国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 電力主設備的繼電保護是如何配置的?

    我們都知道,電力系統的發電機、變壓器、母線、線路、電動機、電抗器、電容器等都需要配置各式各樣的繼電保護。如線路吧,需要電流速斷、過電流等等。請各位都講講電力主設備需要配置那些保護?格式如下:線路:1.電流速斷保護2.過電流保護3.縱聯差動保護(范圍)

  • 電氣設備繼電保護整定計算

    電氣設備繼電保護整定計算

  • 關于繼電保護原理的探討分析

    繼電保護裝置必須具有正確區分被保護元件是處于正常運行狀態還是發生了故障,是保護區內故障還是區外故障的功能。保護裝置要實現這一功能,需要根據 電力系統發生故障前后 電氣物理量變化的特征為基礎來構成。 電力系統發生故障后,工頻電氣量變化的主要特征是: (1) 電流增大。 短路時故障點與 電源之間的

  • 這里有繼電保護原理視頻講座

    請點擊一下鏈接 http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=452530

  • 電廠電氣繼電保護檢修制度應用價值分析

    前言 我國經濟實力的提升,社會各界對于能源的需求量不斷增加,電力資源作為能源中極為重要的組成部分,其對于社會各個方面的運行及人們的基本生活都提供了能源保障。國家對于電力事業的建設十分重視,電廠屬于電力供應系統中的核心環節,其正常運行對于整個地區的供電質量均有著密切的聯系。由于各種因素的影響,電廠電氣系統中也出現了一系列的問題,電廠的運行也需要使用到各種設備,數量多,類型繁雜,因此需要配備繼電保護裝置,對個各項設備實施集約化、精細化管理。繼電保護裝置的檢修也是必不可少的,屬于管理工作的重要部分,能夠有效提高繼電保護系統的可靠性,保障電廠電氣系統的安全,對該類課題進行深入的研究也是十分有必要的。 1.電廠電氣系統中出現的問題 1.1效率方面 電力系統所設定的功率一般為400

  • 電氣設備繼電保護配置、整定計算一

    1.一般規定 (1)電力網中的電力設備和線路,應裝設反應短路故障和異常運行的繼電保護和自動裝置。繼電保護和自動裝置應能盡快地切除短路故障和恢復供電。 (2)電力設備和線路應有主保護、后備保護和異常運行保護,必要時可增設輔助保護。 (3)繼電保護和自動裝置應滿足可靠性、選擇性、靈敏性和速動性的要求,并應符合下列規定: 1)繼電保護和自動裝置應簡單可靠,使用的元件和接點應盡量少,接線回路簡單,運行維護方便,在能夠滿足要求的前提下宜采用最簡單的保護。 2)對相鄰設備和線路有配合要求的保護,前后兩級之間的靈敏性和動作時間應相互配合。 3)當被保護設備或線路范圍內發生故障時,應具有必要的靈敏系數。 4)保護裝置應能盡快地切除短路故障。當需要加速切除短路故障時,可允許保護裝置無選擇性地動作,但應利用自動重合閘或備用電源自動投入裝置,縮小停電范圍。 (4)保護裝置的靈敏系數,應根據不利正常運行方式和不利故障類型進行計算,必要時,應計及短路電流衰減的影響。一般電流電壓繼電保護的最小靈敏

  • 淺談光纖在繼電保護中的應用

    隨著通信技術的發展,在縱聯保護通道的使用上,已經由原來的單一的載波通道變為現在的載波、微波、光纖等多種通道方式。由于光纖通道所具有的先天優勢,使它與繼電保護的結合,在電網中會得到越來越廣泛的應用。 1光纖通道作為縱聯保護通道的優勢 光纖通道首先在通信技術中得到廣泛的應用,它是基于用光導纖維作為傳輸介質的一種通信手段。光纖通道相對于其他傳統通道(如:電纜、微波等)具有如下特點: 1.1 傳輸質量高,誤碼率低,一般在10-10以下。這種特點使得光纖通道很容易滿足繼電保護對通道所要求的"透明度"。即發端保護裝置發送的信息,經通道傳輸后到達收端,使收端保護裝置所看到

  • 請教高壓柜繼電保護原理

    哪位大神能不能夠詳細講解下這個繼電保護,尤其是這個保護回路,還有這個過流延時,以及零序延時!謝謝

  • 繼電保護設備的作用都有哪些?

    繼電保護裝置能反應電氣設備的故障和不正常工作狀態并自動迅速地、有選擇地動作于斷路器將故障設備從系統中切除,保證不故障設備繼續正常運行,將事故限制在最小范圍,提高系統運行的可靠性,最大限度地保證向用戶安全、連續供電。繼電保護裝置是一種由繼電器和其它輔助元件構成的安全自動裝置。它能反映電氣元件的故障和不正常運行狀態,并動作于斷路器跳閘或發出信號。 故障——將故障元件切除(借助斷路器) 不正常狀態——自動發出信號(以便及時處理) 可預防事故的發生和縮小事故影響范圍,保證電能質量和供電可靠性。各種的話就是針對各種用電設備的電流電壓特點,或者一些其他非電量參數專門而整定的本文由 中國電力招標網 整理

  • 繼電保護的作用及原理是什么?

    當電力系統中的電力元件(如發電機、線路等)或電力系統本身發生了故障危及電力系統安全運行時,能夠向運行值班人員及時發出

  • pdg格式的電網繼電保護應用

    330多頁的內容,涵蓋了電網繼電保護的全面內容,深度中,適合做參考手冊。

  • 電力光纖在繼電保護中的應用

    光纖作為繼電保護的通道介質,具有不怕超高壓與雷電電磁干擾、對電場絕緣、傳輸容量大、頻帶寬、衰耗低和資源豐富等優點,隨著電力光纖網絡的逐步完善,光纖保護必將在繼電保護領域得到更為廣泛的應用。 1 光纖的工作原理 1.1 光纖的結構與分類 光纖為光導纖維的簡稱,由直徑大約0.1 mm的細玻璃絲構成。繼電保護所用光纖為通信光纖,是由纖芯和包層兩部分組成的:纖芯區域完成光信號的傳輸,包層則是將光封閉在纖芯內,并保護纖芯,增加光纖的機械強度,如圖1所示。 按光在光纖中的傳輸模式,光纖可分為單模光纖和多模光纖。多模光纖的中心玻璃芯較粗,可傳多種模式的光,但其模間色散較大,限制了傳輸數字信號的頻率,而且隨著距離的增加,其限制效果更加明顯。單模光纖的中心玻璃芯很細,只能傳一種模式的光,因此,其模間色散很小,適用于遠程傳輸,但仍存在著材料色散和波導色散,這樣單模光纖對光源的帶寬

  • 電氣設備繼電保護配置、整定計算二

    2. 6-35kV變壓器的保護 2.1 電力變壓器的保護要求 (1)對電力變壓器的下列故障及異常運行方式,應裝設相應的保護裝置: 1)繞組及其引出線的相間短路和在中性點直接接地側的單相接地短路; 2)繞組的匝間短路; 3)外部相間短路引起的過電流; 4)中性點直接接地電力網中外部接地短路引起的過電流及中性點過電壓; 5)過負荷; 。 6)油面降低; 7)變壓器溫度升高或油箱壓力升高或冷卻系統故障 (2)0.8MVA及以上的油浸式變壓器和0.4MVA及以上的車間內油浸式變壓器,均應裝設瓦斯保護。當殼內故障產生輕微瓦斯或油面下降時,應瞬時動作于信號;當產生大量瓦斯時,應動作于斷開變壓器各側斷路器。當變壓器安裝處電源側無斷路器或短路開關時,可作用于信號。 (3)對變壓器引出線、套管及內部的短路故障,應裝設相應的保護裝置,并應符合下列規定: 1)10MVA及以上的單獨運行變壓器和6.3MVA及以上的并列運行變壓器,應裝設

  • 電氣設備繼電保護配置、整定計算三

    1)過電流保護宜用于降壓變壓器。 2)復合電壓起動的過電流保護或低電壓閉鎖的過電流保護,宜用于升壓變壓器、系統聯絡變壓器和過電流不符合靈敏性要求的降壓變壓器。 (6)外部相間短路保護應符合下列規定: 1)雙繞組變壓器,應裝于主電源側。根據主接線情況,保護裝置可帶一段或兩段時限,以較短的時限動作于縮小故障影響范圍,以較長的時限動作于斷開變壓器各側斷路器。 2)三繞組變壓器,宜裝于主電源側及主負荷側。主電源側的保護應帶兩段時限,以較短的時限斷開未裝保護側的斷路器。當不符合靈敏性要求時,可在所有各側裝設保護裝置。各側保護裝置應根據選擇性的要求裝設方向元件。 (7)三繞組變壓器的外部相間短路保護,可按下列原則進行簡化: 1)除主電源側外,其他各側保護可僅作本側相鄰電力設備和線路的后備保護; 2)保護裝置作為本側相鄰電力設備和線路保護的后備時,靈敏系數可適當降低,但對本側母線上的各類短路應符合靈敏性要求。 (8)高壓側為單電源,低壓側無電源的降壓變壓器,不宜裝設專門的零序保護。

  • 電氣設備繼電保護配置、整定計算四

    2.2 6-35kV變壓器的保護配置 電力變壓器的繼電保護配置 400kVA以下 一般用高壓熔斷器。 瓦斯保護:車間變 315kVA及以上, 主、配變 800kVA及以上, 縱差保護:10000kVA或電流速斷靈敏度不滿足要求的2000-8000kVA配變 過電流及速斷保護、低壓側接地保護: 400-1600kVA 溫度保護:1000kVA及以上 過負荷保護:400kVA及以上的并列運行的變壓器 4 3-10kV電動機的保護 4.1電動機的保護要求 (1)對電壓為3kV及以上的異步電動機和同步電動機的下列故障應裝設相應的保護裝置: 1)定子繞組相間短路; 2)定子繞組單相接地; 3)定子繞組過負荷; 4)定子繞組低電壓; 5)同步電動機失步; 6)同步電動機失磁; 7)同步電動機出現非同步沖擊電流。 (2)對電動機繞組及引出線的相間短路,裝設相應的保護裝

點擊加載更多

電氣主設備繼電保護原理與應用

電氣主設備繼電保護原理與應用專題,為您提供電氣主設備繼電保護原理與應用相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣主設備繼電保護原理與應用 相關的專業交流討論,更多電氣主設備繼電保護原理與應用相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 武川县| 沈丘县| 阳谷县| 河曲县| 留坝县| 武安市| 崇左市| 于田县| 浪卡子县| 双辽市| 池州市| 娱乐| 台东市| 公主岭市| 中阳县| 泽库县| 桐梓县| 湖南省| 江华| 龙山县| 灵石县| 万州区| 伊春市| 汉源县| 永春县| 得荣县| 庆城县| 青冈县| 沙坪坝区| 天祝| 兴隆县| 凌海市| 扬州市| 郸城县| 苍山县| 锦州市| 大理市| 金湖县| 雷波县| 桦川县| 甘肃省|