圖紙簡介: 交流低壓配電電氣圖包括配電箱 風機配電箱 投稿網友: xinfei115 上傳時間: 2013-04-30 圖紙省份:
圖紙簡介: 本工程為某排灌站的電氣設計,圖紙設計內容為成套電器設備的二次原理,主要包括:遠程微機,高低壓,直流屏等,希望對大家有幫助 投稿網友: xjz25752066 上傳時間: 2014-08-12
知識點:特殊型電氣設備
知識點:粉塵防爆電氣設備的防爆型式
粉塵防爆電氣設備的防爆型式
有一工程,地下層標準比賽型游泳池及附屬娛樂用房,地上為中心噴泉廣場,總建筑面積7000多平。地下中央空調,噴淋,自動報警,變配電室,風機房;地上音樂噴泉等的用電設備。我想問一下,電專業的設備投資大概需要多少錢?
斷路器,避雷器(抱歉,不知道如何增加圖片)
對于長期從事電氣工作的人來說,一般的電氣設備故障多發季節在潮濕的春季;氣溫驟變或晝夜溫差較大(驟然降低,升高)的季節交換時節,往往也容易使電氣設備發生故障。 在此時,設備運行管理人員,更加需要關注設備的安全運行環境。在潮濕的環境中,室內電氣設施面臨的各種威脅是越來越明顯,對電氣設備安全運行的影響是非常大的。在電氣工程中,當相對濕度大于80%RH時,則稱為高濕;濕度過高是電氣設備產生事故的主要因素。 ⑴濕度與絕緣強度:潮濕的空氣可降低電氣設備的
[推薦]隔爆型電氣設備結構與原理(一)防爆原理隔爆型電氣設備的防爆原理是:將電氣設備的帶電部件放在特制的外殼內,該外殼具有將殼內電氣部件產生的火花和電弧與殼外爆炸性混合物隔離開的作用,并能承受進入殼內的爆炸性混合物被殼內電氣設備的火花、電弧引爆時所產生的爆炸壓力,而外殼不被破壞;同時能防止殼內爆炸生成物向殼外爆炸性混合物傳爆,不會引起殼外爆炸性混合物燃燒和爆炸。這種特殊的外殼叫“隔爆外殼”。具有隔爆外殼的電氣設備稱為“隔爆型電氣設備”。隔爆型電氣設備具有良好的隔爆和耐爆性能,被廣泛用于煤礦井下等爆炸性環境工作場所。隔爆性電氣設備的標志為“d”。隔爆型電氣設備除電氣部分外,主要結構包括隔爆外殼及一些附在殼上的零部件,如襯墊、透明件、電纜(電線)引入裝置及接線盒等。根據隔爆型電氣設備的防爆原理,我們知道隔爆外殼應具有耐爆和隔爆性能。所謂耐爆就是外殼能承受殼內爆炸性混合物爆炸時所產生的爆炸壓力,而本身不產生破壞和危險變形的能
1.1 變壓器及電抗器 變壓器及電抗器局部放電帶電巡檢是一種針對變壓器及電抗器狀態維護的新方法,通過檢測變壓器及電抗器局部放電產生的電信號和超聲信號,判斷變壓器及電抗器的運行健康狀況。采用巡回檢測的方法,無需停電,可以隨時對運行狀態下的變壓器及電抗器進行局部放電檢測、故障診斷。 可采用超聲波法、脈沖電流法及電、聲綜合法檢測。 u 超聲波法:在變壓器(電抗器)內部一旦發生局部放電,就會產生超聲波信號,以球面波形式向周圍傳播,只要在變壓器(電抗器)箱壁外側
圖紙簡介: 該圖紙為低壓設備一次二次生產圖,包含了保護原理圖、生產用圖以及設備安裝圖等等,僅供大家參考。 投稿網友: c53888 上傳時間: 2014-06-05
知識點:氣體防爆電氣設備的防爆型式
我是新來的,想請這里的朋友幫個忙。現在做的畢業設計是個關于運用軟控制卡SERVOWORKS的數控工作臺示教系統,先需要用AUTOCAD畫電氣原理圖,電氣部分很簡單,3個開關控制3個驅動。請問 示教系統的電氣面板改如何布局啊?小弟多謝了
在電氣設備的發熱部位或導線接頭處粘貼示溫蠟片,應注意以下事項:(1) 應粘貼在易檢查、不為雨水所沖掉的明顯部位。(2) 選擇粘貼部位時,應考慮檢修、試驗和維護工作不致觸碰示溫蠟片。(3) 為了減少外界溫度的影響,應避免粘貼在陽光直射的位置。(4) 應粘貼在兩個接觸面的上面,不得偏離接頭太遠。(5) 如果接頭的接觸面較大,可貼在接頭的中心部位;如果接頭處是銅與銅、銅與鋁、鋁與鋁的多接觸面,則應貼在銅與鋁接觸面的接頭上。(6) 如果導線上涂有相位漆,應選擇與相位漆顏色不同的示溫蠟片,以便檢查易于區別。(7) 粘貼示溫蠟片的粘接劑,宜選用酒精調和的漆片溶液或萬能膠,而不得使用普通膠水或漿糊。(8) 粘貼時應對準測溫部位,且粘貼應牢靠。(9) 為了保證人身安全,應停電粘貼示溫蠟片;在帶電情況下,應使用絕緣工具來粘貼。
一.誤區之一:防爆電氣設備能防水 不少人認為,防爆電氣設備之所以能防爆,是因為其外殼能阻止有爆炸危險的氣體進入其內部,其密封性能一定很好,能阻止雨水進入,安裝在戶外露天使用應該沒有問題。其實這是混淆了防爆電氣設備的防爆形式和外殼防護等級兩個概念。 防爆電氣設備按其防爆原理的不同而分為不同的防爆形式。隔爆型防爆電氣設備是具有能承受內部爆炸性氣體混合物的爆炸壓力,并阻止內部的爆炸向外殼周圍爆炸性混合物傳播的外殼的電氣設備。顯然其防爆性能與外殼防護等級無關,國家標準對其外殼防護等級并無特別要求,只要滿足電機及低壓電器外殼防護等級要求即可,但對其外殼的材質和機械強度作了嚴格的規定。增安型防爆電氣設備是在正常運行條件下不會產生電弧、火花或可能點燃爆炸性混合物的高溫的設備結構上,采取措施提高安全程度,以避免在正常和認可的過載條件下出現這些現象的電氣設備。而本質安全型防爆電氣設備(多見于小型弱電設備)是全部電路為在規定的故障狀態下產生的電火花和熱效應均不能點燃規定的爆炸性混合物的電氣設備。這兩種防爆電氣設備或是不產生火花和高溫,或是產生的火花和熱效
還是那個小電廠的初步設計有幾個設備的價格不好估。。母線固定金具MNP-308消弧線圈12.5-40A局部照明變壓器1000kVA 220/36V 200kVA 220/12V直流分電屏 GCL 配GL-200安全行車滑觸線64米
電氣設備維修的十項原則
敬請各位大俠不吝賜教!謝謝了!