??瘯r的心情一樣,郁悶。
知識點:增安型電氣設備
電氣設計中低壓交流接觸器的選用.rar
電氣照明及常用低壓電氣設備安裝 按照照明在建筑中所起主要作用的不同,可將建筑照明分為視覺照明和裝飾照明兩大類。1、視覺照明滿足人們的視覺要求(屬生理要求),保證從事的生產、生活活動正常進行而采用的照明,稱為視覺照明。根據具體的工作條件,視覺照明又可分(1)正常照明。(2)應急照明。應急照明按功能又分為三類:l)疏散照明。2)安全照明。3)備用照明。 應急照明必須采用能瞬時點燃的可靠光源,一般采用白熾燈或鹵鎢燈。當應急照明作為正常照明的一部分經常點燃且發生故障不需要切換電源時,也可采用氣體放電燈。 備用照明的照度不低于正常照明的10%,安全照明的照度不低于正常照度的5%。疏散照明在主要通道上的照度不應低于0.5lx。(3)值班照明。(4)警衛照明。(5)障礙照明。一般建筑物高度在60m以上時應設置障礙照明。
1.電氣設備的安裝施工單位必須有相應的資質和施工能力以及健全的質量保證體系。電氣設備的 安裝施工祥泰電氣提示必須制定施工方案,執行國家現行電氣安裝工程施工及驗收規范,施工方案由施工單位編制并經審批 2.電氣設備安裝后必須經過調試和試運,運行維護單位全過程參與 3.電氣設備投用前必須經過使用單位和施工單位共同驗收 4.電氣設備移交時,施工單位應將專用工具、測量儀器、隨機備件等進行整理、清點,列出清單 后移交使用單位,同時在竣工驗收后30天內將設備的隨機資料、安裝記錄、試驗記錄、調試報告、有關設計修改的說明書和附圖、竣工圖、隱蔽工程圖移交使用單位。 5.電氣設備投用前,祥泰電氣提示使用單位應根據設備的特點編印培訓教材和操作規程,開展技術培訓、反事 故演練等工作