管道風機是指選用控制參數為風量、全壓、效率、噪聲、電機功率等,又稱管道通風機。根據被輸送氣體的物理、化學性質,選擇不同用途的通風機。它一種常見的通風設備,而且占用空間小,又能滿足很多場景的通風要求。所以,今天小編就來為大家簡單地科普一下管道風機的知識有,幫助大家更了解它。 一、管道風機是如何工作的? 管道通風機是通過對葉片形狀的改變,使氣流在進入風機后,既有部分軸流作用,又產生部分離心作用,因此其性能介于軸流式風機和離心式風機之間。 二、如何選擇管道風機? 1、根據被輸送氣體的物理、化學性質,選擇不同用途的通風機。如輸送清潔空氣,應選擇一般通風機;輸送易燃、易爆氣體,應選擇防爆通風機;輸送腐蝕性氣體,應選用耐腐蝕風機。 2、管道通風機選用控制參數為風量、全壓、效率、噪聲、電機功率等。 3、通風機選型時,應考慮管路系統的漏風損失、計算誤差,以及通風機實際風量、風壓的負偏差,一般采用風量為1.05~1.1,風壓為1.10~1.15的系數。但也不采用過大,以防止通風機長期處在低效率區運行。<
管道泵能這樣安裝嗎?
單位地下室有2個排煙風機這樣安裝感覺不對,但又說不出咬硬的問題點,還望各位前輩指點迷津。還有,正壓送風口的熔斷片應該為多少度,我們那設計圖紙上說70度,而實際卻安裝了280度的熔斷片,問甲方說這是這樣,真不明白了
1、一般來講按圖紙來做就行了,但還是要去實地作個考察,看業主要吊的頂有多高,有時業主要改動,商量后可行進行方案!!2、高于吊頂5-10CM(便于回風),若有墻或梁的話相離500MM便于以后的維修,吊桿不長出盤管螺絲鎖孔10-15CM(美觀) 誠意交友[/size] 我們是做二手中央空調的,是一家集銷售、設計、安裝、維修為一體的大型二手中央空調有限公司,我公司秉著“客戶至上、信譽第一”的經營理念,竭誠為廣大客戶服務!湖南省長沙市遠卓中央空調有限公司愿和大家做個朋友,不管有沒有業務,也可以相互侃侃地址:長沙市汽車西站往南站300M梅溪湖大廈對面電話:0731-88817968手機:15874882957聯系人
冷卻塔及其管道的安裝如下圖,最近該冷卻塔管道焊接時,因消防設施配備不完善,工人違規操作導致填料起火,是經驗教訓啊。消防形勢嚴峻!!![ 本帖最后由 gjrkiller 于 2011-4-18 23:32 編輯 ]
離心風機的安裝離心風機在安裝時,也需要按照步驟進行。如下就是離心風機的安裝過程。1.首先,檢查地基的外形尺寸、各預留空洞的中心尺寸;地基外型尺寸偏差應在±20mm范圍內,各預留空洞的中心尺寸偏差應在±10mm之間;基礎劃線,以主廠房建筑基點或鍋爐縱橫中心線為基準,測得基礎縱橫主中心線偏差應在±10mm,中心線距離偏差應為±3mm,基礎標高應在±5mm之間;2.鑿平地基,放置地腳螺栓、布置墊鐵,墊鐵組一般為2平1斜3付墊鐵,厚的放下面,斜墊鐵應成對使用;并伸出機框約20mm;找正后應焊牢、不許松動;墊鐵應放置在設備主受力臺板、機框立筋處或地腳螺栓兩側,在不影響二次灌漿的情況下盡量靠近地腳螺栓孔;3.機殼下半部粗定位:注意廠家的安裝標記,通常“A”、“B”號各位一臺,就位前注意區分與進出口風管的關系、葉輪旋向等;4將集流器喇叭口插入葉輪內用鐵絲固定后,將整個轉動組吊入預定位置;安裝地腳螺栓,地腳螺栓的彎曲度應≤L /100(L為地腳螺栓的長度),地腳螺栓底端不應接觸孔底、孔壁。地腳螺栓應受力均勻、并螺栓外露2~
風機盤管,對于風機來說,特別是無錫風機,是其重要的組成部分,前面已經介紹了一些知識,但那只是很小的一部分,想要對風機盤管有全面的認識,還有很多等待我們去學習,因此小編花點時間,來對風機盤管進行介紹,以便讓大家完成這一過程。 1.一般要求(1)風機盤管不管是在運送、儲存以及安裝過程中,都應有正確有效的保護措施,以保證其不會受到損壞。(2)風機盤管正常運行時,其噪音應低于規定標準,且工作和試驗壓力,應符合規定要求。(3)風機盤管應設有接駁口,以便接駁冷凍/采暖水管、冷凝水管、送/回風管、電源以及控制線等。 2.施工準備材料要求:所有材料應經過檢驗,質量是合格的,且要有合格證明。主要機具:包括電錘、手電鉆、活扳手、套筒扳手、鋼鋸、管鉗子、手錘、臺虎鉗、絲錐、套絲板、水平尺、線墜、手壓泵和氣焊工具等。作業條件:(1)所有材料和設備已運抵作業現場,并已準備齊全,且作業現場有水源和電源。(2)安裝位置已確定好,尺寸符合設計要求,預留管口的位置標高應符合要求。 3.工藝流程風機盤管
請教大俠,我公司大樓在室外新建一地下消防水池,水池距離大樓約50米,現有若干150mm的管道需要從地下泵房(水池旁)通至大樓,請問:1、需要挖地溝嗎?還是直埋?2、管道是溝槽連接、法蘭連接、絲口連接還是焊接?挖地溝的話,有什么標準?謝謝!
管道安裝 8.2.1管道安裝前應檢查溝槽底高程、坡度、基底處理是否符合 設計要求。管道內雜物及砂土應清除干凈。 8.2.2 管道運輸吊裝時宜用寬度大于50mm的吊帶吊裝,嚴禁 用鐵棍撬動外套管和用鋼絲繩直接捆綁外殼。 8.2.3等徑直管段中不應采用不同廠家、不同規格、不同性能的 預制保溫管;當無法避免時,應征得設計部門同意。 8.2.4預制保溫管可單根吊人溝內安裝,也可2根或多根組焊完 后吊裝。當組焊管段較長時,宜用兩臺或多臺吊車抬管下管,吊
屋面風機基礎已做完防水(全包式),目前打算做5CM高的槽鋼基礎,然后把減震器固定到槽鋼基礎上,基礎保護層(5CM厚)和槽鋼基礎等高。但是土建單位怕風機震動破壞基礎面的防水,他們讓把風機安裝在基礎保護層上方。求教各位大神,哪種方式更好一些呢?
臥式暗裝風機盤管機組選用主要控制參數額定風量、出口靜壓、輸入功率、額定供冷量、額定供熱量、噪聲、水阻等。對于雙管制水系統(適用于只按季節或只按空調區域進行供熱或供冷轉換的空調系統)的風機盤管機組,只配置一組盤管,冬夏供熱/ 供冷兼用機型。對于四管制水系統(適用于供熱/ 供冷頻繁轉換的空調系統) 的風機盤管機組,應配置加熱和冷卻兩組盤管的組合式機型。 選用要點
21K201管道閥門選用與安裝
僅自學使用
管道支架安裝標準230708工程結構施工完畢后,系統管道安裝完畢后的第一步任務就是管道支架的制作安裝,作為對管道固定和承重作用至關重要的支、托、吊架,有些項目部在施工中卻往往因為對它們的重要性認識不足,因存在僥幸
組合式冷庫、移動冷庫、拼裝式冷庫都屬于活動冷庫,活動冷庫風機安裝直接影響系統性能及活動冷庫降溫保溫,因此在安裝活動冷庫風機時應注意以下幾點: 1.當兩個以上的冷庫并聯為一路系統時,每個冷庫應配一電磁閥,以保證每個冷庫供液均勻。 2. 活動冷庫風機的排風方向應盡可能朝向門,吸風側應避開門。離墻距離應符合以下規定:離后墻>450mm,離側墻>200mm。 3.特大型冷庫其頂板需要用立柱支撐。在底板上鋸出柱子穿孔,將立柱用膨脹螺栓固定于地 面。將鋼梁掉起,焊接于立柱上。如高度需調整時,在鋼梁與立柱之間加墊鐵。頂板放于鋼梁上。并做好冷庫板之間的密封,安裝裝飾件。 4.安裝時,應保證氣流通暢,活動冷庫內送風均勻,維修方便。冷風機的風扇射程為7米,安裝時應注意長度大于7米的冷庫庫溫均勻。 5.供液管的配置應保證