屋頂風機的安裝及維護說明如下: 1、屋頂風機安裝的基礎須高出屋面,表面要求平整,以防滲水漏水,并須預埋好地腳螺栓。 2、風機底座與基礎之間加墊一層5mm橡膠板,以減少振動,地腳螺栓應配有彈簧墊圈,防止使用時松動。 3、調試運轉前應詳細檢查風機各部件,轉動葉輪應無呆滯和卡、擦現象。 4、試運轉初,先點動電機檢查葉輪旋轉方向是否正確(向下看葉輪應逆時針旋)。 5、試運轉時或正常使用中應無異常,電壓、電流、振動、噪聲均應在正常范圍內。 6、在運轉中,碰到下列情況應立即停機,查明原因,待故障排隊后方可啟動。 ① 發生強烈振動② 噪聲突然加大或發出異常響聲③ 電機冒白煙④ 電機、軸承座溫升過高。 7、當風門為電動風門,風機開啟時先開風門;關閉時,先關閉風機再關閉風門。 8、開始運轉72小時及每隔半年應檢查風機連接件、緊固件有否松動,調整傳動皮帶松緊,添加潤滑油(脂)。 9、如遇冬季下雪,冰凍日期,必須經常開動,以防大雪堵塞風機出口。
設置屋頂風機,通過7.5米高的混凝土風道把衛生間、配電室等處的污風排除。請問,屋頂風機除了滿足風量外,它的全壓怎么考慮?是不是除了風道的沿程阻力外,還要考慮衛生間等支管路上的阻力損失?
廠房通風經常采用屋頂風機,但圖集上只給出了在混凝土屋面上安裝的大樣,沒有在鋼屋面上安裝的做法大樣,請問大家有沒有該大樣,有的請發我一份。郵箱:[email protected]
在高層建筑的屋頂上,有一正壓風機。它的配電箱設在機房層,主回路有空開、接觸器、熱繼電器(不用于切斷主回路,只報警)問:1、是否應設電涌保護器? 2、若要設,電涌保護器應安裝在什么位置?
現場彩鋼板屋頂風機安裝圖
我在做高層酒店衛生間的通風,但是到屋頂之后屋頂風機的安裝平面圖以及剖面圖不知道該怎么畫了……樣本上表述得不清楚……所以請教各位……謝謝!!!如果有這方面的資料可以發一份給我嗎?謝謝——郵箱是[email protected]……謝謝
一個9層的辦公樓,每層衛生間內設通風器,排風排入豎向風道。在風道頂部加設屋頂風機。我想問下前輩,這個屋頂風機到底怎么控制?只要衛生間通風器運行的話,屋頂風機就運行嗎?這個屋頂風機是不是必須的?我看了好多圖,有的會增設屋頂風機,有的不會增設,只用衛生間內的通風器!
1、屋頂風機安裝的基礎須高出屋面,表面要求平整,以防滲水漏水,并須預埋好地腳螺栓。 ① 發生強烈振動 ② 噪聲突然加大或發出異常響聲 ③ 電機冒白煙 ④ 電機、軸承座溫升過高。 7、當風門為電動風門,風機開啟時先開風門;關閉時,先關閉風機再關閉風門。 8、開始運轉72小時及每隔半年應檢查風機連接件、緊固件有否松動,調整傳動皮帶松緊,添加潤滑 油(脂)。
前輩們,屋頂風機吸風方式與常規接風管的應該不同 。壓頭應該咋取呢之前一直按有風管估算的,但總覺得不太靠譜,哪位經驗豐富的大神給指導下呢!小弟拜謝!
昨天陪設備廠家檢修風機時發現,施工隊在施工時把風機接線接反了,導致風機反轉,噪音很大,而且不一會兒電機就發燙了,質問施工隊后得到的回答是反轉不會導致發熱只能說明電機質量不行,請教各位,施工隊說的是對的還是在推卸責任(有一臺風機在檢查時已經燒了)?風機反轉會導致發熱繼而導致電機燒毀嗎?
屋頂風機應就近設隔離電器。違反:《通用用電設備配電設計規范》GB50055-93第2.5.1一、三。處理:在屋頂樓梯間內增設屋頂風機的隔離開關。符合隔離要求的短路保護電器可兼作隔離電器請問大家一下,屋頂風機就是平常說的正壓,排風煙機吧。平常都是在附近做的配電箱,是否就是附近設了隔離電器呢?是一個概念嗎?
5.裝有避雷帶的屋頂上,安裝風機等電氣設備后,如何進行防雷措施? 建筑物屋頂上裝有風機、熱泵、航空燈等電氣設備時,把設備外殼與避雷帶連成一體這是通常的做法,但往往忽視了重要的一點:即這些電氣設備的電源線未加防護不能直接與配電裝置相連接。 GB50169-92《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范》第2.5.3條作了如下規定。裝有避雷針和避雷線的構架上的照明燈電源線必須采用直埋于土壤中的帶金屬護層的電纜或穿入金屬管的導線、電纜的金屬護層或金屬管必須接地,埋入土壤中的長度應在 10m 以上,方可與配電裝置的接地網相連或與電源線、低壓配電裝置相連接。 如果與避雷裝置連成一體的電氣設備的電源線,未加防護直接與低壓配電裝置相連接.當遭到雷擊時,雷擊引起的高電位就會通過電源線傳到其它低壓配電裝置上。 與屋頂避雷裝置已連成一體的電氣設備的外殼,如再與屋內的接地線相連是更嚴重的錯誤。因為屋頂遭到雷擊時,雷電流就會從避雷帶→屋頂電氣設備外殼→屋內電氣設備外殼,使屋內電氣設備外殼出現高電位,這是極其危險的。因此屋頂電氣設備的
風道出墻或樓板要采用柔性連接風道與設備之間的軟連接要采用不燃的三防布,15-30cm,并且兩端要進行電氣跨界。所有連接螺栓長度與朝向一致。設備主體要做好主接地。動載設備與底座間要有減震措施。電源線管一般采用金屬軟管或卡普利管,要做成鴨脖型滴水彎。電源管要與設備跨接。與設備上消防模塊連接的消防信號線要用專用卡具連接,防止脫落。風道的支架根部要做防腐臺。設備風口處要有百葉,上部要安裝擋雨罩(鐵皮即可)
風管開洞、防水預制件,屬鋼結構專業范圍
比如說商場,每層都需要排煙。我想這樣做:排煙豎井出屋頂后,在屋面做1個排煙風機。不知道這樣可不可以。因為我見到有這樣做的:每層設排煙機房和排煙風機,然后共用風井。
屋頂的排煙風機、正壓送風機、補風機在火災發生的時候是整個屋面的都開還是火災發生的防火分區開?PS:屋頂的排煙風機我們這里是要嚴格按照防火分區供電,說是火災發生是影響到風機的聯動;是否應該嚴格按照防火分區供電?例如由三個防火分區第一、第二、第三,兩個配電柜AP1、AP2,AP1管第一防火分區屋頂的瓤風機與第二防火分區屋頂的一半風機,AP2管第三防火分區屋頂的瓤風機與第二防火分區屋頂的一半風機,這樣可否?會不會影響到聯動的控制?
有個問題請教大家: 高層住宅的屋頂設有風機房。這個風機房需要設噴淋系統嗎?需要保證兩個消火栓的充實水柱同時到達嗎?還是只是一個屋頂試驗消火栓就行了呢?謝謝!
本帖最后由 xiangyue1998 于 2014-11-19 15:46 編輯 在對屋頂風機進行操作常常會出現這樣的誤區,我們在實際中應該予以避免,更好的保證屋頂風機的正常運行,下面來具體分析一下常見的問題及解決方案: 一、在找正設備時,采用擰緊或放松地腳螺栓的辦法,去“湊”有關精度要求。或雖用墊鐵調整,但把墊鐵加在電動機或液力偶合器與底板之間。 原因分析: 正確做法:
風機盤管在使用一段時間之后就要進行清洗,但是風機盤管在清洗時是需要注意一些事項的,當然屋頂風機盤管也是如此,下面我們就來看一下屋頂風機盤管在清洗時需要注意的事項。 風機盤管是將冷熱水的冷熱量傳遞給通過風機盤管的空氣的。為了保證高效率的傳熱,要求盤管的表面必須盡量的保持光潔。但是,由于風機盤管一般配備的都是粗效的過濾器,孔眼比較大,在剛開始使用的時候,不免會有粉塵穿過過濾器而且附著在盤管的管道或肋片表面。如果不及時清潔的話,就會使得盤管中冷熱水與盤管外流過的空氣之間的熱交換量減少,而且盤管的換熱效能不能充分的發揮出來。如果附著的粉塵很多,甚至暍肋苂的部分空氣通道都堵塞的話,同時還會減少風機盤管的送風量,使它的空調性能進一步降低。
屋頂風機安裝
屋頂風機安裝專題,為您提供屋頂風機安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與屋頂風機安裝 相關的專業交流討論,更多屋頂風機安裝相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題