低溫熱水地板輻射采暖舒適衛生,室內溫度穩定,但運行電費高,若按現行標準收費成本太高,從這一點看推廣此種采暖值得探討------收費政策與新技術的推廣應用問題。
低溫熱水地面輻射采暖的探討
論低溫熱水地板輻射采暖的優勢.rar
論文簡介:低溫熱水地板輻射采暖是以低溫熱水為熱源,以地板為發熱體,以輻射傳熱為主,對流換熱為輔,將房間熱微氣候進行調節的節能采暖系統。低溫熱水地板輻射 投稿網友:jiangshiwei0909 上傳時間: 2013-05-26
隨著人民生活水平的不斷提高,大居室、落地窗已逐步進入家庭,而家庭裝飾已十分普遍,裝修時暖氣片一般都加裝飾罩,這不僅影響30%的散熱量,同時也將損失最為寶貴的居室實際面積6~10%,也就是說一個100平方米的居室由于放置和裝飾散熱器,將白白損失6~10平方米的居室面積。這還不包括因裝修暖氣片而需要的裝修材料費用及人工費,而選用地熱采暖就可以全部節省這筆費用。 在我國,地暖技術的應用雖然不久,但由于比傳統的地熱方式——對流散熱器采暖具有先進性、安全性、節約能源,低溫熱水地板輻射采暖是一種被認為最舒適的采暖方式,在國內正得到大力的推廣應用。 目前不僅北京的北辰匯欣公寓、曙光小區、萬科城市花園、天秀花園、嘉浩別墅、興濤小區;呼和浩特東苑大型居住區;天津中乒公寓、哈爾濱花園村賓館、遠東廣場;新疆醫學院第一附屬醫院等諸多住宅小區皆采用了新型節能型的低溫熱水地板輻射采暖裝置,還有南方的沿海大城市如上海,廣東、福建等地區和城市為了改善居室“夏潮冬冷”的不良居住環境,也紛紛采用了地熱地板低溫輻射采暖裝置。 所謂低溫地板輻射采暖(low-t
我是給排水專業的,暖通的不怎么知道,現在因工作要設計一個宿舍樓的采暖,他是低溫熱水地板輻射采暖,誰能幫忙告訴我怎樣設計呀,具體的步驟怎樣,最好實例阿,謝謝了
低溫熱水地板輻射采暖適用于哪類建筑?就個人認為,低溫熱水地板輻射采暖只是適于住宅建筑以及其他無較大設備的公共建筑,比如幼兒園,辦公樓等.商場就不適合,是因為地板中的采暖管道承受商場中商品以及其他設備的壓力,雖然管道不會損壞,但會使得管道變形而影響管內流量,近而影響換熱,另外低溫地板輻射采暖也不適用于空間教大,負荷較大的場合,不知大家同意否?
低溫熱水地板輻射采暖技術規程(河北)DB13/T(J)28-2004
圖紙簡介: 該工程為一棟5層建筑采暖設計,由鍋爐房供應50/40℃低溫熱水(鍋爐房不在此次設計范圍),室內采用低溫熱水地板輻射采暖。圖紙包括:設計說明,采暖平面圖,采暖系統圖等。 投稿網友: qq_1399681739001 上傳時間: <
我們在設計和選用低溫熱水地面輻射采暖系統時,在遵守《地面輻射供暖技術規程》JGJ142的各項有關規定外,還應注意以下幾點: 1.地面輻射采暖系統戶內的供水溫度,不應高于60℃;供回水溫差不宜大于10℃。當利用熱泵機組提供熱水時,供水溫度宜采用40~45℃。 2.進深大于6m的房間,宜以距外墻6m為界,分區分別計算其熱負荷。 3.與土壤相鄰的地面,必須設絕熱層,且在絕熱層下部必須設防潮層;直接與室外空氣相鄰的樓板必須設置絕熱層。 4.潮濕房間如浴室、游泳館、洗手間等房間的填充層上部,應設置隔離層(防水層),以防止絕熱層受潮失效。 5.在住宅建筑中,地面輻射采暖系統應按戶劃分系統,配置分、集水器;并根據戶內房間分環路布置加熱管,較小房間如衛浴的加熱管,可串接在其它環路中。 6.室內加熱管的布置,不宜采用全室等間距均布模式,應以保證室內地表溫度分布均勻為布置原則,選擇采用旋轉形、往復形、直列形或將這些形式組合在一起的綜合布管方式,但務必將高溫管段布置于室內熱損失大的區域,并適當減少該區域內的布管間距。 7
低溫熱水地板輻射采暖技術的應用.rar
低溫熱水地板輻射采暖應用的優勢.rar
因地暖工程是一種新興的采暖方式,對施工質量的認識不夠,驗收時出現了“依據不足,要求不嚴”,甚至明知有問題而沒有足夠的理論去要求改正,處于盲目,模糊,混沌狀態,為了澄清驗收依據,保證驗收質量,確保地暖工程達到預期的目標,制定本規定。
低溫熱水地板輻射采暖系統在工程中的應用 摘要:本文分析了低溫熱水地板輻射采暖系統的特點,介紹了該系統的施工要求、施工程序及調試運行。 關鍵詞 低溫地板輻射采暖 施工 調試與運行 隨著居住條件的不斷改善,人們對室內采暖的要求也提出了新的要求。許多工程使用了低溫地板輻射采暖系統來代替常見的散熱器采暖,克服了諸如耗能大、舒適性差、難于分戶計算、占用房間使用面積等問題。由南通六建北京公司施工總承包的未來假日花園二期工程,由A、B、C、D、E樓和地下車庫組成,總建筑面積13.7萬平方米,其中,B樓建筑面積為21947平方米,C樓建筑面積為21708平方米,均為地下二層,地上十六層,結構形式為鋼筋砼剪力墻結構。B、C樓地面采用了低溫熱水地板輻射采暖系統,共計3.07萬平方米。現將施工過程中的一些體會總結出來,以便更好地在其它類似工程中加以應用。 1、低溫熱水地板輻射 采暖的特點 低溫熱水地板輻射采暖是一種利用建筑物內部地面進行采暖的系統。將塑料管敷設在樓面現澆砼層內,熱水溫度不超過55℃,工作壓力不大于0.4兆帕的地板輻射供暖系統。該系統以整個地面作為散熱面,地板在通過對流換熱
低溫熱水地板輻射采暖系統的特點及應用.rar
低溫熱水地板輻射采暖施工要點與能效分析.rar
低溫熱水地板輻射供暖規程
以下由ydh1981于2008.10.27總結編寫,版權歸楊德華先生所有,e-mail:[email protected]低溫熱水地板輻射采暖設計步驟總結:1. 計算房間及建筑熱負荷【執行采暖熱負荷計算書(范本).xls、《設計手冊》、用天正、鴻業的負荷計算軟件進行】;并得出房間及建筑單位面積熱負荷;2. 計算熱負荷按18°C(可以達到20°C的效果,見《規范》4.4.3條),由于裝修后一些覆蓋物會影響加熱盤管散熱,故不再考慮減少熱負荷計算的修在。3. 確定供、回溫度(55/45°C)及業主要求的地面裝修材料;4. 根據房間熱負荷、可敷設加熱管地面面積、水溫、室內溫度等進行地熱管間距計算(由于地面敷設可以考慮成一個整體,不同外徑加熱管散熱量基本可以參考De20(即《規程》附錄A)【執行天正、鴻業相關地熱計算】;5. 由于《規程》3.7.5要求每套分集水環路的總阻力不宜大于30Kpa,而低溫熱水地板輻射采暖的局部阻力大約為沿程阻力的20~30%(包括加熱管彎頭、分集水器、閥門等),也就是說加熱管的沿程阻力應控制在
低溫熱水輻射采暖
低溫熱水輻射采暖專題,為您提供低溫熱水輻射采暖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與低溫熱水輻射采暖 相關的專業交流討論,更多低溫熱水輻射采暖相關內容請訪問