国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 電氣設備診斷現場實用技術

    本帖最后由 cdblql 于 2013-2-23 20:06 編輯 簡要說明: 本書旨在為從事現場故障診斷的技術人員,提供一種開展電氣設備故障診斷工作和進行故障分析判別時使用的實用參考。全書共分九章。第l章概論,介紹r電氣設備診斷的基礎知識和發展趨勢;第2章電氣設備預防性試驗和絕緣診斷技術基礎;第3章電機故障診斷技術;第4章變壓器診斷技術;第5章電力電纜故障診斷與檢測技術;第6章高、低壓電器故障診斷技術;第7章其他電氣設備故障診斷技術;第8章電子電路故障診斷技術;第9章常用電氣設備的檢測診斷儀器。本書內容涵蓋全面、原理講解清晰、案例透徹易懂,可供各行業從事電氣設備診斷工作的技術員,工程師及設備維修管理人員參考使用,也可作為現場設備診斷技術培訓教材。

  • 關于屋頂電氣設備的防雷接地問題

    建筑物屋頂上裝有風機、熱泵、航空燈等電氣設備時,把設備外殼與避雷帶連成一體這是通常的做法,但往往忽視了重要的一點:即這些電氣設備的電源線未加防護不能直接與配電裝置相連接。 GB50169-92《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范》第2.5.3條作了如下規定。裝有避雷針和避雷線的構架上的照明燈電源線必須采用直埋于土壤中的帶金屬護層的電纜或穿入金屬管的導線、電纜的金屬護層或金屬管必須接地,埋入土壤中的長度應在10m以上,方可與配電裝置的接地網相連或與電源線、低壓配電裝置相連接。

  • 電氣設備接地、接零保護技術

    一、電氣設備下列金屬部分均應接地或接零(特殊情況除外) 1.電機、變壓器、電器、手持式及電動工器具的底座合外殼; 2.電力設備傳動裝置;

  • 防爆電氣設備接地的技術要求

    所有 電氣設備都必須進行接地,以確保運行的安全可靠。對金屬外殼和鎧裝電纜的接線盒,都必須具有外接地螺栓,并標出接地符號“〨”。對攜帶式和移動式電氣設備,可不設外接地螺栓,但必須采用有接地芯線的電纜。 電氣設備接線盒內部(當采用直接引入方式時,則在主空腔內部)必須設有專用的內接地螺栓、并標志接地符號“〨”。但電機車上的電氣設備和電壓不高于36V的電氣設備除外。 對沒有必要接地或不允許接地的電氣設備,可不設內、外接地螺栓。Ⅱ類本質安全型的電氣設備可只設專用外接地螺栓。

  • 電氣設備接地和防雷接地(急)

    我單位要進行全面的接地大檢查(電氣設備保護接地和工作接地以及防雷接地),但是這些接地該用什么標準來衡量它規范不規范?比如儀表盤柜該用什么接地方式?電動機接地線該選用什么樣子的?該用多大截面的導線才符合規范?這些都應該有一個國家標準的規范,我不知道在哪里找?有誰知道請快回答! 先謝了!

  • 電氣設備保護接地的技術標準

    對于電壓與用途分別不一樣的電氣設備,在沒有特別要求時,祥泰電氣提示通常只需要一個總的接地體,堅持等電位聯接的原則,把建筑物的金屬管道、構件連接到總接地體上; 1)為確保設備與人身安全,各個電氣設備必須按照國家標準采取保護接地。且保護接地的線僅用于進行規定的保護接地或工作接地外,不可用于其他; 2)接地中有特別要求的,例如中壓系統和弱電,經小電阻或者用中性點接地時,祥泰電氣提示必須按照相應專項的規定來實行; 3)人工的總接地體千萬不可在建筑物內,接地時必須按照接地的最小接地電阻的需求來設置總接地體所具備的接地電阻

  • 建筑物屋頂電氣設備防雷和接地問題

    碰到個建筑物屋頂電氣設備接地問題: 屋頂有避雷網,同時需要在屋頂安裝多臺電氣用電設備,如風冷熱泵、風機、水泵等等,查了些資料,不太明白,具體的施工方法,已知的說法: 1.電機外殼、槽鋼基礎、管道、支架等均與避雷網,也就是引下線焊接; 2.電機類電源進線,將PE黃綠線接至接線盒內;疑問,就是,這樣做法,是否造成 雷擊電流 串進配電盤??若這種做法不正確,則,應如何做??有相關規范,更好!

  • 電氣及電氣設備安全技術

    在電氣事故中,其傷害導致的死亡率比起大多數其他類別的事故要高--如果發生電氣事故,這種比例為1/40。觸電的后果有:電擊傷,傷害是因電流穿過人體的神經、肌肉及器官,產生了異常的作用(例如,心臟停止工作)而造成的;電燒傷,因為電流的熱效應,燒傷了人體的組織而引起了傷害;電起火,因產生過熱或者電弧接觸到燃料而引起(見下章)。2電氣故障的原因 電氣故障及停電的常見主要原因是: (1)絕緣損壞; (2)工作系統不合理; (3)電流保護器不合理(保險絲、閘盒);

  • 防雷·接地及電氣安全技術

    文件格式:PDF文件大小:3.52 M

  • 淺談電氣設備的接地與接零

    所謂接地,就是電氣設備的任何部分與土壤間作良好的連接。在這里,接地系統按其設備和作用可分為保護接地、工作接地、保護接零和重復接地4種。在正常或事故狀態下,為了保證電氣設備可靠運行,而將電力系統中某一點進行接地,無論是直接接地或經特殊裝置接地均稱工作接地;當電氣設備與帶電部分相絕緣的金屬外殼由于絕緣破壞可能帶電,造成觸電事故,為了防止這種觸電的危險而將金屬外殼或構架同接地體之間作良好的連接,使設備外殼保持和大地同為零電位,稱之為保護接地;如果將與帶電部分相絕緣的金屬外殼或構架與中性點直接接地系統中的零線連接,(稱為保護接地)?如果將與帶電部分相絕緣的金屬外殼或構架與中性點直接地系統中的零線連接,稱為保護接零;將零線的一點或幾點再次與地作金屬性連接,稱為重復接地,總而言之,無論是接地和接零,其目的不外乎有兩個:一是電氣設備在任何范圍內,它的金屬外殼及其靠近它垢金屬結構都始終保持低電位,以防觸電危險,確保人身安全。二是提供可靠的電氣通路。就是在接地短路電流通過時也不會有火花或其它明顯的過熱現象,以避免易燃物質或氣體引燃,造成火災危險。<

  • 電氣設備接地的作用和要求

    收錄于話題 電氣裝置或電氣線路帶電部分的某點與大地連接、電氣裝

  • 電氣設備運行技術及管理

    知識點:電氣資源管理

  • 增安型電氣設備的技術要求

    知識點:增安型電氣設備

  • 電氣設備叢書 防雷與接地裝置

    本帖最后由 cdblql 于 2013-10-2 20:22 編輯 文件格式: PDF 文件大小:5.41 M

  • 防爆電氣設備接地的技術要求的說明

    所有電氣設備都必須進行接地,以確保運行的安全可靠。對金屬外殼和鎧裝電纜的接線盒,都必須具有外接地螺栓,并標出接地符號“〨”。對攜帶式和移動式電氣設備,可不設外接地螺栓,但必須采用有接地芯線的電纜。電氣設備接線盒內部(當采用直接引入方式時,則在主空腔內部)必須設有專用的內接地螺栓、并標志接地符號“〨”。但電機車上的電氣設備和電壓不高于36V的電氣設備除外。對沒有必要接地或不允許接地的電氣設備,可不設內、外接地螺栓。Ⅱ類本質安全型的電氣設備可只設專用外接地螺栓。對內接地用的螺栓直徑要求是:當導電芯線截面不大于35mm時,應不小于接線螺栓直徑。當導電芯線截面大于35mmz時,應不小于連接導電芯線截面之半的螺栓直徑,但至少等于連接35mm2芯線的螺栓直徑。對外接地用的螺栓直徑要求是:功率大于10kW,的

  • 電氣設備安裝與調試技術.pdf

    電氣設備安裝與調試技術.pdf

  • 關于高處裸露電氣設備的接地問題

    遇到提升機(20~30米),電機在其上部。 通常配電做法是送四線(三相線,PE線)。PE線接在電機的外殼上。 但因電機位置很高,易感應雷電流,此時,PE線則成了將雷電流導回至下方控制室的通路, 不知各位設計行業高手此情況是如何處理的? 請指教。此事以前未出過問題,但總覺得不太妥。 雖做了避雷帶,但似乎不太把握。在多雷地區恐怕不行。

  • 關于電氣設備接地問題的探討

    電氣裝置或電氣線路帶電部分的某點與大地連接、電氣裝置或其它裝置正常時不帶電部分某點與大地的人為連接都叫接地;也可說成電力設備、桿塔或過電壓保護裝置用接地線通過埋入地中并直接與大地接觸的金屬導體與大地連接。電力系統中接地的部分一般是中性點,也可以是相線上的某一點,電氣設備的接地部分則是正常情況下不帶電的金屬導體,一般為金屬外殼。1 接地的作用我們往往只知道接地可防止人身遭受電擊,其實接地除了這一作用外,還可以防止設備和線路遭受損壞、預防火災、防止雷擊、防止靜電損害和保證電力系統的

  • 電氣設備保護性接地有哪些?

    (1)防電擊接地為了防止電氣設備絕緣損壞或產生漏電流時,使平時不帶電的外露導電部分帶電而導致電擊,將設備的外露導電部分接地,稱為防電擊接地。這種接地還可以限制線路涌流或低壓線路及設備由于高壓竄入而引起的高電壓;當產生電器故障時,有利于過電流保護裝置動作而切斷電源。這種接地,也是狹義的“保護接地”。 (2)防雷接地將雷電導人大地,防止雷電流使人身受到電擊或財產受到破壞。 (3)防靜電接地將靜電荷引入大地,防止由于靜電積聚對人體和設備造成危害。特別是目前電子設備中集成電路用得很多,而集成電路容易受到靜電作用產生故障,接地后可防止集成電路的損壞。 (4)防電蝕接地地下埋設金屬體作為犧牲陽極或陰極,防止電纜、金屬管道等受到電蝕。

點擊加載更多

電氣設備防雷與接地實用技術

電氣設備防雷與接地實用技術專題,為您提供電氣設備防雷與接地實用技術相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣設備防雷與接地實用技術 相關的專業交流討論,更多電氣設備防雷與接地實用技術相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 敦化市| 灵山县| 饶阳县| 万宁市| 龙陵县| 苏州市| 乃东县| 晋中市| 丹棱县| 红河县| 区。| 舞阳县| 南郑县| 西乡县| 麦盖提县| 隆林| 佛冈县| 肇源县| 江陵县| 高台县| 阿瓦提县| 临高县| 重庆市| 宁波市| 西昌市| 舟山市| 双峰县| 玉溪市| 曲麻莱县| 嘉善县| 南部县| 宁晋县| 门头沟区| 佳木斯市| 含山县| 永嘉县| 女性| 禹州市| 富平县| 鸡西市| 遵义县|