冷庫設計、冷庫材料、冷庫安裝、冷庫保養對冷庫的耗電量,冷凍量及冷凍效果有著重要的關系,所以別把冷庫建設當做一件小事,設計配比不好,對冷庫的的影響很大!所以修建冷庫還要找正規的冷庫建造公司。和順制冷:專業承建冷藏保鮮、物流冷藏冷凍、冷凍速凍、醫用冷藏、等制冷設備冷庫工程、專業設計、安裝茶葉冷庫、醫藥冷庫、水果冷庫、食品冷庫、血漿冷庫、氣調庫、雙溫庫、保鮮庫、速凍庫等制冷工程。和順制冷冷庫建造流程: 1、由用戶提供安裝冷庫建造房間的尺寸(長寬高)。并說明打算存放的物品和冷庫內所要達到的溫度。 2、我們根據你的要求,為你設計冷庫建造方案(供您參考),并預算出冷庫的總造價。 3、雙方協商修改冷庫建造方案和總造價。我公司派技術員現場考查,最終確定冷庫的建造方案。 4、雙方簽定合同,確認冷庫建造的技術參數、生產周期、安裝周期、交戶使用期和貨款的承付方式。 5、我們按要求生產。 6、運輸。 7、安裝并調試。 8、交付給用戶使用。和順制冷作為冷庫行業的知名品牌,一
冷庫制冷工藝的基本任務,是根據制冷原理和需冷場的性質、冷加工工藝的要求、把制冷壓縮機、冷凝器、蒸發器、節流閥及輔助設備組合起來,構成一個完整、合理的制冷循環系統,創造生產過程中所需求的低溫環境,用于易腐食品的凍結和冷藏。 冷加工工藝要求是制冷工藝設計的主要依據,制冷工藝設計是冷庫設計內容中的主要組成部分。冷庫設計中的土建設計、給排水設計、采暖通風設計和電氣設計都應符合制冷工藝的要求,但制冷工藝設計也要受建筑、結構及水電方面各自特點的制約。其中,制冷工藝設計師先行和主導,其他設計要依據制冷工藝設計提出的條件、數據來進行。
圖紙簡介: 本圖紙為螺桿液氨冷卻壓縮機氨制冷冷庫設計竣工圖,圖紙包括氨壓縮機房平面圖、氨壓縮機房設備基礎位置圖、氨壓縮機房吊點位置圖、氨制冷原理圖、設計說明等。 投稿網友: shuliang0906 上傳時間: 2014-06-0
第一章 制冷系統方案的確定所謂制冷系統,就是根據制冷原理將制冷所需要的機器設備及連接這些機器設備的管路所組成的一個閉合循環系統。這個系統的機器設備有制冷壓縮機、冷凝器、節流閥、蒸發器以及為改善和調節制冷系統而配置的氣液分離器、貯液器、油分離器等輔助設備。
天津冷庫設計,非天津大遠東制冷公司莫屬。常言道自信往往來源于實力,而理念則成就未來。“冷庫設計”對于制冷行業并不陌生,但設計理念及設計方針,往往各有千秋。所謂冷庫設計,通常包括:“冷庫庫址的選擇與準備”、“冷庫庫房容量的確定”、“冷庫保溫材料的選擇與敷設”、“冷庫冷卻系統的選擇”。 應該說其中每一個環節,都關系到冷庫的效果,因此每一個環節都需要嚴格的把控,而駕馭嚴格把控的,必然是堅定的理念。舉例來說,例如冷庫保溫材料的選用,必須因地制宜,既要有良好的隔熱性能,又要經濟實用。 無論于冷庫,還是天津冷庫設計,對于冷庫隔熱材料通常分為幾種類型,一種是加工成固定形狀及規格的板塊,有固定的長度、寬度和厚度,可根據庫體安裝的
第一章 制冷系統方案的確定所謂制冷系統,就是根據制冷原理將制冷所需要的機器設備及連接這些機器設備的管路所組成的一個閉合循環系統。這個系統的機器設備有制冷壓縮機、冷凝器、節流閥、蒸發器以及為改善和調節制冷系統而配置的氣液分離器、貯液器、油分離器等輔助設備。第一節 制冷系統的基本構成、分類及其特點一、制冷系統的基本構成1. 制冷壓縮機制冷壓縮機是制冷系統的核心設備,通常稱為制冷主機。制冷壓縮機的種類和型式很多,在冷庫制冷系統中常用活塞式壓縮機和螺桿式壓縮機。(1)活塞式制冷壓縮機 活塞式制冷壓縮機是問世最早、應用最廣的容積型壓縮機,它依靠氣缸工作容積的變化,把制冷劑蒸氣從低壓提升為高壓,并使它在制冷系統中不斷循環流動。活塞式壓縮機屬于容積型往復式壓縮機,按照其傳動機構的形式可分為曲柄連桿式、斜盤式和滑管式,其中采用曲柄連桿機構的最為普遍。按照制冷量的大小,活塞式壓縮機分為大型、中型和小型三種。按 GB10871—1989 中溫考核工況,單機制冷量在 550kW 以上的為大型壓縮機,在 25k
圖紙簡介: 本圖紙為單機雙級活塞式壓縮機氨制冷冷庫設計施工圖,圖紙包括設計說明、制冷系統原理圖、圖例、主要設備表、制冷機房設備平面布置圖、制冷機房管路平面圖、制冷機房管路透視圖、調節站速凍間管路透視圖、制冷機房剖面圖、冷藏間設備管路平面圖等。 投稿網友: jjt188
怎樣選擇風冷冷庫和水冷冷庫? 這個問題很容易解釋,如果大型制冷系統建議水冷冷庫,如果它是中小高溫冷庫建議空氣冷卻。事實上,根據制冷的實際需要和冷庫的大小來知道該選擇什么制冷系統,所以讓我們簡要地解釋一下制冷系統的選擇。 從系統結構上對水冷冷庫和空冷冷庫進行了分析和比較:空冷(風扇冷卻);水冷機組采用冷卻水冷卻方式;水泵加冷卻塔和循環管道對機組循環冷卻。冷庫主要用作對食品、乳制品、肉類、水產、化工、醫藥、育苗、科學試驗等的恒溫貯藏冷氣設備。因此,空冷機組只需風冷冷凝器,即風扇.水冷式冷水機組需要冷卻塔、水泵和循環管道.結構的水冷比空冷要復雜得多。 以Zell中高溫壓縮機4NCS20.2為例,當蒸發溫度為0℃,冷凝溫度為50℃時,20HP的
冷庫的建設與節能設計(一) 隨著經濟的發展和人們生活質量的提高,環境污染問題、能源緊張問題和食品安全問題越來越引起世界各國人民的關注。制冷行業發展的趨勢是節能、環保和安全。有關資料表明我國冷庫年耗電量130KW/年.m3,而國外發達國家僅為我們的一半左右,隨著冷鏈物流業和其他應用領域的迅速發展,需要制冷服務的行業越來越廣泛,這就越發突顯了節能降耗的重要性,相對于制冷行業,節能降耗是當務之急。 要做一個合乎規范的成功的冷庫工程,可能從土建開始,我們就需要配合用戶,因為不是诵的冷庫都經過設計院設計,有些用戶就是自己找來建筑公司就進行施工,而建筑公司并不是專一的針對冷庫建筑的,很多時候會按照土建的傳統做法來施工,進而出現偏差。比如,目前的冷庫建設過程中,屢屢會遇到地圈梁標高不
我準備用一臺氨機帶一個日產30t鹽水制冰機、一個冰庫,5000立方米的蔬菜保鮮庫、還有1500平米房間的空調,求指點---
冷庫設計你用什么軟件呢?我差不多在這個版塊瀏覽了多次,看到有下面幾種情況:一、用EXCEL表格做的軟件,計算比較符合實際,但比較單一;二、冷庫快速設計軟件CAD版,可以選擇較多的貨物、材料等,能輸出蒸發排管、冷風機的CAD圖紙;三、坤榮冷庫設計軟件,既說是比較好。您在用什么軟件呢?冷庫方面的軟件能不能在與CAD繪圖、設備選型、材料統計、數據庫修改等方面有更進一步的改進呢?
最近在做一個冷庫,看了冷庫設計規范。這個有架空層。架空層凈高有1米的規定嗎??我沒找到。架空層可以做成現澆板嗎?還有這個荷載我取了20。打算讓堆放貨物不高于4米。叉車用1噸叉車。還有什么特別需要注意點嗎?請高手解答下。不勝感激
西克制冷在制冷設備行業里摸爬滾打這幾年,接觸了許多大大小小的設備故障問題,接下來西克小妹整理了一些冷庫不制冷等故障出現的原因,以及排除方法,希望對大家有所幫助。 1、檢查電源:配電箱上沒有電或顯示屏不顯示。請檢查冷庫的專用閘是否失靈。 2、冷庫不制冷或制冷效果差。檢查制冷機的冷凝器上是否臟。檢查庫內蒸發器上是否積霜過厚。檢查制冷劑是否滲漏(用肥皂水涂在管路連接處,有氣泡生成說明制冷劑滲漏)。并請專業人員補充制冷劑并對滲漏處進行處理。檢查冷庫門的密封是否完好并排除之。檢查冷庫的制冷機是否工作。檢查冷庫的電腦控制器的參數設定是否正確并重新調整。檢查冷庫的控制器是否失靈并更換之。檢查庫內堆放物品是否留有足夠的間隙并疏通之。 3
小型冷庫一般由凍結間、高溫冷藏間、低溫冷藏間、常溫穿堂、值班室、機房等組成。圖1為冷藏容量30噸的生產性小型冷庫建筑平面圖;圖2為冷藏容量為100噸的生活供應性小型冷庫建筑平面圖。 (一)凍結間:凍結間也稱急凍間、速凍間,凍結間的室內設計溫度為-23℃~-30℃。 (二)高溫冷藏間:高溫冷藏間的室內設計溫度一般為0~2℃。 (三)低溫冷藏間:低溫冷藏間也稱凍結物冷藏間,室內溫度一般在-12℃以下,貯存肉類時室溫為-18℃~-20℃。 (四)穿堂:穿堂是食品進出庫的通道,并起到溝通各冷間、便于裝卸周轉的作用。目前冷庫設計中較多采用庫外常溫穿堂,將穿堂布置在冷庫主體建筑之外。 <
調保鮮庫技術之所以領先于傳統的冷藏冷凍技術,實質上是在保鮮基礎上增加氣體成分調節,通過對貯藏環境中溫度、濕度、二氧化碳、氧濃度和乙烯濃度等條件的控制,使庫內果蔬處于休眠狀態,從而更好保持果蔬的新鮮度和商品性,實現出庫后仍保持原有品質。 氣調冷庫貯藏溫度可與冷藏庫貯藏溫度相同,或稍高于冷藏的溫度,以防止低溫傷害。氣調與低溫相結合,保鮮效果(色澤、硬度等)比普通冷藏好,保鮮期明顯延長。同時,果蔬在送入氣調冷庫貯藏之前需要進行的適當降溫處理是搞好貯運保鮮的頭一步,也是非常關鍵的一步。這就是大型氣調冷庫通常都需配套設計安裝預冷庫的原因。 果蔬采摘后帶有大量的田間熱,且有果蔬呼吸旺盛產生的呼吸熱,如果不及時冷卻,那果蔬的成熟衰老進程將在較高溫度下加速。這樣一來,果蔬貯運保鮮時間將大大縮減,甚至還會造成變質腐爛等極大影響商品價值和經濟價值的嚴重后果。相關試驗數據表明:如果蘋果采摘后晚入庫1天,將會縮短貯運期10~30天;如果巴梨采摘后2天預冷可貯藏120天,采摘后4天預
風冷冷庫和水冷冷庫如何選擇呢,這個問題很容易解釋,如果大型制冷系統建議水冷冷庫,如果它是中小高溫冷庫建議空氣冷卻。事實上,根據制冷的實際需要和冷庫的大小來知道該選擇什么制冷系統,下面簡要地解釋一下制冷系統選擇。 從系統結構上對水冷冷庫和空冷冷庫進行了分析和比較:空冷(風扇冷卻);水冷機組采用冷卻水冷卻方式;水泵加冷卻塔和循環管道對機組循環冷卻。冷庫主要用作對食品、乳制品、肉類、水產、化工、醫藥、育苗、科學試驗等的恒溫貯藏冷氣設備。因此,空冷機組只需風冷冷凝器,即風扇.水冷式冷水機組需要冷卻塔、水泵和循環管道.結構的水冷比空冷要復雜得多。 以Zell中高溫壓縮機4NCS20.2為例,當蒸發溫度為0℃,冷凝溫度為50℃時,20HP的冷卻能力為13.65kW。在相同的工況下,水冷的冷卻速率為44.5kW,功率為12.1KW。在冷卻能力和功耗方面,它比空冷機組要好一些。然而,冷卻塔風扇功率的水冷水泵功率還沒有加入到計算中。從應用范圍來看:風冷制冷機組適用于水源緊張的
收錄于話題 冷庫設計是非常重要的關乎于一個冷庫運行效率,運行安全。冷庫設計要遵循冷庫的特點,要因地制宜,具體的問題要具體分析,具體解決。 冷庫選址。選址要在人口少地方,因為在冷庫設計是里面制冷系統用到的是氨,這種氨泄露的話容易發生中毒,而且其容易破壞土地植被。冷藏間大小和數量。冷藏間的大小和數量與冷庫規模、貨物品種等有關。除很小的冷庫外,一般冷庫都設置兩個以上的冷藏間,每個冷藏間的大小,根據規模大小、堆裝方式和具體平面
制冷間的制冷負荷就是單位時間內必須從制冷間取出的熱量;或者是制冷間在單位時間內從制冷機獲得的冷量。制冷間制冷負荷的計算,其目的在于正確合理地確定各個冷間的冷卻設備負荷和機械負荷。冷間的制冷負荷在一年四季當中不是恒定的,其負荷大小受多方面的影響。比如,外界環境溫度的變化,冷間中食品儲藏量的多少,淡季、旺季時食品的冷加工量的差異,以及操作管理方式的諸多因素,通常進行制冷負荷計算是設計冷庫制冷裝置的最初工作之一。所以合理地確定冷間的制冷負荷,對于制冷設計是非常重要的。 制冷設計參數 1.室內、外計算溫度的確定 冷間溫度簡稱庫溫,是由食品冷加工的工藝條件、儲藏食品的性質、儲藏期限及技術經濟分析確定的。對于生鮮水果、蔬菜及鮮蛋等食品,既要求冷間內有低溫的儲藏條件,又不能使它產生凍害,其庫溫在±0~2℃之間。而魚、肉類食品不存在呼吸等問題,根據儲藏期限可采用較低的庫溫。但是,也要考慮到隨著庫溫降低而造成蒸發溫度下降,使機器制
圖紙簡介: 該工程為三層冷庫的制冷工藝設計,方案采用氨系統。圖紙包括:設計總說明,制冷系統原理圖,冷間制冷平面圖,制冷機房平面圖,剖面圖,設備基礎圖等。 補充說明:該套圖紙適合設計人員學習參考冷庫的制冷原理及冷間平面布置。 投稿網友: xjf136 <