  • 硫磺庫通風裝置應該怎么考慮

    硫磺庫通風裝置應該怎么考慮,比空氣重的粉塵,下部設防爆軸流風機?不知道這樣做能不能達到效果,排出去的風需不需要處理,通風換氣次數按多少考慮?下部裝通風機會影響硫磺堆放,各位都是怎么做的呢?

  • 空調,通風設備與裝置的選型與安裝

    空調,通風設備與裝置的選型與安裝

  • 關于S性氣溶膠滅火裝置的通風換氣問題

    據發表于 2008-6-12 21:14 資料‘柴油發電機房通風、排煙的設計’中,“二、柴油發電機房通風包括兩部分,平時通風和工作通風。 平時通風:風冷和水冷發電機的機房平時通風取6次換氣次數,儲油間通風換氣次數不小于3次。對于采用氣體滅火系統的機房,在火災后,本通風系統負責排除室內廢氣,但不是事故通風;為保證人的安全,建議按事故通風設置啟動按鈕”。 此條符合GB500370-2005第3.2.3條和GB500370-2005第6.0.4條中的換氣次數要求。 但有人認為GB500370-2005第6.0.4條中的‘通風換氣’應理解為‘通風換氣+事故通風’。 哪種正確??

  • 通風風管中如有積水,如何做排水裝置?

    在工業通風中,有時會遇到風管中的介質含濕量較大,容易在風管的最低處積水,一般需要設排水裝置。請問,這排水裝置如何做?開個洞,接跟排水管嗎?有無標準圖集?

  • 為什么補償裝置要并聯啊?

    為什么補償裝置要并聯啊?

  • 空調通風系統空氣凈化裝置產品介紹

    勝潔空氣凈化產品有限公司 空調通風系統空氣凈化裝置產品介紹1、集中空調通風系統存在問題普通公共場所:室內空氣污染嚴重,傳統過濾設備不能有效去除;現代建筑密封性提高,新風補充量明顯不足;空調系統更易滋生細菌、病毒;地下工程系統:人流密集,易產生交叉感染;處于地下,灰塵量更大;含大量金屬粉塵顆粒物,對人體呼吸系統危害更大;表冷器易滋生病菌,受腐蝕嚴重,對設備破壞程度較大2、改善措施解決方法: 在設計中加入新的理念,將集中空調凈化系統的全面升級。使用區域: 車站、地鐵、機場、展覽中心、影劇院、辦公大樓、酒店、 醫院、體育場館等所有有中央空調系統的公共場所。效 果: 改善室內空氣質量,解決設備受損現象,提升整體形象3、現有凈化技術市場調查分析紫外線滅菌技術原 理:利用紫外燈管發射短波紫外線來殺死細菌、病毒及其他微生物 或者使其失去活性。優 點:技

  • 某燃煤電站汽車卸煤溝通風及跟蹤除塵裝置

    圖紙簡介: 葉輪給煤機跟蹤除塵系統是對葉輪給煤機揚塵進行自動除塵的裝置。工作原理詳見設計說明,圖紙包含各層通風設計圖紙,圖紙清晰展示了局部排風的風口關系。平面布置圖表示非常清晰。 投稿網友: edward397 上傳時間: 201

  • 自然通風系統進、排風裝置的設計,有什么要求?要注意什么?

    自然通風系統進、排風裝置的設計,宜按以下要求進行:

  • 小型熱管熱回收通風換氣裝置在實驗室中的應用

    小型熱管熱回收通風換氣裝置在實驗室中的應用

    0·引言 隨著經濟的快速發展,近幾年來我國對科教領域的投入也大大增加,改建、新建的現代化實驗室越來越多,由于要保證實驗人員身心健康、創造安全舒適的實驗環境,實驗室所需新風量比較大,導致其空調能耗顯著增加,而能源日益短缺,這就需要增加帶熱回收的通風換氣裝置,有效利用現有能源來改善室內空氣品質[1]。在各種熱回收通風換氣裝置中,熱管以其換熱效率高,熱流方向的可逆性,結構簡單、緊湊、經濟,并能防止交叉污染等優良的性能在節能方面發揮出巨大的作用,因此,得以迅速發展,備受人們重視。但目前主要利用熱管換熱器回收工業余熱和集中排風廢熱(冷),在建筑中直接使用熱管換熱器進行通風換氣的應用和研究較少。本文綜述了熱管換熱器在通風空調中近室溫工況條件下的應用情況,并闡述了實驗室直接使用小型雙向熱管熱回收通風換氣裝置回收顯熱的能量回收方案。 1·小型熱管熱回收通風換氣裝置的工作原理 小型熱管熱回收通風換氣裝置由熱管換熱器、進氣和排氣風機、新風過濾裝置、進排風風道、外殼等組成,其夏季工作原理如圖1所示。熱管換熱就是利用余熱加熱熱管的一端,吸液芯中工質吸收外界的熱量而汽化,由于不斷產

  • 小型熱管熱回收通風換氣裝置在實驗室中應用

    小型熱管熱回收通風換氣裝置在實驗室中應用

    摘要:闡述了熱管換熱器在通風空調余熱(冷)回收中的應用情況,并針對實驗室換氣次數較大又需避免交叉污染等特點,介紹了一種既能滿足室內新風量又節能的小型熱管熱回收通風換氣裝置。 1·小型熱管熱回收通風換氣裝置的工作原理 小型熱管熱回收通

  • 室內樂:BrinsonStanilandPartnership為肯特學院大廳設計的地球迷宮式通風裝置

    為了幫助保持肯特學院大廳的舒適條件,空氣使用五個巨大的地下混凝土室進行冷卻。 安迪·皮爾森 (Andy Pearson) 與工程師 Brinson Staniland Partnership 談論迷宮式通風系統的工作原理

  • 【討論】地下配電裝置室通風設70°還是280°防火閥?

    【討論】地下配電裝置室通風設70°還是280°防火閥?最近參考幾個在設計院同學的圖紙,發現有用70°的有用280°的,大家平時是用哪種? 個人認為,地下配電裝置室一般采用氣體滅火,考慮平時散熱通風和事故后通風。氣體滅火過后,室內空氣仍有一定溫度,如果高于70°,即使火源一滅仍無法開啟風機,因為防火閥仍處關閉。因此我覺得應該設280°閥,大家如何理解呢?

  • [求助]關于電纜隧道通風

    . 電纜隧道長300米,在兩端的通風井設置屋頂風機排風是否合理。2. 電纜隧道設置有排水系統,那么隧道內是否潮濕,風管采用何種材料。3. 這點最關鍵:兩端的排風井是否有必要設置備用風機。4. 電纜通風是溫度升高后開啟風機,還是長時間開風機。

  • 求助關于臭氧的通風方式

    臭氧化學分子式為O3三原子形式的氧。物理性質:常溫、常壓下無色,有魚腥味的氣化學性質:具有強氧化作用。臭氧是氧的同素異形體,在常溫下,它是一種有特殊臭味的藍色氣體。雖然臭氧極不穩定,容易分解,但毒性比較大,空氣中臭氧濃度達0.01~0.02ppm即可嗅到,濃度達1ppm時可引起呼吸加速,胸悶等癥狀,在2.5~5ppm時即會引起脈搏加速、頭痛,停留1小時以上可發生肺氣腫。工作現場空氣中容許的閾限值為0.15ppm。現有一廠房200平米左右,不定時放散臭氧氣體,需要通風,以保證室內安全衛生。請問下各位高手,碰到過類似的通風問題嗎?有什么特殊要求和做法?換氣次數是多少?排出的臭氧等有害氣體要經過處理嗎?先謝謝大家:loveliness:

  • 通風需要什么材料和設備。

    通風需要什么材料和設備。

    我是學水的,現在需要了解下通風方面的知識。我們這個宿舍是4層64個房間,空調安裝的是中央空調,室內機已經安裝了一半了,我問空調廠家,他們說通風不是他們做。那這個通風具體包含什么呢,通風和空調是在一張圖紙上,通風圖紙上在每個衛生間有個管道式排氣扇。能不能通過管子把排氣扇排風接到管道井里。通風這塊還需要什么東西,我弄不明白,我的理解是房間里安裝了空調就不需要在通風了,直接把衛生間的的管道式排氣扇排風排到室外即可。我下面有空調室內機的圖片。[ 本帖最后由 chsh409 于 2010-12-30 10:06 編輯 ]

  • 依據負荷切換裝置那里有

    誰知道那里有沒依據負荷切換的裝置,如一臺變壓器負荷達到90%,應該切換另一臺變壓器進行運行;并列運行時單臺負荷小于30%時切除一臺!有誰能提供具體的二次原理圖嗎?謝了

  • 關于電纜夾層的通風要求!!

    我接觸一個項目,變電所在1F,電纜夾層在地下室,做密閉處理。請問電纜夾層是否需要做機械排風(機械送風)系統。畢竟電纜夾層在正常情況下是不通風的。請問是否有規范規定的呢。望咨詢。以前接觸的項目都是有通風設備的呢。

  • 一般通風需與消防聯動嗎

    最近有個工程,地下與地上都只有普通的通風系統,無排煙系統在圖集07K103-1 消防聯動一章(常用防火閥,排煙閥的控制關系)里寫了聯動關系但一般的通風系統應該是非消防電源供電,火災確認后會切斷那么是不是就不需要消防聯動來關閉這些普通的通風機了呢?我看過很多圖都沒說,一般都只強調了防排煙系統的控制。請教下大家

  • 關于幼兒園通風的一些問題

    請教:幼兒園內有獨立通風要求的房間,如:衛生間,廚房,病房,隔離室等,怎樣判斷它的自然通風是否滿足規范要求?不滿足的情況下,是不是一定要加軸流風機?另外,在風機的選擇上,除風量外,還要哪些可以做為選擇型號依據的? 由于本人積分不夠,不能送分,只能在此表示感謝!

  • 通風和排煙有什么聯系嗎?

    小弟剛剛做,讓各位見笑了。我看了半天也沒搞清楚通風和排煙的關系,是做一個系統就可以嗎?還是要分開來做?分別需要哪些設備和參數?我現在在做一個一層的超市的通風和排煙,面積4000多平米,分兩個防火分區,用防火卷簾分隔,是一個大空間,沒有小房間和隔墻,需要做通風和排煙,我看了半天也不知道從哪里入手,希望各位高手不吝賜教。希望高手能說得細一點,1、從哪里入手,怎么一步步計算,從哪里畫起,需要注意哪些重點地方。2、還有是不是通風的都是進風呢,可不可以和排風一個方向?3、兩個是不是和用的,還是分開設計的?4、通風和排煙的風口有什么區別?分別應該設置在超市的什么位置?先給您道聲謝了!

點擊加載更多

通風裝置

通風裝置專題,為您提供通風裝置相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與通風裝置 相關的專業交流討論,更多通風裝置相關內容請訪問