  • 分享一些潔凈空調的資料

    上網下載的,有需要的下

  • 求助,潔凈空調從哪入手啊!

    我沒接觸過潔凈空調,對這很茫然!現在我這里有一150平米的實驗室,要裝潔凈空調,10萬級,從哪里入手呢?都需要注意些什么呢?還有,潔凈空調大約每平米多少錢?各位大蝦,點化點化我啊!

  • 潔凈空調設計計算的一般步驟!

    凈化空調設計計算一般步驟:1.根據工藝要求確定潔凈室的潔凈度等級,并決定利用全室空氣凈化還是局部空氣凈化,根據表選型表確定空氣氣流型式;2.計算新風量,取下列兩項中的大者,計算方法略;(1)補償室內排風量和保持正壓值所需新鮮空氣量之和.(2)保證潔凈室內每人每小時的新鮮空氣量不小于40m3/小時3.計算潔凈室的冷熱負荷;4.計算送風量,取下列三項中的最大值,計算方法略;(1)為保證空氣潔凈度等級的送風量.(2)根據熱.濕負荷計算確定的送風量(3)向潔凈室內供給的新鮮空氣量(新風量).5.根據送風量,冷熱負荷和選擇的氣流組織形式,計算氣流組織各參數;6.確定空氣加熱冷卻的處理方案,用一次回風還是二次回風;7.根據工業要求或氣流組織計算時確定的送風溫差及室內外計算參數,在i-d圖上確定各狀態點,計算空調器處理風量,潔凈室循環風量;8.計算總冷熱負荷,選擇空氣處理設備;9.校核潔凈室內的微粒濃度和細菌濃度.是我從一本潔凈書上摘抄下來的

  • 潔凈空調分類與特性應用

    ? 潔凈空調機組種類、特點、應用與分析 如今,現代工業產品生產和現代化科學實驗活動要求微型化、精密化、高純度、高質量和高可靠性,帶來潔凈技術也隨著科學技術的發展和工業產品的日新月異而健康、高速地發展,并在三大戰略外的食品、化妝品、軍工等行業有更好的表現。要創造一個良好的潔凈室微環境,一套高效、安全、可靠、實用、簡單的空氣潔凈系統是其所有相輔相成的系統的核心部分,而空氣處理機組是完成換熱、過濾、加濕、送風等功能的重要部件;和普通舒適性空氣處理機組有許多不同,本文從潔凈室的角度,談談潔凈室用空氣處理機組的應用。 1.潔凈室空調機組的特點 1.1風量大 潔凈室主要是通過空氣量的循環來過濾空氣中的塵埃、細菌等,實現對空氣中非生物粒子和生物粒子的控制,達到潔凈的標準。因此需要有足夠的風量來保證室內的潔凈度。潔凈室的風量一般按照室內換氣次數來計算,通常是10倍,甚至幾十倍,尤其是單向流潔凈室,換氣次數達到房間體積的幾百倍。 大風量對空氣處理機組的強度是個考驗,目前市面上常見的空氣處理機組的都是采用鋁合金框架結構、方鋼結構的比較多,如果面板的

  • 潔凈空調系統的應用及設計

    潔凈空調系統的應用及設計

  • 藥廠潔凈空調系統的控制

    論文《藥廠潔凈空調系統的控制》

  • 潔凈空調設計的相關資料

    潔凈空調設計的相關資料

  • 新手求解潔凈空調的設計

    面積60平方,灌裝車間,30萬等級請問這個要選用什么樣的空調?配置如何?各位師傅是否有相關的設計方案可以提供出來參考一下,謝謝了

  • 關于潔凈空調負荷計算的疑惑

    本人暖通專業學生,目前在做一個潔凈手術室的畢業設計,處在負荷計算的階段,有一些疑惑想要請教各位大神1.在看《07K505潔凈手術室和醫用氣體設計與安裝》里面的案例時,不是很理解為什么里面的潔凈手術室都有熱負荷,一般來說潔凈手術室不應該基本不考慮圍護結構負荷嗎,這樣冬夏季工況不應該相同嗎,還是這個熱負荷是加上新風負荷的緣故?2.GB50333-2013里面對于I級潔凈手術室給出了風速,對II、III級都是給出了最小換氣次數,于是我用風速乘規范里給出的送風口集中布置的最小面積計算I級手術室的風量,用最小換氣次數計算二三級的。得出的結果I級9000多m3/h,II級只有2000多m3/h。不知道計算是否有問題3.對于各種輔助用房的負荷計算方法不很清楚,沒有查到相關資料,設備散熱量如何取值,以及靠近外墻的圍護結構負荷是否應該考慮4.手術室菌塵負荷如何計算,是否只需考慮人員散發的,GB50333上沒有找到相關說明。

  • 關于潔凈空調設計的幾個問題

    各位幫幫忙,我被公司派往廣東做一個普通空調+凈化空調的改造工程設計,可是我對凈化空調并不是很熟悉,目前剛開始方案規劃,以后這幾天我會把相關的問題及時提交到論壇上,希望能夠得到熱心朋友的幫助,先謝謝了!條件:1、工廠生產的產品類型主要以液晶顯示器光電組件為主,如精密光電導光板(LGP)、背光板模塊(B/L) MOLD/FRAME、CCFL ASS‘Y、FILM (模片)、裁切、導光板裁切等產品,產品使用范圍以液晶產業、LCD等光電產品為主。問題:潔凈度等級不知道取多少,是10000級還是100000級?

  • [求助]潔凈空調中的一些術語

    偶現在做個潔凈空調,在貼上看到潔凈空調有的采用 “MAU+DC+FFU系統”,這個“MAU+DC+FFU系統”里面的術語是指什么意思呀?請大俠們多多賜教下!在下感激不盡!

  • 潔凈空調風管之安裝必需

    潔凈空調之送風風管的潔凈問題始終是工程質量的關健,大凡在空調送風及回風風管的潔凈要求上,安裝單位僅是靠擦\洗及吹掃,但我認為這些都不能完全清除風管中的油漬和灰塵(待續)

  • [討論]關于潔凈空調資料

    我發現潔凈方面的書怎么都是80 90年代編寫的,而且數量也很少,很多書的內容其實都是大同小異或者直接引用拼湊起來的.象許鐘麟老前輩的書打基礎研究理論倒很不錯啊.可惜實踐性強的書幾乎沒有,最新的潔凈技術也不知道發展到什么狀況了,現在潔凈設計搞來搞去就那么幾種形式,都是套表格數據.不知道各位前輩、學長有什么好的書或者資料推薦的,我現在急需要吸收潔凈養分啊,相信很多人也是同感吧

  • 手術室潔凈空調技術請教

    手術室潔凈空調: 我現在剛參加工作,正在作有關潔凈手術室方面的設計,可是我對潔凈手術室的冷負荷計算很煩惱,按學校計算方法很繁瑣,可又找不到好方法 ,那位有好方法請和我聯系,等待好心人的回音!

  • 暖通空調在線潔凈空調專欄怎么啦

    暖通空調在線潔凈空調專欄怎么啦

    暖通空調在線潔凈空調專欄怎么啦??每次進入暖通空調在線潔凈空調專欄時會發現,內容更新太慢,難怪根本沒有人瀏覽啊!建議把該欄從給排水在線考試專欄拉回NTKTZX不是更好嗎這樣點擊或發帖子的數量才會增加啊!

  • 粗解潔凈空調系統施工的要點

    近年來,潔凈空調的使用在科研、醫療、高科技產品生產、實驗室以及電子產品、精密儀器生產領域已越來越廣泛。隨著潔凈空調使用范圍的不斷擴大,潔凈度的等級也在提高。不少潔凈空調通過精心設計、認真施工,獲得了成功,但也有的潔凈空調系統設計施工完成后因達不到潔凈度要求而降級使用,甚至報廢改作一般空調。潔凈空調系統的技術要求、施工質量要求高,投資大,一旦失敗,無論從財力、物力、人力上講都會造成浪費,因此要搞好潔凈空調系統,除完美的設計圖紙以外,還要求高質量高水平的施工。本文通過潔凈空調工程的施工,將一些體會介紹給大家,供作交流。1 制作風管的材料是確保空調潔凈度的基本條件 材料選用。潔凈空調系統風管一般采用鍍鋅鋼板加工。鍍鋅鋼板應選用優質板,鍍鋅層標準宜>314g/m2,且應鍍層均勻,無起殼,無氧化。吊架、加固框、連接螺栓、華司、風管法蘭、鉚釘均應采用鍍鋅件,法蘭墊料應采用有彈性、不產塵、有一定強度的軟橡膠或者乳膠海綿,風管的外保溫可采用容重32K以上難燃PE板,以專用膠粘貼,不得使用玻璃棉等纖維制品。 材料采購 材料采

  • 潔凈空調系統防倒灌問題

    請大家說一下自己在設計中保證潔凈區正壓及空調系統停止運行時防倒灌的做法.我所采用的措施:1排風管路設中效過濾器2潔凈區相對一般區保持正壓3新風管上設電動密閉閥,空調系統停運時關閉4潔凈區與非潔凈區之間的風口設阻尼層

  • 潔凈空調和普通空調比較?

    潔凈空調和普通空調比較,為什么不能更完善潔凈空調的用途,國家現在只出了醫療手術室的潔凈空調規范,而廠房和實驗室等,卻都不是很詳細。今后應該著手這方面的研究。

  • 有關潔凈空調設計方面的問題:

    有關潔凈空調設計方面的問題:室內冷負荷用經驗值計算的嗎?是的話,電子廠房一般取多少?散濕量如何確定?要用熱濕比嚴格確定送風狀態點嗎?

點擊加載更多

潔凈空調

潔凈空調專題,為您提供潔凈空調相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與潔凈空調 相關的專業交流討論,更多潔凈空調相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

大1p空調

楊子空調

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 乐清市| 湖南省| 松滋市| 宝鸡市| 浦江县| 克什克腾旗| 永顺县| 井冈山市| 阜南县| 墨江| 宜宾县| 府谷县| 太康县| 驻马店市| 澳门| 陆丰市| 繁昌县| 德清县| 宁夏| 贵南县| 林西县| 正宁县| 澎湖县| 湘潭市| 石狮市| 左云县| 项城市| 土默特左旗| 辽阳市| 平昌县| 合阳县| 大庆市| 朔州市| 齐齐哈尔市| 益阳市| 施秉县| 广饶县| 江阴市| 离岛区| 常宁市| 屯留县|