潔凈空調之送風風管的潔凈問題始終是工程質量的關健,大凡在空調送風及回風風管的潔凈要求上,安裝單位僅是靠擦\洗及吹掃,但我認為這些都不能完全清除風管中的油漬和灰塵(待續)
希望對各位有用
貢獻私家珍藏《潔凈空調設計安裝教程》!
實用資料之潔凈空調設計安裝教程
上網下載的,有需要的下
我沒接觸過潔凈空調,對這很茫然!現在我這里有一150平米的實驗室,要裝潔凈空調,10萬級,從哪里入手呢?都需要注意些什么呢?還有,潔凈空調大約每平米多少錢?各位大蝦,點化點化我?。?/p>
高效過濾器安裝要求:1、設備的規格應該選擇和安裝管路相匹配的,如果設備的流量不能滿足管路需求的時候,可以將兩個或多個過濾器并聯安裝;2、設備要盡量安裝在系統中需要格外保護的地方,最好是在靠近壓力源的位置;3、設備應該進行串聯安裝,在有可能發生回流的地方需要在設備的出口處安裝止回閥;4、要注意經過濾器的氣溫不能超過其適應的溫度;5、安裝設備的現場應具備三相380V工頻交流電,排污管不要超過5米;6、注意過濾的精度,慎用定時控制型的設備;7、注意安裝的環境,要防水、防雨、防潮。
一、制作風管的材料是確??照{潔凈度的基本條件 材料選用。
面積60平方,灌裝車間,30萬等級請問這個要選用什么樣的空調?配置如何?各位師傅是否有相關的設計方案可以提供出來參考一下,謝謝了
本人暖通專業學生,目前在做一個潔凈手術室的畢業設計,處在負荷計算的階段,有一些疑惑想要請教各位大神1.在看《07K505潔凈手術室和醫用氣體設計與安裝》里面的案例時,不是很理解為什么里面的潔凈手術室都有熱負荷,一般來說潔凈手術室不應該基本不考慮圍護結構負荷嗎,這樣冬夏季工況不應該相同嗎,還是這個熱負荷是加上新風負荷的緣故?2.GB50333-2013里面對于I級潔凈手術室給出了風速,對II、III級都是給出了最小換氣次數,于是我用風速乘規范里給出的送風口集中布置的最小面積計算I級手術室的風量,用最小換氣次數計算二三級的。得出的結果I級9000多m3/h,II級只有2000多m3/h。不知道計算是否有問題3.對于各種輔助用房的負荷計算方法不很清楚,沒有查到相關資料,設備散熱量如何取值,以及靠近外墻的圍護結構負荷是否應該考慮4.手術室菌塵負荷如何計算,是否只需考慮人員散發的,GB50333上沒有找到相關說明。
凈化空調設計計算一般步驟:1.根據工藝要求確定潔凈室的潔凈度等級,并決定利用全室空氣凈化還是局部空氣凈化,根據表選型表確定空氣氣流型式;2.計算新風量,取下列兩項中的大者,計算方法略;(1)補償室內排風量和保持正壓值所需新鮮空氣量之和.(2)保證潔凈室內每人每小時的新鮮空氣量不小于40m3/小時3.計算潔凈室的冷熱負荷;4.計算送風量,取下列三項中的最大值,計算方法略;(1)為保證空氣潔凈度等級的送風量.(2)根據熱.濕負荷計算確定的送風量(3)向潔凈室內供給的新鮮空氣量(新風量).5.根據送風量,冷熱負荷和選擇的氣流組織形式,計算氣流組織各參數;6.確定空氣加熱冷卻的處理方案,用一次回風還是二次回風;7.根據工業要求或氣流組織計算時確定的送風溫差及室內外計算參數,在i-d圖上確定各狀態點,計算空調器處理風量,潔凈室循環風量;8.計算總冷熱負荷,選擇空氣處理設備;9.校核潔凈室內的微粒濃度和細菌濃度.是我從一本潔凈書上摘抄下來的
各位幫幫忙,我被公司派往廣東做一個普通空調+凈化空調的改造工程設計,可是我對凈化空調并不是很熟悉,目前剛開始方案規劃,以后這幾天我會把相關的問題及時提交到論壇上,希望能夠得到熱心朋友的幫助,先謝謝了!條件:1、工廠生產的產品類型主要以液晶顯示器光電組件為主,如精密光電導光板(LGP)、背光板模塊(B/L) MOLD/FRAME、CCFL ASS‘Y、FILM (模片)、裁切、導光板裁切等產品,產品使用范圍以液晶產業、LCD等光電產品為主。問題:潔凈度等級不知道取多少,是10000級還是100000級?
偶現在做個潔凈空調,在貼上看到潔凈空調有的采用 “MAU+DC+FFU系統”,這個“MAU+DC+FFU系統”里面的術語是指什么意思呀?請大俠們多多賜教下!在下感激不盡!
我發現潔凈方面的書怎么都是80 90年代編寫的,而且數量也很少,很多書的內容其實都是大同小異或者直接引用拼湊起來的.象許鐘麟老前輩的書打基礎研究理論倒很不錯啊.可惜實踐性強的書幾乎沒有,最新的潔凈技術也不知道發展到什么狀況了,現在潔凈設計搞來搞去就那么幾種形式,都是套表格數據.不知道各位前輩、學長有什么好的書或者資料推薦的,我現在急需要吸收潔凈養分啊,相信很多人也是同感吧
論文《藥廠潔凈空調系統的控制》
潔凈空調系統的應用及設計
潔凈空調設計的相關資料
? 潔凈空調機組種類、特點、應用與分析 如今,現代工業產品生產和現代化科學實驗活動要求微型化、精密化、高純度、高質量和高可靠性,帶來潔凈技術也隨著科學技術的發展和工業產品的日新月異而健康、高速地發展,并在三大戰略外的食品、化妝品、軍工等行業有更好的表現。要創造一個良好的潔凈室微環境,一套高效、安全、可靠、實用、簡單的空氣潔凈系統是其所有相輔相成的系統的核心部分,而空氣處理機組是完成換熱、過濾、加濕、送風等功能的重要部件;和普通舒適性空氣處理機組有許多不同,本文從潔凈室的角度,談談潔凈室用空氣處理機組的應用。 1.潔凈室空調機組的特點 1.1風量大 潔凈室主要是通過空氣量的循環來過濾空氣中的塵埃、細菌等,實現對空氣中非生物粒子和生物粒子的控制,達到潔凈的標準。因此需要有足夠的風量來保證室內的潔凈度。潔凈室的風量一般按照室內換氣次數來計算,通常是10倍,甚至幾十倍,尤其是單向流潔凈室,換氣次數達到房間體積的幾百倍。 大風量對空氣處理機組的強度是個考驗,目前市面上常見的空氣處理機組的都是采用鋁合金框架結構、方鋼結構的比較多,如果面板的