我正在做一個低壓無功補償諧波濾除裝置,通過看資料,發現該裝置還得在頂端加裝風機散熱,現在我就有個疑問,用什么型號的溫控開關好一些,溫度范圍是多少?采集點在什么位置,風機一般采用什么型號的呢?因本人對此是菜鳥一個,所以請教各位高手,說得越詳細越好,我在此先行謝過了!
無功補償兼諧波治理裝置
請問:大家在(10kV)高、(0.4kV)低壓柜各用什么裝置控制諧波呀?最好有相片啊~最好體積和價錢都比較容易接受的~
不要惡意灌水第一章 項目概述1.1前言 中容電力補償設備有限公司研制生產的低壓諧波濾除裝置是專用于低壓電網3次、5次、7次、11次、13次及以上的諧波無源濾波裝置。適用于中頻冶煉、變頻、軋鋼、整流設備等的環境。該裝置采用了電感和電容器組成串聯諧振吸收回路,有效的將負載產生的諧波加以吸收,從而避免將諧波電流返送到電力變壓器,大大降低電網的諧波量,同時有利于用戶電力變壓器的運行,降低功耗,提高設備和其它電器組件的可靠性。此外該設備還提供一定容量的無功功率補償,提高用戶負載的運行效率。該裝置分綜合控制柜和電抗柜,視用戶要求不同,配置的濾除諧波次數也不同。通常一套ZRTBBL系統可濾除4種諧波。系統的操作可分自動運行和手動操作。1.2諧波的基本定義及基礎知識1.2.1領域內關鍵詞語的基本概念 ★ 諧波:(harmonic) 對周期性交流信號量進行傅立葉級數分解,得到頻率為基波頻率大于1的整數倍的分量。我國供電系統頻率為50Hz,所以5次諧波的頻率為250 Hz。7次諧波的頻率為350 Hz。11次諧波的頻率為550 Hz,13次諧波的頻率為65
電力濾波成套裝置 — 周13928480566 一、概述 電力濾波器主要用于鋼鐵、冶金、化工以及有諧波電流產生的場所,起就近吸收諧波源所產生的諧波電流,抑制揩波,消除電力諧波“污染”的作用,本電力濾波裝置為“無源型”濾波裝置,即由濾波電容器,濾波電抗器和電阻器適當組合,精密調諧后使濾波器對某一頻率的高次諧波電流呈現低阻抗,從而起到就地吸收諧波電流的目的,電力濾波裝置在運行中和諧波源并聯,除起濾波作用外還兼作無功補償的目的?二、工作原理 無源濾波器主要由濾波電容器、濾波電抗器等適當組合成 LC 濾波裝置,濾波器除起濾波作用外,還兼作無功補償作用。 LC 濾波器主要有調諧和濾波器、雙調諧和濾波器、高通濾波器、 C 型濾波器等。 實際運用中根據諧波電流的分布及大小以及無功需求情況設計成幾組濾波器,每一組濾波器對應某一次諧和波呈低阻抗,高通濾波器對截止頻率以上的 諧和波均呈現低阻抗, C 型濾波具有調庇護頻帶寬,損耗低的特點。濾波器的分組需進行精密計算,既要濾除主要的諧和波電流,也要滿足無功補償要求,同時還要防
我公司負載是13500A/430V整流器4臺,(工作電流11500A直流電壓336V)分別由2臺整流變壓器供電,已組成24脈波整流系統,按原理講“已經把20次以下的諧波限制在GB以內”但是電廠卻還說是我的系統給它污染了供電系統,經有關部門測試,諧波含量有,但是量不大。硬是要我們公司增加“諧波濾除裝置”。同時我還明確的給電廠指出了“你們的380V低壓系統中已接入了15臺大功率變頻器每臺630KW、560KW、255KW不等共計5600KW”沒有采取任何措施,它們所產生的諧波不是又送往我們的系統中去了嗎?“諧波濾除裝置”要上也是你們電廠應該花的銀子,也不應該要我掏錢給你們治理供電系統,但對方還是不同意?,F(xiàn)將有關資料發上來,敬請各位同行高手參加評論。小弟在此多謝了!
調容式消弧線圈成套裝置一. 概述:由我公司研制生產的調容式微機控制消弧線圈自動跟蹤補償裝置采用先進的PC104工控機系統,總線式結構,彩色液晶屏漢字顯示,具有運行穩定可靠、顯示直觀,抗干擾能力強等特點,同時系統具有完善的參數設置及信息查詢功能。此外,該裝置還配有接地選線模塊,采用調節殘流方法,對高壓接地線路進行選線,選線準確、迅速。本產品廣泛應用于供電局、發電廠、冶金、煤炭、石油及化工等大型廠礦企業的變電站,適用電壓等級6~66KV,是老式消弧線圈理想的更新換代產品,同時也是新建變電站接地補償及選線裝置的首選配套產品。二. 產品特點1、控制器采用工控機系統,運行穩定可靠。2、采用彩色液晶全中文顯示,參數顯示、設置及查詢方便直觀,3、內嵌高壓接地選線模塊,采用調節殘流方法,使選線快速準確。4、設有RS232及RS485通訊接口,可實現與上位機的通訊,達到信號的遠距離傳送。5、可實現報警顯示。6、具有自動及手動功能。7、具有接地信息打印功能(打印機可選)。8、具有一臺控制器控制兩臺消弧線圈的功能。三. 性能指標1、電壓等級:6KV~66KV2、電容電流測量誤差
論文簡介:新型GDDN-500C數字諧波在線監測裝置具有按國標要求采集電能質量各項參數、在線長時間工作的可靠性高、現場操作方便實用、可與中心站通訊 投稿網友:sonyz1000 上傳時間: 2012-11-14 <
1 概述 變頻技術在大量的感性負載節能方面有著無可替代的地位,節約的電能有時能達到30%以上,效益十分可觀。隨著變頻器日益廣泛的普及和應用,其占電網總負荷的比例也越來越大。其中大部分額定電壓為三相380V交直交型變頻器。然而,隨之帶來的電網諧波問題也越來越受到各變頻器用戶和供電部門的關注。由于變頻器的整流部分一般為三相全波不可控整流,直流回路采用大電容作為濾波器。這樣,雖然變頻器的網側輸入電壓波形基本上是正弦波,但輸入電流式脈沖式的充電電流,含有豐富的諧波,表現在網側的有5、7、11、13、17、19次等諧波電流,一般以5、7、11次為主。感型負載在運行中需要消耗大量的無功電流,但諧波會使無功補償裝置不能正常工作,并導致一些現代化的精密控制機床無法運行,因此對使用變頻器的系統采取諧波治理是必須的。針對變頻器工作特點,上海安科瑞電氣股份有限公司設計了ANAPF有源電力濾波補償裝置,不但可以濾除變頻裝置產生的諧波,同時還對系統進行了無功補償,滿足了廣大使用變頻器用戶的需求。
NBT10818-2021無功補償和諧波治理裝置 術語
微機消諧裝置(全稱為:微機電力諧振診斷消除裝置)是指放在PT的二次側(所以也被叫做二次消諧)消除鐵磁諧振的儀器。微機消諧裝置與一次消諧器的區別就在于微機消諧裝置是一個消諧儀器,具有分析、記錄、打印、上傳等諸多的優勢,但也有一般只能適用于室內,消諧范圍比較窄(只能消除工頻、三倍頻、二分頻、三分頻等等指定頻率諧振)這些缺點。 諧波保護器是專門為用電設備提供多功能的諧波保護,對用電設備產生的隨機的高次諧波和高頻噪聲,脈沖尖峰,電涌等諸多的干擾具有抑制和吸收的作用,隨時跟蹤電壓波形,瞬時濾除電源中的尖峰,浪涌,雜波,矯正因諧波影響而產生畸變的電壓波形,對噪聲進行消化與吸收,使電網電源波形變得光滑清潔,既提高了電網的質量,又保證了用電設備的正常運行。
無功補償諧波治理消弧消諧過電壓裝置
高壓無功補償兼諧波治理裝置 ZRTBBL NRTBBL
論文簡介:針對變頻器工作特點,安科瑞公司設計了ANAPF有源電力濾波補償裝置,不但可以濾除變頻裝置產生的諧波,同時還對系統進行了無功補償,滿足了廣大使 投稿網友:jyacrel002 上傳時間: 2013-05-07
論文簡介:本文對并聯電容器裝置在諧波環境中的應用作了簡要分析,指出在工程應用時必須要考慮系統電容器補償裝置和諧波的相互作用,以避免諧波放大造成的設備運行故障,并通過實測數據對比給出了結論 利用等效電路圖對諧波源位于供電系統電源側或負荷側的情況分別進行了推導計算,闡述了在諧波環境中并聯電容器串聯電抗器的必要性,對電抗率的選擇提出了合理化建議
這也是一個基本要求;其次,事故范圍應盡可能縮小,以免擴大。首先要保證輔助電源能夠正常使用,然后才能消除根本原因。之后要調整整個操作模式,防止不必要的麻煩和傷害。在整個過程中,我們要注意自己的安全,積極反擊。微機消諧裝置主要由抑制諧波的單調濾波器組成,而單調濾波器由電容、電抗器和電阻組成。電抗器和電容器的電感值以一定的諧波頻率串聯諧振,形成低阻抗電路,大部分諧波電流流入濾波器。對于基頻,濾波器仍然像電容一樣為系統提供功率因數。 還可以區分過電壓、鐵磁諧振、單相接地等故障。公司研制的微機消諧裝置可診斷鐵磁諧振。對于各種頻率的共振,可以快速消除,并顯示或打印相關信息。對于過電壓、鐵磁諧振、單相接地等??梢杂涗浐惋@示聽覺和視覺報警、。實際運行證明,該裝置能準確判斷各種高頻、低頻、工頻諧振,動作迅速,完美解決了電網在電力系統中的諧波消除問題,并能記錄和存儲諧振次數和諧振頻率,可廣泛應用于電廠、變電站、鋼鐵、煤炭、石化等大型工廠。
0 引言 隨著半導體元件以及大功率非線性負荷在工業生產中的大量使用,電網“污染”問題也日益嚴重,除了工頻電壓因無功供求不匹配而引起波動和不平衡外,系統還因高次諧波的影響而產生波形畸變,大大影響了電能質量。為消除以上因素對電能質量的影響,大家采用了許多辦法,其中常用的2種方法是采用無功補償裝置和濾波裝置進行相應的治理,由于這2類裝置主結構為電容、電感的串聯回路,而電容、電感又對頻率變化敏感,所以當系統中接入電容器裝置后就會與系統中的高次諧波產生相互影響。1 諧波電流分配原理及分析無論是無功補償裝置還是濾波裝置其等效電路均可用電容和電感的串聯回路來表示,所以對于系統諧波潮流分布的影響可用如下原理圖來分析。
引言 目前隨著技術的發展,商務酒店自動化程度越來越高,自動控制設備越來越多,EIB智能照明系統已逐漸成為高檔商務酒店的標準配置。同時為了節能,變頻器在空 調系統和電梯中大量使用。但上述設備在工作中產生大量諧波,以變頻器為例,既有整流器又有高頻逆變,在高低頻段同時產生大量的諧波。諧波已與電磁干擾、功 率因數降低并列為