低溫熱水地面輻射采暖的探討
論低溫熱水地板輻射采暖的優勢.rar
論文簡介:低溫熱水地板輻射采暖是以低溫熱水為熱源,以地板為發熱體,以輻射傳熱為主,對流換熱為輔,將房間熱微氣候進行調節的節能采暖系統。低溫熱水地板輻射 投稿網友:jiangshiwei0909 上傳時間: 2013-05-26
隨著人民生活水平的不斷提高,大居室、落地窗已逐步進入家庭,而家庭裝飾已十分普遍,裝修時暖氣片一般都加裝飾罩,這不僅影響30%的散熱量,同時也將損失最為寶貴的居室實際面積6~10%,也就是說一個100平方米的居室由于放置和裝飾散熱器,將白白損失6~10平方米的居室面積。這還不包括因裝修暖氣片而需要的裝修材料費用及人工費,而選用地熱采暖就可以全部節省這筆費用。 在我國,地暖技術的應用雖然不久,但由于比傳統的地熱方式——對流散熱器采暖具有先進性、安全性、節約能源,低溫熱水地板輻射采暖是一種被認為最舒適的采暖方式,在國內正得到大力的推廣應用。 目前不僅北京的北辰匯欣公寓、曙光小區、萬科城市花園、天秀花園、嘉浩別墅、興濤小區;呼和浩特東苑大型居住區;天津中乒公寓、哈爾濱花園村賓館、遠東廣場;新疆醫學院第一附屬醫院等諸多住宅小區皆采用了新型節能型的低溫熱水地板輻射采暖裝置,還有南方的沿海大城市如上海,廣東、福建等地區和城市為了改善居室“夏潮冬冷”的不良居住環境,也紛紛采用了地熱地板低溫輻射采暖裝置。 所謂低溫地板輻射采暖(low-t
低溫熱水地板輻射采暖適用于哪類建筑?就個人認為,低溫熱水地板輻射采暖只是適于住宅建筑以及其他無較大設備的公共建筑,比如幼兒園,辦公樓等.商場就不適合,是因為地板中的采暖管道承受商場中商品以及其他設備的壓力,雖然管道不會損壞,但會使得管道變形而影響管內流量,近而影響換熱,另外低溫地板輻射采暖也不適用于空間教大,負荷較大的場合,不知大家同意否?
我是給排水專業的,暖通的不怎么知道,現在因工作要設計一個宿舍樓的采暖,他是低溫熱水地板輻射采暖,誰能幫忙告訴我怎樣設計呀,具體的步驟怎樣,最好實例阿,謝謝了
低溫熱水地板輻射采暖技術規程(河北)DB13/T(J)28-2004
低溫熱水地板輻射供暖規程
我們在設計和選用低溫熱水地面輻射采暖系統時,在遵守《地面輻射供暖技術規程》JGJ142的各項有關規定外,還應注意以下幾點: 1.地面輻射采暖系統戶內的供水溫度,不應高于60℃;供回水溫差不宜大于10℃。當利用熱泵機組提供熱水時,供水溫度宜采用40~45℃。 2.進深大于6m的房間,宜以距外墻6m為界,分區分別計算其熱負荷。 3.與土壤相鄰的地面,必須設絕熱層,且在絕熱層下部必須設防潮層;直接與室外空氣相鄰的樓板必須設置絕熱層。 4.潮濕房間如浴室、游泳館、洗手間等房間的填充層上部,應設置隔離層(防水層),以防止絕熱層受潮失效。 5.在住宅建筑中,地面輻射采暖系統應按戶劃分系統,配置分、集水器;并根據戶內房間分環路布置加熱管,較小房間如衛浴的加熱管,可串接在其它環路中。 6.室內加熱管的布置,不宜采用全室等間距均布模式,應以保證室內地表溫度分布均勻為布置原則,選擇采用旋轉形、往復形、直列形或將這些形式組合在一起的綜合布管方式,但務必將高溫管段布置于室內熱損失大的區域,并適當減少該區域內的布管間距。 7
圖紙簡介: 該工程為一棟5層建筑采暖設計,由鍋爐房供應50/40℃低溫熱水(鍋爐房不在此次設計范圍),室內采用低溫熱水地板輻射采暖。圖紙包括:設計說明,采暖平面圖,采暖系統圖等。 投稿網友: qq_1399681739001 上傳時間: <
低溫熱水地板輻射采暖應用的優勢.rar
低溫熱水地板輻射采暖技術的應用.rar
1 關于熱水地板輻射采暖與暖氣片采暖的理論分析從理論上來說,暖氣的供暖參數一般是95/70(攝氏度),而地暖最高60/50(攝氏度)。地暖利用了較低品味的熱水,需要的熱量較暖氣少,輸送過程中熱損失也小。在理論上,應該比暖氣采暖節能。和暖氣采暖相比,熱水地板輻射采暖的水溫較低。但由于溫差較小,需要輸送的熱水流量較大,需要更大的循環水泵。消耗的燃料少了,而耗電量卻增加了。本人認為:地暖使用的溫度較低的熱水,相對暖氣采暖來說,有更多更新的熱水來源,比如說采用水源熱泵,太陽能等等。2 熱水地板輻射采暖的現狀冬季采暖,住宅的室內溫度過高,是用戶反映的最常見的問題。據唐山市灤縣某住宅樓小區用戶反映,冬季室內達到了30攝氏度。最不利的用戶也有17、18度。要知道,冬季采暖室內溫度并不是越高越好。溫度過高,地面的有害塵埃、細菌會變得活躍,不利于人民的身體健康。舉個例子:正如大家所注意到的,室內外溫差過大,很容易讓人感冒。出現這種現象的原因是多方面的。暖通設計人員最擔心的就是用戶不熱。因為遇到不熱的情況,首當其沖的便是設計人員。其實,
因地暖工程是一種新興的采暖方式,對施工質量的認識不夠,驗收時出現了“依據不足,要求不嚴”,甚至明知有問題而沒有足夠的理論去要求改正,處于盲目,模糊,混沌狀態,為了澄清驗收依據,保證驗收質量,確保地暖工程達到預期的目標,制定本規定。
低溫熱水地板輻射采暖系統在工程中的應用 摘要:本文分析了低溫熱水地板輻射采暖系統的特點,介紹了該系統的施工要求、施工程序及調試運行。 關鍵詞 低溫地板輻射采暖 施工 調試與運行 隨著居住條件的不斷改善,人們對室內采暖的要求也提出了新的要求。許多工程使用了低溫地板輻射采暖系統來代替常見的散熱器采暖,克服了諸如耗能大、舒適性差、難于分戶計算、占用房間使用面積等問題。由南通六建北京公司施工總承包的未來假日花園二期工程,由A、B、C、D、E樓和地下車庫組成,總建筑面積13.7萬平方米,其中,B樓建筑面積為21947平方米,C樓建筑面積為21708平方米,均為地下二層,地上十六層,結構形式為鋼筋砼剪力墻結構。B、C樓地面采用了低溫熱水地板輻射采暖系統,共計3.07萬平方米。現將施工過程中的一些體會總結出來,以便更好地在其它類似工程中加以應用。 1、低溫熱水地板輻射 采暖的特點 低溫熱水地板輻射采暖是一種利用建筑物內部地面進行采暖的系統。將塑料管敷設在樓面現澆砼層內,熱水溫度不超過55℃,工作壓力不大于0.4兆帕的地板輻射供暖系統。該系統以整個地面作為散熱面,地板在通過對流換熱
低溫熱水地板輻射采暖系統的特點及應用.rar
低溫熱水地板輻射采暖施工要點與能效分析.rar
低溫熱水地板輻射供暖施工流程工藝流程:地面清理——鋪設邊角保溫、及絕熱保溫板——鋪設鋁箔(鋼絲網)——安裝分集水器——鋪設加熱管——連接加熱管及支管、壓力試驗——監督回填混凝土——系統供暖調試1. 將施工工作地面清理干凈,重點是側墻,防止邊角保溫帶安裝不平整;2. 用海棉膠將邊角保溫材料粘貼在側墻上,重點是陰陽角部分應搭接,外墻應為雙層,鋪設絕熱層保溫板應注意將支管及其它管道讓開,以防止地面超高影響混凝土回填。3. 將鋁箔鋪設好,宜將其網格對齊,因其是加熱管安裝的標尺線,若采用鋼絲網固定方式,應將所鋪設的鋼絲網片用塑料扎帶連在一起,再固定加熱管,固定點直管段不超過700mm,彎曲處不超過300mm。4. 將分集水器安裝圖紙指定位置,分水器在上,集水器在下,中心間距為160mm,集水器中心距地面不小于300mm,應水平安裝且背面距墻為精裝修粘磁磚預留300mm;5. 按施工圖紙將加熱管用塑料卡釘(塑料綁扎帶)固定在絕熱層保溫板(鋼絲網)上,加熱管最大間距不宜超過300mm,最小間距不宜小于100mm;6. 連接管道井至
低溫熱水地板輻射采暖樓地面
低溫熱水地板輻射采暖樓地面專題,為您提供低溫熱水地板輻射采暖樓地面相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與低溫熱水地板輻射采暖樓地面 相關的專業交流討論,更多低溫熱水地板輻射采暖樓地面相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子