一、設備安裝 1 、通風機的開箱檢查應符合下列規定: ①根據設備裝箱清單,核對葉輪、外殼和其它部位的主要尺寸、進風口、出風口的位置應與設計相符。 ②葉輪的放置方向應符合設備技術文件的規定。 ③進、出風口應有蓋板遮蓋。其中切削加工面,機殼和轉子不應有變形或銹蝕、碰損等缺陷。 通風機整體安裝時,搬運和吊裝的繩索不得捆縛在轉子和機殼或軸承蓋的吊環上。通風機組進、出風管等裝置應有單獨的支撐,并于基礎或其它建筑物
知識點:水泵、風機等設備安裝
一、準備工作 1.打開接線盒,接通電源度運轉(空載),葉輪旋轉方向與銘牌箭頭相同,風機外殼需接地,并觀察其有否碰殼,若有此情形,應立即予以調整。 2.風機接線法蘭應接帆布或其他軟性接管,以利于風機與管道的隔振,風機不應承愛外接風管的重量,屋頂式風機與基礎連接處及分體式風帽裝連接處應加減振墊,并加注密封膠以避免漏風。 3.風機安裝就位,所有緊固件必須重新緊固一次。 4.待清除風機進出口管道及附近一切障礙物后放可正式投入使用。 二.維護與保養 1.一旦發現風機有問題,應隨時立即停機檢查。 2.定期清除風機前后管道中的異物,以防意外,應定期更換傳動部位潤滑油脂,風機在露天應有防雨措施。 3.遇工況變化,應采用閥門調節風量。 4.定期測量風機電機電流大小,正常情況下,所測電流應小于額定電流。 三.常風故障分析 1.振動(可從下述幾個方面進行檢查); A.葉輪旋轉時碰擦,此時會發生異常的聲音和激烈的振動。原因是貯運,安裝,使用過程中風機外殼或葉輪部件
本人單位有一間設備機房,里面的電氣設備十分重要,要求全年24小時無故障運行。但此機房的空調采用的是三臺臥式暗裝風機盤管,且三臺風機盤管全部安裝在設備上方,一旦發生冷凍水或冷凝水泄漏,后果不堪設想。所以,本人想將此隱患迅速上報。現在想請問各位朋友,目前有沒有相關的安裝設計規范里有明確的條文,禁止在設備機房內安裝水系統。如果能在報告內引用相關的規范,應該會使報告更具說服力。先謝謝各位了
各位大俠小弟剛剛進入凈化行業正在做一個供應室方案有幾個問題求助有兩個風機箱 9000風量 6000風量濕 35~50% 溫18-24度請問 表冷器 加熱器 加濕器 選取什么型號的30萬級區要不要在中效后加亞高效啊謝謝~~謝謝~~
氣浮機設備安裝調試步驟 凱思特小編帶大家了解一下正確的調試步驟: 1、在氣浮池中注入清水,檢查各部位是否有泄漏。 2、對溶氣泵進行注水排氣,待起動后,逐漸開啟出水管閥門,直至完全開啟為止。 3、待溶氣罐內的水位升高,壓力達到水泵所能提供的大值時,突然打開溶氣罐出口閥,用高壓水沖洗溶解氣管,如此反復多次。然后啟動空氣壓縮機,待溶解氣罐壓力達到490kPa時,也一樣,突然打開溶氣罐出口閥,以急速氣流再次沖洗溶氣管道,重復多次。 4、打開接觸室和反應室放氣閥,使水位降到一定高度或放空。 5、一個一個地裝上釋放器,并用手旋緊。(用不著用扳手擰緊) 6、重啟溶氣泵及空氣壓縮機,待空氣壓縮機壓力超過泵壓時,輕輕打開閘閥,使氣水同時進入溶解氣罐中,注意不要把氣閥開得太大,以免空壓機壓力急劇下降,出現水
單位地下室有2個排煙風機這樣安裝感覺不對,但又說不出咬硬的問題點,還望各位前輩指點迷津。還有,正壓送風口的熔斷片應該為多少度,我們那設計圖紙上說70度,而實際卻安裝了280度的熔斷片,問甲方說這是這樣,真不明白了
因為原來辦公室全部是分體機,業主現想只通過加新風機改善走廊等公共區域的環境,房間適當加些新風,但是因為新風機的負荷比較大,根據新風機相應風量的選主機設備,則主機負荷比較大,成本有點高,這樣的問題怎么處理好呢?
1、一般來講按圖紙來做就行了,但還是要去實地作個考察,看業主要吊的頂有多高,有時業主要改動,商量后可行進行方案!!2、高于吊頂5-10CM(便于回風),若有墻或梁的話相離500MM便于以后的維修,吊桿不長出盤管螺絲鎖孔10-15CM(美觀) 誠意交友[/size] 我們是做二手中央空調的,是一家集銷售、設計、安裝、維修為一體的大型二手中央空調有限公司,我公司秉著“客戶至上、信譽第一”的經營理念,竭誠為廣大客戶服務!湖南省長沙市遠卓中央空調有限公司愿和大家做個朋友,不管有沒有業務,也可以相互侃侃地址:長沙市汽車西站往南站300M梅溪湖大廈對面電話:0731-88817968手機:15874882957聯系人
設備安裝場所的
水處理設備之空懸浮風機設備淺談風機在水處理行業屬于重要的設備之一,不管在自來水廠V型濾池反沖
最近要做一個鼓風機設備的基礎,但是從來沒有做過設備的基礎,相比于普通的土建基礎設備基礎應該格外注意些什么。還請路過的大神指點迷津。。。。
風機盤管,對于風機來說,特別是無錫風機,是其重要的組成部分,前面已經介紹了一些知識,但那只是很小的一部分,想要對風機盤管有全面的認識,還有很多等待我們去學習,因此小編花點時間,來對風機盤管進行介紹,以便讓大家完成這一過程。 1.一般要求(1)風機盤管不管是在運送、儲存以及安裝過程中,都應有正確有效的保護措施,以保證其不會受到損壞。(2)風機盤管正常運行時,其噪音應低于規定標準,且工作和試驗壓力,應符合規定要求。(3)風機盤管應設有接駁口,以便接駁冷凍/采暖水管、冷凝水管、送/回風管、電源以及控制線等。 2.施工準備材料要求:所有材料應經過檢驗,質量是合格的,且要有合格證明。主要機具:包括電錘、手電鉆、活扳手、套筒扳手、鋼鋸、管鉗子、手錘、臺虎鉗、絲錐、套絲板、水平尺、線墜、手壓泵和氣焊工具等。作業條件:(1)所有材料和設備已運抵作業現場,并已準備齊全,且作業現場有水源和電源。(2)安裝位置已確定好,尺寸符合設計要求,預留管口的位置標高應符合要求。 3.工藝流程風機盤管
壓濾機發展至今已經有很多年的歷史了,現如今被廣泛的應用,那么在最初設計該產品時,對它結構構想是什么?今天我們來詳細了解一下。說道壓濾機,我們就是會想到它必定需要的就是濾布,其實在整個壓濾機設備中,有卻只有濾布才能真正實現固體與液體之間分離,濾布具有特性就是可以對固體和液體分別采用不同的效果,從而實現了混合液中固體與液的分離。所以濾布對于壓濾機設備重要性不言而諭的,可以說沒有濾布,設備就不能發揮其更不的作用效果,也可以說沒有壓濾機設備。但是只有了濾布任然不行,如果只有濾布設備就是傳統的過濾機,無法達到今天高效、快速的生產要求,所以就將一塊一塊的濾布放置在濾板之間,讓同一臺設備上,可以讓多張濾布同時發生過濾分離作用,所以就采用了多塊濾板組成的過濾室結構的壓濾機設備。當設備最為核心的過濾室構想完成后,那么就需要設計壓濾機的其它附屬的結構了,比如壓濾機設備動力系統,比如壓濾機設備機架,又比如壓濾機設備控制系統等。其實這一點很簡單,我們只要知道壓濾機設備只是有了過濾室任然不能工作運行,這是它需要機架的支撐和固定,然后需要動力系統為濾板提
關于通風系統設備及安裝要求一、 材料:通風、排煙管道采用鍍鋅鋼板制作,鋼板厚度見下表(厚度不得小于此表要求) 鋼板鍍鋅板風管板材厚度(mm) 金屬風
下面你講述無塔供水設備的安裝方法,首先在深井泵的逆止閥底座裝上一節的輸水管(除盡管內雜物),如果輸水管用法蘭盤的連接,則在管子上端法蘭盤根部(預留出連接螺絲的具體位置)用安裝夾板夾緊。 這里提醒大家把第二節輸水管上端用第二付夾板夾緊慢慢吊起,用榔頭輕輕敲打,震掉管內雜物,管子下端用繩子略微的拉起,以免碰撞地面的一些硬物,無塔供水器再把吊起的管子下端和已下井的輸水管可靠的連接起來,然后吊起少許,拆下第一付夾板后慢慢下落到方木上。按此方法一次將所有需要安裝的輸水管下入井中,但注意不要纏在輸水管上以防擦傷。
這個規范有點老,有木有更新的啊啊
臥式暗裝風機盤管機組選用主要控制參數額定風量、出口靜壓、輸入功率、額定供冷量、額定供熱量、噪聲、水阻等。對于雙管制水系統(適用于只按季節或只按空調區域進行供熱或供冷轉換的空調系統)的風機盤管機組,只配置一組盤管,冬夏供熱/ 供冷兼用機型。對于四管制水系統(適用于供熱/ 供冷頻繁轉換的空調系統) 的風機盤管機組,應配置加熱和冷卻兩組盤管的組合式機型。 選用要點
屋面風機基礎已做完防水(全包式),目前打算做5CM高的槽鋼基礎,然后把減震器固定到槽鋼基礎上,基礎保護層(5CM厚)和槽鋼基礎等高。但是土建單位怕風機震動破壞基礎面的防水,他們讓把風機安裝在基礎保護層上方。求教各位大神,哪種方式更好一些呢?