国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 怎樣選擇水冷冷庫和風冷冷庫?

    怎樣選擇風冷冷庫和水冷冷庫? 這個問題很容易解釋,如果大型制冷系統建議水冷冷庫,如果它是中小高溫冷庫建議空氣冷卻。事實上,根據制冷的實際需要和冷庫的大小來知道該選擇什么制冷系統,所以讓我們簡要地解釋一下制冷系統的選擇。 從系統結構上對水冷冷庫和空冷冷庫進行了分析和比較:空冷(風扇冷卻);水冷機組采用冷卻水冷卻方式;水泵加冷卻塔和循環管道對機組循環冷卻。冷庫主要用作對食品、乳制品、肉類、水產、化工、醫藥、育苗、科學試驗等的恒溫貯藏冷氣設備。因此,空冷機組只需風冷冷凝器,即風扇.水冷式冷水機組需要冷卻塔、水泵和循環管道.結構的水冷比空冷要復雜得多。 以Zell中高溫壓縮機4NCS20.2為例,當蒸發溫度為0℃,冷凝溫度為50℃時,20HP的

  • 水冷冷庫和風冷冷庫該怎樣選擇

    風冷冷庫和水冷冷庫如何選擇呢,這個問題很容易解釋,如果大型制冷系統建議水冷冷庫,如果它是中小高溫冷庫建議空氣冷卻。事實上,根據制冷的實際需要和冷庫的大小來知道該選擇什么制冷系統,下面簡要地解釋一下制冷系統選擇。   從系統結構上對水冷冷庫和空冷冷庫進行了分析和比較:空冷(風扇冷卻);水冷機組采用冷卻水冷卻方式;水泵加冷卻塔和循環管道對機組循環冷卻。冷庫主要用作對食品、乳制品、肉類、水產、化工、醫藥、育苗、科學試驗等的恒溫貯藏冷氣設備。因此,空冷機組只需風冷冷凝器,即風扇.水冷式冷水機組需要冷卻塔、水泵和循環管道.結構的水冷比空冷要復雜得多。   以Zell中高溫壓縮機4NCS20.2為例,當蒸發溫度為0℃,冷凝溫度為50℃時,20HP的冷卻能力為13.65kW。在相同的工況下,水冷的冷卻速率為44.5kW,功率為12.1KW。在冷卻能力和功耗方面,它比空冷機組要好一些。然而,冷卻塔風扇功率的水冷水泵功率還沒有加入到計算中。從應用范圍來看:風冷制冷機組適用于水源緊張的

  • 和順制冷冷庫設計安裝流程

    冷庫設計、冷庫材料、冷庫安裝、冷庫保養對冷庫的耗電量,冷凍量及冷凍效果有著重要的關系,所以別把冷庫建設當做一件小事,設計配比不好,對冷庫的的影響很大!所以修建冷庫還要找正規的冷庫建造公司。和順制冷:專業承建冷藏保鮮、物流冷藏冷凍、冷凍速凍、醫用冷藏、等制冷設備冷庫工程、專業設計、安裝茶葉冷庫、醫藥冷庫、水果冷庫、食品冷庫、血漿冷庫、氣調庫、雙溫庫、保鮮庫、速凍庫等制冷工程。和順制冷冷庫建造流程: 1、由用戶提供安裝冷庫建造房間的尺寸(長寬高)。并說明打算存放的物品和冷庫內所要達到的溫度。 2、我們根據你的要求,為你設計冷庫建造方案(供您參考),并預算出冷庫的總造價。 3、雙方協商修改冷庫建造方案和總造價。我公司派技術員現場考查,最終確定冷庫的建造方案。 4、雙方簽定合同,確認冷庫建造的技術參數、生產周期、安裝周期、交戶使用期和貨款的承付方式。 5、我們按要求生產。 6、運輸。 7、安裝并調試。 8、交付給用戶使用。和順制冷作為冷庫行業的知名品牌,一

  • 冷庫用風冷冷凝器和水冷冷凝器的比較

    目前較多的冷庫制冷機組采用風冷冷凝器,確實風冷冷凝器有其優點,對于市場上共存的風冷和水冷冷凝方式,請各位大俠能夠發表自己的看法,各有什么優缺點,各位傾向于采用何種冷凝方式?

  • 風冷VS直冷冷庫優缺點解析

    直冷式冷庫含義:把冷庫蒸發器的冷卻管直接固定在庫板上, 在蒸發器吸熱的時候, 越靠近冷卻管的空氣降溫越快,由此在冷庫內形成自然對流,逐漸實現了整體制冷,即直接冷卻方式,比如常見的鐵排管,鋁排管等。

  • 有關水冷冷(熱)水螺桿機組某些問題的討論

    現在在中央空調市場,空調主機冷冷(熱)水螺桿機組占有相當一部分比例,隨著能源緊張,水源熱泵機組在近幾年的市場迅速擴大。從而機組故障的發生情況及機組對用戶帶來的某種憂慮也是我們不可忽視的重要一點。 所以在這我先向大家提出幾點與機組設計與運行有關的問題1、當機組的蒸發溫度過高時,達到機組運行極限時,考慮使用側使用負荷情況下,壓縮機會不會燒壞?(注:壓機為半封閉雙螺桿)2 、壓縮機的能效比,不同的廠家有差距不小,真的會有這么高的能效嗎?3、兩器在設計過程中,銅管的換熱系數是怎樣取的?4、有的機組說是高溫型的,標著能到80以上,考慮到制冷劑特性,真的能實現嗎? 希望大家一塊來討論,一塊提出問題,一塊解決!共同提高我們的設計水平:handshake

  • 恒溫庫與冷庫有哪些區別

    恒溫庫與冷庫的區別: 冷庫的叫法比較廣泛,如果按照溫度、用途劃分出很多種冷庫,恒溫冷庫就是屬于冷庫中的一種,恒溫庫的特點就是庫內的溫度范圍非常小,非常穩定的屬于固定運行,對于速凍庫、冷凍庫這類的庫內溫度變化比較大一些。 恒溫庫建造造價因素: 1. 制冷設備:設備配置與品牌是決定冷庫使用效果的關鍵,因此、通常情況下采用較好的制冷設備、性價比較高的有谷輪、比澤爾、美優樂等產品,也有一些國產機組,在市場上有比較多翻新機組、二手機組等,此類機組的價格雖然便宜一些,但在使用過程中會經常出現一些問題,故障率相對來說比較高。 2. 冷庫的保溫材料:2000平方米恒溫庫需要多少保溫材料,需要先知道冷庫的大小尺寸,長、寬、高各是多少,保溫材料的費用也是影響恒溫庫安裝造價的因素之一。 3. 冷庫的分間:2000平方米恒溫庫可以根據不同的用途劃

  • 水源熱泵及水冷冷水機組的流速問題

    本人現在很菜的,對與水源熱泵及水冷冷水機組的水流速問題不是很明白,請問那位大俠能幫幫忙?水源熱泵及水冷冷水機組的水流速一般在設計時設定為多少合適?蒸發器與冷凝器要分開講

  • 一機多工況螺桿水冷機那家的好?

    現在的螺桿機功能很多啊,標準功能當然是空調供冷,但此外還有很多功能,如下:1.熱回收功能;2.冰蓄冷功能;3.水源熱泵;要是一臺機組能在這么多工況下運行,那壓縮機頭還是真的有點技術含量啊,不知哪家的質量可靠?請大家賜教啊

  • 水冷系統與風冷系統設計

    一種新的水冷系統比較

  • 水冷冷水螺桿機組使用說明

    一、采用壓縮式冷水機組的冷凍機房機器設備的布置要求: 1、制冷機組與其他輔助設備管道的連接必須符合工藝流程,流向通暢。不置設備時要保證操作管理和維護保養設備的需要,他同時要做到緊湊合理,節省機房面積。 2、機房內機器間的主要通道寬度及其它各項距離見如下表格: 機房內機器設備布置基本尺寸要求 序號 項 目 間 距/m 1 主要通道和操作通道寬度 ≥1.5 2 制冷機突出部位到配電盤之間 1.5~2.0 3 相鄰兩臺制冷機突出部位之間 1.0~1.5 4 非主要通道 0.8~1.5 5 各種制冷機組的換熱設備管族清洗、更換場合 各設備制造廠確定空間距離 6 制冷劑的高度 ≥3.6 3、機房和設備上的所有壓力表、溫度計和其它儀表應設在能清楚觀測到的地方,并讓其面向主要操作通道,各種閥門應位于或接近主要通道。 4、制冷機組運行操作的閥門,設置高度為1.2~1.5m,若超過時,應在操作地點設置工作平臺。 5、機組布置時要留出抽管檢修的間距

  • 求教水冷中央空調冷凍水的路程

    我是一名制冷新人,剛接觸中央空調,也是剛剛把空調的大致原理弄懂了,但還是有許多細節方面的問題一知半解。冷凍水從蒸發器中流出后經過分水器(分的那幾路都是去哪里的?)再經過冷凍水泵打到樓上去對嗎,然后到達樓上的每個房間以及到達空氣處理裝置,然后制冷。回水是回到集水器中然后再回到蒸發器中對嗎?我知道集水器和分水器的作用,但如果沒有這兩個設備會怎么樣呢?謝謝大家。

  • 求助:水冷系統滲水怎么解決

    我有個朋友生產水冷變壓器和電抗器,目前他們的水冷系統有點滲水,想請論壇上的朋友幫忙解決問題,幫助提供流體系統的建議標準,和檢驗設備,標準包括行業標準和國標,謝謝大家幫助!

  • 水產冷庫15千克吊軌托盤裝多少水啊?

    冷間零下30度,吊軌凍結,15kg托盤凍魚,計算耗冷量時水的熱量要考慮,那一般里面要放多少水呢?吊軌密度取405,這表示什么?魚和水各占多少?謝謝各位

  • 水冷機房精密空調的特點

    水冷機房空調特點:(1)加熱器分電加熱和熱氟加熱器。電加熱器采用全不銹剛繞片式或PTC電加熱管,具有結構簡單,易于控制,加熱量大,并可實現多級加熱量的控制,滿足不同工況的要求。熱氟加熱器采用先進的制冷技術融合節能環保理念所衍生的技術結晶,該加熱方式是利用機組的耗熱量來取代電加熱量,從而實現節能目的。(2)加濕器采用品牌電極式蒸汽加濕器,電極式蒸汽加濕器是利用交流電能直接對自來水進行加熱產生潔凈蒸汽的過程。具有加濕量大、加濕效率高、可實現高精度的無級加濕。(3)送風系統:送風機為前傾/后傾式系列的雙進風、雙寬度離心風機。風機選型采用專業的CAD選型軟件進行優化設計,以獲取風機運行的最佳工作點。恒溫恒濕空調機具有精度高、可靠性好、顯熱比高、噪聲低、適應性強、結構緊湊、檢修方便等特點,多種選擇,有風冷、水冷兩種冷卻方式,滿足客戶不同使用環境的需求。模塊式機房專用空調機用戶可根據需要,選用單個模塊或多個模塊組合。模塊之間可并排安裝也可分開安裝。各機組獨立供電、供水,機組之間用信號線相連。高顯熱

  • 低溫冷庫的庫溫及適合儲藏保鮮哪些產品?

    冷庫建造公司根據建庫企業實際用庫需求設計冷庫建造方案,配備冷庫設備,實現滿足儲藏需求的庫溫環境。冷庫根據庫溫不同可分為高溫庫和低溫庫,其中低溫庫又稱低溫冷藏庫、凍結庫冷藏間,主要用儲藏已凍結好的產品,如速凍肉類、速凍水產海鮮類、速凍面食類等。 低溫冷庫的庫溫較普遍的設定為-23℃~-18℃,但具體產品需根據具體產品需求調節具體的庫內溫度,如速凍肉類入庫后等待3個月后一次性出庫,那-18℃的庫溫設定能滿足使用需求了,就可以不用一定調到更低溫度-23℃提高運行成本了。低溫冷庫的庫溫也可以設定為-30℃~-23℃,常用于儲藏冰淇淋,越高級的冰淇淋對越低的溫度要求越高。低溫冷庫的類型類還有超低溫冷庫,常用于儲藏金槍魚,適宜的貯藏溫度為-40~-50℃,品質要求更嚴格的話,要達到-60℃。

  • 螺桿水冷冷水機組的冷凍水系統膨脹水箱的容積該如何計算?

    參數:1.螺桿機制冷量:971KW , 螺桿機數量:3臺(都是單冷的,即只提供制冷)三臺螺桿機并聯對整個系統同時供冷。 2.單臺螺桿機的冷凍水流量為:167立方/小時 三臺螺桿機的總冷凍水流量為:501立方/小時 3.冷凍水系統為閉式循環系統。冷卻水系統為開式配冷卻塔(跟冷卻水系統好像沒有關系) 4.冷凍水主干管最大管徑為DN400。主機房為負一層,膨脹水箱放在5層天面。 5.空調面積為17788平方米,建筑面積為21632平方米。 6.制冷時冷凍水的供水7度,回水12度。白天主機關閉轉為冰蓄冷提供冷量時,假定冷凍水管水溫最底為2度??照{閑置時假定冷凍水管水溫為25度。求各位大俠指教!改如何計算膨脹水箱的容積。根據手冊上的公式每次算出來的數值都很離譜,我覺得是不是公式有問題。系統初始水容量有時候根據經驗公式算出來是20立方,不知道這個數對不對。 Vp = αΔt VS (α――水的體積膨脹系數,α= 0.0006 l/ ℃) 這個公式是不是有問題,有時候算出來0.2立方左右,是不是太小了!麻煩各位專家幫我算

  • 河源某大型商場水冷冷水空調機組暖通設計方案圖

    圖紙簡介: 本圖紙為河源某大型商場水冷冷水空調機組暖通設計方案圖,本工程位于廣東省河源市文明路北面,河源大道東面,總建筑面積82983m2,總高度99.8m,地下兩層,地上二十四層。其中地下兩層為汽車庫和設備用房,地下二層汽車庫戰時為人員掩蔽所和物資庫(由當地人防設計單位設計);裙房為地上一層到五層,商業功能;塔樓六層到二十四層為出租辦公。圖紙包括暖通設計全套方案圖。 投稿網友:<

點擊加載更多

水冷冷庫

水冷冷庫專題,為您提供水冷冷庫相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水冷冷庫 相關的專業交流討論,更多水冷冷庫相關內容請訪問