国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 綜合醫院通風系統基本要求

    綜合醫院通風系統基本要求

  • 「詳解」通風與空調系統

    「詳解」通風與空調系統

    建筑是人們生活與工作的場所,現代人類大約有五分之四的時間是在建筑物中度過的,隨著經濟的發展和生活水平的日益提高,人們已逐漸認識到,建筑環境對人類的壽命、工作效率、產品質量起著至關重要的作用。人類從穴居到居住在現代建筑的漫長發展道路上,始終不懈的改善室內環境,以滿足人類自身生活、工作對環境的要求和生產、科學實驗對環境的要求。人們對現代建筑的要求,不僅只有遮風擋雨的功能,而且還應是一個溫濕度宜人、空氣清新、光線柔和、寧靜舒適的環境。生產與科學實驗對環境提出了各位苛刻的要求,比如計量室和標準量具生產環境要求溫度恒定(一般稱為恒溫),紡織車間要求濕度恒定(一般稱為恒濕),有些生產要求同時滿足恒溫恒濕,半導體元器件、磁頭等生產要求對環境中的灰塵有嚴格的要求,抗菌素生產與分裝、輸液生產、無菌實驗動物飼養等要求無菌環境等等。這些人類自身對環境的要求和生產、科學實驗對環境的要求導致了建筑環境控制技術的產生和發展,并形成一門獨立的學科,建筑環境是由熱濕環境、室內空氣品質、室內光環境和聲環境組成,通風與空氣調節工程就是控制建筑熱濕環境和室內空氣品質的技術,同時也包含對系統本身所產生噪聲的控制。 <

  • 華建集團助力方艙醫院通風空調系統設計

           疫情就是命令,防控就是責任。自疫情發生以來,作為建筑設計行業的國企排頭兵,華建集團始終堅持圍繞中心、服務大局,肩負國企使命擔當,把疫情防控作為當前頭等大事,以強大的應急及醫療項目技術實力,為堅決打贏疫情防控阻擊戰作出積極貢獻。        2022年1月16日上午,華建集團接到項目任務至重大辦進行溝通,隨后于下午參加重大辦召開的2場項目啟動會,會議中華建集團作為咨詢顧問,對位于浦東、寶山、閔行、嘉定、奉賢等5個區的9個租賃房改造項目提供總控改造標準,其中在嘉定區和青浦區各選定1處項目用地,用于公租房建設,具備“平疫結合、功能轉換”特點的隔離用房。華建集團對此給予了高度重視,于2022年1月17日,組織專班,成立項目總控領導小組,在總控領導小組的統一指揮下,共同有序推進項目。    

  • 綜合醫院建筑的采暖、通風及空調系統的一般規定,你知道多少?

    1、醫院應根據其所在地區的氣候條件、醫院性質,以及部門、科室的功能要求,確定在全院或局部實施采暖與通風、普通空調或凈化空調。 2、采用散熱器采暖時,應以熱水為介質,不應采用蒸氣。供水溫度不應大于85℃。散熱器應便于清洗消毒。 3、符合規范規定的Ⅲ級、Ⅳ級潔凈用房,應采用板式或光管式散熱器采暖,且應采取防護、防塵措施。 4、室內采暖計算溫度可按下表的規定選取。

  • 醫院改造,衛生間采用什么樣的通風系統比較合適

    住院部改造,因為四層是手術室,五層是辦公樓,一至三層為公寓,但是衛生間沒有做通風,現在改造,一直三層公寓的套內衛生間要做通風。因為四層和五層是手術室和辦公區,所以不適合做成品排氣道,要通到屋頂對手術室影響很大,所以能不能有合適的通風方式,但是衛生間做排氣扇通過風管水平走走道上方吊頂然后通過側墻面通風排氣可以嗎?具體有沒有合適的做法啊各位高手有沒有經驗,請指教。

  • 通風系統方式之置換通風

    通風系統方式之置換通風

    置換通風是一種新的通風方式。這種送風方式與傳統的混合通風方式相比較,可使室內工作區得到較高的空氣品質、較高的熱舒適性并具有較高的通風效率。 圖一ehvacr.com 置換通風以低速在房間下部送風,氣流以類似層流的活塞流的狀態緩慢向上移動,到達一定高度受熱源和頂板的影響,發生紊流現象,產生紊流區。氣流產生熱力分層現象,出現兩個區域:下部單向流動區和上部混合區。空氣溫度場和濃度場在這兩個區域有非常明顯的不同特性,下部單向流動區存在一明顯垂直溫度梯度和濃度梯度,而上部紊流混合區溫度場和濃度場則比較均勻,接近排風的溫度和污染物濃度。因此,從理論上講,只要保證分層高度在工作區以上,首先由于送風速度極小且送風紊流度低,即可保證在工作區大部分

  • 請教通風空調系統的問題

    圖片中的第7款,為什么是定風量系統中的新風量還能自動調節呢? 我理解定風量系統的新風量是不能調節的。我哪里理解錯了?提前感謝您的回復。

  • 關于排煙系統與全部通風系統

    各位大俠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“機械排煙系統與通風、空氣調節系統一般應分開設置。但某些工程中,因建筑條件限制,空間管道布置緊張,需將空調系統和排煙系統合用一套風管。這時,必須采取可靠的防火安全措施,使之既滿足排煙時著火部位所在防煙分區排煙量的要求,也滿足平時空調的送風要求。電氣控制必須安全可靠,保證切換功能準確無誤。需說明的是,需設機械排煙系統的部位平時有通風系統,常常設計成一套風管,風機可采用雙速風機。平時排風用低速,火災排煙時用高速;也可采用2 套風機,排風機和排煙機并聯,火災時切換,這種形式在設置機械排煙系統與通風系統的地下室多有采用。”可是新規范中沒有就沒有這個明確要求。到底排煙系統與通風系統能不能通用啊!:Q:Q:Q

  • 通風和空調系統的防排煙

    火災發生后,應盡量控制火情向其他防火分區蔓延,在通風空調系統的通風管道中需設置防火閥。防火閥應設置在:穿越防火分區的隔墻處;穿越機房及重要房間或有火災危險性房間的隔墻和樓板處;與垂直風道相連的水平風道交接處;穿越變形縫的兩側。防火閥的動作溫度為70。 通風空調管道工程中所用的管道、保溫材料、消聲材料和膠粘劑等應采用不燃材料或難燃材料制作。空氣中含有易燃、易爆物質時,其通風設備應采用防爆型設備。

  • 某廠房通風除塵系統軸測圖

    圖紙簡介: 某廠房通風除塵系統軸測圖 ,廠房為小型鍋爐廠房。 投稿網友: zcf0413092 上傳時間: 2013-06-23 圖紙省

  • 關于通風系統設備及安裝要求

    關于通風系統設備及安裝要求

    關于通風系統設備及安裝要求一、 材料:通風、排煙管道采用鍍鋅鋼板制作,鋼板厚度見下表(厚度不得小于此表要求) 鋼板鍍鋅板風管板材厚度(mm) 金屬風

  • 關于醫院病房呼叫系統的疑問

    最近手里面有一個二級甲等醫院的病房樓,我很想知道是否電氣部分畫圖時畫出病房呼叫系統?如果畫,怎么畫??拜求大家解惑!!!

  • 醫院空調系統設計一般要求

    一、普通用房的空調系統設置     1、應充分注意利用自然通風,有中庭的必須保證其無障礙的自然通風,或輔助之以機械排風。氣候條件合適地區可利用穿堂風,應注意保持清潔的區域位于通風的上風側。     2、凡是產生有味氣體、水汽和潮濕作業的用房,必須設機械排風。     3、普通空調系統應根據醫院各房間的室內空調設計參數、設備概況、衛生學要求、使用時間、空調負荷等要求合理分區。     4、各功能區域宜獨立分區,采用獨立的系統,并要注意各空調分區能互相封閉、避免空氣途徑交叉感染的原則,有潔凈度要求的房間、嚴重污染的房間、應單獨成為一個系統。     5、醫院的通風與空調機應采用容易消毒、清洗,停機后容易保持干燥、無積水的專用醫用通風空調機組。沒有特殊要求不應在機組內安裝紫外線燈等消毒裝置

  • 新風系統的實質就是通風換氣

      在國外,新風系統早已成為家庭必備的空氣凈化設備。在中國有些用戶對新風系統不太了解,認為新風系統與之前的排氣扇并無區別。小編只想說你們對霧霾也太不尊重了吧,別幽默了!新風系統與排氣扇實質是不一樣的,通風換氣效果也不一樣。

點擊加載更多

醫院通風系統

醫院通風系統專題,為您提供醫院通風系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與醫院通風系統 相關的專業交流討論,更多醫院通風系統相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 雅安市| 汤阴县| 通榆县| 贡嘎县| 新河县| 延边| 南郑县| 定日县| 武汉市| 越西县| 洛南县| 龙泉市| 高要市| 万州区| 湖南省| 长沙市| 凤阳县| 门源| 安陆市| 邵武市| 汉沽区| 临高县| 耒阳市| 新巴尔虎左旗| 柳江县| 洪洞县| 中卫市| 石城县| 永年县| 闵行区| 安西县| 海林市| 武定县| 同心县| 扎囊县| 安阳县| 依安县| 乐安县| 五峰| 怀宁县| 昭觉县|